激光切割机都用什么风机抽厨房排烟风机

饭店厨房排烟用什么风机好呢
2010人阅读
饭店厨房的排烟管道很长,请问怎么选择风机的种类和大小,饭店厨房排烟用什么风机好呢?我开了一家饭店,由于没有经验,厨房是直接格出来的,没有窗户,而且烟道有13米左右,请问佰佰安全网小编该如何选择,轴流风机能不能保证排烟的顺畅!!
餐饮行业的厨房油烟主要以气溶胶的形态漂浮在空气中,是城市大气中可吸入颗粒物污染的重要来源之一,对大气环境及人体健康会造成极大的危害。我国在2001年颁布的《餐饮业油烟排放标准(试行)》(GB),为油烟治理提供了法律依据,使城市中餐饮业油烟污染得到了有效的控制。但在实际行动中,仍有相当一部分的油烟净化器设备由于设计不合理或管理不善,净化效率低,没有达到预想的效果。
对于餐饮业的厨房来说,排烟是否通畅直接关系到厨房能否正常工作,油烟净化则只是厨房排烟系统中的一个净化空气的强制性功能。排烟系统和净化器的合理匹配是保证油烟净化器净化效率的关键,同时也是油烟净化器设计人员容易忽略的问题,如果排烟系统设计不合理而造成整个厨房排烟不畅,则将无法安装油烟净化器,即使安装了油烟净化器也无法正常工作。
由于在GB中没有给出关于油烟排风收集系统与净化器匹配的计算依据,因而在实际进行油烟排风系统和净化器的设计时缺乏可靠实用的计算方法。掌握排烟系统的各部分特性及其对厨房整体排烟的影响,是进行油烟净化器选型和安装的前提,对于保证油烟净化器的正常工作具有非常重要的意义。
本文根据厨房排烟净化设备的设计、制造、安装的实践经验,对油烟排风系统的设计计算原则及其与油烟净化器的匹配关系进行了初步的研究探讨。
1厨房排烟系统的构成
厨房的排烟系统主要由集烟罩、排烟管道、油烟净化器、排烟风机(含*)和厨房整体补风装置构成
油烟净化器的类型和运行方式可以根据实际情况进行选择。在油烟净化器安装之前,首先要对排烟系统中各部分的实际运行参数,包括运行阻力和排风量进行核算。如果是新建项目,在设计时要充分考虑安装了油烟净化器后对排风系统的影响;如果是改造项目,在加装油烟净化器时需要对排风系统重新进行核算,必要时要对集烟罩、排烟管道和厨房整体补风装置进行改造并更换排烟风机。
2厨房油烟排风量的确定
饭店厨房排烟用什么风机好呢?为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸入风速通常不低于0.5m/s。最小排风量通常用下式计算:L=2000PH
式中:L—排风罩排风量,m3/h;
P—罩口的周长(靠墙的边不计),m;
H—罩口至灶口的距离,m。
用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。
在实际工程设计中,往往采用估计的方法,根据《民用建筑暖通设计技术措施》中对厨房通风量的规定,厨房通风量也可按如下换气次数确定:
中餐厨房:L=40-50(次/h);
西餐厨房:L=30-40(次/h);
职工餐厅:L=25-35(次/h)。
由于厨房所在建筑物的格局以及厨房在建筑物中位置不同,有条件的厨房应由建筑物的集中空调系统进行有序送风。但目前所遇到的大部分情况是建筑物没有设置厨房的送风系统。许多带餐厅、厨房等的建筑物,仅设计了集中采暖系统而无集中空调系统。当厨房处于工作状态时,排风系统投入运行,厨房内处于负压状态,新风来源包括室外新风渗透和餐厅的空气大量补入厨房。
3.1无序送风
无序送风会造成厨房的工作环境恶劣。特别是在夏季,虽然餐厅内通常会安装一些局部柜式空调机以降低餐厅的室内温度,但室内空气补入厨房,并不能消除厨房的热负荷并降低厨房温度。由于厨房油烟较大,如果在厨房内设局部柜式空调机以降低厨房内的温度,柜式空调机的回风过滤则应定期清理。
3.2有序送风
对于设置集中空调系统的建筑来说,厨房的工作环境能够保证,其补风多为有序送风,灵活性也较大,在目前厨房的通风系统中,多为以下三种补风方式:
(1)餐厅空调为全新风直流式空调系统,空调新风首先送入餐厅,然后流入厨房经排风系统排出室外。此种方式投资较少,餐厅内采暖通风效果好。不足之处是大量空调风会被直接排出,新风能耗大,不利于节能。
(2)将组合式空调机组的新风一部分直接补入厨房,一部分送入餐厅,并通过回风机回到空调机。这样可以部分解决新风能耗大的问题,同时使用的灵活性也较大。可在厨房设置测压装置,当厨房排风机全部工作时,负压增大,则回风电动阀关闭,回风机停,餐厅送风大量补入厨房;当少部分排风机开启或排风机不工作时,负压不是很大,则回风电动阀打开,回风机启动,避免空调送风全部被排出。
(3)用两台机组分别为餐厅、厨房服务,其中厨房为全新风直流系统,直接补充厨房炉灶的排风,而餐厅为一次回风全新空气系统,这个方案能保证餐厅和厨房的空调效果,而且厨房和餐厅系统互不干扰,缺点是初投资较大。
4集气(烟)罩
集气(烟)罩一般采用整体加工,包括过滤、集油、集水等设备,多为专业公司制作。其外形应统一、美观、易于清理,厨房通风中,需补充一定数量的新风,一方面可以平衡气压,避免厨房负压过大(一般不应大于5Pa),另一方面可以降低厨房内的温度,改善工作环境。对于烹饪油烟的收集,采用的集气(烟)罩主要有三种类别:
(1)简易不含挡油板和送风设备的集气罩适合各种灵活机动场所,便于加工安装,价格便宜。但由于没有送风设备,集风效果相对较差,容易使油烟在厨房工作人员面前回旋,并且容易造成油滴散落。
(2)含挡油板和送风设备的集气罩能够较好地收集烹饪过程产生的油烟,油滴不散落,只要送风风量合理,厨房操作人员工作面的空气质量就好。但安装要求较高,投资较大。
(3)运水集气(烟)罩
运水集气(烟)罩的设计原理是形成水幕循环,与油烟碰撞后达到净化油烟的目的。影响运水集气(烟)罩使用效果的关键是要形成连续的水幕,并需要对循环水系统进行定期清理。实际上由于管理不善,目前大部分运水集气(烟)罩无法形成连续水幕,而只是形成了断续流动的水滴或小水柱,因此使用效果非常差。
使用运水集气(烟)罩的优点是能够在集气(烟)罩处除掉部分油烟,减轻油烟净化设备的处理负荷,提高系统的净化效果。但如果运水集气(烟)罩的过烟缝隙较窄,容易引起排烟系统不通畅。
集气罩的设计对于排烟系统具有重要的影响。集气罩设计不合理就很容易造成整个排烟系统不畅。引起排烟系统不通畅的因素有:1)油板间或者运水集气(烟)罩缝隙过小,这种情况较多;2)烟罩内收集油烟的开口总的截面积太小而引起整体排烟不通畅;3)开口分布不合理或是开口没有随着与主管道的距离增大而增大,从而引起局部排烟不通畅;4)集气(烟)罩上面的集烟管道截面积太小,导致出烟不通畅。
厨房排烟管道的水平段不宜太长,一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,接排风罩的支管应设风量调节阀。
排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用。其主要原因有以下几种:
(1)主排烟管道通风面积不够,气体流速过大。根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后(如一年以后)很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。
(2)排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。
(3)排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。
(4)不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。
常用的排烟风机有轴流风机、风机箱和离心风机3种。
(1)轴流风机以前应用较多,但由于全压小,在安装油烟净化器后很少应用。
(2)风机箱全压中等,风量可以调节,且噪声较低,常在集烟罩距油烟排放口距离中等的厨房排烟系统中选用。
(3)离心风机全压和风量都可以调节,但由于噪声较大,常需要做降噪处理。当厨房位于建筑物的底部时其排风机宜安放在屋顶,一方面可减少室内噪声污染,同时排风风道处于负压状态,可避免气味外溢。风机安放在屋顶时,一般选择离心风机。
厨房排烟系统的合理设计是后续加装油烟净化装置的前提条件。本文分析了厨房排烟系统中的各个组成部分,提出了厨房理论排烟风量的计算方法以及集气罩、排风管道和排风机的设计选型原则,可用以指导饮食业油烟净化器的选型,提高油烟净化器的净化效率。希望可以帮助到你。最后,值得佰佰安全网小编提醒的是我们有必要去掌握厨房排烟,厨房排烟管道怎样清洁等的,对我们的日常生活是极有帮助的哟!
手机逛佰佰优惠更多
一周热门排行产地:深圳市
最小起订量:12
激光切割机排烟设备
产品价格:1&人民币
所属行业:空气净化设备
发 货 地:深圳市
观注次数:160次
发布日期:
公司名称:
联 系 人:潘森
说明书,报价手册及驱动
暂无相关下载&
其他资料下载
暂无相关下载&
激光切割机排烟设备
激光切割亚克力烟尘排放处理
用心灵感受蔚蓝的天空,用星弈净化清新的空气。
联系人:潘森
Q Q:&&&&&
手机:188-&
星弈大量现货
激光切割、镭射、打标、雕刻、焊接等综合净化设备专用系列
一、XY400适用范围
针对切割标、打磨、波峰焊等场合所产生大量烟雾、粉尘、异味、有毒有害气体进行综合净化过滤。
这些场合会产生着毒害微尘。比如激光切割亚克力、皮革时,浓烈的烟雾、大量灰尘、刺鼻的臭味该烟雾净化设备可即时净化处理上述严重的污染物,净化的洁净空气可直接在室内排放,无需外接管道排放。
同样是首次纳入环保法的还有环境违法黑名单制度。按照环保法要求,企业事业单位的环境违法信息要建立诚信档案。这些信息在向社会公布的同时,也会成为企业信贷,政策优惠的重要参考因素。始终参与环保法修改论证工作的北京大学能源与环境发研究所所长汪劲认为,除了上述内容,对于企业违法处置,新环保法提高了企业违法成本,明确提出,对污染企业可按日连续计罚,且罚款上不封顶。汪劲坦言:这个问题,以往一直是我国环境立法无数却收效甚微的关键因素;
汪劲:处罚从环境保护的角度来讲有的时候你得不偿失,也就是说因为我们目前你再怎么处罚你那个数额它老是限定的,严重的违法行为又没构成犯罪的,你拿他没辙。
空气污染即空气中含有一种或多种污染物,其存在的量、性质及时间会伤害到人类、植物及动物的生命,损害财物、或干扰舒适的生活环境,如臭味的存在。换言之,只要是某一种物质其存在的量,性质及时间足够对人类或其他生物、财物产生影响者,我们就可以称其为空气污染物;而其存在造成之现象,就是空气污染。换言之,某些物质在空气中不正常的增量就产生空气污染的情形。
初效中效高效。初效拦截过滤颗粒子和毛屑;中、高效,可拦截吸附烟雾、微尘埃物,37;地污染空气毒害,如甲醛、苯、硫 & & 化氢等。
二、规格参数
三、产品特点
1.外观及构造
◆外观简洁大方,稳重典雅。机身一体化设计,采用金属框架结构,优质冷轧钢板静电喷塑工艺,持久耐用。配以不锈钢拉丝面板更显经典细腻,令人耳目一新!
◆底部安装万向脚轮,便于移动。
◆安装人性化无级调速器,可随意调节风量及吸力大小。
◆采用直流无刷电机,性能可靠,寿命周期长。
◆运行稳定,低噪音,高效率,低能耗,工作时间长。无需定期保养,成本更低。
◆风轮采用涡流式后向设计,特殊合金材质,有效防止风轮被腐蚀。独有的动平衡校正技术,让风轮运行更平稳可靠。高风量,超大吸力,过滤速率更高。
3.过滤系统:
◆采用五重过滤设计。&逐层过滤,确保有害烟尘被滤除得更彻底。净化率可达99.99%。
◆模块化设计,层层保护。各层过滤芯均可单独更换,滤芯使用寿命更长,更换成本更低。
◆内部独特的密封结构,加上特殊的密封材料,使有害物质得以全部通过过滤系统,滤除效率更高。
◆内置式循环主动过滤方式,避免将室内冷气/暖气排出室外,不破坏操作区间的温度和湿度环境。
4.集烟装置
◆机器可配万向吸烟臂,可随意变向、自定位(长度可根据客户要求定制)。也可接软管。端部装以大型集烟罩,吸烟范围广阔。
◆安装简单,使用方便,带外接排风口,可外接管道。
5.安全认证&及&设计标准、国家专利
◆符合CE、UL、WHO认证,安全可靠。
◆依赖设计标准:《室内空气质量标准》,GB08,GB/T&18801。
◆获得国家颁布的外观设计专利及整机构造实用新型专利,仿冒必究!
四、产品外观结构视图&及&工作原理
五、包装清单(标配)
六、备选配件及示意图
七、星弈设备工作原理图
八、现场使用案例
试用会员,请谨慎交易
会员级别:
会员级别:认证类型:未认证◆◆尚未认证,请谨慎交易
您是不是在找一种激光切割机的排烟装置
申请号:.X 申请日:
摘要:本实用新型公开了一种激光切割机的排烟装置,包括机架、设置在机架上的工作台,还包括用于盖合工作台的上盖,所述上盖的两侧对称设有第一排烟口和第二排烟口;所述第一排烟口安装有第一抽风机,第二排烟口安装有第二抽风机;所述第一抽风机和第二抽风机的出口分别连接第一抽风管和第二抽风管;所述第一抽风管和第二抽风管内分别设有两个间隔设置的过滤网,过滤网内装有活性炭;所述第一抽风管和第二抽风管的出口分别与双接口液体过滤器的两个入口连接,所述双接口液体过滤器的出口与排烟管的入口连接,排烟管的出口向室外伸出。本实用新型稳定性高,结构简单,能够有效解决空气污染和对人体造成伤害的问题,具有很好的推广应用前景。
地址: 210046 江苏省南京市南京经济开发区恒广路21号
发明(设计)人:
主分类号:
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
&一种激光切割机的排烟装置,包括机架(1)、设置在机架上的工作台(2),其特征是:还包括用于盖合工作台(2)的上盖(3),所述上盖(3)的两侧对称设有第一排烟口(4)和第二排烟口(5);所述第一排烟口(4)安装有第一抽风机(6),第二排烟口(5)安装有第二抽风机(7);所述第一抽风机(6)和第二抽风机(7)的出口分别连接第一抽风管(8)和第二抽风管(9);所述第一抽风管(8)和第二抽风管(9)内分别设有两个间隔设置的过滤网(10),过滤网(10)内装有活性炭;所述第一抽风管(8)和第二抽风管(9)的出口分别与双接口液体过滤器(11)的两个入口连接,所述双接口液体过滤器(11)的出口与排烟管(12)的入口连接,排烟管(12)的出口向室外伸出。
专利代理机构
进入国家日期
B 作业;运输

我要回帖

更多关于 消防排烟风机heng li 的文章

 

随机推荐