切换电容器接触器接线接触器线圈用380v有没有影响

切换电容器交流接触器工作原理_电容器_中国百科网
切换电容器交流接触器工作原理
      一、综述
  为了节约能源和电力,在电力系统采用提高有效功率,减低无功损耗,故在电路中加入电力电容器,进行无功补偿。但是,每当一组电力电容器投入网络的一瞬间,给该电路一次电流浪涌。俗称&P涌流&P。
  涌流的产生,来自电力电容器的电容与网络的线路阻抗,在线路中振荡而形成的,其峰值可达到该支路接触器额定电流的100倍上下。补偿装置常年连续工作,而动作又频繁,所在故障率又相当高,因此不得不采取措施。
  在线路中串接电抗器,体积大,费用高,所以现在用户急需一种既安全又运行可靠符合国际标准的一种电容接触器。同时也希望辅助接点多一点,可以减少线路中的中间电器。
  CJX2A系列切换电容器接触器(以下简称电容接触器或产品)与国内同类同容量产品相比体积小,结构新颖配合巧妙,安装方便,性能优良,辅助触点多,特别是充电抑制涌流装置有独特之处,为国内独创。主要技术经济指标高于国内同类产品,使用安全可靠,又符合国际标准,是国内最理想的切换元件。
  二、用途
  CJX2A系列切换电容接触器,主要用于50Hz在AC-6b使用类别下,额定工作电压380V的电力电容器柜中,作为投入和切断电力电容器组,以调整电力系统的cos值(功率因数),抑制接通时出现的涌流。
  三、产品结构
  CJX2A系列电容接触器是由充电抑制涌流装置和交流接触器组成,见图1。动作机构为直动式,触头为双断点,磁系统为E字形铁芯,迎接式结构,磁系统为塔式弹簧的吸反力配合。
  图1 投入前产品状态
  充电抑制涌流装置:由充电主触头、辅助触头和限流电阻组组成。充电主触头支架和辅助触头支架是由永久磁铁联结(吸合)。有时吸合,有时分开。(见图2),辅助触头支架又和接触器支架相联结。接触器触头动作该辅助触头也动作。辅助触点有二对。
  限流电阻组由六根合金电阻线组成。绝缘,耐热是该装置的重要组成部分。
  四、产品限流原理和运行
  产品结构设计为:抑制涌流装置的主触头开距小于接触器的主触头开距。即l
  图2 产品原理图
  当接触器线圈通电(产品开始投入),磁系统动作,抑制涌流装置的主触点支架和辅助触点支架在永久磁铁的吸合下一块向下拉动,首先充电主触点接通(见图3),此时限流电阻开始起限流作用。只是瞬间,磁系统吸合,接触器主触点接通(闭合)(见图4),抑制涌流装置辅助触点也被拉动到位。此时,充电主触头支架在反力弹簧的作用和机械限制下,使该支架与辅助触头支架脱离,二者很清楚的分开。抑制涌装置的充电主触头完成了一次它的限流任务,回到它开始的位置,等待下次任务。
  图3 刚投入瞬间状态
  图4 投入后产品运行状态
  而接触器开始了该支路的正常运行工作,完成了一次线路的投入。一旦该电路需要切除时,接触器线圈切断,主触点打开,辅助触头与抑制涌流装置的主触头由永久磁铁把它们吸合在一起,完成了一次完全的投切过程。图5示波图:上面的A、B、C三相是电容接触器的抑制涌流装置的主触点接通,紧接着示图下面的A、B、C三相是接触器主触点接通,又紧接着上面主触点打开。这个示波图是电容接触器一次投入波形的显示。也显示出它们之间的关系和时间差。
  五、产品特点
  1.限流主触头和接触器主触头在正常运行中是分开的,它们各行其事。
  2.辅助触点多。32A以下为三对,40A以上为4对,可以任意组合常开常闭。
  3.设计为全系列有16,25,32,40,50,63,80及95A八种规格。各自容量配有各自容量的接触器。
  4.设计切换电容器所控制的容量,安全系数大,并有一定的余量。安全可靠。
  5.限流电阻组对称,线状,绝缘,耐热。
  6.接触器塔形反力弹簧,使吸反力配合好,磁铁吸合平稳,机电寿命高。
  7.产品技术经济指标高,具有高的分断能力和限流能力。
  六、主要技术参数和性能指标
  1.CJX2A系列切换电容接触器的额定工作电压为380伏,在AC-6b使用类别下,额定工作电压为220伏和380伏时额定工作电流及额定控制容量以及其它数据见表1。
  2.接触器线圈电源电压50Hz(或60Hz)24V、36V、40V、110V、220V、380V。
  3.在周围空气温度-25℃~+40℃范围内,给产品线圈施以100%额定电压,使其发热至稳定状态时能在85%ue~110%ue范围内的任何电压下可靠吸合,其释放电压不高于75%ue,又不低于30%ue。
  4.辅助触头参数(表2)
  5.辅助触头对数(表3)
  表3 辅助触头对数
  6.接触器线圈参数(表4)
  表4 线圈参数
  7.使用条件:
  周围空气温度:-25℃~+55℃
  安装地点:海拔不超过3000m。
  产品应安装和使用在无显著摇动和震动的地方。
  安装:安装面与垂直面倾斜度不大于5℃。产品具有螺钉安装和卡轨安装。
  8.产品接线图(图6)
  CJX2A系列切换电容交流接触器是一种节能产品。装在电力电容器柜中,如省去24只电抗器,每只电抗器耗电12W,一年以300天,一天以16小时计,全国每年5万台(不仅5万台)节电3400千瓦小时(3400kW&h)。
  如以提高电网功率因数,可以节省无功功率,提高有效功率。以普通为cos为0.175(功率因数)提高到cos 为0.95,则增加20%的有效功率。全国发电装机容量为1.7亿kW,则扩大发电容量:1.7kW&20%0.34亿kW。以每kW发电设备200元计,可节省投资68亿元。
  CJX2A系列切换电容接触器是一种好的节能节电产品。将为社会创造效益。为用户解难。
收录时间:日 19:48:16 来源:博客 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:220V切换电容接触器B50C-380V电容接触器B50C-一步电子网
找产品-上一步电子网!
扫一扫, 进入微官网
一步微信公众号
您当前位置: &
& 380V电容接触器B50C
您是要采购220V切换电容接触器B50C吗?,我会尽快联系你!让供应商主动找你。
注册会员4年
品牌:上海人民
型号:B50C
所在地:浙江-乐清
联系方式:唐光()
发布日期: 至 长期有效
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
扫一扫, 手机浏览
产品名称:
220V切换电容接触器B50C
所属类别:
220V切换电容接触器B50C产品报价找迈创电气,原装正品、质量三包、现货供应、销售热线:9手机询价QQ:现货B50C切换电容接触器
B50C切换电容接触器220V
B50C切换电容接触器380V
原装220V切换电容接触器B50C
上海人民220V切换电容接触器B50C价格
220V切换电容接触器B50C
上海人民切换电容接触器型号:B25C、B30C、B50C、B63C、B75C多少钱、最低价、代理价格、什么价位、批发价格、最新价格、参考价格、价格查询、最实惠、透明价格、最低折扣、零售价格、批发零售价格、零售最低价格、优质价廉、质量、质量保证、价格功能特点、工作原理、出厂价格、接线说明、参考价格咨询热线:9
切换电容器接触器(以下简称接触器)都是用于通断低压并联电容器的专用接触器,广泛用于自动补偿的无功功率补偿设备中,适用于交流频率50hz、额定工作电压至380v的电力系统中通断电容器至90kvar以改善功率因数。 接触器为积木式的,电阻电路部分在主电路部分的上方,电阻电路为三路。主触头设计合理,单独负荷,工作可靠。
切换电容接触器原理:
串接电阻的提前接通触头为电阻切合电路,当接触器的电磁线圈通电时,电阻切合电路提前接通, 电流经过电阻向电容器充电,电阻抑制了电容器合闸涌流,随后主触头闭合承载了电容电流。电阻电路在完成抑制电容器合闸涌流后即与主电路脱开自动复位,可减少电容器切断时烧坏电阻的机会。
他上面有2种,一种是限流电阻辅助触头,一种是控制用辅助触头。
限流电阻辅助触头是并联在接触器的主触头上,在接触器吸合的时候,这个辅助触头会提前接通,通过限流电阻给电容预充电,在接触器接通后该触头断开,这种触头大多以电磁原理吸附在接触器的主触头上面。这也是电容接触器与普通接触器的区别。
切换电容接触器的特点:
1.限流主触头和接触器主触头在正常运行中是分开的,它们各行其事。
2.辅助触点多。32A以下为三对40A以上为4对可以任意组合常开常闭。
上海人民切换电容接触器型号:B25C、B30C、B50C、B63C、B75C(B型切换电容接触器)简称接触器是用于通断低压并联电容器的专用接触器,广泛用于自动补偿的无功率补偿设备中,适用于交流频率为50Hz额定工作电压至380V的电力系统中通断电容器至50kvar以改善功率因数该系列接触器主触头设计合理、单独负荷、工作可靠。
迈创电气有限公司主要销售全国城市区域分别有:山东省、陕西省、甘肃省、宁夏、辽宁、黑龙江、吉林、福建、广东、广西、香港、上海、浙江、江苏、安徽、重庆、云南、内蒙古、陕西、河北、天津、河南、湖南、湖北、江西、四川、北京、深圳、广州、海南等地。我们凭借良好的质量和信誉建立了长期合作的客户已于百家欢迎新客户来电咨询洽谈。
上海人民切换电容接触器主要用于交流50HZ,额定电压380V的电路中接通和分断电力电容器组以调整电路功率因数之用,可抑制电容器的接通涌流,有效地减小接通涌流对电容器的冲击和抑制开断时的过电流。
什么叫切换电容接触器?
答:说白了就是电容补偿柜里,按需要接通和断开补偿电容的接触器,它和普通接触器不一样,属容性,吸合噪音小。也叫容性接触器。你好,我公司批发高低压电器需要联系我电容器专接触器上加了组放电电阻限制投入瞬间产生的涌流从而延长接触器的寿命。
上海人民接触器原装正品、超值低价、货到付款、质量可靠、原厂品质、现货供应、正品低价、售后保障、当天发货、供应商厂家、批发零售、假一罚十、包退包换、产品图片、说明书选型、产品尺寸、功能特点、现货特价一级总代理-供应全国各省市区域批发零售-原装正品现货-下浮最低折扣-欢迎新老客户来电订购。
产品名称:220V切换电容接触器B50C
*咨询详情:产品名称:
是什么价格?发货期几天?
乐清市迈创电气有限公司
所在地: -
地址:乐清柳市长虹村
联系人:唐光(经理)
电话:86-9
传真:86-9
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
公司相关产品
E5EZ-C3MT电子温控器
NU6-100/4P浪涌保护器价格
免责声明:以上产品信息是由乐清市迈创电气有限公司发布,一步电子网仅列示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担您发生交易带来的任何损害,交易前请慎重考虑。
联系人:唐光
联系我说:在一步电子网看到
电话:86-9
经营模式:贸易型,代理经销商
所在地区: -
企业类别:个体经营
一步电子网推荐相关产品电气工程分区
查看: 9683|回复: 34
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分81帖子
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
现场工作人员反映:低压电容柜交流接触器不吸合,补偿器显示已吸合。当天上午公司安排人去现场勘查发现配电室电压在410V左右,略偏高。主柜辅柜各有一只电容器正常吸合,其他交流接触器吸合线圈烧坏导致电容器不能正常工作。辅柜二次保险烧坏,更换保险后让电工手动投运交流接触器,辅柜第三组交流接触器吸合后马上烧坏,而且有巨大响声。随终止操作,拆除两只已坏交流接触器回公司进行分析,确定原因。
回公司后对烧坏的交流接触器拆开后发现,交流接触器主触头没有烧坏痕迹(交流接触器本体正常,只有吸合线圈烧坏),下午发现,该项目两台电容柜共计16组投切电容接触器,烧坏14只,仅有2只正常。现场分析,全部为接触器吸合线圈烧坏,工作电压为409伏,接触器线圈工作电压380v,在允许波动电压范围,烧坏唯一原因排除。经查烧坏的接触器全部为同一批号,德力西方面与厂家联络,该批号接触器没有别的返厂、报修情况。说明接触器本身没有毛病,将接触器全部更换之后,工作正常,2天之后厂家反映电容柜又不投切。。。现场勘测,接触器又烧坏14只。。。。。。接触器触头没有任何烧坏的痕迹。。。。接触器线圈全部烧坏。。。该公司为一风机厂。。。应该不是谐波所致。。。请各位大侠指导一下。。。事故原因。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分81帖子
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
接触器 厂家为德力西,型号为CDC9-63...电容器为BSMJ0.4-30Kvar
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
接触器线圈是过电压烧坏,如不信,请在工作的接触器线圈两端用万用表测量电压就清楚了。
原理是接触器线圈的感性大,同电容器之间发生容抗与感抗相互抵消,回路阻抗变小,电流就大了(这是一种说法)。
另一种说法:电容器与线圈感发生共振(还是50HZ,不是谐波),使线圈两端电压升高。
解决方法:根据测量到的电压(接触器更换电压后会有所变化),把接触器线圈电压升高,或把接触器控制回路电压降低,如原接触器线圈是220V的换成380V(电源仍是220V),或把原控制电压380V的改成220V。当然,改电压后,需要试验证明能正常控制。
&我这有一对接触器,主辅无功补偿柜联动的,辅柜的第一路线圈零火接反了,这是背景。手动投切第一路主柜接触器正常吸合,辅柜的第一路接触器不停的吸合,随后把辅柜的一次线路熔断器摘掉,此接触器就能正常吸合;最后&
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华2积分377帖子
五星助理工程师, 积分 377, 距离下一级还需 123 积分
请教区管像这种情况是个案还是比较普遍?若是个案这样做还可以!若比较普遍的话不都要进行改?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分63帖子
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
会不会是说明书没注意看 接错线了啊& &比方说该接个电阻什么的东西没装啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分187帖子
三星助理工程师, 积分 187, 距离下一级还需 13 积分
409V确实有点高了,建议把变压器调一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分36帖子
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
一般是过压烧坏的,,或者是接触器本身有问题,,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分81帖子
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
原帖由 geda2005 于
18:30 发表
会不会是说明书没注意看 接错线了啊& &比方说该接个电阻什么的东西没装啊
这个 肯定不会&&所有的电容柜都是一个模式&&
出去的柜子 就这一家发生过这种情况
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分668帖子
二星工程师, 积分 668, 距离下一级还需 132 积分
这个主要还是过电压引起的,从降低线圈工作电压入手,我以前也遇到过这种情况,就是厂家的无功补偿控制器输出触点额定工作电压时220V,被设备成套厂家工作在380V上,一连烧坏啦几个点 ,最后也是把工作电压改成220V问题才解决。这个方案还是许继做的,因这个设备刚开始用得时候不会有问题,慢慢问题才暴露出来。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分308帖子
五星助理工程师, 积分 308, 距离下一级还需 192 积分
原帖由 lingxuct 于
16:24 发表
接触器线圈是过电压烧坏,如不信,请在工作的接触器线圈两端用万用表测量电压就清楚了。
原理是接触器线圈的感性大,同电容器之间发生容抗与感抗相互抵消,回路阻抗变小,电流就大了(这是一种说法)。
另一种 ...
除此之外我还想不到其它的
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银