负载100W,连续工作48小时,怎么算出相应的逆变器和电车控制器 改逆变器蓄电池,组件的总功率、求解!

||蓄电池逆变器
蓄电池逆变器
太阳能发电系统的结构和工作原理 太阳能发电是利用电池组件将太阳能直接转变为电能的装置。太阳能电池组件(Solar cells)是利用半导体材料的电子学特性实现P-V转换的固体装置,在广大的无电力网地区,该装置可以方便地实现为用户照明及生活供电,一些发
太阳能发电系统的结构和工作原理 太阳能发电是利用电池组件将太阳能直接转变为电能的装置。太阳能电池组件(Solar cells)是利用半导体材料的电子学特性实现P-V转换的固体装置,在广大的无电力网地区,该装置可以方便地实现为用户照明及生活供电,一些发
逆变器输出的波形对于后端的适配器有影响,一般来说纯正弦波的逆变器波形最好,后端的电源设备噪音最小,你的逆变器可能是修正正弦波或者是方波的,所以噪音大。
9块太阳能电池并联后,整体输出电压为Voc:84V,Vm:65V,Isc:8.64A,Im:6.93A.总功率:495W. 需要选择配套的控制器和逆变器输入电压电流额定范围必须能包含上述电压电流范围.功率选个0.5KW的就可以,不过可能不好买,功率太
具体的型号我不太清楚但是可以给你推荐一家公司,你要的这些他们那都有而且是北方总代理,我在他们那拿过货你可以打电话去问问! 北京易达新电源设备有限公司 电话
可以买一块55ah或65ah的蓄电池(储能型不是汽车上的启动型电池),再买一台正弦波逆变器(修正波虽然能带动你的笔记本,但长时间使用会对你笔记本产生影响,毕竟的波形比较尖锐,干扰大。但正弦波比修正波贵)。还需要买一台充电机,一般按10-12小时充满蓄
600元如果你只是照明和吹风扇应该是问题不太大的,但如果要做饭可能在逆变器上你就要花去一大半,如果不做饭可以选300W的变压器式逆变器(此种逆变器是带充电功能的,充电机钱就节约了)价格是180元,然后一只105安时的蓄电池(东北或骆驼或风帆)好一点的
奉劝好朋友不要做傻事,看看我们身边的生态吧,为了子孙后代还能够看到自然鱼,求你打消这个念头!!!!
3块太阳能板并联,4个蓄电池两个两个串联 再并联起来,直接给2组24V电瓶充电,最好加一个太阳能控制器。逆变器接到蓄电池二端,组成24v发电系统!
原理是没问题的。但其经济性却是需要考虑的。假如用电瓶200安时12伏两只(这个配置不小了),容量是4800瓦时。就是说,即便是新电瓶电量全放出来,使用一千瓦也不会超过五个小时,这还没算逆变器的效率、损耗问题。为了热水器正常加热,逆变器应当是两千瓦的,
这个保护装置是在出厂前就已经搞好了,装在电池封装里面体积很校一般在做电池之前就把要求提出来,如果现在要改难度不小,要到厂里去改的。另外这样的问题加个追问就可以了。
你好! 我是深圳逆变器生产厂家。 逆变器是根据你的负载和使用时间来配的,电池是根据你的后备时间来配,你这里没有提供,控制器是光伏板的总功率除系统电压等于控制器的大小,光伏板不要这么贵! 有疑问:QQ
例如选择24V系统来设计,那么你需要购买12V100AH蓄电池两块,串联成24V100AH的。控制器选择24V20A的,逆变器需要24V输出,功率1000W的。但是不能保证晚上10个50w的负载使用5-6个小时。因为我根据你的电池板来配。常规配置,首
太阳能电池板与蓄电池配置计算公式 一:首先计算出电流:如:12V蓄电池系统; 30W的灯2只,共60瓦。电流=60W÷12V=5A二:计算出蓄电池容量需求:如:路灯每夜累计照明时间需要为满负载7小时(h);(如晚上8:00开启,夜11:30关闭1路,
功耗2KW,逆变器容量选2.5~3KW,采用12V时电瓶端耗流近200A,用24V电瓶时电流也近100A。由于耗流巨大,必须使用电瓶组,以采用12V逆变为例,200Ah电瓶不得少于6个并联组合。这样算来其经济使用价值并不高,不如买台3KW发电机。
车载电源逆变器12V变220V的,最好功率大点。 追问: 我要用的电我算了下一共额定350w 回答: 【产品型号】科迈尔 500W【产品规格】 DC12V输入,AC220V输出,【产品功率】500W【产品类别】车载逆变器,车载逆变电源,逆变器,逆变电
逆变器不会坏,电瓶并联很快就坏。电瓶并联使用有苛刻的条件,要求同厂、同型号规格、同批次、同时接入电路,使用环境相同,否则,不建议使用。
不如换低压电机配备蓄电池简单,节电,机动。 太阳能电池电力不够。
12V200Ah的电池可以用6小时了,逆变器的功率在500W就可以了,看你的负载是什么。牌子选有口碑一点的,做工用料实在点的就行,这个要买的时候看,其实要求也不高,有米一定要买正弦波的逆变器。
太阳能电池板的功率是在温度25度、1000瓦/平米的条件下测试出来的,那么在实际中,温度和辐射量是有变化的,再有就是组件的灰尘、热斑效应等,都会引起太阳能电池板发电功率的下降,所以在设计时太阳能组件的有效系数取:85%-95% 充电控制器效率在95%
艾默生、梅兰日兰、APC、PO、台达、山特等 汤浅、GNB、阳光、大力神、松下、GSB、HOPPECKE等 蓄电池充电器、逆变电源杂牌的实在太多
一般使用逆变器要看负载类型 洗衣机和电冰箱都属于感性负载 感性负载逆变器的配置一般按同时开启的额定负载的5-7倍 毕竟逆变器是小系统。 如果你资金紧张的话按五倍配好了。 最好是工频的,高频虽然效率高点。但是容易坏,尤其是带感性负载 而且通常高频所谓纯
600W电池板 2400元 24V30A控制器 100元 12V100A价格未知估计小于200 1200W纯正弦波逆变器 600, 可用电视,电饭煲,电冰箱(有大启动电流所以要纯正弦波,仿波价减半)。。 12V100AH蓄电池4个,1800元, (星
200W的太阳能电池板配置控制器选择12伏20安培,配置逆变器选择300瓦/12伏/220伏正玄波,蓄电池配置选择12伏60安。可以够家用一般台式电脑用3-4小时。太阳能电池板(Solar panel)是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光
离网光伏电站一般是用不到变压器的,其他的都得用,有小型的控制逆变器一体机,但是如果电站比较大的话,还是分开比较好。
控制器选用24V50A的,逆变器选用24V2KW的,蓄电池配个12V200AH 2只,就差不多,用来照明,看电视带冰箱那些没有问题,不要带空调跟电磁炉,那费电,功率也大。
你要的是一套50WP小型系统 这样一套系统价格分两个档次 好一点的价格在3000上下 便宜的在2000上下 主要区别在于配件和箱体的工艺品质、配件的档次、电池板的等级等方面 电池板价格:A标片 15元/WP ; B片13元/WP ; C及以下级电池板
如果真心想做的话,找个厂家报价,单纯的了解的话,找个论坛看看吧
我把我的太阳能发电系统安装示意图给你,希望有所帮助,数值不一样,道理一样。向左转|向右转
你好 如果只有照明和电视,绝对没有其它用电设备的话 建议用一千瓦的逆变器足够了 因为逆变器瓦数越大,能耗也大。
我们专业做这个的,设计好后的样子大概是 20W的太阳能电池板和一个12V5A的太阳能控制器,费用300多点。 1、6W太阳能发电照明系统:包括6W非晶硅太阳能电池板一块,1N5404 3A整流二极管一只,12V7AH松下免维护电瓶一块,12V7W节能
想做逆变器;要准备好四节蓄电池,12V50AH;场效应管NPN的8只;G3524芯片一个。功率电阻若干 450V220UF电容5个。其他电容若干;充电开关电源~220V转直流48v一个,这样就可以做 了。具体电路网上很多,可以自己下载。
12V36AH蓄电池,和1000W逆变器组合,蓄电池太小了。1000W逆变器除了起动用电外可以实用800w。电脑一般都有200-300w,能用2小时。电饭煲家用一般都有600-900w,只能用半小时。电磁炉一般都有w,逆变器太小了,
当然可以。但这么小的蓄电池,能拖动多少负载呢?比如你车是12V7AH的吧,逆变升压到220V后,100瓦的负载,不考虑损耗,理想为100%的转换效率蓄电池的工作电流也达8.安培。这样大的电流,12V7的蓄电池估计能工作十几分钟。而若考虑到损耗,估计得
太阳能控制器,一个控制器就完成放倒流。将在蓄电池的正负极上垫一个小圆纸片,将正极和负极相接。在太阳能给蓄电池充电的同时,蓄电池向外供电完全可行,在这样的情况下,负载使用的电力会优先直接使用太阳能电池的电, 剩余的充到电池里;相反,若此太阳能电池的电量
粗略估算:白天按12小时,48V直流电压需要4只12V系列电池一组,按3000W负载算(实际没有),每小时放电电流为:3000w÷48V=62.5A,若持续放电12小时,需要62.5V×12H=750AH,即需要12V750AH电池4只,根据电池的规
光伏并网逆变器就能达到你说的功能,也就是常说的储能逆变器
温度 环境 电池使用时间等都是不定因素 是间不会是算准的 大约是 P=VA=12*80=960W电池总功率 电池有效功率0.7=960*0.7=672W 逆变器有效功率0.8=672*0.8=537W 总功率/你用的功率 537/10
一楼说的对,还有像“TUV”“VDE”……除了欧洲不同国家有各自的要求外,还要根据不同的产品由相应的技术及认证标准,一两句还真说不清楚。现在做这些认证的都档期很满,不过详细的建议还是耐着性子跟他们了解了解。
1)12V1000VA的逆变器效率85-90% 12V45AH蓄电池放电深度70%左右 负载交流220V 150W 理论使用时间=12×45×0.7×0.9÷150=2.268小时 实际使用时间会明显缩短,约2个小时;2)反向计算蓄电池容量 150×
1234567891011121314151617181920离网光伏发电系统中如何计算太阳能专用蓄电池的配置
& & & 离网光伏发电系统是由太阳能电池组件、控制器、逆变器、蓄电池组和支架系统组成。他们产生直流电源可直接通过白天或储存在太阳能专用蓄电池组中,用于在夜间或在多云或下雨的日子提供电力。在离网光伏发电系统设计的过程中,必不可少的一环就是蓄电池的设计。包括蓄电池的容量设计和蓄电池组的串并联设计。太阳能专用蓄电池生产厂家为您介绍离网光伏发电系统中如何计算太阳能专用蓄电池的配置。 一、蓄电池基本容量和串并联的设计 & & & 首先,我们需要引入一个不可缺少的参数:自给天数,即系统在没有任何外来能源的情况下负载仍能正常工作的天数。这个参数让系统设计者能够选择所需使用的蓄电池容量大小。 一般来讲,自给天数的确定与两个因素有关:负载对电源的要求程度;光伏系统安装地点的气象条件即最大连续阴雨天数。通常可以将光伏系统安装地点的最大连续阴雨天数作为系统设计中使用的自给天数,但还要综合考虑负载对电源的要求。对于负载对电源要求不是很严格的光伏应用,我们在设计中通常取自给天数为3~5天。对于负载要求很严格的光伏应用系统,我们在设计中通常取自给天数为7~14天。所谓负载要求不严格的系统通常是指用户可以稍微调节一下负载需求从而适应恶劣天气带来的不便,而严格系统指的是用电负载比较重要,例如常用于通信,导航或者重要的健康设施如医院、诊所等。此外还要考虑光伏系统的安装地点,如果在很偏远的地区,必须设计较大的蓄电池容量,因为维护人员要到达现场需要花费很长时间。 & & & & & 蓄电池的设计包括蓄电池容量的设计和蓄电池组的串并联设计。 一、基本公式 &1、计算蓄电池容量的基本方法。 &I.第一步,将每天负载需要的用电量乘以根据实际情况确定的自给天数就可以得到初步的蓄电池容量。 &II.第二步,将第一步得到的蓄电池容量除以蓄电池的允许最大放电深度。因为不能让蓄电池在自给天数中完全放电,所以需要除以最大放电深度,得到所需要的蓄电池容量。最大放电深度的选择需要参考光伏系统中选择使用的蓄电池的性能参数,可以从蓄电池供应商得到详细的有关该蓄电池最大放电深度的资料。通常情况下,如果使用的是深循环型蓄电池,推荐使用80%放电深度(DOD);如果使用的是浅循环蓄电池,推荐选用使用50%(DOD)。设计蓄电池容量的基本公式见下: & 自给天数 X 日平均负载/&最大放电深度 &= 蓄电池容量&2、确定蓄电池串并联的基本方法。 每个蓄电池都有它的标称电压。为了达到负载工作的标称电压,我们将蓄电池串联起来给负载供电,需要串联的蓄电池的个数等于负载的标称电压除以蓄电池的标称电压。 &负载标称电压/蓄电池标称电压=串联蓄电池数 & & & & & & & & & & & & & && & & & 为了说明上述基本公式的应用,我们用一个小型的交流光伏应用系统作为范例。假设该光伏系统交流负载的耗电量为10KWh/天,如果在该光伏系统中,我们选择使用的逆变器的效率为90%,输入电压为24V,那么可得所需的直流负载需求为462.96Ah/天。(10000 Wh ÷ 0.9 ÷ 24 V = 462.96 Ah)。我们假设这是一个负载对电源要求并不是很严格的系统,使用者可以比较灵活的根据天气情况调整用电。我们选择5天的自给天数,并使用深循环电池,放电深度为80%。那么: & & &蓄电池容量=5天×462.96Ah/0.8=2893.51Ah。 &如果选用2V/400Ah的单体蓄电池,那么需要串连的电池数=24V/2V=12(个) & & &需要并联的蓄电池数==7.23 &我们取整数为8。所以该系统需要使用2V/400Ah的蓄电池个数为:12串联×8并联 = 96(个)。 & & & & & &下面是一个纯直流系统的例子:乡村小屋的光伏供电系统。该小屋只是在周末使用,可以使用低成本的浅循环蓄电池以降低系统成本。该乡村小屋的负载为90 Ah/天,系统电压为24V。我们选择自给天数为2天,蓄电池允许的最大放电深度为50%,那么: & & &蓄电池容量=2天×90Ah/0.5=360Ah。 & & &如果选用12V/100Ah的蓄电池,那么需要该蓄电池2串联×4并联 = 8个。 二、设计修正 & & & & & &&以上给出的只是蓄电池容量的基本估算方法,在实际情况中还有很多性能参数会对蓄电池容量和使用寿命产生很大的影响。为了得到正确的蓄电池容量设计,上面的基本方程必须加以修正。 & & &对于蓄电池,蓄电池的容量不是一成不变的,蓄电池的容量与两个重要因素相关:蓄电池的放电率和环境温度。 & && & & &1、首先,我们考虑放电率对蓄电池容量的影响。蓄电池的容量随着放电率的改变而改变,随着放电率的降低,蓄电池的容量会相应增加。这样就会对我们的容量设计产生影响。进行光伏系统设计时就要为所设计的系统选择在恰当的放电率下的蓄电池容量。通常,生产厂家提供的是蓄电池额定容量是10小时放电率下的蓄电池容量。但是在光伏系统中,因为蓄电池中存储的能量主要是为了自给天数中的负载需要,蓄电池放电率通常较慢,光伏供电系统中蓄电池典型的放电率为100~200小时。在设计时我们要用到在蓄电池技术中常用的平均放电率的概念。光伏系统的平均放电率公式如下: & & & & & & & & & & & & & & & 自给天数 X 负载工作时间 /最大放电深度= 平均放电率 (小时)& & & & & & & & & & & & & & & & & &&上式中的负载工作时间可以用下述方法估计:对于只有单个负载的光伏系统,负载的工作时间就是实际负载平均每天工作的小时数;对于有多个不同负载的光伏系统,负载的工作时间可以使用加权平均负载工作时间,根据上面两式就可以计算出光伏系统的实际平均放电率,根据蓄电池生产商提供的该型号电池在不同放电速率下的蓄电池容量,就可以对蓄电池的容量进行修正。 & & & & &2、下面考虑温度对蓄电池容量的影响。 & & &蓄电池的容量会随着蓄电池温度的变化而变化,当蓄电池温度下降时,蓄电池的容量会下降。通常,铅酸蓄电池的容量是在25℃时标定的。随着温度的降低,0℃时的容量大约下降到额定容量的90%,而在-20℃的时候大约下降到额定容量的80%,所以必须考虑蓄电池的环境温度对其容量的影响。如果光伏系统安装地点的气温很低,这就意味着按照额定容量设计的蓄电池容量在该地区的实际使用容量会降低,也就是无法满足系统负载的用电需求。在实际工作的情况下就会导致蓄电池的过放电,减少蓄电池的使用寿命,增加维护成本。这样,设计时需要的蓄电池容量就要比根据标准情况(25℃)下蓄电池参数计算出来的容量要大,只有选择安装相对于25℃时计算容量多的容量,才能够保证蓄电池在温度低于25℃的情况下,还能完全提供所需的能量。& & &专业蓄电池生产商一般会提供相关的蓄电池温度-容量修正曲线。在该曲线上可以查到对应温度的蓄电池容量修正系数,除以蓄电池容量修正系数就能对上述的蓄电池容量初步计算结果加以修正。上面是一个典型的温度-放电率-容量变化曲线。 & & 因为低温的影响,在蓄电池容量设计上还必须要考虑的一个因素就是修正蓄电池的最大放电深度以防止蓄电池在低温下凝固失效,造成蓄电池的永久损坏。铅酸蓄电池中的电解液在低温下可能会凝固,随着蓄电池的放电,蓄电池中不断生成的水稀释电解液,导致蓄电池电解液的凝结点不断上升,直到纯水的0℃。在寒冷的气候条件下,如果蓄电池放电过多,随着电解液凝结点的上升,电解液就可能凝结,从而损坏蓄电池。即使系统中使用的是深循环工业用蓄电池,其最大的放电深度也不要超过80%。下图给出了一般铅酸蓄电池的最大放电深度和蓄电池温度的关系,系统设计时可以参考该图得到所需的调整因子。设计时要使用光伏系统所在地区的最低平均温度,然后从上图或者是由蓄电池生产商提供的最大放电深度-蓄电池温度关系图上找到该地区使用蓄电池的最大允许放电深度。通常,只是在温度低于零下8度时才考虑进行校正。 三、完整的蓄电池容量设计计算 & & &考虑到以上所有的计算修正因子,我们可以得到如下蓄电池容量的最终计算公式。& & & & & & & & & & & & & & & & & & & 自给天数 X 日平均负载 蓄电池容量(@指定放电率)=--------------------------------- & & & & & & & & & & & & & & & & &最大允许放电深度 X 温度修正因子 下面对每个参数进行总结分析: & & &1、最大允许放电深度:一般而言,浅循环蓄电池的最大允许放电深度为50%,而深循环蓄电池的最大允许放电深度为80%。如果在严寒地区,就要考虑到低温防冻问题对此进行必要的修正。设计时可以适当地减小这个值扩大蓄电池的容量,以延长蓄电池的使用寿命。例如,如果使用深循环蓄电池,进行设计时,将使用的蓄电池容量最大可用百分比定为60%而不是80%,这样既可以提高蓄电池的使用寿命,减少蓄电池系统的维护费用,同时又对系统初始成本不会有太大的冲击。根据实际情况可对此进行灵活地处理。 & & &2、温度修正系数:当温度降低的时候,蓄电池的容量将会减少。温度修正系数的作用就是保证安装的蓄电池容量要大于按照25℃标准情况算出来的容量值,从而使得设计的蓄电池容量能够满足实际负载的用电需求。 & & &3、指定放电率:指定放电率是考虑到慢的放电率将会从蓄电池得到更多的容量。使用供应商提供的数据,可以选择适于设计系统的在指定放电率下的合适蓄电池容量。如果在没有详细的有关容量-放电速率的资料的情况下,可以粗略的估计认为,在慢放电率(C/100到C/300)的情况下,蓄电池的容量要比标准状态多30%。 & & &4、下面举例说明上述公式的应用。 & & &建立一套光伏供电系统给一个地处偏远的通讯基站供电,该系统的负载有两个:负载一,工作电流为1安培,每天工作24小时。负载二,工作电流为5安培每天工作12小时。该系统所处的地点的24小时平均最低温度为-20℃,系统的自给时间为5天。使用深循环工业用蓄电池(最大DOD为80%)。 & & 因为该光伏系统所在地区的24小时平均最低温度为-20℃,所以必须修正蓄电池的最大允许放电深度。由最大放电深度-蓄电池温度的关系图我们可以确定最大允许放电深度为50%。所以: &加权平均负载工作时间= &= 6.67hrs 平均放电率 = =66.7小时率 & & &根据上页中的典型温度-放电率-容量变化曲线,与平均放电率计算数值最为接近的放电率为50小时率,-20℃时在该放电率下所对应的温度修正系数为0.7(也可以根据供应商提供的性能表进行查询)。如果计算出来的放电率在两个数据之间,那么选择较快的放电率(短时间)比较保守可靠。因此蓄电池容量为: 蓄电池容量=1428.57Ah@50小时放电率 & & &根据供应商提供的蓄电池参数表,我们可以选择合适的蓄电池进行串并联,构成所需的蓄电池组。四、蓄电池组并联设计 & & &当计算出了所需的蓄电池的容量后,下一步就是要决定选择多少个单体蓄电池加以并联得到所需的蓄电池容量。这样可以有多种选择,例如,如果计算出来的蓄电池容量为500Ah,那么我们可以选择一个500Ah的单体蓄电池,也可以选择两个250Ah的蓄电池并联,还可以选择5个100Ah的蓄电池并联。从理论上讲,这些选择都可以满足要求,但是在实际应用当中,要尽量减少并联数目。也就是说最好是选择大容量的蓄电池以减少所需的并联数目。这样做的目的就是为了尽量减少蓄电池之间的不平衡所造成的影响,因为一些并联的蓄电池在充放电的时候可能会与之并联的蓄电池不平衡。并联的组数越多,发生蓄电池不平衡的可能性就越大。一般来讲,建议并联的数目不要超过4组。 & & 目前,很多光伏系统采用的是两组并联模式。这样,如果有一组蓄电池出现故障,不能正常工作,就可以将该组蓄电池断开进行维修,而使用另外一组正常的蓄电池,虽然电流有所下降,但系统还能保持在标称电压正常工作。总之,蓄电池组的并联设计需要考虑不同的实际情况,根据不同的需要作出不同的选择。以上是离网光伏发电系统中如何计算太阳能专用蓄电池的配置的基本说明,天津蓝天电源公司-专业蓄电池生产企业。
公司联系方式