斯维尔怎样设置输出墙面面积计算公式块料面积

38.砌体中有些地方需要设置预制过梁,但不需要布;的配电箱、等电位箱、弱电箱洞口;39.梁的加腋筋,怎么在软件里设置?答可在梁筋布;这样算基本没什么大误差;40.实物量出量里面的工程属性区分比较细,比如超;还不如用实物量自己归并再套定额来得快;41.圈梁布置后在遇到门、窗时没有空出门、窗的缺;里面圈梁如果设置了扣门窗的规则,那么其工程量实际;42.在同一个标
砌体中有些地方需要设置预制过梁,但不需要布置口,如过人洞、洞口面积小于0.3平方米
的配电箱、等电位箱、弱电箱洞口。现在软件没有洞口就不能布置,使用不方便,敬请加入手动布置功能。答砌体中有些地方需要设置预过梁,但不需要布置洞口,如过人洞、洞口面积小于0.3平方米的配电箱等电位箱、弱电箱等洞口。现在软件没有洞口就不能布置,使用不方便,敬请加入手动布置功能
梁的加腋筋,怎么在软件里设置?答可在梁筋布置里自定义筋按图上的掖筋输上长度就可,
这样算基本没什么大误差。
实物量出量里面的工程属性区分比较细,比如超高或柱模板周长.如果自己每个挂定额太烦了,
还不如用实物量自己归并再套定额来得快。答挂定额出量主要是针对那些借用构件,例如将梁做成了斜柱,如果用实物量出梁还是归并在梁里面,就不道是不是斜柱了,可以先将这条梁挂上柱的做法,后面计算的结果会将这条梁从梁内分来,对于花池等用个构件组合的构件,建议大家最好先挂做法再计算。至于结构主体的柱、梁、板、墙就用实物量出量后再挂做法,更省事
圈梁布置后在遇到门、窗时没有空出门、窗的缺口。答【工具】-【算量选项】-【计算规则】
里面圈梁如果设置了扣门窗的规则,那么其工程量实际是会扣的,只是在三维图形上显示点问题。
在同一个标准层里,布置两层板,比如外墙双层空调板,在计算外墙抹灰面积的时候,软件
将下面一层板以上部分的抹灰工程量全部按照“自然洞”给扣除了。答软件默认板上面的侧壁墙面会当成自然洞口扣减掉。选择下层板右键【构件查询】,将其“施工属性―板上下装饰分开”改成“否”。
梁负弯矩筋标注的挑长的怎么输入?答梁支座负筋的挑长,软件是自动根据平法规范计算的,
如果要修改的话可以点开【钢筋布置】的【下步】按钮修改长度公式。
装墙面面积算到板底,而其是认标高底的板底,以上部分当做自然洞口扣除。答装饰墙面面
积只算到板底,而其是只认标高底的板底,以上部分当做自然洞口扣
现在做的这一份工程,需要设置一个三段楼梯,一个回形楼梯,组合楼梯又没有这样的组合,
如果单靠自己设置,图形全堆到一块就让我头晕眼花了,而且栏杆扶手之类的也不设置不好!所以请问一下,这种楼梯该怎样设置?答三维算量2010的【组合楼梯】功能目前还无法组合三跑的楼梯,只能组合两跑的楼梯三跑的楼梯只能自己用最基本的梯段、梯梁、平台板、栏杆、扶手等构件来一一布置,主要还是在梯段置的时候设置好其底高度及方向 ,栏杆就用【选实体布置】选中梯段布置,扶手也是同样【选实体布置】选中栏杆布置。
基础按大基坑开挖,回填为什么没扣减基础量?答在三维算量2008和三维算量2010普通版
(相对于增强版而言)里面,大基坑的回填体积是没有扣减基础、柱、墙等构件的算规则的,大基坑只是用来计算大开挖的挖土方量。在发布的三维算量增强版里面,大基坑增加了扣减基础、柱、墙等构件的计算规则。如果要计算大基坑的回填土分两种情况:一是有地下室只有基础层的话,就在【工具】-【算量选项】-【计算规则】-【扣减规则】-【大基坑】,点开其“回填体积”后面的下拉按钮,设置其扣减规则,可以设置“扣独基”、“条基”、“扣柱”、“扣墙”等计算规则。二是存在地下室的话,在第一种情况下还需要在地下室扣减的范围内布置【建筑二】-【建筑范围】,大基坑回填可以扣减建筑范围。布置的建筑围就表示整个地下室的空间体积。
若首层高3600 室内外高差300,柱子板的超高工程怎么弄不出来,软件只认3600高。答软
件中柱子是否超高的判断标准是布置的柱子本身的高度是否超高,也就是你在柱子的【构件查询】里面看到的高度值。软件中布置的柱子底高度默认同层底,不会算到室内外高差的那部分,需要自己改一下柱子底高度为-300。
3DA里马头墙要怎么布置啊?答三维算量里没有专门布置马头墙的命令,如需在软件中布置,
需要参照实际图纸利用墙、压顶、腰线、自定义体等构件来组合布置,主要是根据马头墙的钢筋来决定如何组合
三维算量中,要将一根立柱变成斜柱,该怎样操作?答目前所有的算量软件都不能实现这个
功能。在三维算量中斜柱可用斜梁替代,斜墙可用斜板替代,钢筋要手动调整钢筋公式。 50.
柱子识别之后是直接点击挂做还是在结构柱体布置里面设置呢?答柱子识别之后可以像手动
布置的构件一样挂做法,给构件挂接做法有两种常用方式,一是在构件的【定义编号】界面里挂做法,这里挂的做法是针对同一编号的所有构件。二是在件的【构件查询】界面里挂做法,这里挂的做法只是针对当前选中的构件。
电脑装的是CAD2006,三维算量里导入图纸的时候,命令栏显示文件打开失败。提示是文件
不存在或者版本太高答导入图纸时软件提示“文件不存在或本太高”的原因就是当前导入的图纸版本是CAD高版本做的,CAD2006打不开CD2008等高版本的图纸,需要先用版本的CAD打开图纸另存为“AutoCAD2004图形”,然后再导入就可以了。
一栋楼有两个电梯井,就隔着一道200的墙,请问怎么布置的,我直接布置两个基,结果是
把两个坑填满了。答要是要考虑到如能更方的处理钢筋,可以直接布置一个大的坑基,坑中间布置一道墙。也可以布置一个大的独基,然后开两个板洞或者开一个板洞,中间布置一道墙 53.
剪力墙有扩展区暗柱钢筋如何布置?答在给暗柱进行【定义编号】的时候,可以设置“是否
为约束边缘构件”和“是否布置扩区钢筋。先布置剪力墙再布置暗柱,暗柱的扩展区长度以在其【构件查询】的界里设置,比如1::300,(在暗柱图形上会有1或者2的数字,都表示暗柱的墙肢方向,分号后面的300表示在墙肢方向扩展300mm的长度),暗柱的钢筋还是和柱子钢筋布置一样,如用【柱筋法】布置,扩展区的纵筋就需要任意纵筋按钮去布置如用【钢筋布置】,“钢筋名称”里有“扩展区钢筋”的钢筋样式可供选择
强烈建议装饰义编号的内容可以导出和导入!!特别是一个小区里面多栋楼房的装饰是一样的
时间就可以节省好多时间,减少重复劳动!!只要导进来就行了,多简单。答在三维算量2010增强版的构件【定义编号】里面有个【复制】的按钮,这个按钮不仅支持同一工程间不同楼层的构件编号复制,还支持不同工程间的构件编号复制,前者很简单,后者只要在【复制】的对话框将“源楼层”的值选为“其他图形文件,就可以调用任意工程的楼层图构件编号了 55.
层高设好后还可以修改吗?为什么我修改层高后(3000改为3900),柱、梁等顶标高同层高
的构件标高还是原来的(3000)答只要柱子、梁、墙等构件的高都是“同层高”“顶同板顶”等文字描述值,就可以跟着层高自动变化。如果三维图形上没有反应出变化效果,可以点击【视图】-【高度自调】刷新一下构件数据。如果构件的高度都是用体数字指定的,就不会跟层高变化了
根据三维算量增强版视频,按步骤一步一步识别暗柱钢筋大样一次没有成功。答识别大样主
要要注意的问题:图纸要缩放到1:1的尺寸,识别之前要先定义好编号,当前别的层要在选取的标文字范围内,或者直接不选取标高信息。
如果实在是识别不了可以联系在线客服看一下。
外墙内保温该怎么做?内墙用房间布置,靠外这面墙要做内保温,该用哪种方法好?答侧壁
里的“其他面”可以用来输出内保温层的。具体操作:可先布置房间内部的侧壁,选择所有需要做保温的侧壁,在【构件查询】里将“备注”一行里写“外墙内温”,然后在【算量选项】-【工程量输出】里找到“墙面”的“其它面”,在右侧“其他面面积组合(m2)这一行的“基本换算”里加入“备注”做为换算条件,如此以来,所有的墙都计算了其它面,但只有备注为“外墙内保温”的汇总量才是你想要得出来的量。
三维算量在外墙装饰块料算量中,有面墙上有8窗子,通过计算后,窗户积是扣除了8个,
为什么加窗侧面时只加一个窗的侧面积,请解决。答首先要在这些窗户的【构件查询】里检查“樘边离外侧距”是平墙内边还是平墙外边,这些关系到装饰的侧边计算,然后检查8个窗的
开启方向是否一样,布置窗的候注意开启方向(在窗户的平面图上显示为箭头的符号,可通过蓝色的夹点进行变换方向
的全国统一服务电话是免费的吗?答在全国任何一个地方拨打都按照当
地市内通话进行计费的,拨打时无需在号码前面加区号。
楼层组合后,如何切换到其他的楼层去,软件老提示“请关闭组合文档”?答因为当前显示
的就是楼层组合之后的文档,在软件的右上角有两个【X】的关闭按钮,偏上方的是关闭整个软件的,点击偏下方的就可以关闭当前的组合文档,关闭之后软件会自动切换至工程的某个楼层。
在钢筋选项里设置了“筏板筋扣减中间支座分布宽度”,但为什么实际计算中,筏板钢筋的分
布宽度里还是扣减了平行的的条基宽度?答可以选择筏板钢筋,右键“构件查询”里,设置“扣平行条基”的选项为“是”。
筏板钢筋遇承断开与否,在哪儿可以设置?答选择相应的承台,在构件查询的属性值里可设
果梁箍筋的加密区与非加密区的箍筋规格同,该如何理?答把箍筋录成“A8@100;A6@200”
的样式即可加密在前,非加密在后)。
如果图纸里指定了梁箍筋的加密长度,该如何处理?答先不管加密长度的问题,按图纸的表
述把梁筋布置上去。然选择梁筋的集中标注,右键→“原位标注”。选择要的修改的一跨的箍筋标注,右键“构件查询”,在此对话框里可以修改当前跨的加密区长度。(注意:此处的长度指的是一端的加密区长度,而不是两端加密区总长)
如何跨工程文件复制构件编号及做法?答定义编号界面,“复制”命令里,“源楼层”选项里
选择“其它图形文件”即可
因为没有注意钢筋选项→自动钢筋里的设置,梁筋已布置完成后,发现有错误,如何批量修
改梁筋?答首先隐藏掉所有图,只显示出梁筋;接着框选所有梁筋标注,右键→“原位标注”;再使用“构件筛选”功能批量筛选出符合条件的钢筋标注,要么除,要么在构件查询里修改属性均可。
识别梁体时,没有识别到梁的截面标注,怎么办?答可选识别出体,然后使用“识别”菜单
下的“识别截面”命令即可批量处理
三维算量工程设置里,输出模式如何设置?答如果选择定额模式,则可以对构件挂接定额并
输出定额条目及定额工程量,当不挂接定额时,也会按定额的计算规则输出实物量;如果选择清单模式,则可以同时挂单定额并输出,而且清单量按清单规则计算,定额量按定额规则计算。但如果不挂做法的话,实物量的计算规则就是视清单模式后面的子选项而定。
图纸里的有楼层表,能否识别?答新建工程时,先不进行楼层设置,先导入楼层表的图纸,
再回到工程设置里识别楼层表
墙体拉结筋伸入长度在哪里修改?答钢筋选项--计算设置--砌体结构
软件里的层与标高的区别?答层高是指当前层的高度;标高是指对于楼层设置里正负零的高
为什么三维算量号版本做的工程,分析计算的时候有挖方量的,用9月27号
版本打开此工程后独基的挖土方不出量?答查看此工程是否给独基的坑槽挂接了做法,如果是,请查看挂做法后的计算式,因为5月31号的版本挂做法后的计算式是v ,而9月27号版本里改成了VK。解决办法:1.重新修改做法里的计算式即 V改成VK。2.在工程量输出里增加一条输出量V,计算式和VK的一样即可。
定义编号里有多余的构件编号无法删除,应如何决?答1)用U命令清理一下图纸,2)刷新
图形,3)查下该编号下是否有筋存在而导致无法删除:办法:用构件筛选命令,把该编号下的钢筋筛选出来删掉之后即可删除
报表出现乱码?答在安装路径下D:\THSware\3A2010\Sys下找到“RPT206.DLL”此文件替换
一下客户的安装路径下文件即可。
三维显示的时候有地下水位线显示,这个能否设置不显示答可以,工具―量选项―构件选项
―是否显示坑槽水位线设置成否即可。
打开软件的时候默认选择了cad版本,如何设置自己选择ad版本?答打开软件后,工程菜单
下→切换下次启动cad版本→重启软件即可
图纸标注梁板的高度是“同层高下降XX”,如何设置?答在构件查询里把高度设置为“同层
高XX”即可。
板体延伸命令是什么情况下用的?答当板是从下层拷贝上来的,而当前层的梁截宽比下层的截
宽小的时候,就会造成板和体相交,此时可以使用板延伸命令,但需要注意的是只能延伸到距离板边100mm的梁墙边。至于是延至梁墙边还是梁墙中线的问题可以根据命令行提示,点设置可以进行选择
圈梁筋能否不按总长计算钢筋长度,而是在转折处断开的?答可以,选择圈梁―右键―跨段
重组―框选梁重组即可把圈梁在转角处断开。钢筋的长度即不会按总长+2锚长这样计算。 80.
在墙上布置了转角飘窗,为什么核对构件的时候没有扣减窗洞口?答检查下布置的墙在转角
处2墙的中心线是否相连接的。
维显示模型是透明的,如何处理?答1)查看模型是否离原点太.2)选项―系统―特性―加
速选择硬件加速3)清空设计图纸.4)p命令处理图5)查看模型外较远处是否存在短小构件,找到将其删除.6)纸刷新7)设置好切换楼层8)三维算量使用cad2010平台时应在命令行输入shademode回车选择“真实”即可
房间布置的时候为什么布置不出来?答用房间组合布装饰的时候,注意要将对应天棚,侧壁,
楼地面的子节点编号选择好,果定义不完整的话会导致房间置不出来
画好了侧壁问什么没量?答画侧壁的时候最好隐藏梁,侧壁出量要依附于墙的,如果画的时
候边线没有与墙边线重叠则计算不出来。
核对构件里面侧壁扣的侧壁局装是什么东西?同一位置不能重复布置侧壁,重复的地方会被
当成侧壁局装扣掉。
斜的侧壁么处理?答斜墙的侧壁不要选择同板底,因侧壁的范围是不能变斜的。只能将侧的
高度范围设到斜板最高外,即侧壁墙面的高度范围要包住所有计算的墙的度,斜墙,要包住墙的斜顶高度。在核对构件里面可以看到斜墙侧壁的效果。
图形上没有洞口,为什么核对构件的时候有扣自然洞口?答请看一下侧壁的高度设置,如果
侧壁比墙高的话,没有依附到构件,高出来的那部分是作为自然洞口扣掉的。
关于有墙梁侧的装饰,当梁宽不同的时候有时算的出有时算不出答请工具-算量选项-计算规
则-参数规则-侧壁中修改“有墙梁底(侧)面积合并条件”的阈值,梁凸出墙的宽度在此阈值范围内才合并计算。反之亦然。
为什么在【图形构件】实物工程量建筑工程量汇总表中没有侧壁的量?答侧壁等的工程量输
出上了墙面面积组合,在【图形构件】实物工程量建筑工程量汇总表中才会汇总进去。如果只勾了砼墙面积组合和非砼墙面积组合,是不会输出到这张表的,这样处理是为了避免统计重复。 89.
核对侧壁的时候提示“分析明细异常?答侧壁太大的时候涉及到的扣减关系太多,在程序组
合工程量计算表达式的时候,会因为计算式太长而引起的提示,对算量是没有影响的,分解一下侧壁就不会提示了。
同一层有不同高度的板,如何布置天棚?答天棚出量是依附于板的,布的时候默认不考虑装
饰范围,只设置面高度,软件会搜索到高度范围内存在的高度不同的所有板,每块板都会布置一个天棚,核对构件可以看到。如果想要布置某一高度范围内的板,则需要置装饰范围,例如将面高度设置为200mm,装饰范围设置成1000mm,则软件自动搜索200mm―3000mm之间的板来
布置天棚,2000mm以下的板将不予考虑。
正负零距室外地面高与地下水位深有什么关系?答地下水位深主要用来计算土方工程量中的
挖湿土体积,软件中“正负零距室外地面高”与“地下水位深”均按绝对值设置,地下室水位深以室坪为参照物,因此地下水位线的标高为“|正负零距室外地面高|+|地下水位深|”,水位线下为湿土部分。如果基础的底标高在地下水位以下,则在基础的坑槽属性,软件会计算出“湿土体积”,利用湿体积的变量可以挂接挖湿土的做法。
箍筋长度计算方式(内包、中线、外包)在哪儿修改?答在【钢筋】-【钢筋选项】-〖计算
设置-〖通用设置〗将“计算箍筋的长度方式”中进行调整箍筋的计算方式。
钢筋的定尺长度及搭接长度在哪儿设置?答在【钢筋】→〖钢筋选项〗→〖基本设置〗→〖定
尺长度〗中设置好各种钢筋的“定尺长度”。如果是绑扎接头,软件会默认计算钢筋搭接长度,可以在〖钢筋项〗→〖基本设置〗→〖关于接头〗中改搭接长度的计算公式。如果是单面焊、双面焊接头,要计算搭接长度,需要在钢筋选项〗→〖基本设置〗→〖关于接头〗中将“是否计非绑扎接头搭接长度”选项设为“算”。
墙水平钢筋扣减暗梁钢筋在哪儿设置?答把【钢筋】→钢筋选项〗→〖基本设置〗→〖砼墙筋
设置〗里的设置项“墙水平筋是否扣暗梁主筋”设置成“是”即可。
钢筋录入时,如何使用“小健盘”快速录入?答用键盘右边的小键盘快速双击4,5,6(即
快速盘敲入44、55、66),可分别生成钢筋级别代号A,B,C;如果是输入箍筋描述,则小键盘上的“-”代表@
在桩基础的计算式中,出现的1e6 ,1e9分别代表什么意思。答表示10的次方和10的9次方 97.
修改正负零距室外地面高后基础为什么第一次分析保持上次计算结果。答需使用【视图】-
【高度自调】命令刷新构件标高,然后分析。
么在计算规则里经设置相交条形基础和独基相交扣减却没有扣减?答需要到软件工具―计算
规则―参数规则―计算坑槽不扣边坡设置扣边坡。
基础自动放坡条是怎么控制的?(08版本)。答软件默认放坡是按所选择定额库定的,如果
调整可以到工具-算量选项-本地规则条件修改。
在布置条基时柱打断,有的不打断是什么原因?答条基结构类型为地框架梁时遇柱会打断,
是带型基础就不打断
基础砖模高度为什么不可以修改?答砖模是按基础高度取值的,计算方法与模板是相同的,
不需要自己设置高度。
图像显示与实际参数不一致,如基础层顶标高为-0.8米,而基础梁标高也是-800mm,可图
像三维显不在同一高度是什么原因?答独基顶标高为-0.8,梁顶高-800mm(这个相高度,即换算为标高是层底标高+梁顶高,即1.8-0.8=)
为什么基础布置后没有土方量?答基础编号子节点中没有“坑槽”节点。基础的土方基础的
子构件-坑槽来计算。因此不能删除基础编号下的坑槽节点,且必须在坑槽节点上设置工作面宽、挖土深度、放坡系数等属性,土方才能正确计算。基础的底面标高高于地坪标高时坑槽是不会计算土方量的。需检查基础底标高是否正确。
先布筏板后布柱,和先布柱后布筏,对结果有影响吗?答布置顺序不影响计算结果,计算与
扣减是根据计算规则来实现的。
基础标高指的是基础还是加上垫层高度的?答基础底、顶标高指是基础本身的标高,不包括
垫层厚度,基础的高度指是基础本身的高度,也不包括垫层厚度。垫层是单独在基础编号的子节点中定义的。
如计算土方大开挖的工程量?答可以使用【基础→〖基坑土方〗功能来现大开挖的计算,但
是定义基坑时,只能定义一个统一的放坡系数。对于每边放坡系数不同的情况,可以使用〖基
包含各类专业文献、中学教育、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、高等教育、行业资料、文学作品欣赏、专业论文、13斯维尔三维算量2014教程等内容。 
 斯维尔2014教程_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。斯维尔教程 2014 1. 如何...13 2.1 软件概述 《三维算量》是一套图形化建筑项目工程量计算软件,它利用...  《斯维尔三维算量图解步骤》 斯维尔三维算量图文教程: 一、CAD 基础知识:当然,我们在工程行业也必须要会用 CAD。学会 7 个命令,成为三维 算量高手! A、绘制...  2014临床执业医师资格考...1/2 相关文档推荐 斯维尔三维算量CAD使用技... 2页 免费 斯维尔三维算量130问 15页 1下载券 斯维尔三维算量图文教程 11页 免费...  斯维尔安装算量2014教程_法律资料_人文社科_专业资料。目 录 1. 概述 ......对建筑底图的绘制,软件内置了 3DA(三维算量)软 件绘制建筑底图的功能。 因为使用...  斯维尔三维算量图文教程_IT/计算机_专业资料。斯维尔三维算量图文教程一、CAD 基础知识:当然,我们在工程行业也必须要会用 CAD。学会 7 个命 令,成为三维算量高...  做法工程量计算 规则设置 做法维护 楼层拷贝 工程量分析 图形检查 统计与报表 输出 Excel 备注:必须执行 选择执行 清华斯维尔《三维算量 7.0》工程实例教程 前 ...  [新手必备]建筑、钢筋工程斯维尔三维算量入门教程(含实例)图文236页_secret_建筑/土木_工程科技_专业资料。斯维尔入门 第1 章 算量思路 1 目第一部分 概 录 ...  得到下图。 把图纸复制到三维算量,识别建筑,即把砌筑墙和门窗识别。 (移动用...斯维尔三维算量销售话术 7页 免费
斯维尔三维算量图文教程 11页 1下载券
...  斯维尔三维算量变量详解_建筑/土木_工程科技_专业资料。斯维尔三维算量变量详解...三维算量软件斯维尔教程... 512页 5下载券
我的三维算量清华斯维尔 5页 ...

我要回帖

更多关于 墙面面积是地面几倍 的文章

 

随机推荐