钢筋架立钢筋底板筋搭接长度度

施工技术分区
查看: 15924|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
在现场我看到支座筋与架立筋的搭接长度普遍在150mm左右,从施工工人到总工都说150mm就够了,可我怎么看就是不对一样。这个是不是应该因情况而定呢?施工条件是7度抗震区的楼面梁。
(201.87 KB, 下载次数: 39)
12:20 上传
点击文件名下载附件
打赏:6土木币0工程点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分234帖子
四星助理工程师, 积分 234, 距离下一级还需 16 积分
03G101有说明,框架梁当有贯通筋时架立筋150可以,没有贯通筋要求一个搭接长度,非框架梁150可以。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分774帖子
二星工程师, 积分 774, 距离下一级还需 26 积分
150肯定不行,见03G101--54页,34页,有详细说明。且实物的搭接面积是100%。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分68帖子
一星助理工程师, 积分 68, 距离下一级还需 32 积分
这个150应该不是只楼主说的情况.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
请教一下,架立筋是不是针对单跨而言,通长筋(贯通筋)是对多跨而言?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
架立钢筋, 与主筋150搭接
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
我认为上面图片的做法是错的!因为该处无贯通筋,应按LLE算!
听众数收听数自我介绍破坏大自然,设计钢筋混凝土丛林。最后登录注册时间主题精华0积分93帖子
一星助理工程师, 积分 93, 距离下一级还需 7 积分
说点看法:
关于钢筋搭接接长:
1.构件中受力钢筋的连接应按照搭接长度在规定的连接区连接,比如柱子的纵筋,梁的通常筋
2.构件中的构造钢筋(架立筋,侧面构造筋)按构件交错搭接(准确说是交错)长度连接,一般取150mm
关于箍筋加密:
搭接范围内设箍筋是为了使钢筋的力能够通过混凝土更好的传递,受力筋与架立筋的连接不是为了传力而是为了形成钢筋骨架,所以箍筋是否加密与此处纵筋的连接没有关系。
请指正!!!
<p id="rate_2264" onmouseover="showTip(this)" tip="我很赞同&土木币 + 6
" class="mtn mbn">
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1068帖子
支座负筋长度按平法图集,架立筋只是构造筋,搭接长度按平法规定的搭接长度,计算的钢筋直径按施工验收规范,以细钢筋即架立筋直径计算,不存在固定值的,与砼强度、抗震等级、架立筋规格有关。
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)架立筋与通长筋的区别
&#12288;&来源:pchouse&#12288;&作者:佚名&#12288;&
  在建筑中,钢筋的种类也多种多样,其中有立筋、通长筋以及贯通筋等。对于非专业人士来说,很难去理解什么是架立筋和通长筋以及它们之间有什么区别。小编调查了一下关于架立筋与通长筋的相关资料,下面,和大家一起分享一下架立筋与通长筋的区别是什么。 架立筋与通长筋的区别  首先,我们要了解什么是架立筋和通长筋,这样才能更好地区别它们之间有什么不同。  1、架立筋从字面是就可以知道起架立作用,如一根梁只须布抗拉筋和抗剪箍筋,而受压区混凝土强度已足够,无须配筋,那在做钢筋骨架的时候,梁的上部就没有纵向筋,箍筋的上角点就无法固定,因此一般用两根14或16的筋分布在上面的两角,这就是架立筋。   2、通长钢筋主要用于抗震的框架结构的框架梁中或设计人员认为需要设置通长钢筋的非框架结构的连续梁中。在抗震设计中,梁的通长钢筋的数量,根据具体受力情况,有多有少,有时上部钢筋全部连通。   它们之间的区别:  1、架立筋是构造要求的非受力钢筋,一般布置在梁的受压区且直径较小。当梁的支座处上部有负弯矩钢筋时,架力筋可只布置在梁上的跨中部分,两端与负弯矩钢筋搭接或焊接。搭接时也要满足搭接长度的要求并应绑扎。架力筋也有贯通的,如规范中规定在梁上部两侧的架力筋必须是贯通的,此时的架力筋在支座处也可承担一部份负弯矩。   2、通长筋是框架梁的要求,非框架梁上部在支座负筋以外就可以用架立钢筋,同样框架梁的通长钢筋有量的要求,在这个量以外也可以用架立钢筋(比如四肢箍时,上部可以用两根通长筋+两根架立筋)。架立筋是构造钢筋,与通长筋不同,搭接长度只要150。   上述为内容为大家介绍了架立筋与通长筋的区别,现在,相信朋友们对架立筋与通长筋之间的区别有了更加深入的了解了吧?如果朋友们对其他建筑材料也有兴趣,请一定要关注我们的网站哦。
责任编辑:wangchunyan1
转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
相关标签:地区:昌平区
头衔:砌墙工
浏览数:44
钢筋的搭接长度修改
设计说明中有一句架立筋与受力筋搭接长度由图集中的150改为Lle,这个在钢筋软件中怎样修改?
地区:内蒙
等级:7 级
头衔:项目经理
提问者对最佳答案的评价:1星
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
&#160;&#160;及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
&#160;&#160;&#160;&#160;
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...施工技术分区
查看: 1336|回复: 4
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分590帖子
一星工程师, 积分 590, 距离下一级还需 60 积分
本帖最后由 修身ing 于
10:08 编辑
基础梁有没有?它的搭接长度是150mm吗?
打赏:4土木币0工程点
很有专业水准
每天一小步,成功一大步 !中级工程师
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分163帖子
三星助理工程师, 积分 163, 距离下一级还需 37 积分
是的,搭接长度150,101图集上很明确
&这个是主体的梁,我说的是JCL(基础梁),图集上并没有画出来,也没有标明和说明,看看11G101-3&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分590帖子
一星工程师, 积分 590, 距离下一级还需 60 积分
haozh0428 发表于
是的,搭接长度150,101图集上很明确
这个是主体的梁,我说的是JCL(基础梁),图集上并没有画出来,也没有标明和说明,看看11G101-3
每天一小步,成功一大步 !中级工程师
听众数收听数自我介绍力工~强仔 学习进步最后登录注册时间主题精华0积分6905帖子
四星高级工程师, 积分 6905, 距离下一级还需 95 积分
JCL 是基础次梁的意思
JL是基础梁
只代表个人愚见,多看书,多学习!
听众数收听数自我介绍力工~强仔 学习进步最后登录注册时间主题精华0积分6905帖子
四星高级工程师, 积分 6905, 距离下一级还需 95 积分
有架立筋,图集上有说明&&仔细看
<p id="rate_6357" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 4
" class="mtn mbn">
高级工程师
高级技术员
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)对通长筋、架立钢筋、箍筋的介绍都很清楚,摘录给你参考。
通长筋名词解释:“通长筋”指直径不一定相同但必须采用搭接、焊接或机械连接接长且两端不一定在端支座锚固的钢筋。
通长筋源于抗震构造要求,这里“通长”的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋都能发挥其受拉承载力,以抵抗框架梁在地震作用过程中反弯点位置发生变化的可能.
应用: 沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于,当抗震框架梁采用双肢箍时,跨中肯定只有通长筋而无架立筋;只有采用多于两肢箍时,才可能有架立筋.通长筋需要按受拉搭接长度接长,而架立筋仅交错150,是“构造交错”,不是起连接作用。简言之,通长筋是“抗震构造”需要,架立筋是“一般构造”需要.
分类 :通长筋可分为受力筋和分布筋,两者作用不同。
受力筋主要承受弯矩和剪力;分布筋作用主要是防止板面温度裂缝。
架立钢筋...
对通长筋、架立钢筋、箍筋的介绍都很清楚,摘录给你参考。
架立钢筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度有关。
架立筋功能:架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部没有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋.
注意事项:一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的 挑筋),如果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了,所以出现了架立筋。
也可以说不受力的角筋是架立筋。
现行《混凝土结构设计规范》GB 9.2.6规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不应小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。
当梁上部既有贯通筋又有架立筋的时候,搭接长度为150mm。 
箍筋:
用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。
分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h&800mm时,不宜小于8mm。梁支座处的箍筋一般从梁边(或墙边)50mm处开始设置。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度Las范围内应设置不少于两道的箍筋,当梁与混凝土梁或柱整体连接时,支座内可不设置箍筋。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
被砍的时候。
左边支座,上部钢筋。第一排6根。第二排3根。直径为20。C为钢筋的等级。一级钢埃二级钢埃你打成了C。
钢筋在混凝土梁中主要承受拉力,钢筋接头是钢筋受力时的薄弱环节,钢筋的接头应设置在构件受力较小处。