如何控制电力电缆敷设工程图集的施工质量

电力电缆施工措施_文库下载
1亿文档 免费下载
当前位置: &
& 电力电缆施工措施
电力电缆施工措施
探究电力电缆施工过程中遇见的质量问题控制措施
随着我国经济社会的不断进步,居民生活水平以及工业的发展,电力电缆现已广泛应用于农网和城网的建设之中。随着电网改造的进行,电力电缆施工质量开始受到广泛关注。电缆敷设施工基本贯穿于电气专业施工的全过程,施工流程复杂,中间交接手续多,而且电力电缆施工长距离,跨度大,又是隐蔽工程,其中故障处理十分复杂且繁琐,为了不留下隐患,必须要加强对电力电缆施工质量控制,保证电力电缆施工质量,保证电力电缆工作能够顺利进行。
电力电缆及常见的故障和施工问题
电力电缆具有很多优点,它们一般埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,而且不占地面上空间,受周围环境和气候条件的影响小,传输性能稳定,可靠性高,并且可以向超高压,大容量方向发展,如低温,超导电力电缆等,分布电容较大;维护工作量少,电击可能性小。但是在施工过程中会遇到很多故障和问题,给电网安全造成威胁,下面总结了电力电缆施工中主要的影响安全质量的因素。
电力电缆施工的质量控制措施
(1)施工前的检查工作
检查工作是非常重要的,要对施工中使用的电力电缆、施工工具电气设备及材料质量严格检查控制,要按施工设计及订货清单对电缆规格及型号进行清查,包括安装图纸资料、电缆附件、产品说明书及检验合格证。应该详细了解施工图纸,根据合同质量要求,确定施工方案以及技术方面的管理措施。检查电缆线盘和它的保护层有无破坏,绝缘层是否有破损,还有电缆两端受潮等情况。同时还要保证电缆路径上的障碍物已被清除。
(2)电力电缆施工路径的选择
在电力电缆施工中,对于电力电缆路径的选择不仅要在最优化路径下选择而且要充分考虑环境因素对电力电缆造成的干扰,如低压、高温、潮湿、污染、腐蚀等。电缆的敷设路径要尽量避免遭受外力因素所致的损坏,要满足电缆的最小弯曲半径要求,电缆路径必须满足以下要求: 要充分考虑不安全因素的存在,保证施工人员的安全;在满足安全要求的前提下, 使电缆最短;满足电缆允许弯曲半径的要求;避免受机械外力,环境过热,腐蚀等自然原因造成的危害;满足敷设便利、维护方便的要求。若条件允许,尽可能地选用自然排水;便于铺设和后期的维护、保养;避开未来有可能或将要挖掘施工的地方。
(3)电缆截面的选择
电力电缆的截面选择对保证电网稳定可靠运行至关重要,电缆截面如果选择不当, 将会对电网的正常运行产生直接影响,在电力电缆的选择上,应该充分考虑电缆的承受温度、考虑电缆能否满足外界机械力以及电压承受能力等要求。在电力电能输送过程中应根据电流强度,确定电力电缆截面选择。工程施工过程中,一般采用升温法、电压损失法或经济电流密度法来对电力电缆截面进行选择。
Word文档免费下载:(下载1-1页,共1页)
电力电缆沟施工组织措施_电力/水利_工程科技_专业资料。电力电缆沟施工组织措施海沧新阳小学正式用电 施工组织设计 编制人:林晓玲 审核人: 审批人: 厦门安力电力工...电力电缆作业时的安全措施 10.2 电力电缆作业时的安全措施 10.2.1 电缆施工的安全措施 电缆直埋敷设施工前应先查清图纸, 10.2.1.1 电缆直埋敷设施工前应先...电力电缆施工作业时的安全措施_建筑/土木_工程科技_专业资料。电力电缆施工作业时的安全措施 1. 电缆直埋敷设施工前应先查清图纸,再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清...电力工程电缆施工方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。全面实例分析电力工程及电缆、 电力工程及电缆、电线敷设 施工组织方案 施工组织方案 组织 编制:河南 X X X ...保障电力电缆施工质量的有效措施_电力/水利_工程科技_专业资料。本文对电力电缆工程施工方面的质量保障问题进行了深入研究探讨。该文发表于国家级科技类重点期刊《科技...10kV电力电缆施工故障分析及防范措施_电力/水利_工程科技_专业资料。电气论文 感谢作者Dianqigongcheng yu Zidonghua◆电气工程与自动化 10 kV 电力电缆施工故障分析及防...介绍了邯钢电力电缆的防火措施、施工技术要求及取的的效果,可为解决电力电缆的防火问题提供借鉴。介绍了邯钢电力电缆的防火措施、施工技术要求及取的的效果,可为解决电...电力电缆的防火措施及施工技术要求电力电缆的防火措施及施工技术要求隐藏&& EquipmentManufactringTechnologyNO.2,2007 电力电缆的防火措施及施工技术要求 XYZ, \]^, ...电力隧道施工安全措施方案一、下井施工人员安全要求: 1.开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用 专用工具,同时注意所立位置,以免滑脱后伤人。 2.施工...此方案适用 于 10KV 及以下塑料绝缘电力电缆、控制电缆线路的敷设施工。 1.2、编制依据 1.2.1 承包合同或协议。 1.2.2 施工图及其它设计文件: 《电气装置...电力电缆施工质量控制措施_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电力电缆施工质量控制措施
易发表网提供各学科期刊论文下载、毕业论文...|
总评分0.0|
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
10KV电力电缆的敷设、安装的施工质量控制.pdf 5页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:160 &&
10KV电力电缆的敷设、安装的施工质量控制.pdf
你可能关注的文档:
··········
··········
1------------------------------
10KV电力电缆的敷设、安装的施工质量控制
中山市航安水电安装工程有限公司 摘要:10KV在电力系统中属于中压电缆,同时它也是常见的分配电能和输送 电能的电力系统。笔者通过探究10KV电力电缆的敷设,安装施工质量控制的办 法措施,使电力电缆的施工质量得到保证,进而使电缆线路施工的施工技术得以 提高,保证整个电力电缆的安全运行。 关键词:10KV 电力电缆 敷设 安装 施工质量 中图分类号:TV523
文献标识码:A
文章编号:
随着我国的经济不断发展,电力资源也变得越来越重要,在人们的生活生产 中有着必不可缺的重要作用,它主导了整个社会经济的命脉,是当前人类不可缺 少的重要能源。在电力电缆领域中:超高压电缆为 500KV,高压电缆为 110--220KV, 中压电缆为10--35KV。低压电缆则为1—10KV。在我盟现实生 活中较为常用的电力传输系统为中压电缆,也就是10KV电力电缆。为了是人们 生产生活中的用电得到保证,应尽可能的考虑转供电,同时加强10KV电力电缆 的敷设,安装过程中的施工质量控制管理。 一 电缆及附件的检查
电缆及其附件到达施工现场后,要进行严格坚持,检查过程要严格遵循相关 规定。首先应检查的是是否有齐全的产品技术文件。再者,技术文件与实物是否 相符,电缆外观不能出现任何受损现象,电缆的长度,规格,型号等必须与订货 要求一致,附件应齐全。三是电缆的封端必须严密,对出现怀疑的外观检查应及 时的技能型受潮检测或判断。 二 电缆土建工程
电缆一般有电缆排管,电缆沟,直埋三种敷设方式。电缆的施工不能出现半 点误差,在电缆敷设施工过程中应注意以下几方面:
(一)直埋电缆沟开挖。电缆直埋敷设是一种较为简单的敷设方式,直埋的 施工工期相对较短,不需要大量的土建工程。在进行直埋电缆沟的挖掘时必须注 意下列事项:样洞挖掘时,地下管线较多, 实际情况和资料往往会有所差异,
2------------------------------因此在进行挖掘前必须充分了解地下的情况,这样才能使挖掘出的实际线路通道 准确无误。具体操作为:一般一条电缆是沟的宽度应为4dm—5dm,若是有两条 电缆时洞宽应为6dm左右。挖沟的宽度随着电缆线数量的增加而增加相应比例 的宽度,同时挖沟的弯曲度必须与电缆弯曲半径的规定相符,挖沟的深度必须 冻土层以下,深度超过8dm---9dm,若有未来规划的,还应与规划的相关要求相 符。挖掘电缆沟的过程中,路面材料下面的土层应分别放在距离沟边超过0.3 的 两侧。
(二)电缆沟建设。根据工程设计制作砖砌电缆沟的截面净空尺寸。将所 场地道路中心作为标高的基准。砖砌电缆沟的制作过程中应注意以下问题: 若 是在某一段电缆沟上地面可能出现车,就必须采用交通承重盖板作为该段线管的 盖板。每隔60m做一个电缆沟伸缩缝。检测电缆沟及孔的排水:在电缆沟沟底 设置检查孔,每孔的间隔距离为50m,并在每个检查孔下设一个集水坑,电缆沟 沟底找坡0.5%,采用50PVC-C馆将集水坑与城市排水主管网相连接,在电缆沟 中的所有铁件必须接地,并每隔50m做一组接地电阻小于4Ω的接地极考虑,并 且铁件都必须经过热浸镀锌防腐处理。采用素凝土进行现场浇注电缆沟,同时, 采用橡胶加聚乙烯塑料泡沫衬垫填板作为伸缩缝的止水带形式。
(三)排管建设。在土建和电气方面排管和与之相配套的工井在技术方面需 要满足一下条件:一般选择化学性能和物理性能都较为稳定的CPVC管作为排 管的管材, 其具有一定的机械强度,与电弧相遇不延燃,内壁光滑无毛刺不会 与线缆发生摩擦导致线缆受损,同时对电缆外护层没有腐蚀作用。所选用的管子 内径必须是电缆外径的1.5倍。在满足现有电缆的基础上还应预留部分排管。
在进行排管施工时应注意:通常将素混凝土作为排管基础,并在素土夯实 后进行铺设,其铺设厚度一般为100mm。应及时将基坑中的积水排出,并浇捣 密实素混凝土基础。排管施工中,相邻两管间的距离要保持一致,并利用特制管 枕固定管子。接头与管枕之间的距离应为0.5m,相邻两管枕之间的距离应为 1.5m。采用承插式接头连接管子。并用混凝土对接头进行包封。尽可能使衬管的 平面位置保持平行。施工时不允许每节管子出现超过2度的转角,且转弯不能呈
“S”型,相邻管间的转向必须保持一致。 三 电缆敷设
3------------------------------
正在加载中,请稍后...对电力工程建设中电缆敷设的施工质量管理研究_安全管理网
安全管理网微信号
 用户名:
 Cookie:
       
       |
  |     
对电力工程建设中电缆敷设的施工质量管理研究
文档作者: 赵文生&&& 文档来源: 大同供电公司
更新时间: 日
下载地址:
文件大小: 152.90 KB
下载点数: 1 点(VIP免费)
下载/点击:
文件大小:152.90 KB
下载点数:1 点(VIP会员免费)
对整个电力系统而言,输电线路可以说是整个供电网络的脉络,对所有用户的正常供电和安全用电起着不可替代的作用,随着国家电力工程的快速发展,电力电缆作为建筑施工的重要施工用电输送线路,敷设方式、选型、施工质量的好坏都直接涉及到人身和财产安全,因此我们要从设计、施工中对电力电缆敷设进行全面管理,杜绝质量隐患,以达到提高电力系统供电可靠性和稳定性的目的。文中笔者首先分析了电力电缆敷设的检测,进而分析了电缆的设计质量和施工管理进行的论述,以供大家参考。
电力安全论文热点内容
22619166721492913356122851028178127358
电力安全论文推荐内容
07-0307-0307-0307-0307-0306-2606-2506-12
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备城市建设中电力电缆施工质量控制-博泰典藏网
典藏文档 篇篇精品
城市建设中电力电缆施工质量控制
导读:城市建设中电力电缆施工质量控制,【摘要】电力电缆敷设质量的好与坏对其今后安全可靠运行起着至关重要的作用,本文介绍了电缆安装过程中直埋、排管、沟道、隧道敷设方式的质量控制,对电缆敷设中弯曲半径偏小、预留的备用长度不足及外力损伤等容易被忽视的问题提出建议,以保电缆证敷设质量,【关键词】电力电缆,电缆防火,随着城市范围的扩大,城市用电量的急速增长,城市电力输送线路向着高电压、大容量的方向发展,因城市 城市建设中电力电缆施工质量控制 【摘要】电力电缆敷设质量的好与坏对其今后安全可靠运行起着至关重要的作用。本文介绍了电缆安装过程中直埋、排管、沟道、隧道敷设方式的质量控制,对电缆敷设中弯曲半径偏小、预留的备用长度不足及外力损伤等容易被忽视的问题提出建议,以保电缆证敷设质量。
【Abstract】The quality is good or bad power cable laying its future safe and reliable operation plays a vital role. This article describes the direct burial cable installation, pipe, channel, tunnel, laying methods, quality control, small bend radius for cable laying, the reserved backup of insufficient length and external injury is easily overlooked recommendations in order to ensure the quality of cable laying..
【关键词】电力电缆;质量控制;电缆防火;弯曲半径;外力损伤
中图分类号:TM247文献标识码:A 文章编号:
【key word】 power cable;quality control;cable fire prevention;bending radius;external injury
随着城市范围的扩大,城市用电量的急速增长,城市电力输送线路向着高电压、大容量的方向发展。因城市建设向节约占地、美化城市的方向发展,架空线路逐步减少使得电力电缆的需求量与日俱增,电缆线路在城市建设中得到广泛应用。如果在施工过程中未能按照规范要求进行施工,为以后安全运行埋下隐患,发生停电等事故将会造成经济损失。所以在施工过程要不断总结电缆安装敷设方面的经验和教训,以保证电缆施工质量,从而保证电力供应安全可靠运行。
一、电缆敷设前的准备
1、土建设施
电力电缆敷设质量的好与坏对其今后安全可靠运行起着至关重要的作用,敷设前应根据设计图查看电缆敷设路径,土建设施(电缆沟、电缆隧道、保护管等)及敷设深度、宽度是否符合规范要求,对于不能满足要求的应排除各种障碍达到规范要求。
2、电缆接收检查及吊运
电缆到货后认真做好外观检查,查看电缆封端是否严密,电缆附件与绝缘材料的防潮包装是否密封良好,检查质量证明书或合格证等质量资料是否齐全。如经检查发现有疑问时,使用前必须进行绝缘判断与试验。电缆必须作为特殊材料吊运,在吊运过程中严禁刮、碰、挤、磨。要按敷设要求安排好电缆盘的位置和方向。 包含总结汇报、高中教育、外语学习、农林牧渔、行业论文、资格考试、求职职场、高等教育、经管营销、工程科技以及城市建设中电力电缆施工质量控制等内容。