求助'空调热水器插头跳闸怎么办插到插座上老是跳闸'啥问题'阿可以修

空调插头一插就跳闸相关
空调插头一插就跳闸设计专题简介
本专题为土木在线空调插头一插就跳闸专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
空调插头一插就跳闸
以前出现过主机一插电就跳闸,但把配电箱的漏电保护器重新推上去再插主机电源又不跳了。现在不行了,一插电就跳闸,但同样的插座,插显示器就不跳。不知出了什么问题,请大虾们帮忙分析下,急!谢谢
所属版块:
家里一个电热壶一插插头断路器(住户总开关)就跳闸,送到电器维修的地方检查说是没问题 不知道到底什么地方出问题了? 请高手给予帮助
所属版块:
寝室一柜机空调,2P.在寝室安装了一个C16的漏电(正泰的),配电箱安的32的空开(不是正泰的)。空调到空开的线是4mm^2的,只有L、N无PE线,每次空调开起大约十分钟左右,32的空开就跳了,请大神分析分析原因。
所属版块:
请教一下:现在一个工地,设备已经使用两年,总共是5台模块机,开制冷的时候,设备运行正常,所有室内设备均运行正常,但是开制热的时候,大约30分钟,出水温度达到40摄氏度的时候总电源空调就跳闸(这里是指的从室外变压器接进来的总空开,非空调的总空开),然后调整到制冷不跳闸,如果是不变换模式总电源空开也跳闸
所属版块:
一中央空调在10kv线路首端在线路轻载时电压达到11kv,低压440v。空调过压保护设定为410v造成空调不工作。调整变压器分接开关后,电压有时还达到420v,系统电压不能调整了。应该怎么办啊?
所属版块:
空调冷却水泵75kw的电动机实行星三角启动,总开关是ABB250型250A的开关,在转换成三角型的时候会产生跳闸现象,切换时间我设定在6-7秒,在启动运行以后实测电流没有超过额定电流 请问这是开关承受的启动电流太小吗? 多谢!多谢了
所属版块:
空调:三菱2.5匹柜式空调,压缩机电量约为1.8KW 开关:西门子C特性20A开关(带漏电) 外部环境:施工临时用电,电压不稳 过程:由于现场展示样板间的需要,在由临电供电的屋子里安装了新买的三菱2.5匹柜式空调,户内分户箱已安完。使用过程成中开机一段时间后,空调开关会跳,漏电未跳。现场除照明负荷外
所属版块:
我们一台1000KVA变压器处于经济运行状态,在低压方面带有一台家用空调(2KW)左右,空调一启动,相应高压柜就跳闸,空调线路绝缘良好,请问都有哪种可能原因造成这种状况呀?
所属版块:
前几天单位设备跳闸,一查原因是三相其中一相对地,万用表电阻档量的,逐段排除,最后锁定是空调的插座,这个插座是三孔的,L是380V的一相,N是直接接地,还有一孔接地,空调是220V的,请问大虾们为什么会跳闸?
所属版块:
请高手说下,分别使用在什么场合
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5||||||||||
||||||||||
查看: 4292|回复: 9
下雨天 空调插头一插就跳闸 求解?
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一到下雨天,空调插头只要在上面插着,就跳闸……求各位大侠看看是什么问题?、平时都一切正常……
我用的长虹KFR-35GW/ZHR(W2-H)精确控温变频空调,去年夏天买的,前段时间搬家 有过一次移机……&&
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users//QQ/WinTemp/RichOle/%7B%7B4$J(Y%25WR2NI03]T(IPA)Q.jpg在线求解 ,谢谢 !家有小孩儿 ,急急急 ……
阅读权限15
在线时间 小时
在线时间 小时
可现在问题是哪里漏电 ,找不出来 ……
阅读权限35
在线时间 小时
一下雨就跳闸很定是漏电是雨水流到接线柱上了,要在跳闸的时候才好找看哪湿,还有一个可能是电线皮破了跟机壳连上了!看看内机下雨时是否给淋到吧!
阅读权限30
在线时间 小时
接线碰壳了
阅读权限35
在线时间 小时
阅读权限10
在线时间 小时
我晕,家有小孩还不找师傅修一下啊,小孩重要是
阅读权限15
在线时间 小时
外接线头有毛剌与外壳很近,下雨时短路了。
阅读权限65
在线时间 小时
若室内总接地缺失,其他电器漏电也不跳間,
下天外墙较湿,室内电力系统通过空调得到
一较平时小的接地环路阻抗,所以未必是空调漏电所至,
阅读权限65
在线时间 小时
一插就跳閘,是其它用漏电的电器通过空调得到接地,
可把空调插头的L线及N线截离,保留E线连接,看看是否一插就跳闸,
( 鄂ICP备号-1 )&&