2台2210千瓦发电机电机并联使用星角启动怎样连接

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
多大功率的电机需要使用星三角启动?
八戒啊0047
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
2/国家规定7KW就要降压启动了.为了降低启动时对电网的影响\x0d3/这个问题是从两方面考虑的,一是电力管理部门,比较大的设备起动时对电网造成影响;二是出于用户自己的考虑,如果起动时压降较大,可能造成本单位范围内其它设备不能正常工作.\x0d至于多大的电机应考虑降压起动,除参考一些规定外,主要的还是看用电条件.我工作过的两个单位情况差异很大.一个是55KW离心泵,一直是直接起动,有时55KW离心泵坏了,就用95KW的泵代替,还是直接起动,一直没问题.虽然从道理上讲好象不行,但从我接触到现在块二十年了,还没问题.另一个单位就不行了,30KW的潜水泵必须降压起动.\x0d所以具体问题还要具体考虑.\x0d3/我学的时候说是,凡电源变压器额定功率低于180kw,电动机额定功率大于7KW,三相异步电动机必须采用降压启动.其中绕组接作三角形运行的一般采用星三角启动.\x0d4/规定是11KW!但也可以看情况吗\x0d你一个500KVA的变压器下边就一个75KW的电机你要临时用一下\x0d5/关于星三角启动\x0d动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%.\x0d二、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机\x0d不频繁起动时,不应低于额定电压的80%.\x0d三、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条\x0d件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压.\x0d第2.2.3条笼型电动机和同步电动机起动方式的选择, 应符合下列规定:A、当符合下列条件时,电动机应全压起动;\x0d1.电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条规定;\x0d2.机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;\x0d3.制造厂对电动机的起动方式无特殊规定.\x0dB、当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动, 或选用其他适\x0d当的起动方式.C、当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码星三角启动电机_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
星三角启动电机
上传于|0|0|文档简介
&&星三角启动电机
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
三相异步电动机星三角启动两个接触器串并联有什么区别
邵峰2I52Bk
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
行星和三角形启动电路,用三个接触器,一个是用作给电机供电,第二是用作电机结成星形,第三个是结成三角形,其中,接三角形和星星的不能同时闭合.不懂你说的串联还是并联是什么意思
这两个有什么区别啊,热继电器位置和两个接触器位置不一样,谢谢啊
没区别,道理都是一样的。