通信工程施工中常用的u型抱箍规格格有哪些

通信工程施工标准_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
通信工程施工标准
&&通信工程施工标准
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢共找到 1039 个相关产品
加工定制:
报价:4.00元
不锈钢304.201
加工定制:
[江苏泰州]&
报价:1.10元
架空线路铁件
表面处理:
[河北沧州]&
报价:13.50元
拓发/50*7*164
通信 电力 邮电广电
加工定制:
报价:13.00元
吊线抱箍,拉线抱箍
电线杆抱箍
表面处理:
样品或现货:
[河北廊坊]&
报价:2元/件
中维/单吊抱箍
适用范围:
通讯 电力 建筑
公称通径:
50*8*164(mm)
报价:8.30元
累计询盘:4次
适用范围:
公称通径:
根据需要(mm)
报价:9.50元
累计询盘:3次
华耐达/根据需求订制
根据需求订制
加工定制:
报价:8.00元
累计询盘:2次
吊线抱箍,拉线抱箍
表面处理:
样品或现货:
[河北廊坊]&
报价:29.8元/件
华鑫/124 164 184 204
拉线 单吊 双吊
124 164 184 204
加工定制:
报价:10.50元
敏增特/抱箍
表面处理:
[河北沧州]&
报价:11.50元
鑫泰/多种型号
表面处理:
报价:6.00元
累计询盘:2次
加工定制:
[河北沧州]&
报价:10.50元
加工定制:
报价:4.00元
拓发/各种扁铁抱箍
各种扁铁抱箍
加工定制:
报价:23.00元
无/124#-304#
加工定制:
架空线路铁件
[河北沧州]&
报价:13.50元
中维/单吊抱箍
加工定制:
表面处理:
报价:8.30元
吊线抱箍,拉线抱箍
表面处理:
样品或现货:
[河北廊坊]&
报价:29.8元/件
吊线抱箍,拉线抱箍
电线杆抱箍
表面处理:
样品或现货:
[河北廊坊]&
报价:2元/件
吊线抱箍,拉线抱箍
电线杆抱箍
表面处理:
样品或现货:
[河北廊坊]&
报价:2元/件
本页是马可波罗为您提供的吊线抱箍 规格最新产品供应商、制造商,囊括了吊线抱箍 规格产品的参数、型号、图片、价格等信息,是吊线抱箍 规格产品的权威数据库。我们会尽全力为您提供准确、全面的信息!
联系电话:139****9592
您还可以找
按排行字母分类:【图文】通信工程施工与监理第二章-1_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
通信工程施工与监理第二章-1
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢通信工程常用规范与要求,必备随身记
一、传输线路光缆
1 挂钩规格:25mm 、35 光揽挂钩的间距应为50cm,允许偏差+-3cm。电杆两侧第一个挂钩应距离杆25cm,允许偏差+-2cm
2 跨公路时需挂光缆警示牌
3 每5根杆档处做一处弯曲预留(小预留,25-30cm),预留光缆需用15mm塑料波纹管保护,每10根作一处大预留,长度约12-15米
4 光缆接头盒离电杆的距离约60cm,接头盒两端光缆需做大预留
5 电杆洞深,偏差应小于5cm
6 电杆杆距:市区 35-40米,郊区 45-50 米
7 竖立电杆:
1)直线线路,电杆中心线的偏差应不大于5cm,电杆本身应上下垂直
2)转角杆:应在线路转角内移10-15cm,只能外倒不能内扑
3)终端杆竖立后应向拉线倒,倾斜10-20cm
4)电杆喷号:最末一字或杆号牌下边字迹距地面2.5m,杆号应面向公路;喷字内容:移动标志、杆路建设年,A-B端基站的简称、电杆顺序号
1)角杆拉线常用7/2.6镀锌钢绞线,这种钢绞线的机械强度最小拉断力约4100公斤
2)拉线扎固方式有:另缠法、夹板法、卡固法三种;拉线有上把、中把之分
拉线另缠法,中把:首节15cm--间隔28公分--钢线留长10公分--间隔—1.6钢绞线5圈
上把:首节15cm--间隔3公分--钢线留长10公分--间隔—1.6钢绞线5圈
3)靠近高压电力设施及热闹市区的拉线,根据设计规定加绝缘子(绝缘子离地面距离应在2M以上,行人道上的拉线要加套竹筒保护,并刷红白反光油漆
转角杆单条拉线抱箍装在吊线夹板之上10cm处,双方向拉线抱箍装在吊线之下40cm处
4)地锚块尺寸为60*40*15cm,地锚点出土偏差要小于5cm,地锚坑的深度比杆洞深10cm左右(拉线衬环出土60cm,误差不大于5cm)
拉线种类:1、落地拉线2、高拉桩拉线3、吊板拉线4、V型拉线5、地桩拉线(用于化学严重腐蚀的地区)6、杆间拉线(由于相邻杆档的间载荷不同或杆距不同,有受地理限制采用的)7、撑杆(受地形限制,无法装设拉线时)
1)一般比拉线程式降低一级,用7/2.2镀锌钢绞线,每盘2公里长,机械强度最小拉断力为2940公斤;辅助吊线有用到7/3.0钢绞线,机械强度最小拉断力为5460公斤
2)吊线之间连接需用蛋形隔电子(规格5吨)
3)吊线每公里需做直埋式接地连接
4)吊线安装位置,距末梢不小于60cm,特殊情况下不小于25cm
5)如果杆路上需上下敷设两条吊线,吊线间距应为40cm
6)吊线与其他建筑物最小垂直净距
市区街道:5.5m 公路:5.5m 土路:4.5m 树木:1m 通信线路:0.6m
7)当相邻的杆高度差在2.5-5m时,需加装吊线仰俯角辅助装置
8)当夹角在145-168度时,外角杆需加装吊线辅助装置
9)吊线在终端杆及角深大于15米(夹角小于145度)时,应做终结
二、光缆线路安全
1 基站前5根杆必须装避雷针式直埋接地,用镀锌铁线伸出杆梢10cm,入地70cm以下,直埋地线在杆上每隔半米需用铁线绑扎两圈
2 跨越电力线的两根杆须做避雷式直埋接地,跨越段需安装电力保护套,长度在投影长度再加1-1.5米
3 手孔开启时,每个手孔要有一人守侯,以防行人跌入孔内
三、管道光缆施工
1 通信管道普通塑料管的规格有:90/100 、100/110 mm 两种
2 塑料管布放前应先将两端管口严密封堵,防止水、土及其他杂物等进入管内;同沟敷设多根硅芯官时,每隔10m左右捆绑一次,离开人(手)孔的第一个捆点应为5米左右为宜;排放形状:两根呈“一”字,三根呈“品”字,四根及以上呈分层叠放方式(下层多上层少或上下同数)
3 塑料管道埋深
4 硅芯管铺设时的曲率半径应小于塑料管外径的15倍
5 穿越铁路或公路需顶管施工时,硅芯塑官应穿放在无缝钢管中
6 塑料管与其他通信管道同时敷设时,隔距应不小于10cm,不应重叠交叉
7 石质沟底铺管时应上下各铺10cm碎土或沙土
8 管道人(手)孔隔距: 硅芯塑管 1000m左右 ,普通塑管 150m左右 (不宜超过200m)
在光缆接续点应设置人孔或大号手孔
在高速公路及其它不可随意开挖的地段,应根据光缆可能穿放长度及公路部门的要求,在两个光缆接续点之间增设小号手孔
9 人(手)孔建筑材料选择:根据情况选择砖砌,塑料板成型,钢板成型,玻璃钢或喷塑成型等
10 管道沟的质量要求: ①直,不能蛇行弯 ②弧,弯曲道曲线部分中心夹角不宜超过90度 ③深,达到设计规定的程度 ④平,沟底平坦
11 塑料管铺设质量要求:①硅芯塑管端口在人(手)孔的余留长度一般为30cm ②桥上、河、沟、水底 铺设时应用整条塑料管,中间不应有接头 ③硅芯塑管接头处和敷设普通标石,标石与人手孔标石编号应区别光缆线路安全
四、竣工资料包括以下内容:
1、工程说明 2、建筑安装工程量总表 3、开工报告 4、停工、复工报告 5、竣工报告 6、设计变更通知单 7、隐蔽工程签证记录 8、随工签证记录 9、验收证书 10、竣工图(即路由图)
交接箱:用于连接主干电缆和配线电缆,利用跳线使主干电缆中的线对和配线电缆中的线对跳接连通,以达到灵活调度线对的目的
交接箱分类:一、落地交接箱:主要用于1、CD主干配线电缆均在地下敷设时 2、主干在地下,配线为架空时 二、架空式交接箱:1、主干配线均为架空时 2、郊区、矿土等建筑物稀少地区 3、架空600对及600对以上交接箱必须安装在H 杆上
分线箱:是装有熔丝管和避雷器,用于郊区和山区容易遭雷击和强电入侵地段使用
分线盒:没有防雷装置;分线盒规格,按容量分为5、10、20、30、50、100回线等
分线盒在水泥杆上的安装:顶端距离光缆60cm
分线盒在室外墙上的安装:底端距离地面2.8-3.2m
交接配线分类:1、两级电缆交接法:主干电缆容量小于配线电缆容量,这是两级交接法最大特点 2、三级电缆交接法 3、缓冲交接配线法 4、环连交接配线方式 5、二等交接法
两级交接法是最基本最常用的方式,采用各种配线方式目的只有一个:增加线对调度的灵活性和调度范围,使施工、维护、及测试更加方便,以及提高主干电缆芯线利用率
配线电缆编号:例HY001-#01 即 XX电信机房,001号交接箱,#01电缆
五、通信机房土建工艺
层高:>=3m,AN机房受条件限制可应地制宜,但应不影响设备安装
门:通信机房的门应向走道开启,门洞宽不小于1.2m,不安装设备的房间外门宽不小于0.9m
窗:尽量不设窗
六、电缆配线
1、把电缆芯线组合配置成为一个经济合理、符合使用要求的电缆系统或网络的技术称为电缆配线
2、我国电缆配线制式:以交接配线为主,辅以直接配线和复接配线方式,作为用户线路配线制式
3、电缆配线采用分区配线,习惯以100对芯线电缆作为一个配线区。应留有15%左右的备用线,用户超满90%,则应重新考虑调整或分建配线区
4、交接箱主要用于连接主干电缆和配线电缆,利用跳线使主干电缆中的线对和配线电缆中的线对任意跳接连通,以达到灵活调度线对的目的
5、交接箱必须接地,地线的接地电阻应不大于10欧姆
6、在本地用户线路网中,主干容量是按“用户”来确定;配线容量是按“住户”来确定的
7、在两级电缆交接法中,主干电缆的容量小于配线电缆的容量
本文源自网络 原作者不详
如有版权问题 请留言联系我们处理
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点通信工程监理规范ppt下载_PPTOK

我要回帖

更多关于 不锈钢抱箍规格 的文章

 

随机推荐