3P格力柜机制热不化霜经常烧电加热限温器怎么修。

||||||||||
||||||||||
查看: 2117|回复: 15
求助:格力3P柜机制热运行10分钟显示E1.
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& &一台格力3P柜机制热运行10分钟显示E1,观察发现外机风扇转1分钟左右就停了,外机电流有15A,大管压力大于2.5MP(超过表的量程了)。上网查得E1是高压保护了,是不是系统堵了?也没专门学过维修空调,算了新手了。所以现在也不知道如何处理了,望赐教!
阅读权限15
在线时间 小时
内机和外机散热片,是不是太脏了
阅读权限15
在线时间 小时
内机和外机散热片,是不是太脏了
外机的比较干净,内机的滤网清洗了的,散热器没看。还有其他问题吗?
阅读权限15
在线时间 小时
内机和外机散热片,是不是太脏了
外机的比较干净,内机的滤网清洗了的,散热器没看。还有其他问题吗?
阅读权限25
在线时间 小时
外风机都停了不高压保护才怪呢!
阅读权限15
在线时间 小时
看看蒸发器背面脏不脏,管路有没有握扁的地方,雪种可以稍微排点再试试
阅读权限120
在线时间 小时
本帖最后由 新阿东 于
11:19 编辑
管路不通畅,有瘪的地方
阅读权限40
在线时间 小时
外机转一分钟就停时,看看内机转不转?应该是管温传感器故障。
阅读权限55
在线时间 小时
建议清洗室内交换器,不要忘记清洗室外机。
阅读权限25
在线时间 小时
室内机蒸发器内侧通风不畅。清洗可以解决问题。
站长推荐 /1
终身成就勋章的奖励原则:获得三次以上优秀版主的管理成员将授予此勋章。
2016年:国强电修部,MINGDEJIADIAN,修得不理想
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 2934|回复: 23
3P格力空调制热时外机运行一分钟就停机
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台3P的格力空调制热时,外机运行一分钟就停机,内风机刚转一会也跟着停机了,显示屏上还是显示正常的工作模式,过了几分钟空调也会再次自动启动制热,又能工作,但是这次工作的时间会长点,也没有什么故障代码显示,用户反应之前出现了E5代码,还真没有碰到过这样的问题。
阅读权限10
在线时间 小时
是电流保护…我也见到过你的这个故障…没有代码。我那个故障原因很明显。内机脏了,你这个不知道是不是。
阅读权限20
在线时间 小时
是电流保护…我也见到过你的这个故障…没有代码。我那个故障原因很明显。内机脏了,你这个不知道是不是。
内机哪脏了
我这个空调没有发现哪里脏
阅读权限10
在线时间 小时
那可能不是一个毛病…我想问…内风机转时,上面有风吹出来么?
阅读权限20
在线时间 小时
那可能不是一个毛病…我想问…内风机转时,上面有风吹出来么?
打开空调制热,外机正常工作,铜管差不多也热了,内风机工作,等内风机工作分吧钟,外机停了,外风机也停了,内风机还吹着风,不一会也跟着停了,正常工作也就一会儿,正常出风风也热
阅读权限40
在线时间 小时
电压,电流?
阅读权限20
在线时间 小时
电压,电流?
电压正常,电流没量?跟电流应该没有关系吧
阅读权限20
在线时间 小时
电压正常,电流没量?跟电流应该没有关系吧
有时候也能正常工作很久
阅读权限10
在线时间 小时
能测量电流么?
阅读权限40
在线时间 小时
更换管温& && && && &
站长推荐 /1
终身成就勋章的奖励原则:获得三次以上优秀版主的管理成员将授予此勋章。
2016年:国强电修部,MINGDEJIADIAN,修得不理想