我是工地用的是三相四线照明线路图漏电保护照明用和电器用为什么光跳?

三相四线漏电开关跳闸原因分析
查看: 5313|
摘要: 第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。第二种原因,负载或导线存在短路。第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的 ...
第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。第二种原因,负载或导线存在短路。第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相使用220V负载。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
关于三相四线漏电保护开关接法的问题如图,这种接法是否会引起顶端的断路器跳闸?
cpcwehg548
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
不行,四线漏电保护器的负载零线必须接在保护器的输出端,你接在电源输入端是不行的,这样接主漏电保护器会把负载电流识别为漏电电流,导致主漏保合不住闸.记住零线也必须接在输出端.
三相四线漏电保护器只用单相电,按测试按钮没有反应是为什么?
不管是用单相电还是三相电,按测试按钮都应该跳闸,没反应,检查按钮是否接触良好,用试跳器检查漏保是否跳闸,不跳闸就是漏电保护器内部线路损坏,要及时更换。试跳器跳闸说明是内部漏电检测电路良好,可以继续使用。
为您推荐:
其他类似问题
顶端断路器只保护L1嘛,所以它跳不跳要看L1有没有超过额定功率或L1有没有故障。如果功率过大应该在顶端断路器L1处烧断;如果是L1故障,很有可能在顶端N处烧断:星型接法在平衡三项系统中中性线不走任何电流,但是一旦有故障造成L1电压剧降的话,大量电流可能通过N涌入L1那端(在这个图中),所以这时顶端断路器很有可能是N处烧断。我不太确定啊,希望没错并可以帮到你。...