因为自己的房子要装修了,所以收拾了一下懒癌晚期的自己,学习了一下家庭中的强电配电设计,中间学习过程,稍有心得,想上来张大妈跟大家分享一下,也算是我一直泡在张大妈怀抱里的回馈吧。这篇文章以我一个正在装修的小白的实际经验进行讲述,希望可以帮到大家。首先自我介绍一下吧,帝都某大学的电气工程小本,现就职于某电力国企,对比张大妈里各路大神,实在不值得提,所以主动把标题写成浅谈,以免在各路大神的群殴中暴打身亡。一、家用低压断路器(空开)介绍低压断路器又称自动空气开关或者自动空气断路器,简称断路器或者空开,叙述中为了方便统一用空开吧。它是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、过载、失压及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。(引用自百度百科)。注意这句话:对电路或电气设备发生的短路、过载、失压及欠电压等进行保护。这句话简洁地说明了空开的作用,除了是一般说的开关,空开还有短路、过载等保护功能的开关。最简单点说,空开是一个开关,但也有类似保险丝那样的过电流保护功能,可以重复使用的“保险丝”&。给有好奇心的同学来张电路图说明&:空气开关电路说明空开的种类繁多,但一般习惯都是按照“位数”(就是几个P)来分类的,国际标准空开一位就是1P,占用强电箱导轨上18mm的宽度。2P就是占用36mm的宽度,以此类推。下面的这个图片就是1P的空开:1P空开普通低压断路器和拼装式漏电保护断路器品种繁多,有1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P 等多种,由于空开可以附加空开附件不断扩展的,单纯以空开的位数来分类不是很靠谱,但是如果按照空开不附带附件,单纯以开关的意义来分类一下空开,还是有点好分类的,我简单说说:1P 空开:1P开关有带漏电、不带漏电保护、1P+N含零线分断型,以及他们之间的组合,如1P+N带漏电保护。普通的1P开关都是单极型,就是只能接一根火线;1P+N的1P开关,可以多接一根零线,空开跳闸的时候可以顺带跳开零线。后者有越来越流行的趋势。1P 空开可以附带一个漏电保护的附件变成占用2P位置的空开,但是实质也是1P的空开开关,这点大家讨论的时候注意分别。马云家的两个商品例子,前者是1P+N的空开,后者是1P+N带漏电保护的空开。都是1P的宽度。&&&&2P 空开:2P空开同样有带漏电和不带漏电的型号,最常见的2P空开就是双极开关,需注意真正的2P开关是两个极都提供对等的短路过载保护能力,这是与1P+N最大的区别,2P开关通常用于220V系统总进线开关。马云家的商品例子,2P的空开,加上宽度2P的漏电保护附件,共4P宽度。&&3P及3P以上空开:基本都是用于三相220/380V系统,除非家里有大型,否则家庭很少使用。土豪家当我没有说话&。由于三相系统需要做三相电压平衡,是个有点麻烦的问题。家里有三相入户的记得详细跟电工沟通一下,楼猪能力有限,就不扯这个了。空开有很多对应的设备参数的,通常的有短路分断能力、限流等级(能量限制级别)、磁脱扣和热过载脱扣等,我简单说说,有兴趣的同学可以自行去了解。需要注意的是热过载脱扣电流参数,简单说就是空开跳闸的额定电流,如C63A的空开,那就是63A电流跳闸的,这个参数对于家庭回路的电流有极大的意义,关系到回路上所接的电器的功率、关系到导线选取的粗细。低压空开电流应当配合导线截面积选取,不能随意加大。建议的数值如下:1.5平方毫米,10A2.5平方毫米,16A,20A4平方毫米,20A,25A,32A6平方毫米,25A,32A,40A10平方毫米,40A,50A,63A16平方毫米,63A,80A,100A标粗体是建议匹配的空开额定电流(热磁脱扣标定电流)匹配数值,国内品牌低压断路器精度差,建议选择相对保守的电流;国际大牌的断路器,可以选择大一些。千万不要选取小导线,然后配置电流大的空开,否则导线都烧掉了,空开还没听跳闸!千万要注意!!2.5平方毫米的导线千万不能选用超过20A的空开,在长时间使用的电气,如多人使用的电热水器,哪怕2.5平方的导线已经满足其用电需求,但考虑到其长时间近乎满负荷工作,应该往高一级别的导线选取!这点在选择导线大小的时候,大家要跟电工沟通好!好不容易把理论知识形象地说了一下,说点空开的实际产品吧,以大家常说的施耐德电气和ABB进行介绍。1、施耐德电气(当然还有个买钢笔的施耐德)家装能用到的空开,就Easy9系列、Mutil9系列、Acti9系列空开,从左到右的顺序是屌丝到土豪的顺序,来张施耐德自己的说明图片吧,不差钱的都选Acti9吧,多年的发展,这货几乎已接近完美。2、ABB家装能用到的空开,产品包括:S200、SN201、S260、S280、S800等多个系列。鉴于我对ABB的产品线不是非常熟悉,就不多说ABB了,知道的同学评论补充,再请小编update&。顺便扯扯ABB的历史,空开这货的确是德国人发明的,发明者(名字忘记了&)&自己搞了间公司,后来ABB收了发明者的公司,自然ABB也就是空气的发明者这称呼了。好吧,写得好手软,空开就介绍到这里吧!二、家用漏电保护开关(漏保)介绍漏电保护开关,其实是两个词合成的,漏电保护开关=漏电保护器+开关,开关就是前面说的空开来,至于漏电保护器嘛,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。(非电的同学听不明白不要打我&)漏保主要的技术参数是漏电动作电流,很简单的参数啊,就是漏电到什么程度就动作跳开开关。家用配电场合,常用30mA的漏电动作电流的漏保。市面上的漏保多数(99%)都是电子式漏保,使用电子线路来判断零序电流互感器的输出信号,精度较高,但是电子元件抗干扰能力差,雷击容易损坏,大电流干扰也常会让电子式漏保误跳闸。而且当火线或者零线其中一根断开导致停电时,电子式漏保因为无电源,无法跳闸。L线(火线)断裂,不会有什么大的破坏,仅仅是停电,漏电开关无效并不影响什么。N线(零线)断裂,在220/380V混合系统中会导致大量电器烧毁,在这期间电子式漏电开关是无效的,即使发生漏电也不会跳闸,非常危险。跟电子式漏保相反的是电磁式漏电开关,使用非常高端的零序电流互感器设计,和非常精密的机械电磁铁机构。因为不存在电子元件,抗干扰能力极强,雷击不易损坏。不过精密机械结构的抗震动能力比较差,不适合车船等应用。因为是纯机械结构(由漏电零序电流互感器输出直接驱动电磁铁),不需要电源供电,即使L线或N线断裂,漏电保护依然有效。电子漏保和电磁式漏保,两者各有优缺点吧。前者成本低,方便生产,现在最常见;后者生产成本高,市场上较少,并且价格较高,并且需要串接对应的分断电流的空开使用。国产的德力西 CDL7-63,63A纯漏电开关,是国产中的电磁式漏电保护开关,价格很公道,比施耐德Acti9 iID那样的纯电磁式漏电保护开关的价格公道多了,打算上电磁式漏保的同学可以考虑一下,值得买嘛&三、家用强电配电回路划分建议铺垫了这么久,终于写到了想写的东西,我这么多废话,我妈她其实不知道&。想想也不算很废话吧,算是普及电气知识吧&。3.1 回路划分建议:1、厨房单独回路供电:现代的家庭,厨房的电器占了很大的一部分,提升生活品质的烤箱、微波炉、各种电饭锅、炖盅、洗碗机、电磁炉。其用电功率是相当大的,十分建议单独回路,甚至是多回路供电。2、冰箱常驻回路:这个回路主要是方便,好处是当需要关闭大部分用的设备,预留冰箱继续运作的情况下,切断其他回路即可。顺便可以在这个回路接入家庭弱电机柜(你没有看错,是弱电机柜!张大妈里面好像有人分享过在家庭整个机柜的经验分享,大家搜索一下膜拜一下土豪打算在家做机房的节奏),入户电信路由、交换机、家庭安防摄像头什么的,都可以跟随冰箱常驻回路,在切断其他回路的电源时候保持正常的运作。再顺便,在PM2.5爆表的年代,家庭有新风系统的,也可以考虑接入此回路,保证新风系统在其他设备切断时还能正常运行。3、照明回路:一般合并设置一个回路即可(视户型面积大小情况而定),户型太大的建议设置多个照明回路,比如划分为南北照明回路,或者划分为公共和房间照明回路。4、空调设备回路:(用电较大)建议各自单独回路供电(也可以每两台空调合用一条回路),各种土豪家的中央空调、空气能热水器或者什么大功率的即热式的热水器的,记得全部单独回路供电。简单说就是有几个空调(或大功率电器,大于2000w这样的,需要较长时间供电的)就设置几个回路。5、卫生间回路:建议卫生间插座单独回路供电。注意,卫生间回路尽量装设漏电保护开关,因为在洗澡的时候,电热水器什么的漏电是玩命的,绝对不能开玩笑!卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路(如果卫生间照明回路单独,也应该设置漏保,但考虑到比较浪费钱,通常合并到卫生间插座回路里共用一个漏保,不差钱的土豪当我什么也没有说&),这样设计既安全又经济,缺点是发生故障时,照明没电,给居民行动带来不便。有几个卫生间就设几个卫生间回路!必须带漏电保护开关!6、插座回路:可以根据布线的方式和插座设置数量,划分回路。插座回路这个,大概看看自己的插座上可能有的电器功率进行预估吧,通常都会设置好几个插座回路。鉴于是在色魔张大妈上的经验,有必要跟大家交代一下什么样的回路配置“最值得买”!例子就以楼猪(就是叫楼猪)的房子为例子吧,178的建筑面积,实用面积154,两厅(饭厅、客厅)两卫(公卫、主卫)四房的布局来说明一下回路配置及相应的省钱方法吧!由于家庭回路布置中的漏电开关不可或缺,但是这货也比较贵,回路配置也是考虑到这个漏保的价格,列出回路配置的价格差别。楼猪的回路设置如下所示:2个卫生间回路(主卫、公卫)、2个厨房回路(功率太大,多个回路)、2个房间插座回路(每2个房间共用一个回路)、2个公共插座回路(客厅、饭厅、走道)、4个空调回路(四个房间的空调嘛)、2个照明回路(分房间照明、公共区域照明)、1个冰箱常驻回路、1个备用回路。上面共计16个回路。3.2 回路开关选型建议:1、总开漏电空开 + 支路普通空开(最省钱!):家庭总开关+漏电保护,然后下面是一堆的支路普通空开,这应该是家庭最常见的回路开关选型了。既然最普遍,那必然有它存在的理由啊,那就是省钱!整个布置方案只有一个漏电保护,的确是最省钱的,但是这个方案的缺点也显而易见,一旦有人在家里的插座插了一个漏电的电器,那么必然会跳掉全屋的总闸。要是天黑的话,那么就等着摸黑去配电箱那里一路路地试验那个回路漏电了,的确也是很苦逼的事情!以施耐德的开关举例,以楼猪自己的回路配置,那就是:家庭总开关: Acti9 iC65N 2P63A + Vigi iC65 ELE,支路普通空开是 Acti9 iDPNa 1P25A,整套开关都是施耐德的,而且支路空开都用iDPNa的开关,投入大约 750 元左右即可!2、总开开关 + 部分支路漏电空开(最均衡!):总开开关 + 部分支路漏电空开,就是总开关使用普通的2P的空开,部分支路,就是涉及插座的支路使用漏电开关,空调和照明回路由于是固定安装,一般漏电可能较小(卫生间的照明除外!),这样插座什么的漏电就只会跳开自己所在回路的空开,不会让全屋停电!但也有缺点,就是空调和照明回路没有漏电保护,万一,我是说万一漏电就不好玩了!同样以施耐德空开举例,以楼猪自己的回路配置,那就是:家庭总开关:&Acti9 iC65N 2P63A,不要加漏电保护附件啊!支路中的厨房回路、卫生间回路、插座回路都是用 Acti9 iDPNa 1P25A Vigi+漏电保护空开,空调和照明都用普通的&Acti9 iDPNa 1P25A,那么整套的施耐德投入大约 1200 元左右!3、总开开关 + 全部支路漏电空开(保护性能最好,土豪速度上!):总开开关 + 全部支路漏电空开,就是总开关使用普通的2P的空开,全部的支路都使用漏电开关。这样的配置可以提供最好的漏电保护性能,任何一回路漏电都会跳开,不会影响其他回路!但是由于全部的支路都使用漏电空开,价钱也很贵!土豪当我什么也没有说就好!&土豪我们做朋友吧:)同样以施耐德空开举例,以楼猪自己的回路配置,那就是:家庭总开关:&Acti9 iC65N 2P63A,不要加漏电保护附件啊!支路都是用 Acti9 iDPNa 1P25A Vigi+漏电保护空开,那么整套的施耐德投入大约 2000 元左右!价钱都列出来了,还是楼猪整理了好久的Excel表格整理到的,截图一个吧,就是不知道张大妈压缩后的图片还看不看得清楚吧顺便说说,可能会有人问,部分支路漏保的情况,总开不是可以加个总的漏电保护开关的吗?嗯嗯,可以,不过你需要找个带延时的漏电保护开关,鉴于带延时的漏保要么买不到,要么死贵死贵的,建议大家还是不要折腾了。比如你总开是&Acti9 iC65N 2P63A + Vigi iC65 ELE 30mA漏电保护,然后支路是&Acti9 iDPNa 1P25A Vigi+ 30mA漏电保护空开,当这个支路发生漏电的时候,两者是同时跳闸的(理论上同时,因为同时看到漏电电流分量),这样配置就完全失去了支路配置漏电保护开关的意义了。聪明如你,一定明白这个道理&如果采用第2、第3种多个支路漏电开关的方案,注意家里的回路布线一定不能混了,否则那漏电开关根本合不上。很多同学会说,说电工不建议整支路多漏电开关,因为这样容易跳闸。其实不会的,电工就是怕自己混了回路,怕返工而已。哈哈,大家都懂的,我就不多说什么了。四、家用强电配电进阶用法写了好长,码字累死了。小编不给过,不多给点金币,我就&。为了增加这经验的吸引力,但无奈一男屌丝,没有自拍的性感睡衣照啊,怎么办?思考片刻,唯一多写点看起来高大上的内容了!这个章节专门针对土豪!不差钱的尽管上就是了!认真点说,也不算什么进阶的玩法,就是大家对家庭配电要求越来高,所以一些专门的“保护电器”的装置也用上了吧,大约有过压欠压保护装置、防雷(防浪涌)装置、家用电力计量装置吧,其他的玩法坐等张大妈里的土豪补充&4.1 欠压过压保护装置欠压过压保护装置,顾名思义,就是电压过低、电压过高,自动切断后面带的电器,防止电压过低或者过高而损坏电器吧。大家可能对家庭过压欠压没有什么概念,的确,现在的供电水平不断上升,电力的质量也不断提升(得益于变电站广泛应用的AVC啊,自动无功电压控制,当然还有AGC,自动发电控制),过压欠压的现象越来越少,尤其城市用户,遇到这情况更是少之又少。但是作为电力专业的小本&,还是考虑到,假如楼盘的高压配电室里的变压器(10kV降压为380V),一旦中性线断开,大家家里的220kV进线会变成380V啊,低压还好,很少有普通的电压耐压380V啊。虽然说这样的过压,那供电局什么的是有责任,也是应该要赔偿的,但是我们家里的电器,也不能这么依赖国企的“责任”啊,还是自己动手吧,这时候你就需要这个了!&&这种过压保护附件是附带在家庭总开关上面使用的,检测到家庭过电压,就自动跳开家庭总开关,达到保护全家电器的目的!但是这货有个致命的问题,就是它跳开总开关了,电压回复正常它不会重新合闸啊!要是出差的时候它过压跳掉了,回家的时候就会发现家里的冰箱遭殃了~ (楼猪想着这么仔细,你们知道么&)。所以呢,还有更加好的东西,那就是自恢复式的过压欠压保护器&&这货是个好东西,过压欠压的时候会自动断开电流保护电器,电压回复正常时,它会自动合闸为家庭的电器供电,是不是很人性,至于价钱嘛,你看着办就是了,我都说了是针对土豪的内容,你们不要打我4.2&防雷(防浪涌)装置防雷(防浪涌)装置嘛,就是防止瞬时高压损坏电器的装置,比如打雷的时候,家里有电器打坏就是因为这个嘛,在雷暴高发区(比如广州大学城),这货很有配置的必要!另外大型的电动机短路时候也会造成短暂的电压浪涌,家庭较少,打雷这个例子比较普遍吧。说起这个防浪涌,看到大妈里有不少人晒各种防浪涌插座什么的,作为电气小本真心怀疑一个防浪涌插座带给你的防浪涌的保护作用,如果你拆开防浪涌插座,发现里面也不过一个几毛钱的压敏电阻,个人觉得这能防浪涌的能力有限,噱头比较大。另外这玩意接地严格要求是要独立接地,和其他接地线接一起就没意义了,插座基本都是直接接到插座的地线去了。注意,是独立接地!这点很多人安装防浪涌时候的误区!!!另外,电网在小区里都会设置一个总的防浪涌装置吧,真有浪涌基本都能拦下来。所以,配置好的小区可以不用折腾这东西,但是考虑到土豪乡下的别墅,还是装一个求安心吧。&&话说这货那个真心贵,土豪不差钱就当我没说吧。防浪涌要求独立接地,这点大家可能有疑惑,家庭普通都会有地线吧,一般都是插座共用的地线,注意了,防浪涌要求的独立接地就是不能和插座用的接地共用,必须是独立的接地!考虑到很多人家里都没有这个独立接地的条件,大家还是当我废话了吧。土豪家的别墅要打算上这货,就必须记得搞独立接地啊!另外,防浪涌的安装要求尽量靠近总开关!那些安装得远离总开关的做法是错误的。大家施工的时候要求电工要注意就好。再有就是防浪涌前一般都会接一个高分断能力的空气开关,用于保护防浪涌装置在流过过大的浪涌电流保护防浪涌装置使用的,不差钱的就上吧,差钱的就主动忽略我这段话就好。4.3&家用电力计量装置(功率计)家用电力计量装置,计电费的电表就是啦,但是土豪不差钱嘛,可以玩点特别的,自己实时采集自己家里的使用电流、电量什么的,显示的是家中的总耗电。节能是一种环保意识,并非仅为省多钱的电费,功率计就在时刻提醒你,不用的电器及时关掉,常用的设备选择高能效的产品。功率计有手持式、家用配电箱导轨安装式的,这里说的是松下KW4M电力监控仪表,网上有网友提及过,马云家都找不到这产品,想必是高大上的必备了,度娘来个图片说明一下吧。松下KW4M电力监控仪表加上仪表用的CT,即可实时监控家庭使用的功率、电流、电压什么的,好高大上就是了,楼猪在变电站见过不少,但至于在家里需要不需要,这个就看土豪的心情了,想更多了解这个的同学,自己去度娘一下就好咯,可以玩玩还是挺有意思的。---------------- 我是码字码到手软的分割线&----------------写到最后,写了这么多,真心的,好手软。本来还有一节空开选购指南的,感觉好累了,不想爱了,以后有空再写写吧。可能有同学觉得我老推荐的东西,觉得楼猪是施耐德的托,其实大可不必。ABB和,国内的和,其实很多开关都做得挺不错的,ABB很多开关做得都比施耐德也好,只是楼猪多数使用1P带漏保的空开节约配电箱空间,而ABB和西门子做的DPNa的漏保都没有施耐德的好看(我会告诉你处女座也是外貌协会的么)。如果你不是处女座(比如楼猪),大可不必纠结那个空气开关的分断能力是多少这么斤斤计较的问题,家庭选择国际大牌和国内的德力西和正泰,保证货品是正品真品,那基本不会有太大问题就是了,各位同学不必过于担心。关于家庭强电配电的细节还有很多,篇幅都这么长了我也只是希望能尽量说清楚吧,有什么问题的大家评论回复讨论一下。楼猪也不是什么专家,希望这样的文章能够帮到你。谢谢!
本文著作权归作者本人和什么值得买共同所有,未经许可不得转载。文章仅代表作者看法,如有更多内容分享或是对文中观点有不同见解,值客原创欢迎您的投稿。
推荐关注:
鼠标移到标签上方,
尝试关注标签~
相关热门原创
【轻众测】GANSS GS87-D 蓝牙双模版 樱桃轴机械键盘
iFASUN智能电动四轮金刚滑板车
FIIL 随身星PRO
Forzieri情人节特供 LE PARMENTIER 轻奢女包(随机发货)
DJI大疆创新
PFU HHKB BT蓝牙版 静电容键盘
DJI大疆创新 灵眸OSMO手机云台 2
飞宇科技 Vimble 2 手机稳拍杆(颜色随机)
Wisgrow 慕奈花舍 三生石 智能养花机(颜色随机
赞55评论94
赞35评论62
赞43评论95
赞870评论374
赞673评论543
赞451评论316
赞634评论370
赞511评论244
扫一下,分享更方便,购买更轻松
用户名/邮箱
两周内免登录注册日期:
来自:上海浦东新区
家里电工说分四路,灯一路、插座一路、空调一路、厕所厨房一路个人认为肯定不对的,因为记得某次潜水看到说要分8路的,哎……早知道就不潜水了,在线等大虾讲解电线如何分路,今天已经开槽了,我急啊文字 现已解决,在9楼,请TX们参考,有更好的意见大家可以拿出来讨论:)
注册日期:
来自:上海
lz说说你们家是几房几厅阿,四路太离谱了我们家四十多建筑面积的老两房,也用了八路,两个空调两路,烤箱一路,灯一路,厨房,厕所,两个房间的插座都要单独一路。如果有条件的话,大功率电器尽量要单独走一路
注册日期:
来自:上海浦东新区
我家老高层,实际面积50平米,2房1厅1厨1卫,在我强烈要求下,空调用了4平米的线,插座2.5、 灯1.5,但是我觉得4路肯定少了点呢。
管理员网站工作人员严格自己 宽恕别人
注册日期:
来自:上海
工分:4791
明显少了。两个空调2路,电热器1路,冰箱1路,两个房间2路,厨房1路,客厅1路,共8路专线都要用4平方的~插座用2.5平方的,灯用1.5平方的~~
注册日期:
来自:上海浦东新区
我两个房间里准备各装一个空调,那就是3路
客厅+2个房间插座3路
厨房插座1路
厕所插座1路
冰箱插座1路
2.5m2一共======================9路,不算电热器提问:电热器=浴霸?
注册日期:
来自:上海浦东新区
有没有人可以说一下布线的基本思路呢?插座、灯、厕所、厨房、大电器各一路?
注册日期:
来自:上海静安区
空调用4平方还是2.5平方要根据实际情况的,如果是1.5p的空调,而且不带电加热,那么2.5平方是绝对够了,即使带电加热,2.5平方也够了。2p以上的空调建议用4平方,但不是一概而论,有些能效比很高的空调,比如富士通的2p诺克力,2.5平方也够了。一般来说一平方大概可以走5A的电流,所以建议TX们对于装1.5p空调的回路就用2.5平好了
注册日期:
来自:四川攀枝花
分一百路也没有用,最终都是接在一个回路上,所以意义不大.只要照明电和其它的电分开就行了,这个是关键,一般插坐容易引起短路(或电器短路),这时如果照明不分路一起跳闸的话家里就一片黑
注册日期:
来自:上海浦东新区
总结一下:
注册日期:
来自:上海浦东新区
首先,分几路其实是从类型上来说的,一般这样分类:空调、照明、插座、厕所、厨房这样就是5路了;如果你有3个空调分3路,那就变成了7路我对师傅说不放心卧室,卧室插座单独一路就变成了8路因为一般来说1.5的做照明一路就可以,每个灯都有变压器的插座用2.5的,多分几个插头,只要不超过总功率一路也可以了,不会有问题的空调要是像我一样用挂壁的1.5p的,2.5的线就够了,要是立式空调就要4mm的线了。最后在总线上加个短路保护器就可以了,分线要用2P的火线+零线的那种。有不懂的TX可以问我。
注册日期:
来自:上海宝山区
注册日期:
来自:上海普陀区
第9楼clergychen
首先,分几路其实是从类型上来说的,一般这样分类:空调、照明、插座、厕所、厨房这样就是5路了;如果你有3个空调分3路,那就变成了7路我对师傅说不放心卧室,卧室插座单独一路就变成了8路因为一般来说1.5的做照明一路就可以,每个灯都有变压器的插座用2.5的,多分几个插头,只要不超过总功率一路也可以了,不会有问题的空调要是像我一样用挂壁的1.5p的,2.5的线就够了,要是立式空调就要4mm的线了。最后在总线上加个短路保护器就可以了,分线要用2P的火线+零线的那种。有不懂的TX可以问我。
我家250平方说要分46路........
注册日期:
来自:上海浦东新区
46路那是不可能滴,千万别被忽悠了,你想想那要多少电线钱啊?几万?你可以单独发个帖大家惊讶一把,呵呵
注册日期:
来自:上海浦东新区
我对我家的电路这么分,不知道对不对,请大家帮忙给点意见:空调3台三路,1P, 1.5P的都用2.5平的,2P的用4平的烤箱预留一路,用4平的厨房插座一路,用2.5平的卫生间插座一路,用2.5平的主卧,客卧,客厅,餐厅,厨房,卫生间,照明一路,用1.5平的 (这几个照明有必要分开几路吗?客厅和餐厅其实是连在一起的)主卧,客卧,客厅,餐厅插座一路,用2.5平的
注册日期:
来自:上海卢湾区
我想对我家电路这么分,不知道行不行4个空调
分4路,挂壁3个的1.5p的2.5mm的线就够了,客厅立式空调用4mm的线了。客厅+2个房间+阁楼插座
2.5mm, 主卧、客卧、客厅、餐厅、厨房、卫生间、阁楼照明
分1路 1.5m厕所
分1路 2.5mm(因为要接浴霸、洗衣机什么的)厨房
分1路 2.5mm(要接微波炉、消毒柜)电冰箱
注册日期:
来自:上海长宁区
烤箱和洗碗机,问了销售的人,说如果各自单独用一路线,只要2.5平方的,如果要和其他电器共用,才需要4平方的.
注册日期:
来自:上海长宁区
楼上的46路,太夸张了!我家2房原来就排了8路,因为老公懂电,所以,我们的要求是新增加的电线部分增加了3路,我只记住关键的客厅空调1路,卫生间浴霸1路,厨房单独1路。
注册日期:
来自:上海浦东新区
我是十路四个空调各一路,其中客厅留了二个,因为现在用挂机,怕以后用柜机电热水器一路冰箱一路厨房单独一路卫生间单独一路其余照明一路其余插座一路
注册日期:
来自:上海浦东新区
那我家是不是应该这么分两室一厅一卫一厨房3个空调3路冰箱1路浴霸一路所有插座1路所有照明1路厨房电器再分1路,一共8路线?是这样分还是按房间分呢?
注册日期:
来自:上海浦东新区
有点晕了,空调肯定是一台一路了,那剩下的应该是按房间来分还是按设备来分啊。哪一种比较合理呢
注册日期:
来自:上海浦东新区
注册日期:
来自:上海浦东新区
注册日期:
来自:广东广州
太好啦,终于看到有贴关于布线的~~请教一个很重要很疑问的问题:刚买了套5年楼龄的2手房,上手业主电线分位是:3台1P单冷空调共用一个空气开关,线是2.5mm的,空调不会3台一起开,要不只开厅,要不就开了2个房间的空调,请问现在空调的2P32A的开关需要换吗?需要分开2-3的开关吗?差不多装修了,准备分6路厨房所有的插座1路电热水器1路全屋所有照明1路厅+房的插座1路所有空调1路总开关1路请各位前辈多多指教
注册日期:
来自:上海
工分:1479
注册日期:
来自:上海
我家两室两厅一厨一卫,请帮忙看看这样分可以吗?1.所有照明一路(包括:客厅/餐厅/主卧/次卧/卫生间/厨房)——1.5平方2.所有插座一路(包括:客厅主要用于电视机和家庭影院;餐厅主要用于餐厅电视机/电磁炉;卫生间主要用于电吹风等小家电;厨房主要用于电饭煲等家电;主次卧主要用于电视机和小音响)——2.5平方(卫生间浴霸需要单独一路吗?用几平方的线??)3.客厅空调一路——4平方4.主卧空调一路——2.5平方(主卧插座我用的也是2.5平方的话 主卧空调1.5P可不可以不用单独分一路)5.厨房冰箱一路(冰箱能不能和带烤箱功能的微波炉一路? 用4平方的行吗?)6.按摩椅需要单独分一路吗?要几平方的线?请高手指点一下
注册日期:
来自:上海
学习中,我买的是二手房,还有个问题问大家,如果上家是03.04年左右装修的房子,我看房子装修还可以,也装了3个空调,这种情况下如果要增加一些插座或者改变插座位置的话,是不是要全部重新凿墙动线呢?还是只要从原来的插座里面拉几条线出来小动动就好了?谢谢
注册日期:
来自:湖南张家界
学习了收益颇多设计下我们家的,空调2路(2.5平+4平)客厅+厨房+卫生间照明1路(1.5平)、卧室照明1路(1.5平)卫生间插座1路(2.5平)厨房插座1路(2.5平)客厅插座1路(2.5平)卧室插座1路(2.5平)冰箱1路(4平)烤箱1路(4平)有个小疑问,2卫的话,主卫的插座、照明可不可以和主卧走一起?
注册日期:
来自:上海
注册日期:
来自:河南郑州
楼主的分法完全可以使用的。。不一定非得弄那么多。。当然有钱了可以拉n路。。。。。