11kW电机用电缆是3+1芯还是4芯?3+1芯和4芯的区别是什么?
伊瓜蘇0000013c
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
11KW电机通常使用3X6+1X2,5的电缆3+1表示三根火线线径一样,接地线小于火线的线径.4芯电缆表示4根线的线径相同.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 9584|回复: 58
电机电缆选择3 芯还是4芯??
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到
注册海川吧,与350万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
现在炼油厂的项目统一规定上明确380V 电动机线路选用3 芯电缆,接地系统采用TN-S,但工业与民用配电设计手册(第三版),电机电缆选型选择的是3+1....求高手解惑!最好有相关规范.....
上一篇:下一篇:& &
已有&0&人打赏作者
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 152 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
本帖最后由 zhenry 于
08:06 编辑
外壳接地和接线盒接地都是强条
电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范
3.1.1 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零(强条):
1 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座或外壳;
5 交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属保护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的,应保证金属软管段接地畅通;
附件是一级建造师继续教育中,培训老师的教课资料
内容是 电动机的接线盒与外壳都要接地,
电动机内接线盒应该使用系统的PE线,它的作用是为了保护设备
电动机的外壳保护使用就地接地线,它的作用是为了保护人
(215.73 KB, 下载次数: 9)
07:59 上传
(180.15 KB, 下载次数: 8)
08:00 上传
同意你的观点
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 114 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
一般用三芯吧 现场电机需要连接接地 用镀锌扁铁连接就可以了!
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 473 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
用3芯就可以了,用4芯更好,从造价方面来考虑的吧。。。。
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1587 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时51分获得了这枚徽章。 []
建议你最好采用四芯电缆零线接电机壳。
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 172 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I
三芯四芯都可以,最后你的电机肯定还要有明显接地的
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 1176 天连续签到: 2 天[LV.9]以坛为家III
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日19时49分获得了这枚徽章。 []
这位海友,楼上几位的说法,3芯电缆肯定不能用。因为,你的规范中明确是采用TN-S接地形式,该制式下,PE线和N线不是合用的,他是各自独立的。即在电源端是相连,而在负载端是分开的。
如果,电机采用三芯的话,则电机负荷采用了TT接地系统做法。依据规范,TT系统不允许与其他任何一种接地制式并列在同一电源上。
当然,如果设计规范中明确提出采用TT系统接地制式,这在防爆系统中是可以使用的,但必须保证带有接地保护装置,防止人员触电或二次接地大电流危险。
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 41 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀
楼上说的有道理啊。。。。。。。。。。。。。。
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 58 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
用四芯的安全方面有保障点,虽然价钱方面上比较贵一点,不过我还是感觉实惠一点,安全第一
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天
赞成6楼的说法,分析的有道理!!!!!!!!!!!!!!!!
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到
根据 爆炸环境用防爆用电气设备通用要求GB & &15.3 对无必要接地或不允许接地的电气设备,可不设内、外接地螺栓。Ⅱ类本质安全型电气设备可只设专用外接地螺栓。 是否可认为只需3芯电缆&&,还有选择4芯电缆是否有明确规范& && && &还有我做的2个炼油厂的电气统一规定要求380V选择3芯电缆
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到
还有根据 94D801+爆炸和火灾危险环境电气线路和电气设备安装 21页 电机也是选择3芯电缆 ,上面说选择4芯电缆的 能否找出相应的规范&&我找了好多规范都没找到
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 22 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人
肯定是四芯的了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 1176 天连续签到: 2 天[LV.9]以坛为家III
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日19时49分获得了这枚徽章。 []
危险场所电气安全防爆规范》第6.1.1.4.5/6/7三条款中明确指出,设计要求。
IEC 7 第16.6&&Electrostatic charges of cable sheaths 中Figure 3a – Cable gland 和Figure 3b – Conduit entry,都显示是四芯电缆。
GB 0 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求 该规范中第16.6条款与IEC7一致。
楼主可以查看这些规范,可以有明确的解释。
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到
qhwangyz 发表于
危险场所电气安全防爆规范》第6.1.1.4.5/6/7三条款中明确指出,设计要求。
IEC 60079- ...
这3条里 也没说啊&&兄弟,还是我找错了啊&&呵呵
(115.57 KB, 下载次数: 24)
19:42 上传
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 1176 天连续签到: 2 天[LV.9]以坛为家III
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日19时49分获得了这枚徽章。 []
这位海友,依据国家规范,三芯或四芯均可以使用,这个不用置疑。但存在的问题是,你的项目设计规范明确了采用TN-S形式,所以采用四芯是必须的。
你的两个项目明确了采用三芯电缆,考虑电缆成本,无可厚非,但问题的关键是必须考虑现场接地的漏电保护(完全靠现场接地,可靠性要降低很多),否则对人身的危害比较大。另外,现场几乎所有项目均需要当地政府监督与审核,如果采用TT方式的话,要通过设计审核(如气象局等)和验收比较困难啊!
[每周一图]催化焦化重整油品调和版(2017年4月第四图)这阀门咋像导弹发射呢催化立管磨损分享一个事故原因分析综合表好久没冒泡了,今天晚上加班偷懒一会,奉献一些资料
为提升催化焦化重整油品调和版人气,给本版增加一点活力和色彩,特在本版开设[每周一
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3天津市电缆总厂第一分厂总销售部
联系人:米庆妹 联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
手机号码: ◆◆尚未认证,请谨慎交易
地址:河北省廊坊市大城县毕演马工业园区
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:我想了解:《电力电缆一芯2芯3芯4芯3+1芯5芯4+1芯3+2芯详细介绍》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。机电之家对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
地址:河北省廊坊市大城县毕演马工业园区
会员级别:认证类型:未认证◆◆尚未认证,请谨慎交易
本企业的产品目录低压电力电力电缆和导线的选择_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
低压电力电力电缆和导线的选择
上传于|0|0|文档简介
&&介绍低压电力电缆和绝缘导线的选择,并附加计算用表,十分方便设计人员使用。
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩10页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 低压电力电缆参数 的文章

 

随机推荐