电气工程师是什么专业中的VV22指的是什么

VV、YJV、VV22、YJV22电缆
VV、YJV、VV22、YJV22电缆
VV、YJV、VV22、YJV22电缆
VV、YJV、VV22、YJV22电缆
VV、YJV、VV22、YJV22电缆知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关VV、YJV、VV22、YJV22电缆最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
VV、YJV、VV22、YJV22电缆相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-组团电气工程监理细则(前)-土建网
组团电气工程监理细则(前)
1、工程概况
&&& ------------------新建工程---------------,建筑面积约----------------平方米F1&F15,FG1&FG6结构形式为框架结构。桩基础、现浇楼板。住宅为五、六层带阁楼的小多层。部分附带半地下车库及单体独立车库、建筑类别为三级。F1为多功能幼儿园,其中FG5与F7、F11联体,FG6与F10、F15联体。
&&&&& --------组团工程共分为电气工程与综合布线工程两大部分,其中电气工程又分为动力、照明、防雷、接地子分部工程。综合布线为消防火灾自动报警及消防联动、TV、TP、对讲、网络系统等。
&&&&&& 电源:本工程电源有两部分组成,一为室外箱变供电。电压等级为380/220V。二为区域内柴油发电机组供电。本工程负荷等级为三级负荷。部分车库为二级负荷。二级负荷双电源供电末端自动切换,室外采用三相四线制,室内为三相五线制。供电系统为TN-C-S系统供电方式为树干式与放射式相结合。
&&&&&&& 接地:等电位保护:利用基础桩主筋为接地极与地梁、承台内主筋可靠焊接形成环形回路。室外+0.5M处预留接地电阻测试点。R&1&O。ER系统保护形式为TN-C-S系统。LEB与MEB相结合。
&&& 配管、配线:干线、 分支干线为镀锌钢管,除注明外分支线为PVC管。
照明回路电源进户为YJV22。车库为ZR-YJV及VV22电缆,分支回路均为BV导线。车库局部采用ZR-BV导线。
防雷:三类防雷等级,接地装置与电气设备等接地装置共用,屋面避雷带为Ф12镀锌圆钢。室内为40&4镀锌扁钢与,柱、梁、桩内主筋可靠焊接形成闭合回路,R&1&O。
消防:半地下车库部分负荷为二级负荷。消防系统为集中控制方式。采用二总线制。由区域探测点模块至消防接线箱至消防控制室,实现消防报警、 消火栓等设备的自动或手动联动,专用接地线R&1&O。
2、编制依据
2.1已批准的项目监理规划
2.2已批准的电气施工组织设计
2.3与专业工程相关的标准、规范
2.4设计文件
2.5技术资料
3、监理目标
&& 确保电气工程和智能工程按预期计划完成,使工程监理达到标准化、规范化,做到安全、文明施工。本工程的质量目标为合格。
4、监理依据
4.1《施工承包合同》
4.2《建设监理合同》
4.3 施工图纸:
4.4《供配电系统设计规范》 (GB 50052-95)
4.5《低压配电设计规范》 (GB 50054-95)
4.6《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)
4.7《民用建筑照明设计规范》 (GBJ 133-90)
4.8《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T16-92)
4.9《电力工程电缆设计规范》 (GB50217-94)
4.10《工业与民用电力装置的接地设计规范》 (GBJ65-83)
4.11《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 (GBJ 303-88)
4.12《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB-)
4.13《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31-91
4.14《智能建筑工程质量验收规范》(GB)
5、 电气工程、智能建筑工程监理预控措施及监理工作重点
&&& 决定电气安装工程质量的三大因素为设计、施工及材料和设备制造。
&&& 智能建筑工程主要在质量控制系统检测和竣工验收方面提出要点要求。
5.1& 电气工程
5.1.1& 设计文件复核及优化:
&&& 电气专业监理工程师首先应该熟悉电气安装工程设计图纸及说明书,参加图纸会审并做好记录,全面了解设计要求和使用要求。
&(1)设计文件的组成内容是否符合标准、规范;
&& (2)设计说明、工程数量、设备和主要材料是否与施工图相符,施工图相互间是否符合一致,设计文件是否有错误和遗漏;
&& (3)室内外设备的布置和线路路线,是否符合规范规定和现场实际;
&& (4)采用新产品是否指明产品来源,加工非定型产品是否有足够份数的工厂生产用图纸和其他必要的资料;
&& (5)文件中是否附有充分而完整的协议,如电源协议、外委配合工程协议,城建部门批准的线路路径的有关文件等;
&& (6)结合供电方案,熟悉、了解、掌握供配电系统构成及切换系统,重要负荷逻辑关系,了解相关专业的系统功能及负载情况,重要数据应复核。
5.1.2& 电气安装施工企业的资格审查:
&& (1)从事建筑电气工程施工企业,必须持有《供用电工程施工许可证》,其资格和能力,应与承包工程的规模和技术要求相适应。
&& (2)电气安装工程由总承包单位分包的项目,总包单位应对工程质量全面负责。分包单位应按相应质量验收规范的规定,评定所承担的分项、分部工程的质量等级。并将评定结果及资料交总包单位和监理单位。
&&& 建设单位直接分包的项目,按协议规定执行。
&&& (3)从事电气安装工程施工的企业,必须有健全的质量保证体系和技术管理体系,并对安装质量负责,施工现场必须具备下列条件:
&&& 1)施工现场必须明确电气工程负责人,对工程质量全面负责,并负责施工现场临时用电技术安全,制定施工组织、管理措施、安全措施。
&&& 2)施工现场设电气技术人员担任技术负责人,熟悉电气安装的施工工艺和技术指标,对电气安装施工质量负直接责任。
&&& 3)施工现场设有专职质量检查人员,坚持三检制度,如实填写记录,资料齐全有效。
&&& 4)了解施工企业的业绩、信誉、人员素质及构成情况,进场后仍需进一步观察了解。
5.1.3& 电气安装工程设备、器材的认定:
&&& (1)采用的设备及器材均应符合国家现行技术标准的规定,审核出厂证明,技术合格证或质量保证书。设备应有铭牌及安全认证。进口设备需经国家商检部门检验合格。
&&& (2)落实设备、器材订货时间、交货条件及附加技术条件。了解、掌握对重要设备的质量控:制、检测手段、安装工艺,必要时应到生产厂家实地考察。
&&& (3)设备、器材的运输、保管应符合规范要求,当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。其保管期限为1年及以下,应符合设备及器材保管的专门规定。
&&& (4)督促承包单位及时做好设备及器材进场后的检查,内容包括:
&&& 1)包装及密封良好,无缺损;
&&& 2)开箱清点并做记录,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全;
&&& 3)按规范要求做外观检查,需做试验的,应由有关部门进行试验;
&&& 4)产品的技术文件应齐全。
&& (5)凡采用新材料、新型制品应有合格的试验报告及有关部门的技术鉴定文件。引进设备及拆、改建工程中使用经有关部门批准的旧设备、旧器材应首先满足或符合我国现行标准中的规定。
5.1.4& 技术准备步骤及土建施工条件:
&&& (1)落实建设单位、设计单位、承包单位电气专业人员的情况、联络方式、联络渠道、明确分工和权限,必要时在建设单位安排下与供电部门建立联系。
& (2)参加施工组织设计及施工方案的审查,重点审查电气安装工程及施工现场临时用电组织设计;监理工程师除了进行文字审查以外,还应与承包单位的技术人员交谈,了解方案的真实性及可信程度。有针对性地制订监理措施。掌握具体施工方案、质量保证措施。审查相关专业:工序安排及衔接、交叉关系和预留部位、预埋件的保障手段和质量措施,及成品保护手段。
&&& (3)参加审核工程项目实施总进度计划,主要审查电气安装工程是否符合总工期控制目标的:需要,是否合理安排了电气安装施工期,以及施工方案的协调性及合理性。了解工程进度安排,劳动力及机具情况。
&&& (4)施工现场临时用电组织设计是确保工程施工顺利进行的先决条件。施工用电要求确保;安全可靠,准确计算施工用电负荷;合理分配负载;正确选用导线截面及开关整定值,用电器具经检查合格后准许使用。
&&& (5)监理工程师组织土建与电气专业人员进行中间验收,电气设备安装前土建施工应具备下列条件:
&&&& 1)屋顶楼板施工完毕,不得遗漏;
&&&& 2)室内地面基层施工完毕,并在墙上标出地面标高;
&&&& 3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件牢固;
&&&& 4)混凝土基础及构支架达到允许的强度和刚度,其坐标位置、标高、外形尺寸应符合设计要求和施工规范的有关规定。设备支架焊接质量符合要求;
&&&& 5)模板、施工设备及杂物清除干净,并有足够的安装场地,施工道路畅通;
&&&& 6)基坑已回填夯实;
&&&& 7)土建结构验收时电气施工人员应按内墙水平线、墙面线、按图查对核实预留施工孔洞及预埋管路、箱盒。符合要求后将箱盒稳定好。
&&& 全部暗装电气工程的管路安装完毕并将管路扫通,查对位置和管路是否符合设计要求。
5.2& 智能建筑工程
5.2.1& 检查工程设计文件及施工图纸的完整性,智能建筑工程必须按已审批的施工图设计文件实施。参加图纸会审并做好记录,出现设计变更时按规范要求填写设计变更审核表。
5.2.2& 检查施工现场质量管理检查制度和施工技术措施。
5.2.3& 必须按照合格技术文件和工程设计文件的要求,对设备、材料和软件进行进场验收:工程中采用新材料、新产品是应符合国家和行业的有关规定。
5.2.4& 产品质量检查应包括列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》或实施生产许可证和上网许可证管理的产品,未列入强制性认证产品目录或未实施生产许可证和上网许可证管理的产品应按规定程序通过产品检测后方可使用。
5.2.5& 硬件设备及材料的质量检查重点应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,可靠性检测可参考生产厂家出具的可靠性检测报告。
5.2.6& 软件产品质量应按以下内容检查:
&&& (1)商业化的软件,如操作系统、数据库管理系统、应用系统软件、信息安全软件的网管软件等应做好使用许可证及使用范围的检查;
&&& (2)由系统承包商编制的用户应用软件、用户组态软件及接口软件等应用软件,除进行功能测试和系统测试之外,还应根据需要进行容量、可靠性、安全性、可恢复性、兼容性、自诊断等多项功能测试,并保证软件的可维护性;
(3)所有自编软件均应提供完整的文档(包括软件资料、程序结构说明、安装调试说明、使用和维护说明书等)。
5.2.7& 设备及材料的进场验收具体要求如下:
&(1)保证外观完好,产品无损伤、无瑕疵,品种、数量、产地符合要求;
&&& (2)设备和软件产品的质量检查应执行本章第3.2节的规定;
&&& (3)依规定程序获得批准使用的新材料和新产品除符合本条规定外,尚应提供主管部门规定的相关证明文件;
5.2.8& 工程实施前应做好与建筑结构、建筑装饰装修、建筑给水排水及采暖、建筑电气、通风与空调和电梯等分部工程的接口确认,应做好隐蔽工程检查验收和过程检查验收。
5.2.9& 采用现场观察、核对施工图、抽查测试等方法对工程设备安装质量进行检查和观感质量验收。
5.2.10& 系统检测时应具备以下条件:
&&& (1)系统安装调试完成后,已进行了规定时间的试运行;
&&& (2)已提供了相应的技术文件和工程实施及质量控制记录。
&&& 依据合同技术文件和设计文件,以及规范规定的检测项目、检测数量和检测方法,制定系统检测方案并经检测机构批准实施。
5.2.11& 其他措施可参照本章电气工程部分。
5.3& 电气安装工程、智能建筑工程监理要点
&&& 施工过程中的监理控制是把好质量的最后一关。监理工程师要坚持每道工序不验收认可,不准转入下道工序的原则。必须熟读设计图纸,默记供电方案及关键数据,对有关图纸会审记录和设计变更单,应及时标注在相应的施工图上。
5.3.1& 执行持证上岗制度,电气技术管理人员、操作人员,应有相应的技术职称和有效合格的岗位操作证,并登记备案。监理工程师要掌握了解技术素质及流动情况,做到心中有数。
5.3.2& 落实电气工程施工条件,监理工程师要对施工方报来的各项工程及隐蔽工程报验单,以施工图纸和规范及施工工艺标准要求认真审查。问题、疑点、缺陷应及时处理,交代清楚,不得遗留到下道工序。
5.3.3& 监理工程师要严格执行规章制度,做好工程洽商。发生设计、工艺、材料、设备变动都应先办理工程洽商再施工。各项手续以文字为凭,及时填写日志,掌握施工动态。
5.3.4& 监理工程师要检查监督承包单位质量保证体系是否健全,落实三检(自检、互检、交接检)制度,三按(按图纸、按工艺、按标准)制度执行情况。
5.3.5& 对供电系统、切换系统主要设备的安装调试,监理工程师要亲自监督校验,掌握详细的技术资料及真实情况。检查是否满足设计要求和施工验收规范要求,做好记录。
5.3.6& 对施工中的新技术、新设备、新工艺、新方法及代用器材,施工中必须修改的工艺及方案,监理工程师必须对照原设计要求,进行审核,并取得建设单位和设计单位的书面同意,及有关业务部门的认可。
5.3.7& 监理工程师要定期参加工地例会,根据需要组织召开专业性协调会议,如加工订货划项会、建设单位直接分包的项目与总承包单位之间的划项会、专业性较强的分包单位进场协调会。
5.3.8& 在承包单位质检人员自检合格的基础上,对承包单位报验的部位进行隐蔽工程验收。要及时全面收集相关技术资料及检验记录。按实际进度及质量情况,按期填写进度表,工程质量应符合有关技术标准、设计文件及合同规定的要求。做好中间测试和收尾调试,具有完整的技术档案和竣工图资料。
5.3.9& 结合供用电条件,必要时可协助建设单位拟定相应的运行规章制度,为初送电试运行创造条件,顺利地转入工程保修阶段。
5.3.10& 电气安装施工与其他专业施工配合及协调监理工程师要在施工全过程中始终督促、检查、协调电气专业与其他专业的配合关系,明确职责分工,加快过程进度,保证工程质量,降低消耗。
6、监理工作流程
6.1流程说明:
6.1.1 检查开工条件
6.1.1.1施工图纸
6.1.1.2施工合同
6.1.1.3施工组织设计(方案)
6.1.1.4《开工报告》
6.2施工安装过程监理控制:按事前、事中、事后控制原则,在电气工程质量、进度、投资方面进行控制,协调和解决各方面存在的问题,达到工程要求的各项目标。
6.3安装调试测试,监理部专业监理工程师在安装、调试、测试过程中进行跟踪检查、指导,使其达到设计、规范等要求的功能和标准,并形成相应的安装、调试、测试记录和隐蔽验收工程记录。
7 技术要求和质量标准
&&& 质量监控重点是抓好工序检查和物料检查,控制方法包括事前控制、事中控制和事后控制。事前控制包括物料订货前申报、工序施工前进行技术交底。事中控制的主要手段为物料进场验证和有见证材料送检等。事后控制包括对物料和工序的验收、审查施工记录等。
7.1电气及智能工程技术要求和质量标准
7.1.1施工流程:主体结构施工时钢管预埋、预埋件安装(隐蔽验收)&装修前管内穿线&电缆敷设、母线安装&配电箱、开关箱、电动机、开关柜等安装&盘柜及二次接线&送电调试&运行&检查验收。
7.1.2配管配线
7.1.2.1外观检查
& (1)管材、线材等必须符合国家或有关行业标准,必须有出厂合格证或质量证明书。
& (2)产品的其他技术文件应齐全。
7.1.2.2配管工程
&& (1)暗配管的原则是:最近路线、最小弯曲、埋入深度不少于15mm;进入落地式配电箱的管路排列应整齐,管口高出基础不小于50mm,暗配管不宜穿过设备基础。
&& (2)电线管路的弯曲处,不应有折皱,凹陷和裂缝现象,弯扁程度不大于管外径的10%,弯曲半径在明配管时不小于管外径的6倍,暗配管时不小于管外径的10倍。
&& (3)当预埋电线管出现下列情况时,中间应加接线盒,其位置应便于穿线。
&&& a、管子长度每超过30m,无弯曲时。
&&& b、管子长度每超过20m,有一个弯曲时。
&&& c、管子长度每超过15m,有二个弯曲时。
&&& d、管子长度每超过8m,有三个弯曲时。
&& (4)钢管的连接应符合下列要求:
&&& a、丝扣连接,管端的套丝长度不应小于管接头长度的二分之一,管接头应焊跨接线。
&&& b、暗配管管子直径大于50mm以上可使用套管焊接,套管长度为管外径的1.5~3倍,焊口应牢固、严密。
C、镀锌钢管严禁熔焊连接。
&& (5)电线管与设备的过度
&&& a、在干燥的房内,应从管口加保护软管引入设备、管口应包扎严密。
&&& b、管口距地面不小于200mm。
&&& c、金属软管连接应用软管接头。
&&& d、金属软管应用管卡子固定。
&&& e、不得利用金属软管做接地导体。
7.1.2.3配线工程
&& (1)10mm2 及以下的单股铜芯线,截面为2.5mm2及以下多股铜芯线,单股铝芯线与电器的端子可直接连接铜芯线应镀锡。其余均应使用端子。
&& (2)不同回路、不同电压、交流、直流的导线。不得穿入同一管内,但照明灯具回路除外(多于8根),电压为65V以下的电力线路除外,信号回路应注意屏蔽。
&& (3)同一交流回路必须穿一个管内,管内不允许有接头,管内导线的总截面积(包括外护层),不应超过管子内面积的40%。
(4)各种管口均应有护口。
7.1.2.4检查与验收
&& (1)安全距离及安装间距符合要求。
&& (2)管子弯曲半径符合要求。
&& (3)导线的连接和绝缘符合要求。
&& (4)非带电金属新的接地良好,跨接良好。
&& (5)油漆均匀,无损坏、脱落。
7.1.2.5竣工文件
&& (1)材料合格证。
&& (2)安装技术记录。隐蔽工程记录。
&& (3)试验记录(包括绝缘测试)。
7.1.3电缆工程
7.1.3.1电缆敷设前应做如下检查
&& (1)电缆通道、井、管符合设计要求。
&& (2)电缆型号、规格等符合设计要求。
&& (3)电缆外观检查应无损伤、耐压等级符合设计。
&& (4)有必要时对电缆的绝缘层、导线的截面做实测。
7.1.3.2塑料绝缘的电力电缆及控制电缆弯曲半径为电缆外径的10倍。
7.1.3.3电缆敷设时应排列整齐不宜交叉,并加以固定,并及时装设标志牌。
7.1.3.4标志牌装设应符合下列要求
&& (1)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、入井内等地方,电缆应装设标志牌。
&& (2)标志牌上应注明线路编号,当无编号时,应写明电缆型号规格及起始地点;并联使用的电缆应有顺序号,标志牌的字迹写清晰不易脱落。
&& (3)标志牌的规格宜统一。标志牌应能防腐、挂装应牢固。
7.1.3.5电缆的固定要求
&& (1)垂直敷设或45度倾斜敷设的电缆在每个支架上、桥架上每隔 2米处加以固定;
&& (2)水平敷设的电缆,在电缆的首尾两端及拐弯、电缆接头的两端处、当对电缆间距有要求时,每隔5-10米处加以固定。
7.1.3.6电缆进入电缆沟、竖井、建筑物盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭、管口应做密封,应满足防水要求。
7.1.3.7直埋电缆应有明确的标桩,在直线段每50米一个桩,在电线的拐弯,接头处进入建筑物处应设置标志桩,标志桩应有明显的方位指示,并应有准确的隐蔽工程记录。
7.1.3.8高压电缆头的制作(交联电缆),应编制单独的施工技术措施;低压电缆终端头一般宜用电缆首套,当干包防潮锥时应密实、美观。
7.1.3.9电缆头的接地线,电缆的截面小于等于120mm2时,接地线的截面不小于 16mm2,在电缆截面大于150mm2时,接地线应不小于25mm2,接地线一般用镀锌铜编织线。
7.1.3.10在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,截面小于等于120mm2时,接地线的截面不小于16mm2,在电缆截面大于150mm2时,接地线应不小于25mm2,接地线一般用镀锌铜编织线。
7.1.3.11在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应用防火堵料密实封堵。
7.1.3.12电缆工程的验收检查
&& (1)电缆型号、规格符合设计要求;排列整齐、无机械损伤;标志牌应装设齐全、正确、清晰。
&& (2)电缆固定、间距、弯曲半径、相序排列符合要求。
&& (3)电缆终端头、电缆接头的制作、安装应符合要求。
&& (4)接地良好。
&& (5)电缆终端的相色正确,电缆支架等的金属部件防腐层应完好,接地良好。
&& (6)电缆沟内无杂物、盖板齐全。
&& (7)直埋电缆路径标志,应与实际路径相符。路径标志应清晰牢固,间距适当,且应符合规范规定。
&& (8)防火措施应符合设计。
我来说两句 ()
无相关信息
电气热门下载
电气热门论文
Copyright & 2004 - 2012
All Rights Reserved.&>&&>&电气工长复习题
电气工长复习题 投稿:熊傿僀
电气工长 实务复习题 一、填空题 1、 手持及移动式电动机具所装设的漏电保护器,其漏电动作电流不大于15毫安,动作时间不应 大于0.1秒。 2、 火灾探测器有感烟、感温、可燃气体等几种。 3、 施工组织设计是整个施工过程中技术经济文件,也是开工前必须…
怎样才能获得美国留学奖学金 美国留学自费出国的人必须要有一定的经济实力才行。如果能申请到奖学金最好不过了。据了解,很多学生选择自费出国留学,结果在国外为赚取生活费用长期辛劳奔波,而且耽搁了学业。美国留学怎样申请全额奖学金? 怎样才能获得美国留学奖学金…
工长岗位职责 1. 在段(分段)领导及段业务部门指导下,负责工区全面(接触网工区、变电所、机械设备)工作。 2. 负责工区安全生产、员工的业务学习、技术练兵活动。 3. 根据年度检修计划,审核、提报并落实月度(周)检修计划。 4. 组织召开工区周、…
电气工长 实务复习题
一、填空题
1、 手持及移动式电动机具所装设的漏电保护器,其漏电动作电流不大于15毫安,动作时间不应
大于0.1秒。
2、 火灾探测器有感烟、感温、可燃气体等几种。
3、 施工组织设计是整个施工过程中技术经济文件,也是开工前必须做的一项重要工作。
4、 架空低压线路,10m电杆埋深1.7m,在居民区敷设最低高度不小于6m,导线最小截面,铜线
22是10mm,路线是16mm。
5、 管线加接盒的规定是:直管超过30米加接线盒。一个弯时超过20米加接线盒;两个弯时超过15米加接线盒;三个弯时超过8米加接线盒。
6、 QC10-6/8表示磁力起动电器,6表示额定电流等级100A,8表示防护式有热继电器保护,可逆控制。
7、 单相三孔插座,接线要求是:上孔接PE线、左孔接N线、右孔接L线。
8、 照明器电光源的种类有:白炽灯、荧光灯、汞灯、钠灯、金属卤化灯等。
9、 气焊作业,氧气与乙炔瓶,距明火距离应不小于10米,两种气瓶的距离也应保持5米以上。
210、 VV22(3×95+1×50)SC100-FC表示铜芯塑料电力电缆、相线截面是95mm,零线截面是
250mm管焊接钢管地面内敷设,埋深不小于0.8m。
11、 灯具重量超过3公斤应预埋吊钩。安装高度小于2.4米时,其灯具金属外壳要求接零保
12、 10KV电力电缆的绝缘电阻不小于400MΩ,1KV低压电力电缆的绝缘电阻不小于10MΩ。
13、 建筑电气施工图主要有设计说明、电气平面图和电气系统图组成。
14、 避雷带采用直径不小于Φ8镀锌圆钢,暗装引下线的直径不小于Φ12。
15、 设计交底是设计单位向施工技术人员交待设计意图的行之有效的办法。
16、 施工图预算中的直接费是指人工费、材料设备费、机械费。
17、 建筑配电线路采用三相五线制,导线穿管敷设颜色规定是:A相线是黄色,B相线是绿色,
C相线是红色,N线是淡蓝色,PE保护线是黄绿双色。
218、 VLV-(3×50+1×25)SC50表示铝芯塑料电力电缆、相线标称截面是50mm,N线标称截
2面是25mm,管径50mm焊接钢管敷设。
19、 施工现场用火必须报请消防部门检查批准,开用火证方可作业。
20、 防雷接地装置的接地极距离建筑物的外墙不小于3m,接地极的间距不小于5m。
21、 施工组织设计分类主要三种分部工程施工方案、单位工程施工组织设计和项目总施工组织设计。
22、 国家规定的交流工频额定电压50伏及以下属于安全电压。
23、 XRM-C315表示嵌入式照明配电箱,出线回数是15回路,安装距离是1.4m。
24、 施工工长在施工前必须向施工小组下达任务书和技术质量、安全书面交底。
25、 共用天线电视系统的前端箱主要设备由天线放大器、衰减器、滤波器、混合器、宽频带放大器、调解器、调制器等。
二、选择题
1、 建筑电气安装工程中,确定电气设备安装高度位置时,我们主要依据土建的(2)。
(1)轴线 (2)水平线 (3)吊顶下皮线
2、 北京地区编制建筑电气工程施工图预算主要依据定额为(2)。
(1)施工定额 (2)预算定额 (3)概算定额 (4)企业定额
3、 使用多少米高的高登时,要加护栏或挂好安全带(1)。
(1)2米 (2)3米 (3)4米 (4)5米
4、单位建筑工程竣工时,其工程质量最终核定是由(4)。
(1)建设单位 (2)设计单位 (3)监理单位 (4)政府质量监督部门
5、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93中对施工现场内用电作了规定,应采用(3)
(1)TT (2)TN-C (3)TN-S (4)TN-C-S
6、在检查评定建筑电气安装工程、分项、分部工程质量等级的依据(1)。
(1)国家质量检查评定标准。 (2)国家施工及验收规范。
(3)国家设计规范。
(4)施工工艺规范。
7、工程施工企业编制施工预算主要依据(4)。
(1)施工定额 (2)预算定额 (3)概算定额 (4) 企业定额
8、建筑电气安装工程中,保护线(PE线)其颜色规定是(4)。
(1)黄色 (2)绿色 (3)淡黄色 (4)黄绿相间
9、对1千伏及以下的电力电缆进行绝缘电阻摇测时,其最低绝缘电阻值不应低于(3)。
(1)0.5兆欧 (2)1兆欧(3)10兆欧(4)400兆欧
10、建筑防雷装置的引下线,当采用明敷设时,其直径不小于(2)。
(1)Φ6mm (2)Φ8mm (3)Φ10mm (4)Φ12mm
11、在正常或事故情况下,为保证电气设备可靠运行,而对电力系统中性点进行的接地,我们称为(2)。
(1)保护接地 (2)工作接地 (3)重复接地 (4)防雷接地
12、高空焊接遇到几级以上大风时,应停止作业(3)。
(1)三级 (2)四级 (3)五级 (4)六级
13、对10千伏电力电缆进行绝缘摇测时,应选用电压等级为(4)摇表。
(2)500V (3)1000V (4)2500V
14、高压熔断器在电路中重要的作用是(3)。
(1)用于切断过电流故障 (2)当电路发生过载切断故障 (3)用于切断过载和短路故障
15、组织单位建筑工程竣工预检应是(4)。
(1)建筑单位 (2)设计单位 (3)监理单位 (4)施工单位
16、现浇混凝土内敷设钢制电线管时,其弯曲半径不小于(3)。
(1)4倍 (2)6倍(3)10倍(4)15倍
17、1千伏及以下电力电缆进行绝缘电阻摇测时,其绝缘摇表应选用电压等级为(2)。
(1)2500伏 (2)1000伏 (3)500伏
2 18、当采用TN-S供电系统时,当相线截面为16mm及以下时,PE线截面选择原则为相线截面的(3)。
(1)1/3 (2)1/2 (3)等截面 (4)1.5倍
19、对继电保护装置要求至少应满足(4)。
(1)安全经济,多发多供
(2)安全可靠,灵敏,经济
(3)安全经济,迅速,灵敏 (4)选择性,可靠性,迅速性,灵敏性
20、用以向建设单位(业主)结算工程款的预算为(1)。
(1)施工图预算 (2)施工预算 (3)设计预算
21、建筑防雷装置的引下线采用的暗敷设时,其直径不能小于(4)。
(1)Φ6mm (2)Φ8mm (3)Φ10mm (4)Φ12mm
22、并联电容器铭牌所标的容量是表示该台电容器的(2)。
(1)有功功率 (2)无功功率 (3)视在功率 (4)平均功率
13、施工现场,生活设施及加工厂地的供电工程,凡期限超过去多少月以上的均应按正式工程安装(2)。
(1)3个月 (2)6个月(3)12个月
14、施工过程中需办理变更洽商应在(1)。
(1)施工前 (2)施工中 (3)施工后
三、名词解释:
1、施工图预算:
施工图预算是工程开工前,建设单位或施工单位根据正式设计图纸,按预算定额、费用定额
编制工程造价经济文件。
2、CJ20-60/3:
交流接触器:20型,额定电流60A,3极。
3、发光效率:
电光源辐射击的光通量与消耗电功率的比值。
4、TN-S系统:
电源中性点接地,用电设备保护接零的三相五线制供电系统。
5、TT系统:
电源中性点接地,用电设备保护接地的供电系统。
6、接地电阻:
接地装置与土壤的接触电阻,土壤的体电阻及接地的电阻之和。
7、 防雷装置:
由接闪器,引下线和接地装置组成的装置。
8、 等电位连接:
将建筑物内接地干线、各种设备干管、进户干管,防雷接地网用导体进行电气联结。
9、 重复接地及作用:N线或PE线在多地点接地。作用:(1)防止N线断线造成N线对地电压过高
使用电设备外壳带电发生触电危险;(2)降低三相负载电压不平衡程度,防止某相电压过高损害电气设备。
10、 TN-C方式:电源中性点接地,用电设备保护接零的三相四制供电系统。
11、 定时限过电流保护:过电流继电保护装置动作时章固定的,与过电流大小无关。
12、 线路标注:电气线路中表示导线符号,截面规格,敷设方法及部位和方式的文字符号。
13、 照度:按照工作面单位面积接受的光通量,叫照度。单位:勒克司
14、 变电所的主结线:变电所高压一次设备按一定次序连接成的工作电路(一次电路或一次连接)
15、 灯具标注:表示建筑内某房间灯具安装数量、安装高度、安装功率、安装方法及灯具型号文
16、 电压偏差:用电设备实际端电压U与线路额定电压UN之差的百分数
17、 计算负荷:负荷曲线中半小时最大平均功率,称为计算负荷;是选择线路及开关电器及变电
器的重要依据。
18、 跨步电压:高压线接地点或防雷接地装置周围20m内,沿经向每0.8m两点之间的电位差。
19、 汇流排:即母线,它是汇集电能和分配电能的装置。
20、 三检制:即“自检、互检、交接检”制度,是电气施工员在施工现场控制工程质量,实现工程质量预控重要手段
四、简答题
1、高压隔离开关主要功能是什么?
答:(1)不带负荷实现分、合闸停送电操作;(2)停电检查保护维修人员和高压设备安全。
2、导线截面选择的三个原则是什么?
答:(1)按机械强度选择;(2)按导线的安全截流量选择;(3)按线路允许的电压损失选择
3、管内穿线有哪些要求?
答:(1)穿管敷设的绝缘导线,其额定电压不低于500V;(2)不同回路,不同电压等级和交充与直流的导线,不得穿在同一根管内,但下列几种情况或设计特殊要求的除外:1)电压为50v及以下的回路;2)同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路;3)照明花灯的所有回路;
4)同类照明的几个回路,可穿入同一根管内,但管内导线总数不应超过8根;(3)单根交流电线不得穿钢管,同一交流回路的导线应穿与同一钢管内;(4)导线在穿管内不应有接头和扭结,
接头应设在接线盒(箱)内;(5)管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%;(6)钢管的管口应加护套。
4、工程设计变更、洽商的种类?
答:(1)纯技术型工程设计变更、洽商;
(2)纯经济型工程设计变更、洽商;
(3)技术经济混合型工程设计变更、洽商。
5、建筑物低压供电系统为什么必须采用TN-S系统供电?
答T——电源中性接地;N——用电设备接零保护;S——三相五线制。
原因有二:(1)防止N线断造成接零保护设备外壳带电,发生触电危险;(2)为了实现用电设备漏电保护,应将N线、PE线分开,否则漏电保护无法实现。
6、共同天线电视系统由哪几部分组成?前端设备有哪些?
答:由三部分组成:信号源(天线)和前端设备、传输分配网、用户终端。前端设备有:(1)天线;(2)天线放大器;(3)衰减器;(4)滤波器;(5)混合器;(6)调解、解调器;(7)宽频放大器。
7、简述建筑电气按照工程中的预检主要内容是什么?
答:(1)变配电装置的位置、标高(包括照明、动力、热电等系统的配箱盘柜);
(2)高低压电源进出口方向、电缆位置、标高等(包括弱电系统如电话进户电缆等)。
(3)强弱电开关、插消(座)及灯具位置标高;
(4)明配管(包括能进入吊顶及竖井内配管)。检查品种、规格、位置、标高、管路走向、固定支架与间距、防腐和外观处理等。
8、为什么进户线在进户时要做重复接地?
答:(1)在三相四线制进户线供电系统中,N线在进户处理重复接地后,进入建筑物后可采用三相五线制,将N线与PE线分开;(2)防止N线断线时,造成三相电压不平衡,损坏单相用电设备。
9、简述电缆单相接地继电保护装置工作原理。(画图说明)
答:(1)当电缆未发生单相接地故障时,零序电流互感器的一次电流为零,二次电路无电流,零序电流继电器不动作,不发出信号报警;(2)当电缆发生单相接地故障时,零序电流互感器。一次电流(电缆单相接地电流)产生,二次电路由电流使零序电流继电器动作,发生信号报警。
10.施工现场电力变压器最佳位置的选择应考虑哪些因素?
答:(1)施工现场负荷中心;(2)交通安装便利;(3)不影响施工安全;(4)地势较高地点;(5)离高压电源较近。
11.单位工程竣工验收应具备的条件是什么?
答:(1)工程项目按照工程合同规定和设计与施工图纸要求已全部施工完毕,也就是说施工单位在竣工前,所进行的竣工予检中所发现的扫尾工程已全部解决,达到了国家规定的竣工条件,能够满足使用功能的要求。
(2)竣工工程己达到窗明、地净、水通、灯亮及采暖通风设备运转正常的要求。
(3)设备调试、试运转达到设计要求。
(4) 人防工程\电梯工程和消防报警工程已提前通过国家有关部门的竣工验收.
(5)建筑物周围2米以内的场地已清理完毕。
(6)竣工技术档案资料齐全,已经整理完毕。
12.电光源的主要技术参数有哪些?
答:(1)光通量(2)发光效率(3)显色指数(4)色温(5)平均寿命
13.电气变压器的额定容量如何选择确定?
(1)一台电力变压器::SN≥Sjs
(额定容量SN大于设计容量Sjs)
(2)两台电力变压器:(1)明备用 每台SN≥Sjs
暗备用 每台SN≥0.7Sjs 且满足一、二级计算负荷要求
14.高层建筑物防雷装置由哪些装置组成
答: (1)接闪器(包括避雷针、避雷带)(2)避雷引下线(3)均压环及均压带(4)接地装置组
15.建筑电气安装工程竣工技术资料应有哪些具体内容?
答:(1)主要电气设备、材料的合格证、生产许可证、准用证、安全认证、商检证明及出厂材质证明等(2)予检记录(3)隐蔽工程验收记录(4)绝缘电阻、接地电阻测试记录(5)电气设备安装和调整试验、试运转记录(6)施工组织设计或施工方案(7)技术交底(8)设计变更及工程洽商记录(9)分项、分部工程质量检验评定表(10)竣工图及其它竣工验收资料。
16.施工现场技术管理的含义?
答:是对施工中各项技术活动过程和技术工作的各项要素实施的科学管理的总称,是企业技术管理的重要组成部分。
17.导线接头的三个原则是什幺?
答:(1)不降低原导线的机械强度(2)接头电阻不大于原导线的导体电阻(3)不降低原导线的绝缘电阻。
18.低压电力电缆敷设前应做哪些检查和试验?
答:应做检查:(1)外观检查(2)质量检查(3)相位检查(4)符合设计要求
应做试验:(1)导通试验(2)绝缘电阻试验(3)验潮试验(4)直流耐压及泄漏电流试验。
19.瓦斯继电保护装置是保护变压器内部故障的?多大容量的变压器需要安装瓦斯继电保护装置? 答:.瓦斯继电保护装置是保护泊浸式电力变压器。内部局部短路故障,车间变电所400KVA以上,独立变电所800KVA需安装瓦斯继电保护装置。
20.降低接地电阻有哪些主要办法?
答:(1)增加接地极的数据(2)深埋接地体(3)利用自然接地体(4)采用化学降阻剂(5)换土法。
五叙述题:
1.工长(施工员)的安全生产职责?
答:(1)认真执行上级有关安全生产规定,对所管辖班组的安全生产负直接领导责任;
(2)认真执行安全技术措施,针对生产任务特点,向班组进行详细安全交底并对安
全要求随时检查实施情况;
(3)随时检查施工现场内的各项防护措施,设备的完好和使用情况,不违章指挥。
(4)组织领导班组学习安全操作规程,开展安全教育活动,检查职工正确使用个人防护用品。
(5)发生工伤事故圾未遂事故要保护现场,立即上报。
2.电气施工组织设计编制的要求中哪几种情况电气安装工程需编制电气专业施工组织设计?
(1)工程施工面积在3万平米以上的工程。
(2)具有10KV变电配系统的工程。
(3)具有火灾自动报警系统的工程。
(4)具有电视共用天线,闭路电视、电视监视、防盗报警系统的工程。
(5)具有楼宇自控系统综合有线的工程。
六.分析画图题:
1.试画出电缆单相接地零序电流互感器保护接线图并分析工作原理?
答:(1)电缆单项接地继电保护装置安装简图
见《电气工长》P158图4-47
(2)安装注意事项①电缆头接地保护线必须穿过零序电流互感器,再接地。
②零序电流互感器的二次绕组一端必须接地。
2、试说明高压断路器过流继电保护有哪几种类型?试画出一种类型的过流继电保护装置的原理展开图,并简要分析其继电保护原理。
答:(1)高压断流继电保护有两种类型:①定时限过流继电保护;②反时限过流继电保护。
(2)展开图及保护原理:①定时限:原理展开图《电气工长》P152图4-40(b) 原理:正常运行时,过电流继电器不动作,KA1、KA2、KT、KS、KM的触点都是断开的,断路器跳闸线圈YR电流断路,断路器QF处在合闸状态。党在保护范围内出现故障或过电流时,电流继电器KA1、KA2
动作,触点闭合,起动时间继电器KT,经过KT的预定延时后,其触点起动信号继电器KS和中间继电器KM,接通YR电源,继电器QF跳闸,同时信号继电器KS起动闭合,发出动作和报警信号。②反时限:原理展开图《电气工长》P154图4-42(b)原理:正常运行时,过电流继电器不动作,KA1、KA2的触点都是断开的,断路器跳闸圈YR电源断路,断路器QF处在合闸状态。当在保护范围内发生故障或过电流时,电流继电器KA1、kA2动作,经一点时限后其常开触点先闭台,常闭合触点后打开,跳闸线圈YR1、YR2的短路分流支路被常闭合触点打开,操作电源被常开点接通.断路器QF跳闸。
3、试画出反时限过流继电器保护装置的原理图.并根据原理图分析其继电保护装置。
答:(1)反时限过流继电保护装置原理图:见《电气工长》P154图4-42(6)
(2)继电保护原理:正常运行时.过电流继电器不动作KA1、KA2的触点都是断开的。断路器跳闸线圈YR电源断路.断路器Q F处在合闸状态。
当在保护范围内发生故障或过电流时.电流继电器KA1、KA2动作,经一点时限呈后其常开触点先闭合,常闭触点后打开,闸线圈Y R 1、YR2的短路分流支路被常闭接点断开,操作电源被常开点接通.断路器QF跳闸。
六 计算题:
1、某工程采用380/220V三相五线制供电。总功率为l 80KW,需要系数为0.6,功率平均因数0.8,拟采用VV22型电力电缆供电,试计算(1)该工程的计算负荷PJS、QJS、SJS、IJS(2)根据计算
答:(1)Pjs=KxPe=0.6×180=108KW
Qjs= Pjs×tgΦ=108×0.75=81Kvar
2(2)IN= IJS=205A,取IN=227A,导线相线截面AФ=70mm
N线截面 AN=35 mm PE线截面APE= AN
应选VV22-(
×70+2×35)
2、某公楼采用380V/220V三相五线制供电,该楼用电设备总功率是150KW,需要系数是0.8,功率因数是0.6,试求:(1)试计算该楼的计算负荷PJS、QJS、SJS、IJS (2)若该楼采用一台电力变压器供电,试选择电力变压器的额定容量和型号。
答:(1)Pjs=KxPe=0.8×150=120KW
Qjs= Pjs×tgΦ=120×1.33=160Kvar
(2)电力变压器的额定容量SN≥SJS=200KVA
选SN=200KVA 型号:S7-200
3、某施工现场,施工机械数量及设备功率如下表,试计算该工地用电设备总容量Pe
答:塔式起重机的设备总容量
卷扬机的设备总容量
Pe2=PN2=4*10=40KW 混凝土搅拌机的设备总容量
Pe3=PN3=6*7.5=45KW 电焊机的设备总容量
Pe4=3*4*SN* cosФN水泵的设备总容量
Pe5=PN5=4*7.5=30KW 该工地用电设备容量
Pe= Pe1+Pe2+Pe3+Pe4+Pe5=490KW
4、 某教学楼采用380V/220V,TN-S三相五线制供电,供电线路长度200m,型号为VV22型,已知
该楼用电设备总功率Pe=180KW,功率因数cosФ=0.6,需要系数Kx=0.7,线路允许电压损失△U%=5%,(计算系数C铜=77,C铝=46.3)试计算和选择电缆线路的相线,N线、PE线截面。
答:(1)按安全截面电流选择:
选IN=335A,选相线截面为240 mm
2(2)按线路允许电压选择
选相线截面为:70 mm22最后,电缆相线240 mm
PE线截面120 mm 2
电气工长 实务复习题 一、填空题 1、 手持及移动式电动机具所装设的漏电保护器,其漏电动作电流不大于15毫安,动作时间不应 大于0.1秒。 2、 火灾探测器有感烟、感温、可燃气体等几种。 3、 施工组织设计是整个施工过程中技术经济文件,也是开工前必须…
电气工长 实务复习题 一、填空题 1、 手持及移动式电动机具所装设的漏电保护器,其漏电动作电流不大于15毫安,动作时间不应 大于0.1秒。 2、 火灾探测器有感烟、感温、可燃气体等几种。 3、 施工组织设计是整个施工过程中技术经济文件,也是开工前必须…
电气工长 实务复习题 一、填空题 1、 手持及移动式电动机具所装设的漏电保护器,其漏电动作电流不大于15毫安,动作时间不应 大于0.1秒。 2、 火灾探测器有感烟、感温、可燃气体等几种。 3、 施工组织设计是整个施工过程中技术经济文件,也是开工前必须…
本文由()首发,转载请保留网址和出处!
免费下载文档:

我要回帖

更多关于 vv22 的文章

 

随机推荐