3.1.1电力负荷应根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。
3.1.1.1 一级负荷
(1)中断供电将造成人身伤亡者。
(2)中断供电将造成重大政治影响者。
(3)中断供电将造成重大经济损失者。
(4)中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者。
对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂、国家级大型体育中心,以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷,为特别重要负荷。
中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电后将发生爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷。
3.1.1.2 二级负荷
(1)中断供电将造成较大政治影响者。
(2)中断供电将造成较大经济损失者。
(3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者。
3.1.1.3 三级负荷
不属于一级和二级的电力负荷。
3.1.2民用建筑中常用重要电力负荷的分级应符合表3.1.2的规定。
①仅当建筑物为高层建筑时,其客梯电力、楼梯照明为二级负荷;
②此处系指高等学校、科研院所中一旦中断供电将造成人身身伤亡或重大政治影响、经济损失的实验室,例如生物制品实验室等;
③在面积较大的银行营业厅中,供暂时工作用的应急照明为一级负荷;
④该一级负荷为特别重要负荷;
⑤重要通讯枢纽的一级负荷为特别重要负荷。
注:各种建筑物的分级见现行的有关设计规范。
3.1.3表3.1.2列为一级负荷的电子计算机,其机房及已记录的媒体存放间的应急照明亦为一级负荷。
3.1.4当在主体建筑中有一级负荷时,与其有关的主要通道照明为一级负荷。
3.1.5电话站的电源为一级负荷,其交流电源的负荷级别应与该建筑工程中最高等级的电力负荷相同。
3.1.6表3.1.2所列的主体建筑中,当有大量一级负荷时,其附属的锅炉房、冷冻站、空调机房的电力和照明为二级负荷。
3.1.7民用建筑中的消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾应急照明、电动防火门窗、卷帘、阀门等消防用电的负荷等级,应符合国家现行的《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》的规定。
3.1.8对负荷等级没有规定的重要电力负荷,应与有关部门协商确定。
3.1.9一级负荷的供电电源应符合下列要求:
3.1.9.1 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。
一级负荷容量较大或有高压用电设备时,应采用两路高压电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组,如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用蓄电池组作为备用电源。
3.1.9.2 一级负荷中特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。
(1)常用的应急电源可有下列几种:
a.独立于正常电源的发电机组。
b.供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路
c.蓄电池。
(2)根据允许的中断供电时间可分别选择下列应急电源:
a.静态交流不间断电源装置适用于允许中断供电时间为毫秒级的供电。
b.带有自动投入装置的独立于正常电源的专门馈电线路,适用于允许中断时间为
1.5s以上的供电。
c.快速自动起动的柴油发电机组,适用于允许中断供电时间为1.5s以上的供电。
3.1.10二级负荷的供电系统应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用架空线供电。
3.1.11三级负荷对供电无特殊要求。
上海三环节能科技发展有限公司
范文二:负荷分级及供电要求
电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:
一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:
1.中断供电将造成人身伤亡时.
2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时.例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点
企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等.
3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作.例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常
用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷.
在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷.
二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时.例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企
业大量减产等.
2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作.例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧
、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱.
三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷.
一级负荷的供电电源应符合下列规定:
一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏.
二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统.
供配电系统设计规范(GB50052-95)
范文三:一二级负荷供电
《民用建筑电气设计规范》规定:一级负荷应由两个电源供电(双电源),当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷(双回路),更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。
①对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,已经满足了一、二级负荷的要求,原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑),其内部含有特别重要负荷时一般应设柴油发电机组做应急电源。
②对于当地电网只能提供一路电源、或取得第二电源有困难或不经济合理的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源。此时,柴油发电机组是作为备用电源使用,不仅仅是应急用。 ③大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电,为确保民用建筑中消防及其他重要设备(如智能化设备、通讯设备等)的可靠供电,一般都设置柴油发电机组。
根据<供配电系统设计规范》GB.0.2条、3.0.1条等相关条文的规定:“一级负荷应由两个电源供电”;“一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源”,也就是说特别重要负荷需要三个电源供电,一般的作法是在已有两路高压市电的情况下,再设自备电源,自备电源一般是采用柴油发电机组或整流逆变装置(简称EPS)电源等等。 上述规范的3.0.3条指出“除一级负荷中特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计”。即对一级负荷而言,两个电源(一个电源故障时另一个电源不能同时损坏)供电就可以了,不必设第三电源。目前的实际作法,往往是根据供电部门的要求,在已有两路高压市电的情况下,再设置柴油发电机组,原因是认为两路高压市电并非两个“独立”(不能同时损坏的)电源,提高了一级负荷用户电源的可靠性。
二级负荷设备的供电有多种可选择的方案,工程设计者应尽量选择安全可靠、经济合理的方案。“有条件时采用双电源供电”。
三级负荷虽然对供电的可靠性要求不高,只需一路电源供电
范文四:二级负荷供电
电力负荷根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。其中对二级负荷供电的定义:(1)中断供电将造成较大政治影响者。(2)中断供电将造成较大经济损失者。(3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者。
根据<供配电系统设计规范》GB.0.2条、3.0.1条等相关条文的规定:“一级负荷应由两个电源供电”;“一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源”,也就是说特别重要负荷需要三个电源供电,一般的作法是在已有两路高压市电的情况下,再设自备电源。 自备电源一般是采用柴油发电机组或整流逆变装置(简称EPS)电源等等。 上述规范的3.0.3条指出“除一级负荷中特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计”。即对一级负荷而言,两个电源(一个电源故障时另一个电源不能同时损坏)供电就可以了,不必设第三电源。目前的实际作法,往往是根据供电部门的要求,在已有两路高压市电的情况下,再设置柴油发电机组,原因是认为两路高压市电并非两个“独立”(不能同时损坏的)电源,提高了一级负荷用户电源的可靠性。 上述规范第2.0.6条的条文解释中指出,“对二级负荷,由于其停电造成的损失较大,其包括的范围也比一级负荷广”。工程设计时,应根据供电系统的停电几率,停电带来的损失,电源条件,供电系统各方案所需投资等诸多因素综合考虑。二级负荷设备的供电有多种可选择的方案,工程设计者应尽量选择安全可靠、经济合理的方案。“有条件时采用双电源供电”。三级负荷虽然对供电的可靠性要求不高,只需一路电源供电。但在工程设计时,也要尽量使供电系统简单,配电级数少,易管理维护。
范文五:电力负荷的分级及其对供电电源的要求
电力负荷: 既可指用电设备或用电单位(用户),也可指用电设备或用户所耗用的电功率或电流,视具体情况而定。
电力负荷:
1、用电设备或用电单位(用户)
2、用电设备或用电单位所消耗的电功率或电流。
(一)电力负荷的分级
1.一级负荷; 中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损失者。在一级负荷中,特别重要的负荷是指在中断供电时 将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷。
2.二级负荷;二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,
3.三级负荷;三级负荷为一般的电力负荷,
(二)各级电力负荷对供电电源的要求
1.一级负荷对供电电源的要求;要求应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。
对一级负荷中特别重要的负荷,除要求有上述两个电源外,还要求增设应急电源。
常用的应急电源有:独产于正常电源的发电机组,干电池,蓄电池,供电系统中有效地独立于正常电源的专门供电线路。
2.二级负荷对供电电源的要求; 要求做到当发生电力变压器故障时不致中断供电,或中断后能迅速恢复供电。通常要求两回路供电,供电变压器也应有两台。
3.三级负荷对供电电源的要求 对供电电源无特殊要求
二、电力负荷的类型
按用途可分为:照明负荷和动力负荷
按行业分:工业负荷、非工业负荷和居民生活负荷(民用电)
电力负荷(设备)按工作制的分类
工厂的用电设备,按其工作制分以下三类:
1 、长期连续工作制
2、 短时工作制
这类设备的工作时间较短,而停歇时间相对较长。
3、断续周期工作制
三、用电设备的额定容量、负荷持续及负荷系数
1、用电设备的额定容量 :
对电动机: 额定容量指其轴上正常输出的最大功率。
对电机、电炉、电灯等设备,额定容量均用有功功率PN表示;
对变压器和电焊机等设备, 额定容量则一般用视在功率SN表示;
对电容器类设备, 额定容量则用无功功率Qc表示。
2、负荷持续率
负荷持续率,又称暂载率或相对工作时间。
ε=t/T×100% T=t+t0
同一设备,在不同的负荷持续工作时,其输出功率是不同。例如某设备在时ε1的设备容量为P1,那么该设备在ε2时的设备容量P2为多少呢? 这就需要进行“等效”换算 , 即按同一周期内相同发热条件来进行换算。
设备容量与负荷持续率的平方根值成反比关系。因此
P2=P1√ε1/ε2
例:某吊车电动机在ε1=60%时的容量P1=10KW。试求ε2=25%时的容量P2为多少?
解 : P2=10KW 0.6/0.25=15.5KW
3 . 用电设备的负荷系数 : 用电设备的负荷系数(亦称负荷率),为设备在最大负荷时输出或耗用的功率P与设备额定容量PN的比值,用KL表示(亦可表示为β),其定义式为KL =P/ PN
负荷系数的大小表征了设备容量利用的程度。
四、负荷曲线的有关概念
1. 负荷曲线的绘制及类型
负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的图形。 负荷曲线按负荷对象分,有工厂的、车间的或某类设备的负荷曲线。 按负荷的功率性质分,有有功和无功负荷曲线。 按所表示负荷变动的时间分,有年的、月的、日的或工作的负荷曲线。 按绘制的方式分,有依点连成的负荷曲线和梯形负荷曲线。 年负荷曲线,通常是根据典型的冬日和夏日负荷曲线来绘制。这种曲线的负荷从大到小依次排列,反映了全年负荷变动与负荷持续时间的关系,因此称为负荷持续时间曲线,一般简称年负荷曲线。 年每日最大负荷曲线 按全年每日的最大半小时平均负荷来绘制的,专用来确定经济运行方式用的。
(二)与负荷曲线有关的物理量
1、年最大负荷和年最大负荷利用小时Tmax=wa/pmax
年每日最大负荷利用小时是一个假想时间,是反映电力负荷时间特征的重要参数,它与工厂的生产班制有关。例如一班制工厂,Tmax=1800 ~ 2500 二班制工厂,Tmax=3500 ~ 4500三班制工厂,Tmax=5000 ~ 7000h。
2平均负荷和负荷曲线填充系数
负荷曲线填充系数就是将起伏波动的负荷曲线“削峰填谷”,求出平均负荷Pav的比值,亦称负荷率或负荷系数,通常用β表示(亦可表示为Kl),其定义式为
β= Pav/ pmax
第二节 三相用电设备组计算负荷的确定
计算负荷,是通过统计计算求出的,用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值。
计算负荷是供电设计计算的基本依据。通常取半小时平均最大负荷P30(亦即年最大负荷)作为计算负荷。
但是由于负荷情况复杂,影响计算负荷的因素很多,实际上,负荷也不可能是一成不变的,它与设
备的性能,生产的组织以及能源供应的状况等多种因素有关,因而负荷计算也只能力求实际。
其计算方法有:需要系数法:二项式系数法
二 按需要系数法确定计算负荷
(一)需要系数法的基本公式及其应用
需要系数Kd,是用电设备组(或用电单位)在最大负荷时需要的有功功率P30与其总的设备容量(备用设备的容量不计入)Pe的比值。
一台设备的计算负荷P30= PN /η,式中η为电动机的功率。在Kd适当取大的 同时,cosα也宜适当取大。
这里还要指出:需要系数值与用电设备的类别和工作状态关系极大, 因此,计算时首先要正确判明用电设备的类别和工作状态,否则将造成错误。
例如机修车间的代表性金属切削机床电动机,应属小批生产的冷加工机床电动机,因为金属切削就是冷加工,而机修不可能是大批生产。又如压塑机,拉丝机和锻锤等,应属于热加工机床。再如起重机,行车,电葫芦,卷扬机等,实际上都属于吊车类。
例1。 已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V的三相电动机15kw1台,11kw3
台,7.5kw8台,4kw15台,其他更小容量电动机总容量35kw。试用需要系数法确定其计算
负荷P30、Q30、S30和I30。
解 :此机床组电动 机的总容量为Pe=15kw*1+11kw*3+7.5kw*8+4kw*15+35kw=203kw
查附录中表A-6“小批生产的金属冷加工机床电动机”项,得
Kd=0.16~0.2(取0.2),
因此,计算可得: 有功计算负荷P30=0.2*203KW=40.6KW
无功计算负荷Q30=40.6KW*1.73=70.2KVAR
视在计算负荷S30=40.6KW/0.5=81.2KV.A
计算电流I30=81.2KV.A/(1.73*0.38KV)=123A
二)设备容量Pe的计算
1.长期连续工作制和短时工作制的三相设备容量:所有设备之和。
2.断续周期性工作制的三相设备容量
1).电焊机组
我国电焊机的铭牌负荷持续率有50%、60%、75%和100%等四种。为了计算简便,一般要求设备容量统一换算到ε100=100%。设铭牌的容量为PN,其负荷持续率为εN,因此,
Pe = PN εN/ε100 =SnCOSΦ εN/ε100
式中PN、Sn――电焊机的铭牌容量
2).吊车电动机组
我国吊车电动机的铭牌负荷持续率有15% ; 25% ; 40%和50%等四种。为了计算简便,一般要求设备容量统一换算到εN =25%。设名牌的容量为PN,其负荷持续率为εN,因此: Pe = PN εN/ε25 = 2PN εN
3. 单相用电设备的等效三相设备容量的换算
(1)、 接于相电压的单相设备,
Pe =3 Pe.mφ
Pe.mφ :最大负荷相所接的单相设备容量
: 等效三相设备容量
(2)、 接于线电压的单相设备容量换算
由于容量为Pe.φ的单相设备接在线电压上产生的电流I= Pe.φ/√3(UcosΦ),这一电流应与其等效三相设备容量Pe的产生的电流I’=Pe/(√3UcosΦ)相等, 因此其等效三相设备容量:P e=√3Pe.φ
(三)、多组用电设备计算负荷的确定
在确定多组用电设备计算负荷时,应可结合具体情况计入一个同时系数(又称参数系数或综合系数)KΣ。
对于车间干线,可取KΣ=0.85~0.95。、
对于低压母线,
由用电设备计算负荷直接相加计算时,可取KΣ=0.8~0.9;
由车间干线计算负荷直接相加来计算时,可取KΣ=0.9~0.95。
总有功计算负荷
P30= KΣΣP30i
总无功计算负荷
Q30= KΣΣQ30i
总的视在计算负荷
S30=√P30+ Q30
总的计算电流
I30= S30/√3UN
(由于各组设备的cosΦ不一定相同,因此总的视在计算负荷和计算电流一般不能用各组的视在计算负荷和计算电流之和再乘于KΣ来计算。)
例2; 某380v线路供电给1台132kwyY型三相电动机,其效率N=91%, 功率因素=0.9。试确定 此线路的计算负荷。
因只有1台,故取Kd=1。
有功计算负荷P30=132KW/0.91=145KW
无功计算负荷Q30=145KW*TAN=70.2KVAR
视在计算负荷S30=145kw/0.9=161kva
计算电流I30=161KV.A/(1.73*0.38KV)=245A
或I30=132KW/(1.732*0.38KV*0.9*O.91)=245A
三 .按二项式法确定计算负荷
(一)二项式法的基本公式及其应用
二项式系数法 的基本公式为:P30=bPe+cPx
bPe-用电设备组的平均负荷,
cPx-用电设备组中X台容量最大的设备投入运行时增加的附加负
荷,其中Px是X台最大容量设备的设备容量;
b、c-二项式系数。
二项式系数b、c和最大容量设备台数X及cosф tanф等也可查表
但是必须注意:按二项式系数法确定计算负荷时,如果设备总台数n<2x时,则x宜相应取小一些,建议取为x=n/2,且按“四舍五入”的修约规则取为整数。例如某机床电动机组地电动机只有7台,而附录表A-6规定X=5, 但是这里n=7 < 2x =10,因此 ,可取x=7/2≈4来计算。
如果用电设备组只有1~2台设备时,就可认为P30=Pe,即b= 1、c=0。对于单台电动机,则P30=Pn/η。在设备台数较少时,cosф也宜相应地适当取大。
二项式系数法较需要系数法更适于确定设备台数较少而容量差别较大的低干线和分支线的计算负荷。
(二) 多组用电设备计算负荷的确定
按二项式系数法确定多组用电总的计算负荷时,同样应考虑各组设备的最大负荷不同时出现的因素。因此在确定其总的计算负荷时,只能考虑一组有功附加负荷为最大的做总计算负荷的附加负荷,再加上所有各组的平均负荷。
所以总的有功和无功计算负荷分别为
P30 = ∑(b Pe)i+( c Px )max
Q30 = ∑(b Pe tanф) i +( c P x )max tanфmax
式中∑(b Pe)i—各组有功平均负荷之和;
∑(b Pe tanф) i -各组无功平均负荷之和;
( c Px )max—各组中最大的一个有功附加负荷;
tanфmax -- ( c Px )max的那一组设备的正切值。
为了简化和统一,按二项式系数法来计算多组设备总的计算负荷时,也不论各组设备台数多少,各组的计算系数b . c . x和cosф等均按教材附录中表A-6所列数值。
第三节 单相用电设备组计算负荷的确定
二、单相设备组等效三相负荷的确定
第四节 用户计算负荷及年耗电量的计算
一、供配电系统的功耗损耗计算
(一)线路的功耗损耗计算
(二)变压器的功耗损耗计算
二、用户计算负荷的确定
(一).按逐级计算法确定工厂的计算负荷:从设备开始,逐级计算计算负荷.
(二).按需要系数法确定工厂计算负荷:
设备总容量乘以一个需要系数
(三).按负荷密度法估算用户的计算负荷
(四) 按年产量或年产值估算工厂计算负荷
估算公式: Wa=Aa
a:单位产品耗电量
P30=Wa/Tmax
b:单位产值耗电量
(五).用户无功补偿及补偿后的工厂计算负荷
1、 工厂的功率因素
我国有关规程规定:高压供电的工厂,最大负荷时的功率因数不得低于0.9,其它工厂则不得低于0.85。
2、 无功功率补偿:加装人工补偿装置
3、 无功补偿后工厂计算负荷的确定
Q’30=Q30-Qc
补偿无功功率
低压侧的功率因数一般不得低于0.91 - 0.92才行
三、用户供配电系统的电能损耗计算
四、用户年耗电量的计算
第五节 尖峰电流及其计算
一 尖峰电流的有关概念
尖峰电流是指只持续1~2s的短时最大负荷电流。它用来计算电压波动,选择熔断器和低压断路器及整定继电保护装置等。
二 单台用电设备尖峰电流的计算
Ipk = Ist = KstIN
KST用电设备的起动电流倍数:笼型异步电动机为5~7,绕线转子异步电动机为2~3,电焊变压器为3或稍大。
三 多台用电设备尖峰电流的计算
Ipk = I30+ ( Ist- IN)max
式中Ist.max和 ( Ist- IN)max分别为用电设备中起动电流及额定电流之差为最大的那台设备的起动电流及起动电流及额定电流之差。
非消防二级负荷供电要求之浅见
【摘要】通过对规范的理解,阐诉对非消防二级负荷供电要求的一点见解。
【关键词】非消防二级负荷 两回线路
随着经济的发展,大型、超大型建筑不断涌现,动辄十几,甚至几十万平米。其内部功能多样,结构复杂,存在大量一、二级用电负荷。为确保设备设备正常运行,需为其提供双电源或双回线路供电;其中一级负荷应由两路电源供电,二级负荷宜由两回线路供电。对于非消防二级负荷的供电要求,笔者有一些自己的看法。
gb《供配电系统设计规范》中第3.0.1.3条规定:负荷下列情况之一时应视为二级负荷:①中断供电将在经济上造成较大损失时。②中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。而
jgj16-2008《民用建筑电气设计规定》中第3.2.1.2条规定:符合下列情况之一时,应为二级负荷:①中断供电将造成较大影响或损失。②中断供电将影响重要用电单位的正常工作或公共场所秩序混乱。供电规范的条文解释说:“中断供电使得主要设备损坏。大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等将在经济上造成较大损失,则其负荷特性为二级负荷。中断供电将影响较重要用电单位的正常工作,例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱,因此其
范文七:非消防二级负荷供电要求之浅见
【摘要】通过对规范的理解,阐诉对非消防二级负荷供电要求的一点见解。
【关键词】非消防二级负荷 两回线路
随着经济的发展,大型、超大型建筑不断涌现,动辄十几,甚至几十万平米。其内部功能多样,结构复杂,存在大量一、二级用电负荷。为确保设备设备正常运行,需为其提供双电源或双回线路供电;其中一级负荷应由两路电源供电,二级负荷宜由两回线路供电。对于非消防二级负荷的供电要求,笔者有一些自己的看法。
GB《供配电系统设计规范》中第3.0.1.3条规定:负荷下列情况之一时应视为二级负荷:①中断供电将在经济上造成较大损失时。②中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。而JGJ16-2008《民用建筑电气设计规定》中第
3.2.1.2条规定:符合下列情况之一时,应为二级负荷:①中断供电将造成较大影响或损失。②中断供电将影响重要用电单位的正常工作或公共场所秩序混乱。供电规范的条文解释说:“中断供电使得主要设备损坏。大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等将在经济上造成较大损失,则其负荷特性为二级负荷。中断供电将影响较重要用电单位的正常工作,例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱,因此其负荷特性为二级负荷。”可见二级负荷的重要性毋庸置疑。
2.二级负荷的供电要求
GB供配电规范中第3.0.7条规定:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kv及以上专业的架空线路供电。而《民规》JGJ16-.10也规定:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kv及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。这里的“两回线路”的概念颇令人费解。
3.双重电源与双回线路
看《民规》对此款的条文解释说:由于二级负荷停电影响较大,因此宜由两回线路供电,供电变压器也宜选两台(两台变压器可不在同一变电所)。当线路自上一级配电所用电缆引出时必须采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受二级负荷的100%,且互为热备用。那么是否可以理解为从变电所引出的供给二级负荷的电缆线路应为两路,即使这两个线路的高压侧电源来自同一个
10kv电源母线段。这样也是应该符合规范要求的。但是,这样的做法是否是最适当的呢?
双重电源在供配电规范里的定义是一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言比认为是互相独立的。双电源供电的含义包括两层意思,一是两个电源相互独立,二是供电回路是独立的,就是即强调电源的一用一备,也强调线路一用一备。而我们在明确负荷等级时往往是针对用电舍不得,它的供电措施是依赖与建筑物内部电源条件,负荷等级是该单位内部电源系统可靠性的要求。
4.二级负荷配电方式的思考
首先,对于二级负荷的供电可靠仅强调在线路上,对于电源,特别是指10kv电源的要求不如一级负荷的电源要求来的明确。但是,我们知道,在民用建筑里,由变配电所引去设备的配电线路都是用电缆沿桥架或电缆井负荷,且电缆井道都有严格的要求,不允许有与其不相关的管路通过;并且这些场所均需要专业人员管理操作,因此线路受损害机会很少,发生故障的概率很低。
其次,对线路的故障做个简单的分析,如下图:
断路器QA1/QA2(按抽出式断路器)的年故障时为 0.001260
线路L1/L2的年故障时为 0.000560
ATSE的年故障时为 0.052267
那么,整个线路的年故障时间即为0.053177。.
可见这个线路的故障主要来源于双电源切换装置。如果将此线路改为单一线路,是可以大大提高它的可靠性。如果采用单一的,专用的线路,当然必须强调是专用的线路,那么不影响其供电可靠性要求的情况下,还可以节约成本。如果这路电源出现故障的话,可利用变配电所两台变压器低压母线段的联络开关,如图:
例如:当2#电源故障时,可停止II低压母线段的部分或全部三级负荷,将QA2断开,QA3闭合,由T1供给空调负荷电源;但这样是需要管理人员进行人工操作,因为供电部门对这项操作只允许人工进行。所以,这样的做法仅限于类似空调负荷这样对电源转换时间要求不高的情况。
但是并非所有的空调负荷都可以如此处置。例如,综合行医院建筑中,一些
手术室空调系统用电也是定位二级负荷,如果手术过程中,空调负荷的电源出线故障,还是需要立刻投入备用电源,以确保手术的正常实施。
另外,二级负荷毕竟是重要的负荷,断电时会造成严重损失,不仅是经济上的,有时也会造成人员恐慌和秩序混乱。例如近期频繁发生的自动扶梯的突然断电事件,甚至造成人员的伤亡。自动扶梯在很多场所,如商场等是被定为二级负荷的。对于要求转换时间短的用电负荷,应当两根电缆供电,且两路电源互为热备用。
对于非消防二级负荷的供电要求,应当视具体工程的用电设备的具体用途而定。而对于需要立即投入备用电源的二级负荷,尚应采用两个线路供电。总之,不管什么样的负荷,其电源发生故障,而使设备无法正常运行,如果对人员造成伤害的话,其供电要求应当更可靠,更安全。
《供配电系统设计规范》GB9
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
《民用建筑电气设计规范》条文说明
叶充《建筑供配电系统可靠性评估与思考》 建筑电气 页
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。
范文八:防空地下室各级负荷的供电要求
一、 战时一级负荷的供电要求
一级负荷应由两个电源供电。一个电力系统电源外,还 应设附属该工程的内部电源。如:柴油发电机或蓄电池组(EPSUPS)电源。
供电措施:要求供电系统无论是正常还是发生事故时都应保证其连续供电。应由两个独立的电源供电,其中一个独立电源应是该防空地下室的内部电源。通常采取一路电力系统电源和一路内部电源,。内部电源应在人防工程内部设置柴油发电站或设置蓄电池组(EPS、UPS)电源。并按工程中使用的重要性和允许的停电时间,采用双电源、双回路末端自动或手动切换的接线。例如:对基本通讯设备、音响报警接受设备、应急通信设备、中心医院、急救医院主要医疗救护房间的设备和照明、应急照明等采用自动切换。对于内部电源柴油发电站配套的附属设备的自用电可采用手动切换。
二、战时二级负荷的供电要求
战时二级负荷设备一般指常用的进风机、排风机、污水泵、正常照明等,应由两个电源供电。一个是电力系统电源;另一个是内部电源或区域电源。当防空地下室无内部电源时应引接区域电站仍有困难时,应在防控地下室内设自备电源,如蓄电池组、EPS、UPS不间断电源;或采用脚踏、手动及电动两用风机、水泵。
供电措施:一路电力系统电源,一路内部电源或区域电源或蓄电池组、EPS、UPS电源供电。通常采用双电源分段在电源侧手动转换后,由单回路配电的接线方式。对于正常照明回路可采取两段各供50%的负荷要求。
三、战时三级负荷的供电要求
由于受到内部电源容量的限制,对一般战时可不使用的用电设备如:空调设备、降湿机、一般插座回路、电热设备(洗消间除外)等,由电力系统电源供电。系统电源停电时,设备停止使用。
供电措施:应由电力系统电源供电,用电设备接入电力系统供电回路,不应接入内部电站电源或区域电站电源供电的回路中。
四、战时常用设备电力负荷分级
1、中心医院、急救医院
2、救护站、防控专业队工程、一等人员掩蔽所ū
3、二等人员掩蔽所、生产车间、食品站、区域电站、区域供水站
(1)一级负荷
基本通讯设备、音响报警接收设备、应急通讯设备、柴油电站配套的附属设备
(2)二级负荷
重要的风机、水泵、三种通风方式装置系统
区域水源的用电设备
电动防护密闭门
电动密闭门
电动密闭阀门
4、 物资库、汽车库
(1)一级负荷
基本通讯设备、、应急通讯设备、柴油电站配套的附属设备
(2)二级负荷
重要的风机、水泵、
电动防护密闭门
电动密闭门
电动密闭阀门
(3)三级负荷
不属于一级和二级负荷的其他负荷
五、各类人防工程战时隔绝防护时间表
1、 二等人员掩蔽所
电站控制室
2、 物资库 ≥2小时
三种通风方式信号装置系统设计
医疗救护工程、防空专业队掩蔽部工程、一等、二等人员掩蔽部工程,工程具有“三防”要求,其中防化学、生化武器工程防有防毒要求,因此通风系统设计有三种工况。即清洁式、滤毒式、隔绝式通风。
工程中一防护单元为单位,各有独立的系统,在值班室或防化值班室设置通风信号控制箱,。 配套工程中的物资库、汽车库工程,由于他没有滤毒式通风要求,因此不需要设置通风方式信号装置系统和音响呼唤按钮。
范文九:一级负荷
一级供电负荷指中断供电在政治和经济上造成重大损失者。
一级负荷是指中断供电将造成人身伤亡,或将损坏主要设备且长期难以修复,或对国民经济带来巨大损失。如大型医院,炼钢厂,石油提炼厂或矿井等。
对一级负荷,要求供电系统当线路发生故障停电时,仍保证其连续供电,即我们常说的双回路供电。
一级负荷应由两个电源供电。
两个电源的要求是:
1、两个电源间无联系;
2、两个电源间有联系,但符合下列要求:(1)发生任何一种故障时,两个电源的任何部分应不致同时受到损坏;(2)发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护装置失灵以至两电源均中断供电后,应能在有人值班的处所完成各种必要操作,迅速恢复一个电源供电。
电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:
符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱
电力负荷根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。
其中对二级负荷供电的定义:(1)中断供电将造成较大政治影响者。(2)中断供电将造成较大经济损失者。(3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者。
根据<供配电系统设计规范》GB50052-95
二级负荷,由于其停电造成的损失较大,其包括的范围也比一级负荷广”。工程设计时,应根据供电系统的停电几率,停电带来的损失,电源条件,供电系统各方案所需投资等诸多因素综合考虑。二级负荷设备的供电有多种可选择的方案,工程设计者应尽量选择安全可靠、经济合理的方案。“有条件时采用双电源供电”。
三级负荷虽然对供电的可靠性要求不高,只需一路电源供电。但在工程设计时,也要尽量使供电系统简单,配电级数少,易管理维护。
范文十:一、 二级负荷的供电方式
一级负荷用户和设备的供电措施
1)供电电源。
①一级负荷用户应由两个电源应能承担本用户的全部一级负荷设备的供电(根据当地是源的可靠程度及用户要求,在已有两路市电的情况下,可增设自备电源)。 ②当一级负荷设备容量在200kW以上或有高压用电设备时,应采用两个高压电源,这两个高压电源一般是由当地电力系统的两个区域变电站分别引来。两个电源的电压等级宜相同。但根据负荷需要及地区供电条件,采用不同电压更经济合理时,亦可经当地供电部门同意,采用不同电压供电;或自备柴油发电机。
③当需双电源供电的用电设备容量在100kW及以下,又难于从地区电力网取得第二电源时,宜从邻近单位取得第二低压电源,否则应设EPS或柴油发电机组备用电源。 ④当一级负荷用户符合下列条件之一时,宜设置自备电源。
a. 根据当地供电部门的规定需设自备电源或外电源不能满足一级(含特别重要)负荷要求时。
b. 所在地区偏僻、远离电力系统等原因,设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时。
c. 有常年稳定余热、压差、废气可供发电,技术经济合理时。
⑤作为应急用电的自备电源与电力网的正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。
⑥分散的小容量一级负荷,如电话机房、消防中心(控制室)、应急照明等,亦可采用设备自带的蓄电池(干电池)或集中供电的EPS作为自备应急电源。 ⑦根据负荷对中断供电时间的要求,可分别选择下列应急电源。
a. 允许中断供电时间为15 s以上时,可选用快速自起动柴油发电机组,并设置与市电自动切换的装置,有防止与市电并联的措施。
b. 双电源自动切换装置的动作时间,能满足负荷对中断供电时间的要求时,可选用带自动投入装置的独立于正常电源的供电回路。
c. 允许中断供电时间仅为谨为毫秒级的负荷,可选用各类可靠的不间断供电装置。
2)供配电系统。
①一级负荷用户的变配电室内的高低压配电系统,均应采用单母线分段系统。分列运行互为备用。
②一级负荷设备应采用双电源供电,并在最末一级配电装置处自动切换。
③不同级别的负荷不应共用供电回路,为一级负荷供电的回路中,不应接入其他级别的负荷。
④为一级负荷供电的低压配电系统,应简单可靠,尽量减少配电级数。一般情况下,配电级数不应超过三级。
2 特别重要负荷用户和设备的供电措施
1)特别重要负荷用户,必须在考虑一电源系统检修或故障的同时,另一电源系统又发生故障的可能,应从电力系统取得第三电源或自备电源(一般是在已有两个市网电源的情况下,再设快速自起动柴油发电机组或大容量UPS或EPS不间断电源)。
2)在特别重要负荷用户的变电所内的低压配电系统中,应设置应急供电系统,为特别重要负荷和一级负荷设备供电。并严禁将其他级别的负荷接入此应急供电系统。
3)特别重要负荷设备应由两个电源供电,在设备的控制装置内自动互投,并应满足设备对电源中断供电时间的要求或选用可靠的不间断电源装置供电(UPS)。
4)不同级别的负荷不应共用供电回路,为特别重要负荷设备供电的回路中,严禁 接入其他级别的负荷。
二级负荷用户和设备的供电措施
二级负荷的供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不致中断供电或中断供电能及时恢复。
1)二级负荷用户的供电可根据当地电网的条件,采取下列方式之一:
①宜由两个回路供电,其第二回路可来自地区电力网或邻近单位,也可自备柴油发电机组(但必须采取防止与正常电源并联运行的措施)。
②由同一座区域变电站的两段母线分别引来的两个回路供电。
③在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一路6kV及以上专用的架空线路供电,或采用两根电缆供电,其每根电缆应能承担全部二级负荷。
2)二级负荷设备的供电应根据本单位的电源条件及负荷的重要程度,采取下列方式之一:
①双电源(或双回路)供电,在最末一级配电装置内自动切换。
②双电源(或双回路)供电到适当的配电点自动互投后用专线送到用电设备或其控制装置上。
③由变电所引出可靠的专用的单回路供电。
④应急照明等分散的小容量负荷,可采用一路市电加EPS或采用一路电源与设备自带的蓄(干)电池(组)在设备处自动切换。
三级负荷用户和设备的供电措施
三级负荷对供电无特殊要求,采用单回路供电,但应使配电系统简洁可靠,尽量减少配电级数,低压低压配电级数一般不宜超过四级。且应在技术经济合理的条件下,尽量减少电压偏差和电压波动。
在以三级负荷为主,有少量一、二级负荷的用户,可设置仅满足一、二级负荷需要的自备电源。