框架柱子钢筋搭接规范图片截面尺寸变径钢筋怎样搭接

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
框架柱上、下层钢筋变径问题
发表于&&6条回复&&3885次阅读&&&&筑龙币+10&&&&&&
框架柱下层角筋为4根20,上层变为4根25,钢筋为三级钢,下层砼已浇筑,没有插筋,也没有在下层连接25的钢筋,请问各位专家,这种情况怎么处理?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 10:08:09
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
该在下层焊接或者用套筒,如果现在混凝土已经浇筑,那就只有在浇筑好的混凝土上打孔植筋啦。植筋长度肯定无法达到规范的搭接长度,有植筋胶最好…然后把20与25搭接焊了…不要用绑扎
发表于&&&&&好详细的解答&支持
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 10:08:15
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&搬砖木偶&&发表于&&2楼 &&&&该在下层焊接或者用套筒,如果现在混凝土已经浇筑,那就只有在浇筑好的混凝土上打孔植筋啦。植筋长度肯定无法达到规范的搭接长度,有植筋胶最好…然后把...好详细的解答 支持
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
又学到一样。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
钢筋变径是工程常见现象,采用植筋& 电渣焊接 处理
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
其他的办法都不好使。你可以联系本工程的结构设计师,看这些KZ在本层20的三级钢上用变径套筒按照50%的接头百分率连接25的三级钢,结构计算是否通过,如果能通过,本层暂且这样连接,到其他层有这种现象千万不能再不插筋就浇筑混凝土了,如果再出现的话,一方面说明你没脑子,另一方面说明你责任心差!话说的有点重了,但道理大家都懂!
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
植筋处理,不赞成楼上个别龙友的与下层钢筋焊接的处理方法;根据平法图集应在砼浇筑前采用插筋处理,现在漏了只能采用植筋处理或与设计联系由设计出具处理方案!!!
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066框架柱钢筋连接有几种方式?_施工工艺_土巴兔装修问答
框架柱钢筋连接有几种方式?
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
框架柱钢筋连接有几种方式?
提问者:金高邈|
浏览:2591|
时间: 14:14:00
已有4条答案
回答数:4070|被采纳数:8
厦门建鑫富装饰工程有限公司
所有回答:&4070
机械连接,套筒连接,高层建筑应用.用于梁筋的连接焊接,焊接可有电渣压力焊,闪光对焊电渣压力焊一般是用在柱筋的连接上的闪光对焊一般是用于梁筋的,不准用在高层建筑再有的就是搭接了搭接是不允许出现在框架柱上的如果用在梁上的话那么要在搭接出箍筋加密重要受力部位需要焊接,双面焊
回答数:2090|被采纳数:3
一米兰132456
所有回答:&2090
 梁与柱的连接节点主要分为柱贯通型和梁贯通型,以柱贯通型为主。当主梁采用箱型截面时,梁-柱节点宜采用梁贯通型节点。
  节点根据其受力要求的不同,可分为刚接节点、半刚接节点和铰接节点三类。
  刚性连接:刚性节点的连接方式也可以分为三类,分别为全焊连接、全栓连接和栓焊连接三种。
  半刚接节点:在非地震区的高层建筑钢框架,主梁与柱可采用半刚性连接,即容许节点有一定得变形。
  铰接节点:梁-柱的铰接节点采用螺栓连接,在柱上焊接连接板,然后利用高强度螺栓(摩擦型或承压型)将梁的腹板和连接板连接,连接板的厚度不应小于梁腹板的厚度,连接螺栓不应小于3个。
回答数:487|被采纳数:0
所有回答:&487
你好 && &&框架柱钢筋连接主要是分为搭接连接、焊接连接、机械连接;一般图纸上会有说明直径超过多少的钢筋采用什么连接的
回答数:17676|被采纳数:24
所有回答:&17676
<p class="ask_one_p edit_. &&钢筋接头连接方式有哪些?各有什么特点。连接方式:绑扎连接、焊接连接、机械连接。特点:绑扎连接由于需要较长的搭接长度,浪费钢筋,且连接不可靠,较宜限制使用。焊接连接的方法较多,成本较低,质量可靠,宜优先使用。机械连接无明火作业,设备简单,节约能源,不受气候条件影响,可全天候施工,连接可靠,技术易于掌握,适用范围广,尤其适用于现场焊接有困难的场合。 &&2. &&何谓“量度差”?钢筋加工前按直线下料,经弯曲后,外边缘伸长,内边缘缩短,而中心线不变。这样,钢筋弯曲后的外包尺寸和中心线长度之间存在一个差值,称为“量度差值”。 &&3. &&.混凝土振捣机械按其工作试分为哪几种?各适用于振捣哪些构件?工作方式:内部振动器、表面振动器、外部振动器、振动台。适用构件:振实梁、柱、墙、厚板和大体积混凝土等厚大构件。内部表面振动器:适用于楼板、地面等薄型构件。外部表面振动器:宜用于振捣断面小且钢筋密的构件。振动台“用于振捣预制构件。 &&4. &&先后张法定义、施工程序。先张法“是在浇筑混凝土前张拉预应力筋,并将张拉的预应力筋临时固定在台座或钢筋模上,待混凝土达到一定程度,混凝土与预应力筋已具有足够的粘结力,即可放松预应力筋。施工程序:张拉预应力筋→浇筑混凝土、养护→预应力筋放张。后张法施工成语是先制作混凝土构件,后张法拉预应力筋,并用锚具将预应力筋锚固在构件顶端。 &&5. &&后张法是如何预留孔道的?一般采用钢管抽芯法,胶管抽芯法和预埋管等方法。 &&6. &&单机吊装柱子时,旋转法和滑行法各有什么特点?特点:前者柱身受振动大,耗费滑行材料多。只有当柱较重柱身较长,起重机的回转半径不够,或施工现场狭窄,以及使用拔杆式起重机时,才采用滑行法。 &&7. &&分体吊装法和综合吊装法各有什么特点?分件吊装法:每次只安装同类构件,不换索具,操作相同,效率高。但不能为后续工作及早提供工作面,且起重机开行路线较长。综合吊装法:同时安装各种类型不同的构件,所供应的构件,平面布置复杂,校正构件和最终固定的时间紧迫,故只有当起重设备移动较困难时采用。
已有 4 个回答
已有 3 个回答
已有 5 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
简约现代风、清爽宜家风、典雅美式复古风总有一种适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网施工技术分区
查看: 6079|回复: 3
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
框架柱又25钢筋变为20钢筋 ,采用搭接焊连接,是否需要加密  加密范围是多少  03G101上好象没有说明 哪里有说明?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
钢筋变径焊接一般不宜跨两个直径(指电渣压力焊),搭接焊一般不会出现变径焊接,建议楼主可以把下层柱钢筋封头,上层柱钢筋按插筋处理。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
楼上的兄弟好象没有明白我什么意思  构造柱似乎可以这么做 但是框架柱就不能如此  变径钢筋只能是用变径套同或者塔接焊  电扎压力焊象你说的 效果不怎么好 
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
框架柱一样的,变径套筒没用过,变径搭接焊在我接触的工程中也基本没做过,我们这边一般的做法都是把下层柱的钢筋封头,然后上层柱钢筋插筋。至于箍筋加密,不好意思,不清楚。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)头衔:项目副经理
浏览数:1143
柱子的钢筋直径为25和28的宜采用什么方式连接?如果上下层钢筋变径时是不是下部钢筋弯锚上部钢筋插入锚
柱子的钢筋直径为25和28的宜采用什么方式连接?如果上下层钢筋变径时是不是下部钢筋弯锚上部钢筋插入锚
地区:辽宁
等级:14 级
头衔:中国区总裁
柱子的钢筋直径为25和28的宜采用什么方式连接?
电渣压力焊、螺纹套筒连接\对接焊都可以采用。
上下层钢筋变径时下部钢筋弯锚、上部钢筋插入锚
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:10 级
头衔:副总★
柱子的钢筋直径为25和28的宜采用电渣压力焊或套管连接。
上下层钢筋变径时是不是下部钢筋弯锚,上部钢筋插入锚?这个根据变径钢筋之间直径差多少来定,只有相差大于2个直径的钢筋弯锚。
地区:辽宁
等级:5 级
头衔:工   长
你可以看一下03G101-1第42页右上三个图示的表示和说明就明白了!
地区:天津
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
柱子的钢筋直径为25和28的宜采用电渣压力焊、螺纹套筒连接。如果上下层钢筋变径时不是下部钢筋弯锚上部钢筋插入锚,而是按照03G101-1的要求,上下部钢筋搭接长度大于等于0.3Lt。
地区:河北
等级:7 级
头衔:项目经理
第一个问题:可以采用电渣压力焊或机械连接,总之不能用绑扎,太粗了;第二个问题:柱子变截面时要进行判断,即根据c/Hb与1/6之间的大小关系,具体参见03G101图集第30页,你说的那种属于大于1/6的情况,下部钢筋在本层弯锚,而上部钢筋需要另增加插筋后与此插筋进行连接,上部钢筋有点类似于基础插筋。朋友请明确一下是柱子截面发生变化还是钢筋直径发生变化,你描述的有点不对吧?我说的是柱子截面发生变化的情况,楼下说的是钢筋直径好生变化的情况。
像这种情况如果是上部钢筋直径比下部大的话,如果采用机械连接或搭接,只能在较小直径的钢筋所在楼层进行的,即上部钢筋往下伸,有个露出长度,和较小直径钢筋进行机械连接(如果是套筒的话采用变径套筒)或搭接;相反如果下部钢筋比上部钢筋大的话,可以在较大钢筋直接所在楼层进行机械连接(如果是套筒的话采用变径套筒)或搭接。搭接按较小钢筋直径进行搭接。不好意思改了好多回了。
地区:辽宁
等级:13 级
头衔:集团总裁
一般在25的钢筋时候可以采用电渣压力焊与机械连接两种形式。
关于上下层钢筋直径变化锚固的问题要根据具体情况,集体看下图红色框内说明
下柱钢筋大于上柱钢筋,搭接锚固位置同正常范围,上柱钢筋大于下柱钢筋时候参见下图位置【在下面楼层搭接】
操作执行中...
无满意答案
&#160;&#160;及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
&#160;&#160;&#160;&#160;
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...

我要回帖

更多关于 柱子钢筋搭接 的文章

 

随机推荐