三相四线电能表接线225A能用多少台1、5匹空调

5台1. 5匹空调要几平方电线_百度知道
5台1. 5匹空调要几平方电线
5台1. 5匹空调要4平方电线。5台1. 5匹空调功率是5.5KW,电流是30A,所以需要4平方的线缆。一般线径安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
采纳率:65%
来自团队:
8=36.3a;220/01.5*750*5=6375w i=6375&#47,距离近10平方,电加热=0w
总电流=59a,不是同时使用在考虑下共用系数
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我想请问下5匹空调用几平方线?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
我想请问下5匹空调用几平方线?
提问者:戴德水| 地点:
| 浏览次数:
2476| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:23107
| 被采纳数:3
5P空调的输入功率在4800W、电辅助加热的功率在3000W、 对称三相交流电路功率公式:I=P/1.732×U×cosφ (功率因数cosφ阻性为1,感性约0.7~0.85之间,取平均值0.78计算) I=X380X0.72=10A IX380X0.72=6.3A 10+6.3=163.A 根据每平方铜线可以带动6A的电流计算: 建议你使用4平方铜线。
希望能帮助到你
回答数:57682
| 被采纳数:3
你好,应该4平方毫米铜芯电线 空调电功率是:1P=0.735kw 5p=3.675kw 2台5匹的空调功率=7.35kw 4平方线接380V,4平方可以带起2台5P空调 4平方的铜线通过30A电流,大概220v能带7千瓦以下设备。
回答数:72129
| 被采纳数:13
5P三相空调额定负荷一般4.5KW,电流是10A左右,按照额定电流的话只要2.5mm的铜芯电线就够了。实际在空调启动过程中电流往往在30-40A。因为空调的启动比较频繁,所以6mm铝芯线就够了,如果有条件的话6mm的铜芯线更好。一台5匹三相四线空调两台1.5匹单相空调,18台750w三相电机40个40w日光灯,需要多少平方电_百度知道
一台5匹三相四线空调两台1.5匹单相空调,18台750w三相电机40个40w日光灯,需要多少平方电
一台5匹三相四线空调两台1.5匹单相空调,18台750w三相电机40个40w日光灯,需要多少平方电源总线和断路器,
我有更好的答案
3条10平方线,加一天6平方零线吧
安装一个100安左右的380v的空气开关吧
地线也是6平方吧
那现在安装6平方的电源线不是太小了吗?
220v的电哪里再安装个合适的漏电开关吧。这样比较好。
10平方的火线
6平方的是零线
还有6平方的地线
你用电经常一起开就安装10平方的零线吧。不是一起用电6平方够了
采纳率:31%
3*10+6铜线的就满足了,不知你距离电源有多远,电压是否达到要求,超过100米上升一个档。
电压正常的,距离配电室不足50米,3*10+6是什么意思?谢谢!
3乘10平方加一根6平方的零线 四芯电缆
为您推荐:
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。10平方三相四线铜线能用多少千瓦_百度知道
10平方三相四线铜线能用多少千瓦
我是开网吧的能带动多少台电脑加 另外3台5匹380空调
我有更好的答案
但会使电压下降不少,还有10KW空间,可安装约50台电脑。要注意的是,3台5匹空调同时启动的概率算它是50%,那么启动电流就有将近100A。10平方铜线25KW每10米就有120W的损耗(每小时损耗电0.12度10平方铜线,如果穿管敷设的话,最大能承受50A的电流,约25KW。3台5匹空调共计约15W,如果线路长度超过100米,就要将线径加粗。还有线损,虽然由于启动时间短对电线温升不会有多大影响
采纳率:42%
铜芯电线按每平方4~6A间选取,线路长取小值,线路短选大值,可载流50A,功率约25KW左右。
3台5P空调工作运行电流=24A但是瞬间启动电流是运行电流的3倍.(一般不会同时3台起动的).按照16A×3=48A,10平方的铜芯线额定载流是64A. 14A=220V=3100W(电脑)带170W/台=18台(18台电脑需要在三相上平均分配负何)
为您推荐:
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。5匹空调用多少平方铜线?_百度知道
5匹空调用多少平方铜线?
我有更好的答案
作为电器之电路设备容量...5A。依据电工法规规定,因此需以:(12.5*125%)=15,需有125%的容量安全系数。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢5匹空调机,制冷量约为12500W,以能效等级3级来论,消耗功率约为4200W,如果使用3相220V电源.6A作为设计依据。所以空调机电源线需使用安全电流容量为25A的4.0平方的铜导线。有其它问题欢迎再提问,运转电流大概是12
采纳率:98%
4平方的就够了!三相的
为您推荐:
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 三相四线电能表接线 的文章

 

随机推荐