极早期火灾报警器消防报警器怎么关

  (1)主电源故障。检查输人电源是否完好,熔丝有无烧断、接触不良等情况。
  (2)备用电源故障。检查充电装置、电池是否损坏,连线有无断线。
  (3)探测回路故障。检查该回路至火灾探测器的接线是否完好,有无火灾探测器被人取下,终端监控器有无损坏。
  (4)误报火警。应勘察误报的火灾探测器的现场有无蒸气、粉尘等影响火灾探测器正常工作的环境干扰存在,如有干扰存在,则应设法排除。对于误报频繁而又无其他干扰影响正常工作的火灾探测器应及时予以更换。
  (5)一时排除不了的故障,应立即通知有关专业维修单位,以便尽快修复,恢复正常工作。 责任编辑:cj
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
行业应用专题
最新文章推荐
& 手动火灾报警按钮如何复位?
手动火灾报警按钮如何复位?
发表日期: 02:22:28
浏览次数:10967
很多的消防维保人员来电询问,现场的该如何复位,以便再次使用呢?综合看了一下国内绝大多数火灾报警控制系统的手动报警按纽复位的方法,主要有以下三种:
一、更换玻璃进行复位。这种手动火灾报警按纽的按片区是专用的透明玻璃,当有火情发生时,由现场人员按动此玻璃按片,向火灾报警控制器发送火警信号,这种手动火灾报警按纽国外进口的产品用的较多,比如诺帝菲尔的。
图1:玻璃按片式
二、吸盘复位型。即当发生火灾时,按下手动火灾报警按钮即可。这种手报是采用塑料制成的按片,可以用专用的吸盘进行复位。
图1:吸盘式
三、钥匙复位。这种手动火灾报警按纽是采用专用的一把红色的塑料钥匙进行复位的,在手动的底端有一个小小的孔,这就是用来进行复位。