220v电动机正反转接线控制带正反按钮如何接线

用24V继电器控制220V电机正反转接线图
共找到 <font color="#FF 条 用24V继电器控制220V电机正反转接线图
供应商,浙江生产商,施耐德,接线图,LRD-10C热继电器220V,浙江,温州,乐清
施耐德,生产厂家,安装尺寸,接线图,LR9-F7375热继电器220V 价格,浙江,温州,乐清
正反转开关,delvo 220V正反转开关,广东,深圳,宝安
江苏增氧机,顺德,220v增氧机接线图【红龙鱼增氧机】第一,山东,济南,章丘
220v转24v,220v转24v变压器,圣元电器,广东,中山,中山
卷闸门无线控制器,电机正反转控制器,电源开关控制器,220V控制器,道闸门控制器,卷闸门无线控制器,广东,深圳,宝安
电动餐桌控制器,电动餐桌遥控器,电机控制器,电动餐桌控制器遥控220V正反转带面板,北京,北京,海淀
220V转24V,220V降24V,220V变24V,220V转24V芯片,广东,深圳,宝安
工作原理,接线图,原装,线圈,LRD-22C热继电器380V,浙江,温州,乐清
脉冲控制仪,供应24V,220V脉冲控制仪常年现货供应,河北,沧州,泊头
220V&24V变压器,变压器220V&24V,乐清220V&24V,220V&24V变压器价,220V&24V变压器,浙江,温州,乐清
220V&24V变压器,变压器220V&24V,乐清220V&24V,220V&24V变压器价,220V&24V变压器,浙江,温州,乐清
220V&24V变压器,变压器220V&24V,乐清220V&24V,220V&24V变压器价,220V&24V变压器,浙江,温州,乐清
220V降12V,220V降24V,220V降9V,220V降5V,220V降18V,220V降36V,220V降12V,220V降9V降5V,广东,深圳,宝安
220v继电器,固态继电器
220v继电器,山东,济宁,市中
高频逆变电源,24V&220V,高频逆变器,逆变电源,24V&220V高频,厂家供应24V&220V高频逆变电源,广东,深圳,南山
220v转24v开关,220v转24v开关电源,浙江,温州,乐清
220v转24v,中山220v转24v变压器圣元变压器,广东,中山,中山
,供应12V 24V 220V加油泵
控制仪,阀位电源220V,智能馈电24V,阀位控制仪 昌晖仪表 压力控制仪,河南,郑州,中原
用24V继电器控制220V电机正反转接线图供应分类导航
相关分类导航:supplierchannel求单相电机正反转的详细接线图??_端子_百科问答
求单相电机正反转的详细接线图??
提问者:康玺霏
在单相电机中,通常主绕组的线径较大,电阻值较小,匝数也较小。但有些正反转的单相电机并没有主副绕组之分。其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传。
反过来 主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,以上两个图,一般的常规单相电机都可以用,不论他的主线圈与副线圈的参数一样不一样,另外还有一种单相电机,工作中需要他正反转,但是采用上面的办法,比较麻烦,实现自动控制,器件需要也多,所以就出现了,不分主副线圈的单相电机,就是主副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相电机,除了用上面的这个办法外还可以这样(只适用于不分主副线圈的电机,各位看清楚了。如果单相电机两个线圈的外观上,明显不一样,就不能采用此方法,切记切记)顺便说一下,洗衣机的电机就是不分主副的单相电机第一个图和第二个是一样的,第二个比较清楚一点,第二个图还可以变形为这样,这样也可以实现反转单相电机的画法还有一种倒顺开关控制的单相电机正反转落地扇电机接线图来个用接触器控制的,单相电机正反转,在KM1的下方红线和粉线互换,或者蓝线和黄线互换,电机就可以反转了KM1和KM2的二次线路就用三相电机的普通正反转互锁电路就行了单相电容电机接法单相电动机有三个抽头,首先用万用表电阻挡测量三个线头之间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头(公共端)接电源的一端。然后用万用表的电阻挡测量公共端与接电容两端的线头之间的电阻,阻值稍大的一端接电源的另一端,绝对一次性接正转,若要想改变方向,将接电容一端的电源线改接为另一端即可.三个出线的单相电机主绕组、副绕组容易判断:1、先两两测出三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;2、分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。一般对于单相电容启动交流电机,与电容串联的那个绕组接头就是副绕组。设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2, 则 R1&R2。(主绕组功率大,电阻小)用万用表测量比较三个端子中每次两个端子之间的电阻值,先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子:其和另外两个端子之间电阻有最大值(R1串联R2),和第二大值R1)剩下二个端子中找到有最小阻值R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子单相电机为什么有三根线 启动电容和电机怎么接线?如果电机本身没有接线图示,只能用万能表了,用电阻档测量出三组电阻数,最大的一组的两个端子为启动和工作绕组的串联,中间大小的一组为工作绕组的两个端子,较小的一组为启动绕组的两面个端子,把工作绕组和220VAC并联,启动绕组和电容串联后和电源并联。
回答者:朱蔚忠
Mail: Copyright by ;All rights reserved.单相电机正反转接线图详解
查看: 61340|
评论: |原作者: 夜雨蓝山
摘要: 其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来 主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转, 以上两个图,一般的常规单相电机都可以用,不论他的主线圈与副线圈的参数一样不一样,另外还有一种单 ...
其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来&&&&&&&&&& 主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,
以上两个图,一般的常规单相电机都可以用,不论他的主线圈与副线圈的参数一样不一样,另外还有一种单相电机,工作中需要他正反转,但是采用上面的办法,比较麻烦,实现自动控制,器件需要也多,所以就出现了,不分主副线圈的单相电机,就是主副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相电机,除了用上面的这个办法外还可以这样
第一个图和第二个是一样的,第二个比较清楚一点,第二个图还可以变形为这样,这样也可以实现反转
单相电机的画法还有一种
倒顺开关控制的单相电机正反转
落地扇电机接线图
来个用控制的,单相电机正反转,在KM1的下方红线和粉线互换,或者蓝线和黄线互换,电机就可以反转了KM1和KM2的二次线路就用三相电机的普通正反转互锁电路就行了
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:220v单相电机正反转接法
查看: 22052|
评论: 0|原作者: WUQING冰封|来自: 电机维修吧
摘要: 这是单电容电机YL90L-4,我自己测试出来的方法,希望能帮到有需要的人图1,图2中~~U2与Z2~~~~Z1与U1~~~同时换位就可以反过来转了。要两边的线都换位才行。 图3是开关接线面~~图4是开关里面的式样~~~这是用来核对开关的~~~图3的接线要 ...
这是单电机YL90L-4,我自己测试出来的方法,希望能帮到有需要的人图1,图2中~~U2与Z2~~~~Z1与U1~~~同时换位就可以反过来转了。要两边的线都换位才行。
图3是开关接线面~~图4是开关里面的式样~~~这是用来核对开关的~~~图3的接线要更改~~如图6
图5~~对照图1~~先别看接线~~~~把Z1中电容接线拆开~~U2与V1,Z2与U1的连接断开~~~(图1和图2中可以看到U2与V1,Z2与U1是连接这的~要断开连接)图6~~~对照图3~~把开关的所有连接全拆开,再按图六连接~~~D3连E1~~D2连E3~~D1连E2~~
开关与电机连接~~对照图6(开关)与图5(电机)~~~D1接3A(即电机Z1中拆开的电容接头),D2接Z2,D3(即E5)接U2,C接V1,B接U1,A接Z1~~~~~~完成接线就可以在开关里控制电机正反转向了~~~~~~~~希望可以帮到像我这样,不会看而又有需要的人~~不用再像我这样,想到头痛才弄好~~~