请教~~消防线管楼板暗敷用作跨接么?
发表于&&3条回复&&1451次阅读&&&&&&&&
我是新手,想请教一下高层地下室楼板中暗敷敷设的金属消防线管用不用跨接另外我是甲方,负责验收能不能帮忙推荐下新手学习用的书籍,施工规范,验收标准等等。水电暖都需要。感谢!!
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:58:41
&&发表于&&|&
分什么金属管了,除JDG和KBG管不用跨接外,别的金属管都需要跨接,管的材质不同,跨接的方式也不同,镀锌钢管用专用的地线连接卡和BVR线跨接,焊接钢管丝扣连接用圆钢做跨接线,还是看看图集吧09BD或08D800
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:03:40
&&发表于&&|&
暗敷也需要跨接么?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:36:33
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:20:07
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
KBG钢管做消防电管在混凝土内预埋需要做跨接吗?
发表于&&9条回复&&11284次阅读&&&&&&&&
本人之前干的工程消防电管用的是焊接钢管,一般都用6号圆钢做跨接,新项目采用的KBG钢管用作消防电管,不知道接头处是否需要做跨接?有没有相关规范?请高手指点
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
不用,KBG管是螺栓紧定套筒连接,已经起到跨接作用了。不过有的施工队偷工减料,不安装螺栓或紧定不到位,仅用胶布包裹不满足施工要求,作业中要认真检查。
&&发表于&&|&
楼主说了两个问题,我的解答不知道是否能帮到你:1、镀锌钢管连接采用的是管箍丝扣连接,而管子套丝之后连接处没有镀锌层,不能构成电气通路,所以要采用跨接铜芯软线,而跨接软线也是用卡子直接压接的。2、KBG管连接是采用与管子同样的镀锌管接头直接压接,连接处的镀锌层没有破坏,所以就不用另行跨接了,即使跨接也同样是用卡子压接,方式、作用与直接压接是一样的。
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 13:11:54
&&发表于&&|&
楼上的,电气线管预埋是不用镀锌钢管的,一般用的是焊接钢管,电弧焊连接,因为暗敷在混凝土里的管子,是不用做防腐处理的。跨接呢是保证管外壁形成通路,有屏蔽作用。不知道你是不是没搞懂楼主的意思
&&发表于&&|&
2楼说的是JDG管KBG管压接,压接处涂导电膏就行
&&发表于&&|&
请问相关的施工规范是哪个啊,谢谢
&&发表于&&|&
赞成四楼说发,确实从以上大家回复中也说明一个问题,KBG、JDG等概念混淆了,而且严格来说,在混凝土中暗敷的消防管,最好还是用黑铁管,不要选用JDG、KBG管等,因为从可靠性上来说,焊接的黑铁管要比两种管道的连接工艺可靠的多,不管是紧钉还是扣压式,在混凝土中预埋都可能遭到损坏(知道现场预埋的同志们都知道,现场木工、混泥土工、钢筋工等是如何对待敷设的线管的),而且选择的线管的种类跟过渡盒也是配套使用的,KBG、JDG都属于薄壁的镀锌钢管,过渡盒也相对较薄,容易变形损坏,存在隐患,个人认为消防工程在材料选择上还是要严格控制,特别是做设计的,要有责任!
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 13:13:33
&&发表于&&|&
顶~~!!!kbg jdf 黑铁
&&发表于&&|&
不需要的,如果是普通钢材,是需要跨接
&&发表于&&|&
《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》CECS100:98
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066电气工程分区
查看: 3603|回复: 5
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分63帖子
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
按《火灾自动报警系统设计规范》10.2.1条,火灾自动报警系统的传输线路应穿金属管或阻燃PVC管,其条文说明说:明敷暗敷均可,按《火灾自动报警系统设计规范》10.2.2条,火灾自动报警系统的消防控制、通信和警报线路应穿金属管明敷或阻燃PVC管暗敷,请问火灾自动报警系统的传输线路到底指的哪一部分线路,?在人防地下室内,火灾自动报警系统的传输线路可以穿助燃PVC管明敷吗?谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分892帖子
三星工程师, 积分 892, 距离下一级还需 58 积分
火灾自动报警系统的消防控制、通信和警报线路都属于火灾自动报警系统的传输线路。人防地下室火灾自动报警系统线路可以敷设在结构层回填土内。一般人防地下室顶有800-1000回填土。人防要求,不知道楼主的工程有没有。与结构专业沟通。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分63帖子
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
谢谢楼上,现在情况是这样,施工方没有在人防地下室的顶板内暗敷穿线管,现在就只能明敷,可是他们想省钱,即用助燃PVC管来做消防线路,请问可以吗?按规范(98年出版),消防线路又分了传输线路、消防控制、通信和警报线路等,按现在的消防火灾自动报警产品来看到底这些线路分别指的那部分线路?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分892帖子
三星工程师, 积分 892, 距离下一级还需 58 积分
10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
明敷时不能采用PVD管,规范明确规定。对于传输线路这个问题,包括消防的整个系统的线路。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分63帖子
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
一句话,施工方抓住了10.2.1,该条说火灾自动报警系统的传输线路可以穿阻燃PVC管,该条的条文说明里又说:“明敷暗敷均可”,也就是可穿阻燃PVC管明敷的意思,怎么办?我怎么跟施工方解释?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分106帖子
二星助理工程师, 积分 106, 距离下一级还需 44 积分
规范后对10.2.1的解释说的很清楚,PVC阻燃管只能暗敷,明设只能用金属管或金属线槽,并明作防火处理
2011年度优秀版主
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)