二、判断题 9
三、简答题 14
1、为满足变电站五防要求,需在电气设备及其自动化控制系统上安装(A)。
A、防误闭锁装置
B、备自投装置
A、热备用状态
B、冷备用状态
C、检修状态
D、运行状态
A、连接该设备的各侧均无安全措施,各测的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置
C、断路器的控制、合闸及信号电源投入
D、以上都是
4、工作电源投入,出口连接片断开时的状态属于(B)。
A、运行状态
B、热备用状态
C、冷备用状态
D、检修状态
A、互报单位、姓名
B、使用规范术语、双重命名
6、可以不填用操作票的操作是(D)。
A、事故处理
B、拉开、合上断路器的单一操作
A、应首先平衡有功与无功负荷
B、将解列点有功功率调整接近于零
C、电流调整至最大
D、使解列后两个系统的频率、电压波动在允许范围内。
A、相序、相位一致
B、频率相同
C、电压相等
A、操作票填写人自审
B、监护人初审
C、值班负责人复审
D、站长重审
A、保护及自动装置应齐全且功能完好
B、整定值正确
C、传动良好
D、连接片在任意位置。
13、强油循环风冷的变压器,当冷却装置故障全停时允许带额定负荷运行最长时间不得超过(B)个小时
A、0.5小时
C、1.5小时
A、滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂和开闭瓦斯继电器连接管上的阀门时。
B、在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时。
C、除采油样和在瓦斯继电器上部的放气阀放气处,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时。
D、以上都是。
15、变压器运行时瓦斯保护应接于(C)。
C、信号和跳闸
D、以上都不是
16、引起轻瓦斯保护动作的原因不包括(D)
A、变压器内部轻微故障,产生少量气体;
B、外部有穿越性短路;
C、严重漏油使油位下降;
D、铁芯一点接地。
17、什么情况主变必须紧急停用(D)
A、全部冷却装置正常运转而上层油温超过允许值(油浸自冷为95℃,强油风冷为85℃)或温升超过允许值(油浸自冷为55℃,强油风冷为45℃),经降负荷无效且不断上升时。
B、上层油温与平时记录比较,在同样负荷、气温和冷却条件下高出10℃以上,且油温不断上升时。
C、套管有严重的破损和放电现象。
D、以上都是。
18、SF6 电流互感器日常巡视检查项目不包括(D)。
A、一次接头无发热,发红现象,金具完整,连接螺栓完全
C、端子箱是否清洁、无受潮
D、各部分油位、油色正常,无渗漏油现象
19、电流互感器二次侧开路时(A)。
A、所接电流表、功率表指示值下降或为0
B、所接电流表指示值升高、功率表指示值下降
C、所接电流表指示值下降、功率表指示值升高
D、所接电流表、功率表指示值升高
20、新投运的断路器()小时内应每4h巡视一次。(D)
21、断路器特殊巡视检查项目错误的是(C)
A、高温季节、高峰负荷时,应检查断路器各导电部位应无过热、发红现象
B、雷雨大风天气和雷击后,应检查瓷套有无放电痕迹,断路器上无杂物,各接触部分无松动
C、断路器SF6压力正常
D、大雾天气应检查瓷套无严重放电闪络痕迹
22、断路器分闸操作时,若发现断路器非全相分闸,应(A)
A、立即合上该断路器
B、立即断开该断路器
C、立即断开操作电源
D、停止操作,立即汇报
23、引起断路器“偷跳”的原因错误的是(D)
A、有人误动/误碰或继电保护回路上有人工作而发生误动作
C、操作机构的脱扣机构缺陷
D、SF6压力过低
24、气(液)压降低闭锁”应(D)
A、立即拉开开关的控制电源
B、立即拉开开关的储能电源
C、启用开关的防慢分措施
D、以上都是
25、停电操作时,必须(A)
A、先切断路器,后拉线路侧刀闸,再拉母线侧刀闸
B、先切断路器,后拉母线侧刀闸,再拉线路侧刀闸
C、先断开断路器控制电源,后拉线路侧刀闸,再拉母线侧刀闸
D、先断开断路器控制电源,后拉母线侧刀闸,再拉线路侧刀闸
26、人员误操作,带负荷误拉合隔离开关说法有误的是(B)
A、发生带负荷误拉隔离开关时如刀片刚离刀口(已起弧),应立即将隔离开关反方向合上
B、误带负荷合隔离开关应立即将隔离开关拉开
C、发生带负荷误拉隔离开关时如已误拉开,且已切断电弧时,则不许再合隔离开关
D、误带负荷合隔离开关,则不论任何情况,都不准拉开,如确需拉开,则应用该回路开关将负荷切断后,再拉开误合的隔离开关
27、避雷器定期巡检的项目包括(D)
A、定期检查并记录避雷器在线检测仪的泄漏电流及动作次数
B、检查避雷器底部法兰绝缘小瓷瓶无严重锈蚀、破损等现象
C、每周和每次雷雨后均要记录放电记录器读数及泄露电流值
D、以上都是
28、发现避雷器内部有异响、瓷套破裂或爆炸,并发生接地时错误的是(D)
A、严禁靠近避雷器
B、严禁用刀闸断开避雷器
C、采用开关来断开故障点
D、立即用刀闸断开避雷器
29、下列说法错误的是(D)
A、调整母线电压时,应优先采用投入或退出电容器(电抗器),然后再调整主变分接头。
B、正常情况下,刚停电的电容器组,若需再次投入运行,必须间隔5分钟以上。
C、电容器停送电操作前,应将该组无功补偿自动投切功能退出。
D、电容器组停电接地前,不用放电即可进行验电接地。
30、正常情况下,刚停电的电容器组,若需再次投入运行,必须间隔()分钟以上。(B)
31、电力电容器的运行电压不得超过额定电压的(B)
32、电力电容器的三相不平衡电流超过( )时,要将电容器组退出(A)
33、避雷器泄漏电流值与正常值相比不得超过( ),应及时汇报生技分部。(D)
34、工作电源退出,出口连接片断开时的状态属于( )状态。(C)
35、合环时220kV电压差不应超过额定电压(B)
36、站用变的定期维护包括:(D)
A、站用变压器日常巡视应正常。
B、若站用变压器停电工作时,应进行清抹瓷瓶、套管、外壳及油枕的积尘。
C、检查并清洁站用变压器的油渍和清扫站用变压器室的积尘和蜘蛛网。
D、以上皆是。
37、退出#1充电机及#1蓄电池组前不必检查的是(A)。
A、检查#1蓄电池组及#1充电机输出电流电压正常并记录。
B、检查#2蓄电池组及#2充电机输出电流电压正常并记录。
C、检查#1、#2直流系统无任何故障信号发生。
D、检查1、2段直流母线电压差小于5V。
38、退出#1蓄电池后应检查(D)。
A、直流I段母线电压表电压指示正常。
B、#1充电机回路电流表电流指示为0 A。
C、#0-#5充电模块输出电流指示为0 A。
39、投入#1充电机及#1蓄电池组前不必检查的是(B)
A、检查并记录#2充电机输出电流
B、检查1、2段直流母线电压差小于5V
C、检查#1直流充电机屏87P
#1交流输入控制开关 1LW1确在“互投”位置
D、检查#1、#2直流系统无任何故障信号发生
40、投入#1充电机及#1蓄电池组后不必检查的是(D)
A、直流I段母线电压表电压指示正常
B、#1充电机回路电流表电流指示正常
C、#1蓄电池组回路电流表电流指示正常
D、检查I、II段直流母线电压差小于5V
41、某110kV线路CT变比为1200/1, 昨天电度表底为3748.21,当天电度表底未3750.11,则电量为(B)
42、主变中性点接地是( A )的一种,为保证电力设备和设施安全运行和满足正常故障要求而进行的接地。
43、电流互感器的接线方式不包括(C)。
A、完全星形接线
B、三角形接线
C、Y型接线
44、三相CVT接线根据用途和所接系统的特点,接线方式包括( C )。
A、(YN、yn、d);(Y、yn);
B、(V、V);(Y、yn);(D、yn);
C、(YN、yn、d);(V、V);(Y、yn);(D、yn)
A、在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流。
B、在故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流。
C、在故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流。
46、电容器组串联电抗器的作用错误的是( B )。
A、抑制母线是压畸变,减少谐波电流。
B、限制合闸涌流,当接入电容器组容抗量的10%串联电抗器后,合闸的最大涌流可限制在10倍额定电流以下,振荡持续时间可宿短至几个周波。
C、限制操作过电压(即重燃过电压)。
D、限制电容器内部发生故障时的故障电流,使油箱爆炸的概率大为减少。
47、隔离开关的控制方法包括(A )。
A、手动操作和电动操作
B、远方操作和就地操作
C、以上都对
48、励磁涌流的危害性简述正确的是(F)
A、引发变压器的继电保护装置误动,使变压器的投运频频失败;
B、变压器出线短路故障切除时所产生的电压突增,诱发变压器保护误动,使变压器各侧负荷全部停电;
C、 A电站一台变压器空载接入电源产生的励磁涌流,诱发邻近其他B电站、C电站等正在运行的变压器产生“和应涌流”而误跳闸,造成大面积停电;
D、数值很大的励磁涌流会导致变压器及断路器因电动力过大受损;
E、诱发操作过电压,损坏电气设备;
F、以上都是。
49、主变区外故障产生差流主要有下面几种原因:(D)
A、变压器正常运行时各侧的额定电流不一致;
B、当变压器一侧带有分节头调节时,电压发生变化产生不平衡电流;
C、电流互感器(TA)本身存在误差;TA不同型号引起的误差;
50、高压侧相间阻抗保护的保护范围:( B)
51、高压侧复合电压闭锁方向过流保护的保护范围( B)
52、高压侧复合电压闭锁过流保护保护范围( B)
53、断路器在分闸,要使断路器减少固有分闸时间,应在分闸线圈前增加什么元件( B )。
54、后台监控机操作开关合闸不成功,下列原因不包括( C )。
A、合闸辅助触点接触不良。
B、合闸线圈烧坏。
C、开关储能良好。
55、220kV电压互感器的一次侧接线、二次侧接线和二次辅助绕组接线分别是接成( C )。
A、Y型、Y型、Y型; B、开口三角形、Y型、Y型;
C、Y型、Y型、开口三角形。
56、电压互感器二次辅助绕组接成开口三角型,开口三角型出反映的电压是什么电压?( A )
A、三相不对称时的零序电压。
B、三相接地的零序电压。
C、单相接地时的负序电压。
57、主变开关检修和试验时必须退出的压板是(A)。
A、失灵启动总压板;
B、投差动保护;
C、跳220kV旁路2030开关。
58、主变压器RCS-978保护更改定值前,要退出什么保护压板( C )
A、投失灵保护压板
B、保护功能压板
C、跳闸出口压板
59、旁路代主变变中,切换CT二次回路前,要退出什么压板( A )
A、投失灵保护压板
B、保护功能压板
C、跳闸出口压板
60、双母线差动保护的复合电压(U0、U1、U2)闭锁元件还要求闭锁每一断路器失灵保护,这一做法的原因是( C )。
A、断路器失灵保护原理不完善。
B、断路器失灵保护选择性能不好。
C、防止断路失灵保护误动作。
D、为了以上三种原因。
61、母线故障时,关于母差保护TA饱和程度,以下哪种说法正确。( C )
A、故障电流越大,TA饱和越严重。
B、故障初期3~5ms TA保持线性传变,以后饱和程度逐步减弱。
C、故障电流越大,且故障所产生的非周期分量越大和衰减时间常数越长,TA饱和越严重。
62、双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联TA之间时出现动作死区,此时应该(B)。
A、启动远方跳闸
B、启动母联失灵(或死区)保护 。
C、启动失灵保护及远方跳闸。
63、母线充电保护是(B)。
A、母线故障的后备保护。
B、利用母联断路器给另一母线充电的保护。
C、利用母线上任一断路器给母线充电的保护。
64、双母线的两组电压互感器二次回路采用自动切换方式,切换继电器的接点( C )。
A、应采用同步接通与断开的接点;
B、应采用先断开,后接通的接点;
C、应采用先接通,后断开的接点。
65、母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止( A )。
A、正常运行时误碰出口中间继电器使保护误动。
B、区外发生故障时该保护误动。
C、区内发生故障时该保护拒动。
D、系统发生振荡时保护误动。
66、电压互感器二次侧电压由( A )决定
A、一次侧电压
B、二次侧的负载大小
C、以上都不对
68、站用变保护一般不设置( E )保护功能。
B过流  C、零序过流  D、控制回路断线告警 E、瓦斯保护
F、过负荷告警
69、双星形接线电容器组某一电容器保险烧断,则( A )保护动作。
A、零序不平衡电流或不平衡电压保护
B、过电流保护
C、电流速断保护
70、母线失压,则电容器的( B)动作跳闸。
A、过电压保护
B、低电压保护
C、过电流保护
71、并联电抗器组的作用是(C)。
A、提高系统电压;
B、限制系统短路电流;
C、降低系统电压
72、电抗器组运行时的注意事项中错误的是(C)。
A、电抗器运行中电压不得超过额定电压的10%;
B、工作电流不应大于额定电流;
C、当环境温度超过35℃时,其工作电流应高于额定电流。
73、按照绕组进行分类,变压器可以分为双绕组变压器和(B)。
A、单绕组变压器
B、三绕组变压器
C、单绕组和三绕组变压器
74、变压器的高低压侧公用一个绕组,叫做(A)。
A、自耦变压器
B、单绕组变压器
C、双绕组变压器
75、断路器重合闸拒动的原因应从以下那个方面检查:(D)
A、重合闸方式选择开关QK
B、保护压板
C、保护定值
D、以上都是
76、线路单相接地是否会产生零序电流?(A)
77、断路器拒动的原因:(D)
A、分闸电源消失
B、断路器分闸闭锁
C、控制回路断线
D、以上都是
78、3/2接线方式中,线路单相接地或相间短路且中开关拒动中开关拒动时,以下说法错误的是(B)。
A、若为“线-线”串,失灵保护跳开该串另外一条线路边开关并起动远跳,跳开该线路对侧开关。
C、若为“线-变”串,则跳开该串主变的三侧开关。
79、限时电流速断保护要求(B)。
A、不带时限
B、带有一定的时限
C、带有较长的时限
D、以上都不对
80、并联电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行,当系统母线电压升高时,为保护并联电容器不致损坏,应装设(C)。
A、过流保护
B、速断保护
C、过电压保护
D、不平衡电流保护
A、电网可能发生的瞬时过电压
B、电网可能发生的瞬时过电流
C、电网可能发生的最大负荷电流
D、电网可能发生的最低电压
82、为防止并联电容器组突然失压,而线路重合又使母线带电时电容器出现过电压而损坏,并联电容器应装设(D)。
A、过流保护
B、过电压保护
C、电流速断保护
D、低电压保护
83、电容器组正常运行时,三相电容量相等,三相电流对称,三相电流相量和等于(B)。
D、最大负荷电流
84、充电柜的主要功能不包括(D)。
A、电池接入
B、交流电的分配
C、AC/DC变换
D、测控计量
85、交流停电或异常时,充电模块停止工作,由(C)供电。
D、以上都不对
86、直流系统在运行中发生一点接地,会(D)。
A、保护误动
B、保护拒动
C、烧坏继电器
D、不产生影响
87、故障录波器打印出的故障信息不包括(A)。
A、天气情况
B、故障发生的时间
C、启动的原因
D、开关量变化轨迹图
88、对于双母线类接线,只有(C)时才允许倒母线。
A、母联断路器合上
B、母线地刀拉开
89、除倒母线外,断路器间隔内的隔离开关应在(B)后才能分合闸。
90、五防的内容不包括(D)。
A、防止带负荷分合刀闸和防止带电挂接地线
B、防止误入带电隔离区间;
C、 防止误分合断路器和防止带地线合刀闸
D、 防止扩大工作任务
91、双母线运行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时Ⅰ母发生故障,母线保护应( A )。
A、切除两条母线
B、切除Ⅰ母
C、切除Ⅱ母
二、判断题
1、典型接线方式有单母线接线、双母线接线、单母线分段或加旁路、双母线分段或加旁路、3/2接线等。(√)
2、防误操作装置包括变电站自动化系统五防子系统、微机防误闭锁装置、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁等。(√)
4、断路器的热备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。(√)
5、电气设备在冷备用状态下设备的保护和自动装置、控制、合闸及信号电源等均应退出。(√ )
6、检修状态是指该设备与系统彻底隔离,与运行设备没有物理连接时的状态。(√)
7、紧急情况下,为了迅速消除电气设备对人身和设备安全的直接威胁,防止事故扩大,允许不经调度许可执行操作,事后不必向调度汇报,并说明操作的经过及原因。(×)
8、发布和接受操作任务时,必须互报单位、姓名,使用规范术语、双重命名,但不必执行复诵制及双方录音。(×)
10、电气设备转入热备用前,继电保护必须按规定投入。(√)
11、相位相同方可进行合环操作。(√)
12、操作票实行“三审”制度:操作票填写人自审、监护人初审、值班负责人复审。(√)
14、倒闸操作前应充分考虑系统中性点的运行方式,不得使110kV及以上系统失去接地点。(√)
15、填写操作票应正确使用调度术语,设备名称编号应严格按照现场标示牌所示双重命名填写。(√)
16、一份操作票只能填写一个操作任务。(√)
17、允许过负荷运行方式不影响变压器的使用寿命.(√)
18、主变在严重过负荷(超过额定电流的1.5倍)或系统短路时也能进行有载调压。(×)
19、变压器在充电状态下及停、送电操作时,必须将其中性点接地开关推上。(√)
20、有载分接开关的瓦斯保护接于信号。(×)
21、如果是因继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后,再处理二次回路故障及直流接地。(√)
22、差动保护及重瓦斯保护同时动作使变压器跳闸时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。(√)
23、电压互感器出现故障,严禁用刀闸隔离,只能用开关来断开电源。(√)
24、10kV电压互感器故障要停用时,相应的母线可以不停用。(×)
25、电流互感器二次侧开路时,所接电流表、功率表指示值下降或为0(√)
26、新投运的断路器72h内应每4h巡视一次。(√)
27、断路器合闸操作时,若发现断路器非全相合闸,应立即再合一次断路器。(×)
28、当SF6压力低闭锁分合闸,应断开开关操作电源防止开关分闸。(√)
29、隔离开关操作前,不必投入相应断路器控制电源。(×)
30、线路送电操作时,必须先合线路侧刀闸,后合母线侧刀闸,再合断路器。(×)
31、隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气和机构闭锁装置。(√)
32、隔离开关触头熔焊变形、瓷瓶破裂或发生严重闪络现象,应用上一级开关断开电源,在停电的情况下才能操作刀闸。(√)
33、发生带负荷误拉隔离开关时如刀片刚离刀口(已起弧),应立即将隔离开关反方向合上,但如已误拉开,且已切断电弧时,则不许再合隔离开关。(√)
34、误带负荷合隔离开关,则不论任何情况,都不准拉开,如确需拉开,则应用该回路开关将负荷切断后,再拉开误合的隔离开关。(√)
36、调整母线电压时,应优先采用投入或退出电容器(电抗器),然后再调整主变分接头。(√)
37、正常情况下,刚停电的电容器组,若需再次投入运行,必须间隔5分钟以上。(√)
38、并联补偿电容器和电抗器能同时投入。(×)
39、正常情况下,刚停电的电容器组,若需再次投入运行,必须间隔5分钟以上。(√)
40、每月和每次雷雨后均要记录放电记录器读数及泄露电流值。(√)
41、#1充电机及#1蓄电池组停运一段时间后再投入运行,#1充电机应对#1蓄电池组充满电后再向直流I段母线供电。(√)
42、电缆故障检修后,必须做耐压试验合格并核对相序后方可投运(√)
43、新投入运行的二次回路电缆绝缘电阻室内不低于10MΩ,室外不低于20 MΩ。(×)
44、、电压合格率等于电压在正常范围总时数除于运行中时数(√)
45、、油温和绕组温度的测量方法包括直接测量法、间接计算法和红外线测量法(×)
46、强油强风冷变压器由热交换器、风扇、电动机、气道、油泵、油流指未器组成。(√ )
47、变压器过负荷运行中允许调整有载调压分接头(×)
48、油位计是通过油枕油面的高、低变化,导致小胶囊袋压力大小发生变化,从而使油面间接地、成正比例地反映油枕油面高低的变化。(√ )
49、电流互感器的准确级是指在规定的二次负荷范围内一次电流为额定值时的最大电流误差百分数。(√ )
50、在110kV及以上的电流互感器或60kV及以上的套管式电流互感器中,为了改善其电场分布,使电场分布均匀,在绝缘中布置了一定数量的均压极板—电容屏,此时最外层电容屏(末屏)必须接地,这就是所谓的末屏接地。(×)
51、电容式电压互感器结构特点是串联电容器抽取电压,再经过变压器变压作为测量、继电保护等电压源的测量信号,它可将载波频率耦合到输电线路用于长途通信、远方测量、纵差性线路高频保护遥控、电传打字等。(√ )
52、电容式电压互感器主要组成元件:电容式分压器、电磁式电压互感器以及提高可靠性和准备性的附属设备。(√ )
53、补偿电抗器和阻尼电阻的作用:由于电容式电压互感器(CVT)的非线性阻抗和固有的电容有时会在电容式电压互感器内引起铁磁谐振,因而用阻尼装置抑制谐振,在电容式电压互感器(CVT)受到影响前,电抗器已经饱和了只剩电阻负载,使振荡能量很快被降低。(√ )
54、CVT与结合滤波器的连接及结合滤波器的作用:结合滤波器连接与CVT与高频电缆之间,它里面的电容器和CVT配合组成带通滤波器,可抑制工频带以外的其他高频波的干扰,通过线圈的耦合,可使收发信机得到最大能量的工作高频信号。(√ )
55、电压互感器(TV)的准确等级又称准确度,是指在规定的一次负荷和二次电压范围内,负荷功率因数及额定值(cosφ=0.8)时电压误差的最大值百分数。(×)
56、电磁式电压互感器的工作原理是利用电磁感应原理,通过四个单独的线圈绕组,将一次系统的高电压变换为二次侧的低电压(标准值),使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备的绝缘要求,是一种特殊的变压器。(×)
57、SF6断路器灭弧原理工作缸内的活塞受到来自排油阀的合,分压力后,驱动支柱内的绝缘杆作上下运动,经过三联箱内的连杆机构,使灭弧室中的压气缸、主动触头随之运动,从而实现合闸和分闸。(√ )
58、在SF6断路器上装设的SF6气体密度表,带指针及有刻度的称为密度继电器或密度压力开关;不带指针及刻度的称为密度表 。(×)
59、断路器储能机构一般只给跳闸弹簧储能,而合闸弹簧一般是靠断路器分闸动作储能。 (×)
60、液压操作机构动作原理是合闸时蓄能器中的高压油进入合闸腔,由于合闸腔承压面积大于分闸面积,使活塞快速向右运动,实现合闸;分闸时合闸腔中高压油泻至低压油箱,在分闸腔高压油作用下,活塞向左运动,实现快速分闸。(√ )
61、氧化锌避雷器在雷电过电压作用下呈低电阻状态,泄放雷电流,使与避雷器并联的电器设备的残压被抑制在设备绝缘安全值以下,待有害的过电压消失后,迅速恢复高电阻而呈绝缘状态,从而有效地保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。(√ )
62、并联无功电容器必须装有放电线圈,并要求在电容器断开电后,能自动放电,使其在60S时间内残余电压能降到65V以下。(×)
63、三相电抗器接线方式一般为星型接线,并在其中性点经一小电抗器接地。(√ )
64、电容器组串联电抗器上阻尼器的作用是为了限制并联电容器组的合闸涌流和抑制谐波。(√ )
65、隔离开关的电气闭锁是利用断路器、隔离开关辅助触点接通或断开电气操作电源而达到闭锁目的的一种装置。(√ )
66、电缆外皮接地是利用电缆外皮的分流降压作用,降低电缆和配电装置上的过电压。(√ )
67、保护启动元件用于开放保护跳闸出口继电器的电源和保护处理程序,启动元件包括差流突变量启动元件和差流越限启动元件,任一启动元件动作则启动元件启动。(√ )
68、变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。(√)
69、五次谐波制动元件的作用。它可以作单个继电器用,具有穿越电流制动回路,无制动速断回路,且可防止空投变压器励磁涌流的影响,对大容量变压器还可躲开过励磁运行时五次谐波的影响;它也可与负序电流突变量起动元件配合,构成一套变压器主保护(√ )
70、励磁涌流不会引起变压器差动保护误动(×)
71、高压侧相间阻抗保护的作用是相间阻抗保护主要作为变压器相间故障的后备保护。通过整定控制字可选择方向,是否投入,跳哪几侧开关。通过整定值可控制其为方向阻抗圆、偏移阻抗圆或全阻抗圆。(√ )
72、高压侧复合电压闭锁方向过流保护的作用是复压闭锁过流保护,实质上是复合电压起动的过电流保护,它适用于升压变压器、系统联络变压器以及过电流保护不能满足灵敏度要求的降压变压器。(√ )
73、高压侧复合电压闭锁过流保护的作用是复压闭锁过流保护,实质上是复合电压起动的过电流保护,它适用于升压变压器、系统联络变压器以及过电流保护不能满足灵敏度要求的降压变压器。(√ )
74、高压侧零序方向过流保护的作用是与110kV 及以上大接地电流系统连接的中性点直接接地的变压器装设两段式零序过电流保护。有两侧接大电流系统的三卷变压器及三卷自耦变压器,其零序电流保护应带方向,组成零序方向电流保护。其零序电流第Ⅰ段的定值应与相邻线路的零序电流保护第Ⅰ段或第Ⅱ段或快速的主保护相配合,以较短延时跳开母联或分段或本侧断路器以较长延时跳开各侧断路器。(√ )
75、高压侧零序方向过流保护的保护范围是高压侧零序电流Ⅰ段只设一个时限跳开本侧断路器。零序电流第Ⅱ段的定值应与相邻线路的零序电流保护的后备段相配合,以较短延时跳开母联或分段或本侧断路器以较长延时跳开各侧断路器。(√ )
76、高压侧零序方向过流保护的零序电流、零序电压的采集是两卷或三卷变压器的零序电流保护的零序电流,可取自中性点TA二次,也可取自本侧TA二次三相零线上的电流,或由本侧TA二次三相电流自产。零序功率方向元件的接入零序电压,可以取自本侧TV三次(即开口三角形)电压,也可以由本侧TV二次三相电压自产。在微机型保护装置中,零序电流及零序电压大多是自产,因为有利于确定功率方向元件动作方向的正确性。(√ )
77、零序过流保护的作用是零序过流保护,主要作为变压器中性点接地运行时接地故障后备保护。通过整定控制字可控制各段零序过流是否经方向闭锁,是否经零序电压闭锁,是否经谐波闭锁,是否投入,跳哪几侧开关。(√ )
78、反时限过激磁保护的作用是确保线路的安全运行(×)
79、故障录波器装置的零序电流启动元件接于主变压器中性点上。(√)
80、主变保护定检时不需要将起动失灵保护压板退出(×)
81、根据差动的接线方式,母差分为完全电流差动和不完全电流差动。前者接入母差的为母线上连接的所有元件,而后者则仅仅是带电源的元件。(√)
82、根据防止外部穿越短路CT饱和引起母差误动的原理,母差可分为高阻、中阻和低阻三种,而低阻母差须采用CT饱和检测技术。(√)
83、母线大差回路是指除母联开关以外所有支路电流构成的差动回路。作为母线区内故障的判别元件;某条母线小差是指该母线上所连接的所有支路(包括母联)电流所构成的差动回路,作为故障母线选择元件。(√)
84、母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。(√)
85、双母线内部故障时故障母线的选择,在双母线上总是把双母线作为整体设置总的母线差动保护。(√)
86、加装复合电压闭锁回路的目的,一是为了当母联断路器首先跳开后,无故障母线的复合电压闭锁装置将返回,使母差(失灵)保护跳无故障母线的线路回路增加了一个断开点,进一步保证不误动。二是防止运行人员误碰母差(失灵)保护出口继电器时,发生母差(失灵)保护误动作。(√)
87、1个半短路器接线的母线,每组母线宜装设两套母线保护,且该母线保护不应装设电压闭锁元件。(√)
89、当TA断线后,母差保护会误动,母差保护的误动可能引起系统大面积的停电,因此在母差保护中设有防止TA二次回断线的闭锁装置。(√)
90、断路器失灵保护是指发生电气故障,故障元件的保护动作出口而断路器跳闸失灵时,通过故障元件的保护判别启动相关逻辑,将母线连接的其他断路器跳闸的一种保护。(√)
91、母线并列运行,当故障发生在母联(分段)开关与母联(分段)流互之间时,断路器侧母线段跳闸出口无法切除该故障,而流互侧母线段的小差元件不会动作,这种情况称之为死区故障。(√)
92、母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。(√)
93、母线保护应有交流电流监视回路,当交流电流回路不正常或断线时不应误动,装置应发出告警信号,并除母联(分段)TA断线不闭锁差动保护外,其余支路均经延时闭锁母线保护。当TV失压,装置应发出告警信号。(√)
94、BP-2B微机母线保护装置断路器失灵保护可以与母线保护公用跳闸出口(√)
95、母线单相接地会产生零序分量(×)。
97、刀闸能拉、合故障TV(×)
98、并联电抗器的无功功率取决于线路电压。(√)
99、电网运行电压偏高,应退出电容器或投入电抗器来降低系统电压。(√)
100、母线TV高压侧熔断器熔断但母线无故障,母差保护是否会动作?(×)
101、母线TV高压侧熔断器熔断是因为母线有故障?(√)
102、母线相间短路,母线TV高压侧熔断器是否会熔断?(√)
103、母线相间短路,母差保护是否会动作?(√)
104、变压器低压侧断路器失灵保护拒动启动主变失灵保护。(×)
105、变压器低压侧断路器失灵保护拒动启动主变过流保护。(√)
106、电容器相间短路但电容器组的断路器拒动,启动主变变低后备保护?(√)
107、匝间短路故障保险可能不熔断(√)
108、在电压互感器与电网连接线上的短路故障会使电压互感器一次保险熔断(√)
109、线路保护动作跳闸,无论重合闸装置是否动作或重合闸是否成功,均应对断路器及所连接设备、出线部分等进行外部检查(√)
110、零序功率的方向由线路流向母线。(√)
111、若高抗保护动作跳闸,而对侧未跳(线路有压)时,应通过调度通知对侧断开线路断路器(√)
112、母差保护的范围是:母线各段所有出线开关母线电流互感器之间的电气设备。(√)
113、对于3/2接线方式,当任一母线上的母线差动保护全部退出运行时,可将被保护母线也退出运行。(√)
114、对于3/2接线方式,边开关分闸闭锁时,在环网运行的情况下可用其两侧刀闸将其隔离。(√)
115、限时电流速断保护要求在任何情况下都能保护本线路的全长。(√)
116、定时限保护的动作时限是固定的,与短路电流的大小无关。(√)
117、各级保护的时限特性呈阶梯形,越靠近电源动作时限越短。(×)
118、当并联电容器组装有以电压为判据的自动投切装置时,可不装过电压保护。(√)
119、低电压保护装置必须在并联电容器组所接母线失压后,带短延时将其从电网中切除。其动作延时应大于该母线上所接馈电线路短路保护的最长动作时限,又应小于电源侧自动重合闸的动作时限。其动作电压应小于正常运行时,并联电容器组所接母线可能出现的最低电压值。(√)
120、当电容器组接成单三角形时,可采用零序电流保护。(√)
121、当某相中一台电容器发生故障,故障相电流增加,引起三相电流的不对称,这时三相电流相量和不为零,有零序电流通过电流继电器,当此电流达到电流继电器的动作电流时,零序保护动作,将该组电容器从母线上切除。(√)
122、电容器组零序保护动作延时应躲过合闸涌流持续的时间,一般不应大于0.5s。(√)
123、当电容器组为三相星形接线时,可以采用零序电压保护。为了节省投资,常利用电容器组的放电电压互感器作为零序电压测量元件。(√)
124、电容器组正常运行时,由于三相容抗相等,外施电压三相平衡,所以中性点无位移,开口三角形两端无电压。当任一台电容器有故障,即内部串联元件有一部分被击穿时,其电容量增大,三相容抗不相等,中性点产生位移,开口三角形两端出现零序电压。当零序电压大于电压继电器的动作电压时,保护装置动作,将整组电容器从母线上切除。(√)
125、电容器组零序过压保护保护应带一定的延时,以躲过合闸引起的不平衡电压,一般为0.2~0.5s。(√)
126、当交流停电,电池供电时,监控模块监测电池电压、放电时间,当电池放电到一定程度时,监控模块告警。交流输入恢复正常以后,充电模块对电池进行充电。(√)
127、直流系统一点接地不会造成电网故障,所以允许直流系统长期一点接地运行。(√)
128、PLG型故障录波器主要由两大部分组成。一部分是启动元件,另一部分是录波器。其中启动元件由复合启动继电器(交流部分)和直流操作回路(直流部分)构成。(√)
129、PWGL-2型微机故障录波屏是以微型计算机为基础的数据采集及处理设备。它能够详尽地记录电网故障发生前后各电气量的变化和状态信息,完整地反应故障的瞬变过程。(√)
130、数字化变电站与常规变电站相比,它在间隔层和站控层方面变化不大,只是通信接口和通信模型进一步统一。而在过程层方面却发生了很大的改变:由电子式互感器、智能化一次设备、合并单元、光纤连接代替了传统的电流、电压互感器、一次设备以及它们之间的电缆连接。(√)
131、Windows 版监控系统采用互为热备用的两台服务器进行数据获取、控制与历史记录等重要工作,任何单一硬件设备故障不会造成实时数据和Scada功能的丧失。其它机器通过以太网在服务器的支持下进行诸如:查询、控制、监视、维护与Web发布等操作。(√)
132、Unix 版跨平台监控系统,采用一主多备的运行方式。每一个进程都可以有多个备用进程,正常运行时,通过合理的分配值班进程于各台机器可使整个系统的计算量和通讯量达到一个均衡的水平。在此基础上获得良好的扩展性和更加稳定的性能。特别适合设备数量众多的变电站、集控站或是发电厂ECMS系统。(√)
133、测控装置主要负责监测和控制如开关、刀闸、变压器等一次设备。它作为一个数据服务器挂在网上,把数据独立提供给后台客户端和远动客户端。它们基于同一个硬件和软件平台,面向对象而设计。针对不同的测控对象,采用不同的子型号以提供不同的功能和容量。(√)
134、旁路断路器间隔的旁路隔离开关,必须旁路断路器分开,旁路母线接地开关分开的状态下才能合闸。(√)
135、母线接地开关合上或母线接上接地线后,母线上的各隔离开关、小车允许合上。(×)
136、接地开关无条件分闸。(√)
137、主变中性点接地刀闸开关无条件分闸,但有条件合闸。(×)
138、操作人员可通过五防主机对厂站五防操作进行管理。五防系统所需信息大部分来自服务器的数据接口,少部分来自自带的电脑钥匙。操作员可直接通过在五防机上的预演操作完成规则校验和生成操作票,并在电脑钥匙的提示下完成每一步正确操作。(√)
139、备用电源自动投入装置就是当工作电源因故障被断开后,能自动、迅速地将备用电源投入工作或将用户切换到备用电源上,使用户不至于停电的一种装置。简称BZT装置。(√)
140、安全稳定控制系统是电力系统三道防线中的第二道防线,它由主站、子站和执行站三部分组成,分别安装在不同的厂站端,经通道和通信接口设备联系在一起构成一个完整的系统,通过站间相互交换运行信息、传送控制命令,在较大范围内实施稳定控制。(√)
141、电力线载波(PLC)是电力系统特有的、基本的通信方式,电力线载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。(√)
答:(1)油枕、套管的油位正常,保持在相应温度下标记的正常位置,无假油位现象;油色正常,无渗、漏油;
(2)套管清洁,无裂纹、破损、放电痕迹或其他异常现象;
(3)倾听音响均匀、正常,无内部部件松动、内部放电、振动等异声;
(4)温度计指示值应在允许范围内,冷却风扇运转正常,无反转、卡阻,各冷却器温度应相互接近;
(5)强油循环的主变,潜油泵运转应正常,冷却器操作箱内各元件正常;
(6)瓦斯继电器的接头无渗油,防雨罩固定应良好;
(7)吸湿器内硅胶无因吸潮而严重转红,无渗油,净油器正常;
(8)防爆管或释放阀无动作过的痕迹;
(9)高、低压引线接头正常,无松动,过热、烧红或有不正常现象;
(10)有载调压开关操作箱档位指示与控制室的分接头位置指示应相符,操作箱各传动机构正常,箱体密封应良好;
(11)有载调压油箱油色、油位应正常;
(12)外壳必须有两点接地,铁芯经小套管引出接地良好;
(13)本体端子箱CT二次接线无松动、过热或放电痕迹;
(14)有载调压滤油机运行正常。
2、断路器的特殊巡视项目有哪些?
答:(1)断路器每次动作跳闸后,应对断路器进行认真详细的检查。检查断路器有无异常现象,分合闸指示正确,断路器各部件无松动、损坏,瓷件无裂纹、放电痕迹,操作机构的压力应正常,并记录开关的动作次数;
(2)高温季节、高峰负荷时,应检查断路器各导电部位应无过热、发红现象;
(3)雷雨大风天气和雷击后,应检查瓷套有无放电痕迹,断路器上无杂物,各接触部分无松动;
(4)下雪天应检查所有接头处有无积雪溶化过快现象,无溶雪冒气现象;
(5)大雾天气应检查瓷套无严重放电闪络痕迹;
(6)新投运的断路器72h内应每4h巡视一次,夜间应熄灯巡视,
3、阻波器的正常巡视项目有哪些?
答:导线有无断股,接头是否发热,螺丝有无松动,安装是否牢固不摇摆,是否有鸟巢或杂物等。
4、耦合电容器的正常巡视项目有哪些?
答:(1)瓷绝缘有无破损、放电或渗漏油。
(2)引线、接地线是否牢固、完好,接地刀闸是否在规定的位置。
(3)有无异常声响或异味。
5、耦合电容器低压端接地开关的使用
答:单供载波通信的耦合电容器回路,在耦合电容器低压出口装有一组接地开关,当合上此接地开关时,高频载波信号即被大地短接,通信中断。
6、站用变的日常巡视项目
答:(1)瓷瓶、套管应完好,无裂纹及放电痕迹。
(2)运行中无异声、异味,无振动。
(3)高低压接线接触良好,无过热。
(4)接地应良好。
(5)电缆头无渗漏。
(6)变压器底座、构架牢固,无倾斜、变位。
7、在哪些情况下,应对站用变进行特殊巡视检查?
答:(1)每次跳闸后;
(2)变压器满负荷、过电压运行、异常运行时;
(3)天气异常时或雷雨后;
(4)变压器经过检修、改造、试验或长期停用后重新投入系统运行后一段时间内。
8、站用变的特殊巡视项目?
答:(1)满负荷时及高温天气,监视负荷及油位变化,引线接头有无过热、变色、异响、异味。
(2)单台站用变运行时,对站用变加强巡视,巡视负荷、油位变化,有无异响、异味。
(3)站用变压器预试检修工作后投运24小时,检查站用变油位、接头无发热、无异响、异味。
(4)天气聚热,检查接头无过热,油位变化正常,无渗漏,瓷瓶无裂纹。
9、站用变的运行有哪些注意事项?
答:(1)巡视站用变和接地变时要注意安全距离。
(2)检修时使用大功率的电气设备,如(变压器滤油)时设定一台专用站用变供检修用,避免影响主变冷却器正常运行。
(3)有一台站用变停电检修时,注意负荷的转移,转移后要检查充电机及冷却器工作是否正常。
(4)注意不得将各配电箱、双电源干线的两路电源并列运行,失去电源的配电箱不得随便从另一个配电箱中引接电源,运行时将自投装置投入。
(5)站用变调节抽头重新投入前,应测量直流电阻合格。
(6)不准随便在户外操作箱引接检修试验电源,应用专用电源板由检修电源箱中引接。
10、直流系统的运行维护有哪些?
答:(1)记录正常运行时充电机的输出电压、电流,直流控制小母线的电压、
(2)记录每月记录测量蓄电池时蓄电池室内温度。
(3)记录浮充转均充时间及均充后恢复浮充的时间。
(4)记录均充电压、浮充电压整定值有无变值每只电池电压数据精确到小数点后两位。
(5)定期清扫保持设备整洁。
11、直流系统的操作原则?
答:(1)任一馈线负荷在两段直流母线间切换时,必须先合上直流母线联络断路器,再进行馈线断路器的切换,最后断开直流母线联络断路器。
(3)测量单体电池电压前应退出充电机(退出前应检查浮充电流正常),测量完毕,应及时投回充电机并均充。在测量过程中不能将蓄电池退出运行。
12、直流系统正常运行方式?
答:两套直流系统分列运行,母联开关在断开位置,其中#1充电机对#1蓄电池组和I段馈线进行浮充,#2充电机对#2蓄电池组和II段馈线进行浮充。
13、直流系统异常运行方式有:
答:(1)一台充电机退出运行时,母联开关必须在合闸位置,两套直流系统并列运行,另外一台充电机带全站直流负荷。
(2)一组蓄电池组退出运行时,母联开关必在合闸位置,两套直流系统并列运行,另外运行中的蓄电池组不得退出运行。
14、继电保护及自动装置的检查项目。
(2)检查控制屏指示仪表是否正常;有无过负荷现象;母线电压三相是否平衡、正常;系统频率是否在规定的范围内;
(3)检查变压器远方测温指示和有载调压指示是否与现场一致;
(4)检查二次回路及继电保护各元件有无异常,接线是否紧固,有无过热、异味、冒烟现象;
(5)检查继电保护及安全自动装置的运行状态、运行监视是否正确;
(6)继电保护及安全自动装置屏上的各小开关、把手的位置是否正确;
(7)检查继电保护及安全自动装置有无异常信号;
(8)检查高频通道测试数据正常;
(9)检查屏内TV、TA回路有无异常;
(10)检查保护压板投退正确,符合运行方式要求;
(11)检查装置及端子排清洁无灰尘
(12)检查屏内照明和加热器是完好和按要求投退;
(13)微机保护的打印运行是否正常,有无打印记录;
(14)检查微机保护和录波器时间是否准确。
15、ZH-2电力故障录波分析装置的一般操作?
答:(1)投入故障录波器的操作,先合上交流220V、直流110V空气开关。停用障录波器的操作顺序与投入时相反。故障录波分析装置上电进入WINDOW后,用鼠标双击录波程序图标进入录波主程序。
(2)进入主程序窗口后,要查看故障录波信息,用鼠标点击在线监控系统的“故障分析”窗口,将进入故障录波数据显示界面,由上至下按先后顺序显示,要查看那一时间的录波数据就用鼠标点击。点击后将显示出录波图,可以从录波图中查看相关数据。
(3)指示灯:正常运行时,录波装置的“运行”灯及“电源”指示灯都亮,当有突变量或故障时,录波装置自动录波,“启动”指示灯亮,当录波装置出现异常时“告警”灯亮。“复归”按钮用来复归启动和告警等信号。
(4)打印故障录波图,当要打印故障录波信息时,显示出故障录波图后,点击文件菜单中的“打印线路录波”便可输出到打印机进行打印。
(5)拷贝录波数据,当要拷贝录波数据时,插入USB接口的移动存储设备后,选择所需要的录波数据后复制到移动存储设备后即可。
16、电缆的日常巡视检查项目:
答:(1)进入房屋的电缆沟口不应出现渗水现象,电缆沟内不应积水或堆几杂物和易燃物品,不许向沟内排水。
(2)电缆沟内支架必须牢固,无松动或锈蚀现象,接地良好。
(3)检查电缆头是否清洁、有无发热放电现象、引出线是否紧固可靠、无松动断股现象。
(4)电缆外壳是否完整、无破损。
(5)电缆运行时通过的电流是否超过允许值。
(6)电缆终端头应无溢胶、放电、发热等现象。
(7)电力电缆避雷器接地端及电缆屏蔽接地良好。
17、 电力电缆运行中出现哪些情况时,应切断故障电缆的电源,寻找故障点对对故障进行检查及分析,然后进行修理和试验,待故障消除后方可恢复供电
(2)电缆头大量漏胶或冒烟、过热;
(3)电缆绝缘损坏造成单相接地;
(4)电缆头套管严重破裂;
(5)电缆接头过热发红;
(6)电缆着火;
(7)有水淹至电缆头绝缘部分危及安全。
(8)长期散热不良或长期过负荷运行,导致绝缘老化变质。
18、电力电缆有哪些常见的故障 ?
答:(1)接地故障.电缆一芯或多芯接地。
(2)短路故障.电缆两芯或多芯短路。
(3)断线故障.电缆一芯或多芯被故障电流烧断或外力破坏,形成完全或不完全断线。
19、电力电缆运行中出现哪些情况时,应将电缆停电?
答:(1)电缆头内部有异声或严重放电。
(2)电缆头大量漏胶或冒烟、过热。
(3)电缆绝缘损坏造成单相接地。
(4)电缆头套管严重破裂。
(5)电缆接头过热发红。
(6)电缆着火。
20、电力电缆有哪些巡视检查项目?
答:(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化溢出。
(2)绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪络痕迹,引线接头是否完好不发热。
(3)外露电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。
(4)外皮接地是否良好。
21、两台站用变跳闸应如何处理?
答:(1)先切开#1、#3站用变联络开关400。
(2)合上#1站用变514、401或#3站用变534、402开关。
(3)有一台站用变恢复正常后,立即恢复主变冷却器运行,检查冷却器运转正常。
(4)恢复充电机运行。
(5)检查另一台未送电的站用变的负荷回路,找出并隔离故障点。
(6)送上第二台站用变,恢复正常回路的供电。
(7)故障回路待处理好,测量检查无异后恢复送电。
(8)最后恢复主变冷却器电源的正常运行方式。
(9)如两台站用变不能恢复运行,立即检查低压配电室所有设备,将所有出线开关切开,如无明显故障试送其中一台站用变,如成功应迅速恢复所有主变冷却器和充电机电源,检查主变冷却器和充电机运转正常后,再逐条检查其它出线,正常后恢复。
22、单台站用变跳闸应如何处理?
答:(1)单台站用变跳闸故障跳闸时,应检查备用电源是否自动投入,如无自投装置或自投失灵应手动启用备用电源。备用电源转换后应作如下检查:
①主变冷却装置运行是否正常;
②直流系统充电设备是否正常;
③正常运转的电动机运行是否正常;
④站用照明系统是否正常。
(2)备用电源投入不成功时,在检查站用系统无异常时可强送一次。若强送不成功,则拉开站用电低压母线上所有负荷,摇测母线绝缘电阻,正常后恢复站用电母线送电,并逐个摇测各条站用线路,绝缘电阻正常者恢复送电。注意首先恢复重要的用负荷如主变冷却系统、直流充电机、站内照明等。
23、站用变出现哪些情况时,应立即停止运行?
答:(1)变压器声音很大,同时发出强烈不均匀的爆裂噪声;
(2)套管严重破裂或有明显裂纹,有严重放电现象;
(3)变压器着火。
24、站用工作变失压,备用电源自投装置拒动应如何处理?
答:(1)检查装置是否未投入;
(2)检查备用电源是否失电;
(3)检查装置的直流电源是否消失;
(4)检查失压站用变开关是否确已跳开;
(5)以上不同情况进行处理。
25、380/220V配电屏各支路的自动空气开关跳闸怎样处理?
答:(1)交流配电屏的处理方法:查明原因,消除故障后可试送一次,如不成功可将各配电箱中的转换开关转到另一段无故障的母线上,在查明原因,进行处理;
(2)各分支路配电箱熔丝熔断的处理方法:用相同规格的熔丝更换一次,再熔断则应查明原因,消除故障后再送,更换熔丝不得增大熔丝规格。
26、主变差动保护动作跳闸后如何处理?
答:(1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏,引线是否有短路;
(2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地;
(3)经以上检查无异常时,应在切成负荷后立刻试送一次,试送后又跳闸,不得再送;
(4)如果是因继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后,再处理二次回路故障及直流接地;
(5)差动保护及重瓦斯保护同时动作使变压器跳闸时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。
27、TV内部故障的现象及如何处理?
答:(1)故障现象:
①本体有过热冒烟现象;
②内部有放电声和不正常的噪声;
③有严重渗漏油现象。
(2)处理:
①立即将有关情况汇报所属调度和有关领导,并申请停电处理,情况紧急时,可先停用后汇报;
②220kV、110kV、10kV电压互感器出现以上故障,严禁用刀闸隔离,只能用开关来断开电源;
③10kV电压互感器故障要停用时,相应的母线必须停用。
28、“气(液)压降低闭锁”如何处理?
答:(1)立即拉开开关的控制电源和储能电源,并启用开关的防慢分措施;
(2)立即报告调度,申请用旁路开关代故障开关运行,在不能用旁路代运行的情况下申请调度将该开关倒至单独在一段母线上,然后用上一级(母联或分段)开关断开该断路器;
(3)汇报上级派人检修,并力争在检修人员到来之前完成倒闸操作及布置好安全措施。
29、电流互感器二次侧开路如何处理?
答:(1)迅速查明开路故障点,针对发生的异常现象进行相应的处理;
(2)向调度申请尽量减少负荷,在负荷电流较小的情况下在开路故障点前一级端子排进行短接;
(3)如不能及时发现故障点,在端子箱将相关的端子进行短接;
(4)如故障现象消失,可逐级向后查找故障点,在进行短接操作时应戴好绝缘手套,穿好绝缘靴,戴好护目眼镜,站在绝缘垫上;
(5)如不能消除故障,可证实故障点发生在电流互感器本体或出线端至短接点之间,向调度申请将该电流互感器退出运行;
(6)报告上级领导有代处理。
30、蓄电池爆炸、着火的处理步骤有哪些?
答:(1)人员迅速退出电池室,打开电池室门,起动抽风装置。
(2)拉开蓄电池正、负极总保险。
(3)短时间观察充电机运行情况,并确认直流电源有无消失,当直流消失时应尝试重新启动充电机。
(4)若电池着火,进入电池室灭火应戴防毒面具,使用干式或二氧化碳灭火器;若电池爆炸,进入电池室应穿防酸鞋,戴护目镜。
(5)上报通知有关人员处理。
31、蓄电池连片断裂、开路处理步骤?
答:(1)迅速观察充电机运行情况,并确认直流电源有无消失,若直流消失时应尝试重新启动充电机。
(2)上报通知有关人员处理。
(3)拉开蓄电池正、负极总保险。
(4)处理人员到来前,全过程监视充电装置运行情况。
(5) 更换故障电池时,应先短接故障电池并解开故障电池一端后进行。
32、充电装置全部失灵处理步骤?
答:(1)检查直流母线电压,若母线电压偏低时顺时针拧转母线手动调压开关,将电压调高保证控线电压在220V(110V、48V)左右。
(2)上报通知有关人员处理。
(3)拉开充电装置交流输入开关及直流输出开关。
33、直流系统接地的处理方法?
答:(1)变电站直流接地故障的查找应按当值调度命令或经得其同意后,办理工作工作票后进行;
(2)直流系统接地信号发出后,应测量正极及负极对地电压,以确定接地极及接地程度;
(3) 直流系统接地时,应根据运行方式、操作情况、气候环境影响等因素综合判断故障点,并考虑以往的接地故障点复发的可能性;
(4) 检查蓄电池室,采取通风、干布擦拭等干燥措施降低蓄电池室的湿度;
(5) 开启室外端子箱的防潮灯,降低端子箱的湿度;
(6)为判断直流接地点所在的回路,可瞬时拉开以下各回路(不得超过3秒钟),但必须按下列顺序进行:
①事故照明及载波直流备用电源回路;
②充电设备回路(将交流回路退出);
③中央信号回路;
④开关操作机构的直流储能回路(有分段的应分段进行);
⑤由低压至高压逐条拉开各单元的合闸回路(10KV→110KV→220KV);
⑥最后瞬时逐条拉开10KV控制回路保险;(不包主变变低开关回路)
⑦10KV回路未发现故障点,怀疑故障点在主变回路110KV回路,蓄电池组时,上报修试分部待派人处理。
(7)在上述查找过程中,应根据仪表和信号装置的指示,判断是否有接地,如某回路切断时接地故障消失,回路恢复时接地又出现,则可肯定接地发生在该回路上;
(8)查找直流接地时的注意事项:
①查找所用的仪表内阻不应低于2000欧;
②发生直流接地故障时,禁止在二次回路上工作;
③查找直流接地点时,应防止造成另一点接地;
④直流接地的查找必须由两人进行,由对设备较熟悉者监护;
⑤检查时应站在绝缘垫上,并戴好护目眼镜。
34、继电保护及自动装置的异常运行及处理。
答:(1)凡断相闭锁动作和交流电压回路断线应及时汇报调度,须查明原因,并视具体情况考虑有关保护停用。如距离保护、电流闭锁电压速断保护、低电压保护、低周减载装置、失压解列装置、故障介列装置、备用电源自投装置、故障录波器等。
(2)遇有下列情况应及时向值班调度汇报并与继保班联系,在紧急情况下,可先将保护停用,再向调度汇报。
①保护装置不良,有误动可能;
②当负荷电流超过保护装置最大允许负荷时;
③当交流电压回路由于熔丝熔断或其它原因引起失压,对连接于该回路且由于失压可能误动作的保护装置如:距离保护、低电压保护、零序过电压保护、低周减载装置、失压解列装置、故障解列装置、备用电源自投装置、故障录波器等。
35、稳控装置直流消失如何处理?
答:(1)检查低周减载装置的直流电源是否真的消失。如是,则应汇报调度申请退出该装置所有出口压板及通道投入压板,如未发现明显的故障点时可将直流电源试投入一次。如再次跳开,则应查明原因并处理完毕后再次投入直流电源。若直流电源投入正常并测量所有出口压板无异极性电压后,方可投入通道投入和保护出口压板。
(2)检查主从机柜后的装置电源开关是否在脱扣,无接触不良及短路现象。如是,则应汇报调度申请退出该装置所有出口压板及通道投入压板,并处理完毕后投入直流电源; 若直流电源投入正常并测量所有出口压板无异极性电压后,方可投入通道投入和保护出口压板。
(3)检查蓄电池电压、直流馈线空气开关是否正常,充电。
36、稳控装置装置异常应如何处理?
答:(1)装置出现异常信号时,主机装置RCS-992的面板的“报警”灯亮黄色,主机灯“报警”灯亮可能出现母线电压消失或与子站通信出现故障
(2)立即汇报调度,检查报警信号来源。
(3)若与子站通信出现故障时,检查通道投入及A、B通道压板是否已投入,并检查装置本体有无异常,按调度命令是否退出安稳装置。
(4)若出现母线电压消失时,应检查母线接入电压是否正常,若电压正常,则为装置本身故障,申请调度将安稳装置退出运行。若电压不正常,则应汇报调度申请退出该装置所有出口压板及通道投入压板,并处理完毕后投入直流电源; 若电压异常处理完毕后,测量所有出口压板无异极性电压后,方可投入通道投入和保护出口压板。
37、保护装置“控制回路断线”怎样处理?
答:运行中的断路器出现“控制回路断线”信息,先判断是那一路控制回路断线,检查屏后的控制回路电源空气开关有无脱扣。检查直流电压是否正常,回路中的空气开关,触点(如KK开关、回路接线等)是否接触不良,跳闸线圈是否断线,是否由于压力闭锁动作等造成控制回路断线等。在检查的过程中,考虑引起保护误动的可能,必要时退出相关保护的总出口压板。如不能迅速排除故障,均应向调度申请退出该开关运行。
38、保护装置 “交流电源消失”应怎样处理?
答:检查接同一段母线的开关是否同时出现该信息。如同时出现,首先判断该母线是否失压,若正常,应向调度申请退出可能引起误动的保护,然后检查保护PT二次电压空气开关是否脱开或接触不良。如果二次空气开关正常,检查该PT二次空气开关至电压并列屏的电压回路是否正常。如果仅有某一开关出现该信息,应向调度申请退出可能引起误动的保护,然后检查该开关保护屏的交流电压回路是否正常,包括:检查保护屏后的电压空气开关是否脱扣或接触不良,检查保护电压切换装置的LⅠ、Ⅱ指示是否正常,如果不正常,则检查母线侧刀闸辅助接点接触是否良好;该回路中所有的接线端子是否接触良好。
39、220KV备自投装置“异常”灯亮时,应如何处理?
答:(1)按下“复归”按钮,检查信号是否复归
(2)检查装置屏后相关空气开关是否跳闸
(3)检查装置的运行方式代号与当时实际运行方式是否相符
(4)向省调申请退出备自投装置;
(5)通知修试分部派人处理。
40、电力故障录波分析装置录波装置频繁启动的处理?
答:(1)检查录波装置频繁启动的内容,根据启动的内容检查相关设备的电气设备的运行情况是否发生异常。
(2)如设备没有异常情况,应核对录波装置的启动的数据与启动定值是否相符,判断装置是否存在误动作。
(3)如查不出原因,则通知修试分部派继保人员前来检查处理。
41、电力故障录波装置死机的处理?
答:(1)对装置重新启动。
(2)如重新启动后未能恢复正常,则通知修试分部派继保人员前来检查处理。
42、直流系统的日常巡视
答:(1)蓄电池
①看电池外部有无灰尘,凡士林是否干涸,连接片有无松动和腐蚀现象,壳体有无渗漏和变形,极柱与安全阀周围是否有酸雾溢出等;
②听电池充电过程中有无异响;
③闻除了酸气味外有无其它异味;
④摸联片、极头、外壳有无发热等。
⑤检查电池室照明是否充足,通风装置是否正常,蓄电池室环境温度不能长期超过30°C。
(2)充电装置
①三相交流输入电压是否平衡或缺相;
②各充电模块的运行灯指示正常,风扇运行噪音无异常,充电模块的温度无过热;
③直流母线的电压值正常;
④蓄电池进线、充电进线和浮充的电流正常;
⑤蓄电池组的端电压、浮充电流值、每只电池的电压值,蓄电池组及直流母线的对地电阻和绝缘状态正常。
(3)直流馈线屏
①两段直流母线的负荷是否平衡;
②各馈线断路器的位置正确(所有支路两段直流母线上的断路器不能同时合上)。
③两段直流母线分列运行。
43、继电保护及安全自动装置操作原则?
答:(1)当一次系统运行方式发生变化时,应及时对继电保护装置及安全自动装置进行调整。
(2)同一元件或线路的两套及以上主保护禁止同时停用。
(3)运行中的保护及自动装置需要停电时,应先退出相关压板,再断开装置的工作电源。投入时,应先检查相关压板在断开位置,再投入工作电源,检查装置正常,测量压板各端对地电位正常后,才能投入相应的压板。
(4)保护及自动装置检修时,应将该保护及自动装置的直流电源、交流电压退出。
(5)二次电源的投入,应按“操作电源”、“信号电源”、“闪光电源”的顺序,退出时顺序相反;为防寄生回路引起保护误动作,操作直流电源时应先投负电源、后投正电源,退出时顺序相反。
(6)运行中更改定值须根据定值通知单或调度命令执行,更改前应退出相应的压板,更改后应重新核对一次。投入前检查各继电器接点位置是否正确,指示灯是否正常,并用高内阻电压表测量压板两端无异极性电压,确认无误后方可投入。
(7)不得随意断开接有保护、自动装置的PT二次回路。如因工作需要断开时,应先将与电压有关的保护退出。
(8)PT切换或复电后,应测量有关设备的二次电压及零序电压是否正常。
(9)各种保险丝熔断后,应换上相同容量的保险丝,接有距离保护的PT二次回路必须使用专用保险丝。
(10)继电保护和自动装置的压板必须标注名称和用途,运行时必须拧紧,长期不用的压板应取下。
(11)对于BP-2A或BP-2B复式比率母线差动保护倒闸操作过程中,,母差、失灵保护可以采用自动或手动互联,有互联压板应在断开母联开关操作电源之前投入;
(12)对于双母双分段接线方式,母线保护实际由两套双母差保护来完成。当任何一套母差保护退出运行校验时,要把该套分段Ⅰ、分段Ⅱ启动失灵压板退出;
(13)微机型母线保护刀闸位置出错处理期间母差保护建议不退出,期间可通过模拟盘或运行方式设置给出正确的刀闸位置;
(14)对单侧充电状态的线路,开关断开侧的线路保护操作箱电源不能关闭,除专用收发信机外仍按正常方式投入保护。
(15)旁路开关代220kV线路开关运行时,需将保护通道切换至旁路开关保护,该线路两侧同时退出其余的线路从联保护,其余保护按要求投运。
(16)微机保护及自动装置运行时严禁按“整组复归”键,严禁随意操作“开出传动,修改定值,固化定值,进入试验状态,改变通讯网地址”等命令。
(18)微机保护重合闸的投退:
①停用重合闸时除退出重合闸出口压板外,还必须通过重合闸方式控制开关、沟通三跳回路或其它逻辑功能等的设置实现直接三跳
②当线路配有两套微机保护时,两套微机保护的重合闸选择方式和投退压板应按定值单要求执行。
③当线路配有微机保护和断路器重合闸保护时,两套微机保护的重合闸选择方式应按定值单要求执行。运行时,只投断路器重合闸保护装置的重合闸压板,线路微机保护的重合闸压板停用。
44、电力电缆故障分析?
答:电缆故障的发生原因是多方面的,现将常见的几种原因归纳如下:
(1)机械损伤:在铺设电缆时由于不小心损伤电缆绝缘层或铺设后靠近电缆路径作业受到机械损伤。这些损伤如果轻微,要在几个月甚至几年后才发展到铠装或绝缘层穿孔,潮气浸入而导致损伤部位彻底崩溃形成故障。(2)电腐蚀:如果电力电缆埋设在附近有强力地下电场的地面下(如大型行车,电力机车轨道附近),就会出现电缆外皮腐蚀等情况,导致潮气浸入 ,绝缘破坏。(3)化学腐蚀:电缆路径在有酸碱的地区或迈过煤气站的腐蚀性出气管口,就会造成电缆绝缘层大面积、长距离被腐蚀。(4)地面下沉:此现象往往发生在电缆穿越公路、铁路及高大建筑物时,由于地面的下沉而使电缆垂直受力变形,导致电缆破裂甚至折断。   (5)电缆绝缘物流失:电缆铺设时地面凹凸不平,或处在电杆上的户头,由于电缆的起伏,高低落差悬殊,高处的电缆绝缘油流向低处,而使高处 电缆绝缘下降,导致故障发生,这种故障在早期的油纸绝缘电缆中较为常见。 (6)长期超负荷运行:由于超负荷运行,电缆的温度会随之上升,尤其是在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆的绝缘较薄弱和电缆接头处首先 被击穿。一般在夏季电缆故障高的原因正在于此。   (7)震动破坏:铁路轨道下的电缆,由于剧烈的震动导致电缆外皮产生疲劳而破裂形成故障。(8)拙劣的施工使电缆接头处理不恰当,和不按技术规范敷设电缆,都是形成电缆故障的重要原因。(9)在潮湿的气候条件下做接头,使接头封装物混入湿气而不能承受应有的试验电压,往往出现闪络性故障。
45、主变压器各部件的结构及作用?
答:(1)铁蕊:变压器的磁路部分。
(2)绕组:变压器的电路部分。
(3)油箱与变压器油:油箱是油浸式变压器的外壳,变压器器身置于油箱内,箱内注满变压器油,油箱和变压器油的作用是绝缘和冷却。
(4)绝缘套管:变压器的引出线从油箱内穿过油箱盖时,必须经过绝缘套管,以使带电的引线和接地的油箱绝缘。
(5)冷却装置:散热。
(6)净油器:用来改善运行中的绝缘油特性,防止绝缘油继续老化的装置。
(7)储油柜(油枕)和呼吸器:保证变电器油箱内总是充满油,使外部空气与油枕油面隔离,减少变压器油的受潮和氧化,当变压器油温变化时,可通过呼吸器调节油位的变化程度。
(8)压力释放器:变压器一旦出现矿障,油箱内压力增加到一定值时,压力释放器动作,并将油箱中的压力释放出来,从而保护油箱。
46、变压器铭牌参数包括哪些?
答:额定容量、额定电压、额定电流、阻抗电压、负载损耗、空载电流、空载损耗、绕组连接组别、温升。
47、电流互感器的作用?
答:将大电流变成小电流供计量仪表和继电保护使用,将计量仪表和继电保护设备与一次设备隔离,保证人身和设备的安全。
48、ZN-10型真空断路器的结构包括哪些?
答:真空灭弧室、操动机构、绝缘支撑件、传动件、底座等组成。
49、均压环的作用?
答:为了降低设备表面的最大电场强度,改善电场分布,以防止或降低空气中发生电晕。
50、电容器组在变电站的作用?
答: 补偿无功,改善电网电压。
51、三相电容器组的接线方式有哪些?
答:三角形和星形(包括双星形或双三角形)。
52、低压(35kV)电抗器在变电站的作用?
答:并联电抗器并联在主变的低压侧(35kV)母线上,通过主变向系统输送感性无功,用以补偿输电线路的电容电流,防止轻负荷线端电压升高,维持输电系统的电压稳定。
53、隔离开关的作用?
答:(1)隔离电源。(2)分、合无阻抗的并联支路。(3)接通或断开小电流的电路。
54、电力电缆的组成?
答:主要由导体、绝缘层、保护层三部分组成。
55、某站六月实际运行电容器容量6800kvar,投入20天,问无功投入设备投入率为多少?(某站电容器总容量为10200kvar)
解:(00*30)*100%=45%
56、简述主变差的保护动作原理
[点击浏览该文件:2294574.rar]