空气能回水系统管到后面要细一点水管吗?

空气能热水器的水管怎么排列?意思是说面对自己的内丝弯头或直接的水管应该按照什么顺序?3条水管的循环水
问题有点不太清楚,水循环的应该是4个接头,一般最上面的是热水出,最下面是冷水进,中间两个是跟主机循环的.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 4050|回复: 4
循环给水管径一定要比循环回水管径小一号吗?
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 71 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 wwl588 于
18:10 编辑
设计院设计的循环冷却水给水管径和循环回水管径一样,但我司有人提出工业循环冷却水的循环给水管径要比循环回水管径小一号,理由就是每个循环水用水点的流量要求不一样,离循环水泵房距离近的压力大流量大,能满足冷却要求,但最不利点的(距离最远和最高处的管道)循环给水与循环回水压力基本一致,甚至循环回水压力大于循环给水压力。是不是要做管网压力平衡啊?
循环水泵单台流量400吨/小时,两用一备。
请大家帮忙,谢谢!
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 860 天连续签到: 4 天[LV.7]以坛为家I&
本帖最后由 浮石 于
22:36 编辑
装置内各用水点的路由和用水量不同,需要考虑管网各用水点的水力平衡,但要求上水比回水管径小一个等级是没有道理的,循环上水和回水不是可压缩流体,不存在体积流量变化的问题,而且上水总管管径降一个等级,反而会增加到远端用水点的阻力降,加剧远端用水点的供水压力问题,且在生产过程中调整更困难。
[]: 一个袋子砸在了 浮石 头上,浮石 赚了 2 点 参与值.
可用于每天砸金蛋
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 71 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
浮石 发表于
装置内各用水点的路由和用水量不同,需要考虑管网各用水点的水力平衡,但要求上水比回水管径小一个等级是没 ...
非常感谢,设计时考虑水力平衡,这个不错!但水力平衡这个做了效果到底有多大?循环给水和回水管道的阀门用什么阀较好?在调试期间如何调节流量使之满足设备需要的压力和流量?
及时跟踪话题并积极反馈
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 860 天连续签到: 4 天[LV.7]以坛为家I&
本帖最后由 浮石 于
22:36 编辑
保证各用水点的水量和水压是最合理的解决应是要以水力平衡设计为主,阀门调节为辅。
关于水力平衡,简单点说,最近端和最远端用水点的供水流速根据路由最好要有梯次的变化,至少要基本一致。在试车装置调试时,则应从近端用水设备开始逐台调试,对照压力表或温度计来调节阀门开度,只要回水温度不超过设计值就可以尽量关小出口阀,来保证远端用水点的供水压力。
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 559 天连续签到: 34 天[LV.6]海川常住居民III&
没这个道理吧 循环水管的上水和回水管直径都是要根据循环水泵、管网、还有各台设备所需的冷却水量来决定的 还牵扯到各处供水点的压力、流量等 再说 也没见上水管比回水管还细的啊 我们的循环水泵也是两开一备 出口0.5—0.8MPa 到了最远的设备供水点也就4公斤左右了&&
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
举报及事务联系邮箱:&&
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by回水管是怎样安装的
ˇ魂淡Geh°
一回水管必须小于供水管,二将回水管和自来水管一同接到顺还泵的进口
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码家用分体式空气能热水器
所在位置:工程案例 > 案例1工程案例&Cases
空气能在家庭装修中做不做回水系统?
浏览次数:0
我们知道,燃气热水器、电热水器距用水点通常不会太远,基本不必要用回水。太阳能热水器距用水点相对较远,但不能(或不方便)安装回水装置。则不然,因为空气源是中央热水设备,有些用水点距水箱较远,用户会考虑安装回水系统。我们来分五个方面讨论一下,在家庭装修和使用中,要不要安装回水系统。
一、什么是回水系统
&&& 回水系统,也叫热水预热循环装置,其主要功能是:通过一套装置,来提前预热热水管道内的冷水,从而用户在使用热水时,管道内没有冷水放出来,打开水龙头即出热水,这样,避免冷水浪费,达到热水舒适性。见回水原理示意图。
&&& 回水系统这样更容易理解:热水管道中的热水如果长时间不用,就会自然冷却,回水系统就是把热水管道中的低温水回抽到热水器中,重新升温,再供使用的一套装置。如图中所示,自来水冷水经热水器具制热后,经热水管(红色线表示)输送到各用水处,当热水管温度降低到设定值时,回水器工作(蓝色框表示),将低温水回抽,经回水管(黄色线表示)反回到热水器,重新加热,再输入热水管使用,如此反复。图中回水管,回水器便构成了回水系统。
&&& 还有一种无回水管道的回水系统,其原理与有回水管道是一样的,只是把热水管的低温水回抽到冷水管,再由冷水管输入热水器具,重新加热再利用。此系统因为没有专用回水管,有时有回水不彻底的现象,对此,我们暂不作讨论。
&&& 还有一点,家用空气能热水器有氟循环和水循环之别,这只是在空气能内部进行热交换的两种方式。而回水系统是在空气能外部运行的一套装置,因此它们有区别的。
二、家庭装修做不做回水系统
&&& 通过前面介绍我们知道回水系统的原理和功能。其实,回水系统在星级宾馆、酒店的热水工程中使用十分普遍,这种做法,是宾馆、酒店提高服务质量和档次的措施之一。
&&& 那么,作为家庭装修,要不要做回水系统呢?依实际经验,除别墅、复式楼和跃式楼外,如果是单式楼层(或阁楼,错层楼),建筑面积不超过150平方米,一般来讲,我们是不主张安装回水系统的,其原因主要是安装成本和运行费用偏高。
&&& 下面,我们以建筑面积为120平方米(即长40米,宽30米,用户使用空气能中央热水器)的户型为例,从经济上算一笔帐,就清楚了。
&&& 如图一(为便于计算和理解,图形进行了简化,也只选取一个最远的用水点为参考,实际施工时,数据与以下计算略有出入,特说明)所示为新房平面图,图中A点为空气能热水器水箱放置点,其最远的边角B点为用水点。
&&& 如果不装回水系统,其热水管应该如图中红线所示布置。AB线段即为热水管长度。取三角形两边分别为30、40米,根据数字知识,AB长度为50米。
&&& 我们来计算一下,如果不安装回水系统,热水从A点到达B点,需多长时间。家庭装修中,热水管通常用PPR20管(即4分管),其内管半径为7.2毫米(即0.0072米),市政自来水压力通常为0.3MPa(即3公斤),自来水流速通常为:2-3米/秒,考虑到管道沿程阻力、弯曲阻力及花洒口径大小对水流的影响(忽略楼层高度水压降低对流速影响)。这里取自来水流速为1米/秒。则所需时间为:50米÷1米/秒=50秒
&&& 水流量Q=管截面积x流速(V)=πR2xV=3.14x0.2x1=0.000163立方米/秒。即每秒钟水管中出水量为0.000163立方米(吨)。
&&& 50秒放出的冷水量为:0.=0.00815吨。这也就是说,最远的B点,每次用热水前需放出0.00815吨冷水。我们知道,夏天用热水时,基本上是不需要用回不的。这里除云夏天120天不用回水,一年中还有240天需要用回水。在使用回水时,按平均每天间隔用水10次(如果连续用水,是不需要放出冷水的),即:平均每天有10次,因用热水要放出0.00815吨冷水。
&&& 一年放出的总水量为:240x10x0.00185=20吨。笔者所在地桂林的水费为2.32元/吨。按此计算,则一年水费为20x2.32=46元。
&&& 我们再看看安装回水系统的费用。安装回水系统,热水管道布置如图二所示。黄色线即为回水管。其费用包括以下三个方面。
&&& 1、回水管道初装费用。安装回水系统需增加热水水管的长度为50米,其管材和安装费用。按桂林水管改造按每米15元计算,则费用为50X15=750元。
&&& 2、回水器的成本和费用。一套最普通回水器主要配件有:热水屏蔽水泵1个,温控器1个,截止阀1-2,微电脑时控开关1个,单向止回阀1-2个,水管及管件若干,配件成本约需800元,加上安装费200元,共计1000元。这只是普通型的装置价格,如果是带遥控型的专业回水器,价格更高。
&&& 3、回水器的耗电费用。设回水器每天工作4小时,4小时内回水2次共200秒(50X2个来回X2次),屏蔽水泵功率为100W左右,一年耗电量为1度左右,其它电器(温控器、微电脑时控开关、水泵待机功耗)共计5W,一年240天全天候工作,耗电共计23度。桂林电费为0.53元/度。费用为23x0.53=12元。
&&& 4、热水在热水管内循环,自然冷却散失的热能。回水管总长为100米,4小时回水2次,一年的水流量为7.8吨,设出水时为55摄氏度,冷却后35摄氏度,温降20摄氏度,所损失能量为181KW,用空气源热泵热水器加热,一年所需要的电费约为50度,电费为27元。
&&& 应该知道,以上状态是在回水的理想情况下,上面3、4项中的运行费用只按回水器每天工作4小时计算,如果每天超过4小时以上循环回水,或回水管道不合理导致回水时间过长,费用会急剧增加。
&&& 从上我们可以得知:安装回水系统每年使用费用:12+27=39元。不安装回水系统的年水费为46元。46-39=7元。即安装回水后,每年可以节约7元。但是,安装回水系统初装费用为:750+元,是安装回水系统年节省费用7元的250倍。也就是使用250年后,两者的费用才趋于平衡,所得到的,就是可能早于50秒用热水而已。孰轻孰重,一目了然。
&&& 而且,一年中因不装回水而放出的20吨冷水,这些水并不是白白浪费,完全可以再利用的,比如说用容器接起来洗菜、洗衣服、洗拖把及冲洗卫生间等等。目前很多家庭使用的是太阳能热水器,每次用热水前放出的冷水,绝大多数是再利用起来。
三、安装回水系统的使用实例
&&& 在实际工作中,我们碰到的家庭使用回水系统中的例子(都是采用空气源热泵热水器),总结起来,有以下几种情况:
1、有回水管不用回水器。桂林某先生家面积为110平方米左右,新房装修就布置了回水管。在安装空气源热泵热水器时,根据笔者查看房型后的建议,没有安装回水器,现使用一年多了,也没准备再加装回不装置。
2、有回水器停机不用。桂林灵川县某别墅型小区,装修时,已布置好回水管。2011年9月份安装空气源热泵热水器时,安装了回水装置,后来回访客户时发现,回水系统基本上属于闲置状态。因为在离热水器最远的地下室(含厨房),用户为方便快速用水,安装了一套燃气热水器。其它用水点离热水器也不远,有无回水效果差不多。
3、有回水系统不好用。桂林某小区黎先生110平方米新房在装修时,听从装修公司建议,安装了回水管道。空气源安装后,在没有装回水器试水时,发现距热水器并不是最远的主卫,出热水时间竟达2分半钟左右。后经该装修公司找人安装了回水器,出水时间减少为1分钟左右,仍然达不到很好使用效果,用户十分苦恼。
&&& 至于空气源热泵工程,尤其是高档次的宾馆中,为什么要安装回水系统呢?这有两个原因。第一,宾馆用水人数多,不像家庭用水有规律(普通家庭通常为3-5口人,用水时间集中在早、晚),回水系统即使是有所耗能,也必须安装,否则会因为用水舒适度不高影响住房率。退一频而言,即使客人没有意见,但每天放出的冷水,不像家庭中可以再利用,浪费也是很大的。第二,如果回水管道布置合理,回水装置安装正确,其使用费用平均到每个客房,也不算太高。
四、不装回水系统怎么办
&&& 对于建筑面积超过150平方单式楼层(或阁楼,错层楼),如果不装回水系统,怎样尽可能达到用水舒适的目的呢?笔者有以下三条建议:
(1)、家庭装修时,无论是否安装回水系统,热水管道尽量做好保温后,再进行暗敷,减少热量的散失,这是最容易忽视,但很重要的一点。
(2)、如果安装的是中央热水设备,那么应当在装修时,就要考虑到:尽量把热水器放置在距用水频繁房间的最近地点。热水管道的布置,应当取两者的最短的距离。一般来讲,主卫用水量最大,厨房次之,客卫相对要得少。
(3)、如果不能满足上述第(2)条,则可以考虑安装一个(或两个)辅助热水设备。比方说,厨房离热水器太远,可以考虑在厨房安装一个厨宝,单独用水。客卫离热水器太远,就在客卫准备一大燃气(或电)热水器,家里有客人时才使用。这样也可以防止长时间停电备用。其实,用回水系统的初装费用,是完全可以购置另外一套热水器的。但此时,要特别注意的是:辅助热水设备要与主热水设备的热水管有控制阀门,否则会成串水现象。
五、其它回水问题。
&&& 回水系统是为辅助用热重新装置的一套系统,其使用好坏,跟回水管、回水器关联紧密,但跟热水器的种类、品牌是没有关系的。如果客户因回水系统不合理导致用水不好,而认为是热水器引发的问题,显然是不合理的。
&&& 其二,市场上有些空气源热泵热水器宣传能智能回水,或自带回水功能。其实,这也是在回水统的基础上改进而来,需要在热水器的外部管道中增加一些装置才能使用,并不能仅靠热水器本身就能达到回水目的,这样改进,是空气源热泵厂家为用水舒适而做技术改进,并不是什么独特新颖功能。在使用中,同样也存在能耗及费用问题。
&&& 无论是工程还是家庭装修,回水管的布法是非常有讲究的。回水管布置合理与否,对用水舒适影响很大。管道布置得好,有时可以不用回水器,布置得不好,用了回水器也达不到效果,重新返工的话,代价就高多了。
&&& 家庭装修时,通常是请装修公司或自己找人施工。但无论如何,只要是准备安装回水系统,就要认真分析装水路施工图纸,有条件的话,最好找做热水的专业人员咨询一下。另外在选购空气源热泵热水器时,要在额定用水总量的基础上,适当再大容量,这是因为回水管中的低温水回到水箱中,与热水混合,减少水箱中可用热水水量。另外,屏蔽泵工作时会加快热水流速,导致用水时间缩短,有时会出现用水量不够的情况。
&&& 回水是为达到“即开即热”之目的,从使用成本和费用上,笔者是不主张家庭装修时安装回水系统。但是,如果只是为了提高生活层次,追求用水舒适度,安装回水系统也未尝不可。即使是这样,但也一定合理安排热水器的放置,正确布局回水管道,才能达到最佳效果。