今日已有名设计师申请开店  指从市政给水干管接往居住小区、工厂区及公共建筑的室外消防给水管道。
  1、室内消防给水管道应布置成环状,对于高层建筑室外消防给水管道应布置成环状。
  2、环状管网(指环网中的主要管道)的输水干管及向环状管网输水的输水管(指市政管网通向小区环网的进水管)均不应少于2条,当其中一条发生故障时,其余干管仍能保证消防用水。
  3、管网应阀门分成若干独立段,以防某段发生故障及检修时影响消防供水。阀门应设在管道的三通、四通处的支管段下游一侧,每段管上消火栓的数量不宜超过5个。
  4、室外消防给水管道的最小管径不应小于100L。责任编辑:tracy
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
PE管用在消防管道上吗?
发表于&&60条回复&&25537次阅读&&&&&&&&
PE管用在消防管道上,DN100~150的管子可不可以用?如果用了会有什么后果?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:48:56
&&发表于&&|&
室外消防管可以用PE管,不过这个对PE管有一定的要求,而且你在选用PE管做消防管的时候最好给提供产品的厂家能给你一些检测报告,和为什么能用。具体的只能你自己去操作了。现在管道厂家很多,只能你自己多比较了,多请教了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:49:46
&&发表于&&|&
根据给排水设计规范,在压力允许的情况下,PE管是可以用在室外地下消防管网上的.二、生产和消火栓系统消防给水管一般采用非镀锌钢管或给水铸铁管;自动喷水灭火系统消防给水管应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。室内消防不要去采用PE管,其原因:1.塑料管不耐高温,所以塑料管应用在消防管系统都是在地下埋管,国外从1960年起即大量应用,迄1970年起建立规范至今超过30个年头。经过认证的塑料管包PVC,ABS,PE,FRP四种。由于工业进步,消防标准要求愈来愈高,最明显的例子为水压提高。高水压下,水锤压力的变化只有ABS可以承受。近10年来,工业高度发展,工厂与工业区开发过度,大量的接地电流流入地下,地下消防埋管受电位腐蚀伤害严重,轻则4―6年,重则 3-4年,金属管即呈针孔腐蚀(pitting),所以近代消防地下埋管都以ABS管为之。 2.国内产制的塑料管无法长时间耐高压,不可以做消防埋管。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 17:08:56
&&&&迟来的奖励
&&发表于&&|&
没做过室外消防,室内消防管道是绝对不会用到塑料管材的
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:42:41
&&发表于&&|&
喷淋管道一般都是用镀锌管或无缝管,我基本都没遇到过有用塑料的 我家是卖管的 基本上强度和耐高压满足不了的.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:54:37
&&发表于&&|&
室内不可以,室外埋地,压力满足的话就可以
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:46:12
&&发表于&&|&
你说的比较笼统,pe管有不加钢丝网和加钢丝网2种。不加钢丝网的,一般用在给排水上,耐压低。消防室外管道用的,就要用加钢丝网的,里面的钢丝直径要符合最新的2007年的标准,2004年的已经被取代了。钢丝骨架管(PE),看样品的时候,要看钢丝外包的那层PE材质厚不厚,若不厚,以后安装,电热融的时候,钢丝易外漏,被水腐蚀。时间长了,这根管就会漏水。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:54:06
&&发表于&&|&
只要符合消防的压力和防火性能要求,还是可以用。但实际上,市面产品尚未见到合格品。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:20:30
&&发表于&&|&
我2003年做过一个厂区外网工程,厂区消防管道采用的是PE管道,在安装和使用上可以满足使用要求,耐压可以满足在2MPA以下。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:20:27
&&发表于&&|&
我个人认为主要是PE管的耐高温效果如何?能不能达到消防要求,我们一般都不用PE管,做消防。