400百米长185的185电缆能带多少千瓦瓦

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
200米400×3+2×120铝芯电缆能带多大的功率
当真就好133
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
送你一套速算口诀,记在心里对你有好处.铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走.三十五乘三点五,双双成组减点五.条件有变加折算,高温九折铜升级.穿管根数二三四,八七六折满载流.说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得.由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小.“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍.如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A).从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4.“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A).从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推.“条件有变加折算,高温九折铜升级”.上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量.如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
为您推荐:
其他类似问题
我不建议按楼上的走,如果说只是大致看看,还可以。如果细算就不行了。根据《民用与工业配电设计手册》还要看你的绝缘层(电缆的外皮)是什么材料。怎么敷设。交联聚乙烯绝缘埋地敷设在30°时,400×3+2×120载流量是340A200米400×3+2×120铝芯电缆能带150Kw...
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
总长400米的1.5平方的多股铜软线电缆,220V电源,可以最高带多少A电流,我多带不超过100W的东西能用吗
渣渣HT75XE4
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
1.5平方的多股铜软线电缆理论上安全载流量可以达到25安,但你400米的长度,电压降很厉害的如果不考虑起动电流 220V电源总长400米的1.5平方的多股铜软线电缆可以带电流=11*1.5/(0.018*400)=2.3安(线路损耗按5%计算),可以带220伏*2.3安=500伏安的负荷.考虑到功率因数等情况,建议:带长期运行300W以下的负荷,带短期运行400W以下的负荷
我们就是接监控系统,总共加在一起也就200W左右,但是是长期的,毕竟是监控么,这样按你说的应该没问题吧?应该没问题的吧?
呵呵,只要你接头接牢实(减小接头的接触电阻)、包好一定没问题的,才1安左右的电流,注意线不要承受大的拉力啊。
您能把一些计算线长短,线损等一般计算公式告诉我几个么,常用的,真心受用了。
1、电阻率ρ
铜为0.018欧*㎜2/米
铝为0.028欧*㎜3/米
2、三相 I=P/1.732*U*COSØ ,单相I=P/U
3、电阻R=ρL/电缆截面
4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。
例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求?
I=P/1.732*U*COSØ=30/1.732*0.38*0.8=56.98A
R=ρL/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧
△U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19)
符合要求。