家用42.5平方线配多大空开开

&主题:请教下6平方电线接多大漏保总开关?以及插座接线法
泡网分: 20.063
帖子: 2144
注册: 2006年07月
rt,另外有个带开关的插座,请教下怎么接线,开关处是L和L1,插孔处是L N和地线。
本帖最后由 inteltt 于
17:37 编辑
微信扫一扫分享
&浏览:3417&&回帖:71 &&
泡网分: 20.063
帖子: 2144
注册: 2006年07月
面板是酱紫的
本帖最后由 inteltt 于
17:37 编辑
泡网分: 0.461
注册: 2015年06月
L=火,N=零
泡网分: 0.242
注册: 2010年11月
火线接开关L-L1-插座L,地线接地线,零线接N。
泡网分: 40.346
帖子: 9762
注册: 2004年01月
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) ,其余照常。
泡网分: 15.641
帖子: 5101
注册: 2008年08月
如果这个是单路的,唯一插座是16A的,线路最大电流那也就是16A,那空开32A感觉也就到头了吧,63A到插座冒烟了也不会跳
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 3.837
帖子: 1308
注册: 2010年10月
L是开关火线进线,L1是火线出线。安全载流接50A漏报
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 29.474
帖子: 1163
注册: 2003年04月
6平方线单相可使用功率达8-10KW;
你这个开关限16A,配功率<3500W;
配漏电开依据电器功率,6KW配32A,8KW配64A;
若电器功率大于3500W,你图上这种开关插座都不能用,应找专用的!
本帖最后由 CGX 于
19:39 编辑
泡网分: 44.916
帖子: 9042
注册: 2002年01月
这是哪个国家标准的插头开关?背面借口看起来比较奇怪。
泡网分: 20.063
帖子: 2144
注册: 2006年07月
PCM120 发表于
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) ,其余照常。...火线进线入插座后插入开关L,然后用一根跳线,连通开关L1和插座L,是这样吧?
本帖最后由 inteltt 于
21:11 编辑
泡网分: 20.063
帖子: 2144
注册: 2006年07月
qqyuzhu 发表于
L是开关火线进线,L1是火线出线。安全载流接50A漏报
...火线进线接开关L1,出线用开关上的L,效果也一样的吧?
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 3.837
帖子: 1308
注册: 2010年10月
inteltt 发表于
火线进线接开关L1,出线用开关上的L,效果也一样的吧?
...开关开启后应有标记,若您反接效果相同,但标记容易搞错
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 40.346
帖子: 9762
注册: 2004年01月
inteltt 发表于
火线进线入插座后插入开关L,然后用一根跳线,连通开关L1和插座L,是这样吧?
从电路原理上来说,您这样做是可以的,但从接线方便和美观等方面来说,最好这样接:
泡网分: 16.961
注册: 2006年11月
1平方差不多12A,累加
泡网分: 40.346
帖子: 9762
注册: 2004年01月
qqyuzhu 发表于
开关开启后应有标记,若您反接效果相同,但标记容易搞错这是普通的1X1机械开关,无论开关的两个端子怎么接,面板上的标记是一样的。
泡网分: 11.788
帖子: 1753
注册: 2008年08月
去看一下电表前的总闸是多少安培的…… 你家里的总闸电流不能大大超过那个总闸。
家里一般不需要用到63A,除非家里会同时开好几个大功率的电器。
如果家里用大电流的总闸,户外的总闸也要换大电流的,当然电流不能超过入户线的额定电流。
泡网分: 3.245
注册: 2015年01月
公牛的标准是一平十安,实测过电源线发热烫手,正泰的标准是一平六安,实测过电源线没有明显温升
泡网分: 20.063
帖子: 2144
注册: 2006年07月
三立人 发表于
公牛的标准是一平十安,实测过电源线发热烫手,正泰的标准是一平六安,实测过电源线没有明显温升...正泰飞雕这类质量可靠吗?想买三联插座西门子abb找不到,国产有
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 20.063
帖子: 2144
注册: 2006年07月
Sunnic 发表于
去看一下电表前的总闸是多少安培的…… 你家里的总闸电流不能大大超过那个总闸。
家里一般不需要用到63A,除非家里会同时开好几个大功率的电器...是啊,问题是32和63之间只有40a了,有点小。我空调3000,热水壶2000电吹风2000,洗衣机2000,电饭煲微波炉什么都还没算,这都是经常用的。进线是6平方,我估计63还可以?另外今天看了下漏保总开,响应都是30ma,百安居京东上都找不到更小的。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 3.245
注册: 2015年01月
inteltt 发表于
正泰飞雕这类质量可靠吗?想买三联插座西门子abb找不到,国产有正泰的开关做的不错,插座就一般了
泡网分: 22.954
帖子: 3198
注册: 2006年10月
PCM120 发表于
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) ,其余照常。总空开带漏保?
泡网分: 29.474
帖子: 1163
注册: 2003年04月
我家入户线10平方,配63A漏电开关,家里厨房4平方线,配32A,快速热水器最大功率8500W,拉6平方专线,也配63A空开,不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了,空调也开着制暖'我摸过号称10平方线有点温度,室内6平方线也有一点温度!
另,我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度。
泡网分: 20.063
帖子: 2144
注册: 2006年07月
CGX 发表于
我家入户线10平方,配63A漏电开关,家里厨房4平方线,配32A,快速热水器最大功率8500W,拉6平方专线,也配63A空开,不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了,空调也开着制暖'我摸过号称10平方线有点温度,室内6平方线也有一点温度!
另,我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度。8500w应该是40a不到点的电流,为啥不配40a呢,断路器的断电判断应该是蛮精确和长期可靠的吧?63a的话,貌似就无法保护6平方的热水器电线了。
如果40和63之间有个48a就好了。
不过按照电线的规格来看,6平方应该用40a比较匹配,10平方用63a,4平方用32a。
泡网分: 23.956
帖子: 3722
注册: 2005年11月
CGX 发表于
我家入户线10平方,配63A漏电开关,家里厨房4平方线,配32A,快速热水器最大功率8500W,拉6平方专线,也配63A空开,不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了,空调也开着制暖'我摸过号称10平方线有点温度,室内6平方线也有一点温度!
另,我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度。10平方如果是塑料线,配63A开关有点过了。。。。。一般10平方塑料线配40A开关;4平方线配20A,6平方最多配32A;你家这个用法估计线路老化会很快的。。。。
泡网分: 20.063
帖子: 2144
注册: 2006年07月
duvet 发表于
10平方如果是塑料线,配63A开关有点过了。。。。。一般10平方塑料线配40A开关;4平方线配20A,6平方最多配32A;你家这个用法估计线路老化会很快的。。。。晕,来晚了,刚拍了40a的漏保断路器,也是6平方的进线。
不知道我拍的这个作为入户总开关合适吗?
泡网分: 11.788
帖子: 1753
注册: 2008年08月
正泰的标准差不多。
按照一平方1kw的功率算基本不会有大的温升
泡网分: 11.788
帖子: 1753
注册: 2008年08月
inteltt 发表于
晕,来晚了,刚拍了40a的漏保断路器,也是6平方的进线。
不知道我拍的这个作为入户总开关合适吗?
用的时候注意点,几个大功率的电器不要一起开就好。
泡网分: 40.346
帖子: 9762
注册: 2004年01月
狐九败 发表于
总空开带漏保?是的。
泡网分: 20.063
帖子: 2144
注册: 2006年07月
Sunnic 发表于
用的时候注意点,几个大功率的电器不要一起开就好。好的,要明天送货呢,有没必要取消订单,换同款32a的?作入户总开关。
泡网分: 11.788
帖子: 1753
注册: 2008年08月
inteltt 发表于
好的,要明天送货呢,有没必要取消订单,换同款32a的?作入户总开关。不用换了,热水壶,电吹风工作时间不长,空调和洗衣机也不会一直以最大功率工作。但是就怕极端情况出现,避免同时使用最好。
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
4平方的铜线应该搭配多大的空气开关?空开如果按负荷电流大小的话,电流如果超过电线的承受能力,而空开却不起作用的话.电线岂不很危险.
一般空开的电流选择不以导线大小为标准,应该以负荷电流大小为准.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码您好!您的登录名为, 您已经成功登陆金桥论坛!
当前位置:--网文DIY- 正文
家用热水器3000W的配多少A空气开关合适我安装了一个60A的,不知道能不能起到保护作用雷雨大佬 : 60A的太大了,没作用。还是20A的。芯为你动000 : 60A已经足够了。有关知识:家用室内总空气开关一般用多少安?电表后用的是60A,家里总开... : 的用电器功率,家用的一般没问题(除非家里有五六台空调、两三台电热水器同时要使用... 突然跳闸了,那很可能就是跳闸这个总开关质量开始有问题了,建议更换一个。
我家出...装修过程中,怎么计算各空气开关需要的大小和电线线径?还有多少... : 2.5平方铜线-15A-3000W
4.0平方铜线-25A-7000W
6.0平方铜... 空调(冰箱)插座:4平方铜芯线、超大功率家用电器(即热式热水器、大功率电取暖器等)插...家用漏电保护器用多大的? : 的, 你还是换60A的吧,DZ47LE-2P60A的 比较好(零火线都断),你那个1P32A的肯定小了... ,都接在漏电保护器后面把,这样电线的负载也能互相分担下,不会都走一根电线,使电线发...家用主电线一般要用多粗的电线? : 一般综合取0.8
I=P/Ucosφ=.8=.8A
根据计算,选择导...
根据你你的功率,空开也选60A的就可以了。有了空开就不用保险丝了。正泰 小型断路器/家用空气开关 DZ47-LE2P/60A 带漏电断路器... : 适合你家使用,它是由塑料外壳、操作机构、瞬时脱扣器和灭弧装置等组成的,32a的额定... 的,除具备上述功能外,同时还拥有漏电保护功能:
当有人不慎触电或线路出现漏电情况时...西蒙simon的空气开关,应该怎么选择?价格怎么样? : 热水器有点悬.
25A--实际控制在2000W内,空调适用3匹.
32A--实际控制在3000W内,空... 入户总空气开关60A,照明10A,空调插座40A,其它的全用25A.当然了,这是一般的选择方...请教家电问题,我家里想安装一个5000w的海尔即热水器,家里电... : 即热式电热水器的启动电流约为90A,对其他电器的影响是很大的,有可能造成空调停机、... 另外一般的家用电表也就40A,也是个考验,大容量即热式电热水器一般不适合家用。关于家用电线问题 : 开关多少大,应该是额定电流了:家庭用40A(安培),最大不超过60A(安培),漏电保护动作电... 因此现在的家庭装修大多数用的是单根的电线。
快速热水器如果是6千瓦的,那就应该...家用电表一般用多少安的 : 60A)的电表。这种电表也是目前家庭中新装电表最普遍的。
二、电线不是讲安培,而... 单灯及开关线可以用1.5平方毫米。
如果是持有电工操作证的电工来安装,他会知道用...装电热水器要多大的电线 : 你好:
--★6平方毫米的"塑铜线",安全电流为35A,而单相9千瓦的负载电流是4.545×9≈41A,运行时会发热的,最好选用10平方塑铜线为妥。10平方塑铜线的安全电流为60A。
发表我的评论
版权所有:&&辽B2-
增值电信业务经营许可证:辽B2-您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
年度积分:50
历史总积分:470
注册时间:
有两个问题请教一下。
1。 & 家里的入户线是三根16平方铜线在墙内同穿一根PVC管进来的,单相电,其中一根是地线。开发商户内配的总闸是C63断路器,德力西DZ47-60的,电表箱用的却是C50的。现在想把这个C50的也换成63A的断路器。但是查了相应资料,家用空开在电流过载时只有超过其额定电流1。4倍时才会起跳,而且要延时1小时,即63*1。4=91A,达到91A后60分钟内跳闸,这时电线都可能起火了吧。电线可是在墙体内的,而且夏季高温有35度左右。
2。 &两根4平方线合起来能当8平方使用吗?没有穿管,水泥直接封死的,配32A空开如何?(两根火线是好点的线,另两根零线质量稍差些)
[此贴子已经被作者于 14:48:45编辑过]
chengjun77
文章数:2052
年度积分:50
历史总积分:3112
注册时间:
得配100A的空开。
文章数:2266
年度积分:50
历史总积分:3984
注册时间:
如果不穿管的话,用63A的,如果穿管,就要用50A的。
文章数:2266
年度积分:50
历史总积分:3984
注册时间:
4个平方电缆两根可以合起来用,和8平方差不多。
对于配多大空开是根据负载额定电流来的。
文章数:7610
年度积分:59
历史总积分:8610
注册时间:
09工控人生征文
1.想想你家里会有这么多大功率的设备同时工作吗?感觉不不会长时间有这么大的电流。
2.两根一起用不好用一根8平方的安全。
具体载流量查一下电缆的参数。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
jczwfy 版主
文章数:2317
年度积分:-128
历史总积分:4802
注册时间:
09工控人生征文
关键看你家用电电流多大
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
文章数:9097
年度积分:137
历史总积分:19135
注册时间:
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
要根据电流来选开关
大家一起学习
.cn
文章数:323
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:
文章数:323
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:
总开关的作用是用来保护电线的,所以开关最大容量不能大于电线最大承受电流。不然会烧线的。
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:472
注册时间:
要根据电流来选开关
工控学堂推荐视频:

我要回帖

更多关于 家用总空开多大合适 的文章

 

随机推荐