如果改用120mm厚的建筑墙体材料隔声性能其隔声量将是多少分贝

&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&正文
如何改善酒店客房隔音效果提要:酒店客房楼板是厚度为120mm的混凝土楼板(标准表面重量约300kg/O),加上表面水泥砂浆垫层,基本可以符合客房楼层之间隔音要求
更多精品:
  如何改善酒店客房隔音效果
  客房内的噪声来源有:
  (1)通过外墙外窗传人客房的城市噪声;
  (2)通过内隔墙传人的来自相邻客房的噪声;
  (3)由楼板传来的撞击声;
  (4)通过客房门传人的走廊嘈杂声;
  (5)卫生间、管道 传人的邻近客房内的噪声;
  (6)通风系统传人的风机噪声。为防止这些来自不同部位的噪声干扰,必须对这些部位有相应的控制措施:
  1、上下层之间的竖向隔音 由于楼板的隔音效能视乎混凝土的质量而定,单位为kg/O,楼板质量越高,隔音效能越好。酒店客房楼板是厚度为120mm的混凝土楼板(标准表面重量约300kg/O),加上表面水泥砂浆垫层,基本可以符合客房楼层之间隔音要求。一般酒店客房使用地毯隔音效果更佳,但目前很多酒店在门廊处采用硬质地面,要控制及减少撞击噪声的方法是加上10mm厚的软垫物于石材下作避震处理。
  2、相邻客房间的横向隔音 相邻房间的隔墙最佳为采用24实心墙体,如为12墙,开关位置需错开,卫生间相邻房间有管道相通的,隔墙也应封到顶,管洞周围最好用发泡剂密封处理。
  隔声量与主观感觉的关系
  客观量平均隔声量(分贝) 传入声音的可闻度(背景噪声为30分贝)&&&&主观感觉效果
  30分贝以下& 隔壁正常谈话声可以听的很清楚,且易了解谈话内容&&&&&&&很差
  30~35分贝& 大声谈话可以听的相当清楚,正常谈话能听到,但不易懂&&&&&&&较差
  35~40分贝& 大声谈话可以听的到,但不大清楚,正常谈话听到时也很弱&&&&&一般
  40~45分贝& 大声谈话能约听到,不能了解全意,正常谈话听不到&&&较好
  45~50分贝& 大声谈话听不到,大声喊叫、无线电开之最大的声音只能约略听到&&良好
  50~55分贝& 大声叫喊听不到,无线电开之最大的声音听不到&&&&&&&优良
  通常酒店客房间隔墙的隔声量应大于50分贝,标准稍低的客房,应为40~50分贝。
  砖混中砖墙的隔声量在50分贝以上;半砖墙为47分贝;140~180毫米厚的钢筋混凝土墙为47~48分贝;加气混凝土砌块墙中空75毫米厚的隔声量为50~51分贝。
  (Z型减振龙骨双面双层石膏板中间夹隔音毡,内填50mmHoreq-D6吸声板)
  此构造隔声效果:计权隔声量Rw≥50 dB
  3、客房与走廊门的隔音& 门宜采用厚度45MM以上的实木门,门下设有隔声门条,特别应关注连通房的房应设置两道门。
  4、窗的隔音 玻璃幕墙应采用6mm玻璃+9mm空气层+6mm玻璃的中空玻璃,酒店一般均在城市繁华地带,交通噪音影响较大,幕墙竖框内也应填充吸声物料。
  5、减少机电噪音 尽量选用低噪声马桶与风机盘管等设备,最好在空调风管内加25MM厚的吸音棉。
更多精品:
上一篇文章:
下一篇文章: 没有了
没有相关文章
百度中搜索:
地产分类:||||||||||||||||||||
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
站务邮箱: Copyright 2008 & 房地产E网 All Rights Reserved.版权所有: 粤ICP备号-2
禁止复制或建立镜像,资源来自网络及会员交流,版权归原作者,请勿作商业用途,如存在异议,请来函告之。建筑内无处不在的噪音污染
楼上: 人跑动、家具拖动、高跟鞋等
隔壁: 说话、音乐、电视、电话、聚会、装修等
公用: 走廊、楼梯、电梯等地方的噪音
内部: 电器噪音、管道噪音、空调冰箱噪音等
外部: 交通、喇叭、工业生产、娱乐场所、飞机等
当前中国民用建筑隔音平均效果仅39分贝,远低于美国和国际建筑标准(ICO)所推荐的50分贝!据来自国家环保总局的
居民居住环境污染的投诉分析,噪音污染已经成为我国投诉量最高的污染类型,随着居民生活水准的提高,中国的法律
将逐步开始对噪音进行强制治理。“志绿”隔音方案――最经济、最有效的噪音治理方案
四五星级酒店
高档酒店为了提供良好的休息空间,保护客人的隐私,对墙体的隔声效果都有非常明确的要求,一般都规定墙体的隔声量
不低于50分贝。志绿隔音板已成功设计进入数个五星级酒店,包括北京影人酒店、准东酒店(五星级)、泰州国际酒店等。
除此之外,志绿隔声板为现有酒店的隔声改造也提供了极优越的工程解决方案,已经成功用于南京五二九公馆(三星级)、
马鞍山梦都酒店(四星级)、北京**商务酒店(三星级)等。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
写字楼、办公大楼
无锡华润燃气新建22层办公大楼,墙体采用75龙骨,每侧安装2块石膏板。墙体安装结束后发现隔音效果非常差,可以听
到隔壁说话声。采用志绿隔音板,在龙骨任一侧安装隔音板,就将墙体隔音效果提高了至少13分贝。除此之外,志绿隔声板
成功用于江苏人才大厦、北京江苏大厦、苏州政府大楼、南京金斯瑞大楼、南京夏普研发中心等数个工程中。
&剧院、影视行业等
&影院等影视行业对建筑声学(包括隔声和吸音)的要求极高。鉴于志绿隔声板的极其优越的隔声效果,目前已成功用于广西
南宁广播电台影视厅、无锡大剧院、北京星光影视基地、中广电电影院、北京教育台的配音室以及控制室等工程。除此之外,
志绿隔声板还大量影院于别墅和高档公寓的家庭影院。
学校、医院、图书馆、教堂等
学校、医院、教堂等场所需要非常安静的空间,提高教学效率、促进病人的康复。志绿隔声板已经成功应用于数个上述工程,
包括苏州工业园区的幼儿园(绿色建筑三星级)、南京财经大学录音棚、南京晓庄音乐学院以及南京大厂区少年宫的几十个
隔声工程 & 噪音治理
隔音板、隔音涂料可以帮助隔声工程公司解决各种隔声需求,迄今为止已经成功用于:仪征化纤隔声室(中石化重点督办项目)
、徐州移动大楼机房隔声、上海会德丰空调风管隔声、新疆100接警指挥中心风管隔声,解放军总装备部数条高级交通艇、杭州
四季酒店(五星级)下水管道隔声等诸多工程。
&家庭隔声改造
上海某居民酷爱弹钢琴,但是钢琴有时候发出的声音高达110分贝,不仅轻松穿透普通墙体从琴房进入自家的卧室和客厅,
甚至是严重影响了邻居、楼上和楼下住户的休息,并引起强烈抗议。采用志绿隔音板和密封剂对原有墙体改造后(原有墙
体安装木辐条,然后安装隔音板),墙体隔音效果提高非常显著。女主人在享受美妙音乐的同时,再也不用担心打扰家人
和邻居的休息。
墙体隔声基础知识
表1:常见噪音的分贝高低
<font color="#0+
<font color="#0
<font color="#
<font color="#
乡下住宅区
<font color="#
噪音指的是人不想听到的声音,包括交通噪音、机器噪音、大声喧哗、生活噪音等。噪音的产生和传递包括三个要素:噪
音源、传播途径、受众。大部分成年人能听到100到5000HZ频率范围内的噪音。人们的交谈和建筑物内常见噪音的频率基本
上都在125HZ到4000HZ之间。墙体的隔声量STC指的正是墙体对125HZ到4000HZ范围内噪音的隔音能力。
&表2:人耳对噪音的分辨能力
人耳分辨力
<font color="# 分贝
<font color="#分贝
感觉到差异
<font color="#分贝
非常明显差异
<font color="#分贝
感觉音量加一倍
分贝是用来表示声音相对强度的单位,物理上定义基准声压(Po= 2 x 10-5Pa)对应0分贝。如果某噪音声压为P,则该噪
音分贝数 = 20log(P/Po)。因此,分贝是指数单位。正如表示地震强弱的震级单位一样,6级地震破坏一般很小,而7级地
震就可造成大的灾难。表1列举了各种常见噪音的平均强度,注意其实际的某瞬间的分贝值可能会高得多;表2显示人耳朵
对噪音强度增加的敏感程度。
表3:噪音通过改造后墙体的实际声压降低幅度
(原墙体隔声值=40分贝)
透过墙体噪音
实际声压降低
<font color="#
<font color="#
<font color="#%
<font color="#%
<font color="#
<font color="#
<font color="#%
<font color="#%
<font color="#
<font color="#
<font color="#%
<font color="#%
<font color="#
<font color="#
<font color="#%
<font color="#%
<font color="#
<font color="#
<font color="#%
<font color="#%
隔声量 STC
墙体隔声量指墙体对125-4000HZ内的噪音从一个房间透过该墙体传播到相邻房间的隔声能力。隔声量越高,墙体隔声能力
例如:有甲乙两个相邻的房间,中间被墙体A分隔。如果甲房间内噪音为110分贝, 墙体A的隔声量为40分贝,那么乙房间的噪
音声级则为=110-40=70分贝。表3列出如果将墙体A的隔声量每增加0-20分贝情况下,透过该改造后的墙体A传到乙房间后噪
音的能量降低幅度。&
志绿隔音板隔音原理
&&志绿隔音板是在两块板中间复合高性能新材料,形成阻尼约束结构,将透过墙板的声波能量降低85%以上。如右图,
当隔声板在声波撞击下开始振动时,板中间的高分子材料会在剪切应力的作用下连续地经受挤压应力和剪应力,有效将声
波的机械能转化成热能耗散掉,从而显著提高隔声板的隔音效果。
&&&&南京志绿按照客户的要求,开发出一系列隔音板:包括不同隔声效果的隔声板、防水隔音板、防火隔音板、抗
冲击隔音板、电磁波屏蔽隔音板(防信息窃听)等&
墙板隔音效果越好,在声波作用下墙板振动幅度越低。通过简单实验,可以很直观地显示志绿隔音板的隔音效果。
将待测试板用立柱撑起(上图),右端安装振动器,板上安置数个传感器。当振动器工作时,传感器能记录下墙板
上各个地方的振幅。 振幅越小,墙板隔音效果越好。
&&&&&普通墙板(下图)从第一个测试点到6尺外测试点之间的振动幅度没有明显差别,说明振动可以轻松沿着墙板传播,
因此普通墙板隔音效果很差。
&&&&志绿隔音板(下图),其第一点处的振幅就明显降低,在6尺外几乎没有振动。上述实验显示,南京志绿隔音
板的隔音效果极其显著。
&&&&&&&&&&&&&&&
志绿隔音板系列
最经济的建筑隔音方案
墙体隔音要求50& +&分贝时,使用志绿隔音板:
.&&&&&& 原材料的使用减少60%以上
.&&&&&& 工程工时降低50%
.&&&&&& 墙体厚度减少50%以上
.&&&&&& 使用方法跟石膏板一致&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&
隔音效果上:
<font color="#块志绿TM隔音板=8块普通石膏板
隔音效果永不失效
.&&&&&& 耐火达1、2、3小时(取决于墙体系统)
.&&&&&& 安全环保、没有任何有机物排放&
世界领先隔声技术
清华、同济检测证实
有机物排放为零
国家建筑材料测试中心
不燃、防火性能优异
国家防火建筑材料检验
抗冲击、高强
超过石膏板强度2倍
隔声板系列产品特点
<font color="#0
<font color="#
<font color="#-61
很好的隔声效果、
最低的价格&&&&&&&&&&&&&&
隔声入门产品
墙体隔声目标在50分贝左右,包括三星级酒店、一般家庭、办公室等。
<font color="#5
<font color="#
<font color="#-62
很好的隔声效果、
防水性能优异
适合室外、卫生间等长期高湿度环境下的隔声。
<font color="#8
<font color="#
<font color="#-66
非常好的隔声效果、
防潮性能和强度明显提高&&& 隔声主流产品
墙体隔声目标在55分贝左右,包括四五星级酒店、高档写字楼、别墅、会议室、剧院等。
<font color="#8
<font color="#
<font color="#-76
最好的隔声效果、甚至对低于100Hz 的噪音隔声也非常显著 板面密度高、安装速度慢
影视行业的录影棚、配音室、控制室等,以及噪音污染极其严重的隔声工程。
注:上表中标注的隔声量(比如隔声板410,隔声量范围48-61分贝)取决于采用该隔声板时组成的墙体系统。具体可参考志
绿隔声板的隔声构造图集。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&隔音板458
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&―――&&
可靠、持久、经济的噪音治理方案!
隔音板458典型应用
.&& 高端宾馆(四星级、五星级酒店等).&&
高端住宅(别墅、联体别墅、高端公寓等)
.&& 商业建筑(写字楼、政府大楼等)&&.&&&公共建筑(机场、学校、医院、图书馆等)
.&& 娱乐场所(影院、KTV、练歌房、酒吧等).&&
影视行业(录音室、配音室、演播室等)
.&& 隔声工程(噪音治理、机房隔声、工业隔声室等)&
志绿隔音板458的独特优势
隔音板仅18.5毫米厚
.&& 轻松取得墙体隔声55 + 分贝
.&& 墙体隔声55 + 分贝时最经济的解决方案
.&&&使用方法跟石膏板一致&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.&& 取得隔音55 + 分贝时,墙体最薄
.&& 适用于新建墙体或旧墙体改造
.&& 不含任何金属,不影响无线通讯&&
.&& 没有任何有机物排放,安全环保
.&& 少量材料取得极高隔声效果,绿色节能
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&隔音板458组建墙体的隔声值
组合示意图
内填矿物棉
<font color="#0mm龙骨
(16K玻璃棉)
<font color="#mm石膏板
<font color="#0
<font color="#.5
<font color="#
<font color="#0mm龙骨
(80K岩棉)
<font color="#mm石膏板
15mm石膏板
<font color="#5
<font color="#.7
<font color="#
<font color="#mm石膏板+
<font color="#0mm龙骨
<font color="#mm石膏板
15mm石膏板
<font color="#6
<font color="#.8
<font color="#
<font color="#mm龙骨
<font color="#mm空隙
<font color="#mm龙骨
<font color="#mm石膏板
<font color="#4
<font color="#.4
<font color="#
<font color="#mm龙骨
<font color="#mm空隙
<font color="#mm龙骨
<font color="#4
<font color="#.9
<font color="#
标注:如果需要更详细的隔声构造图集,请参见附录或网站首页的《志绿隔声板的隔声构造图集》&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&隔音板410主要参数
密度:14公斤/平方米
厚度:18毫米
宽度:1.2米
长度:2.4米、3.0米、或其他尺寸
强度:超过ASTM C1396
STC:& 48-60分贝
&&&&&&&&&&&&&&
隔声板410 + 75龙骨(16K玻璃棉)+ 12mm石膏板
墙体隔声量:50分贝
隔音板425主要参数
密度:15.5公斤/平方米
厚度:12毫米
宽度:1.2米
长度:2.4米、3.0米、或其他尺寸
强度:超过ASTM C1396
STC:& 50-62分贝
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
隔声板425 + 75龙骨(16K玻璃棉)+12mm石膏板
墙体隔声量:52分贝
隔音板488主要参数
密度:27公斤/平方米
厚度:35毫米
宽度:1.2米
长度:2.4米、3.0米、或其他尺寸
强度:超过ASTM C1396
STC:& 60-75分贝
隔声板425 + 75龙骨(内填16K玻璃棉)+12mm石膏板
墙体隔声量:62分贝
志绿隔音板/旧墙改造
改造前:(右图)
墙体组成:轻钢龙骨,每侧安装一块石膏板
隔音效果:仅仅30分贝左右,完全听清楚隔壁谈话内容
改造后&:(右图)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
改造方法:在任一侧安装志绿隔音板458
隔音效果:提高到55分贝左右,完全听不到隔壁的大声讲话
&混凝土墙、砖墙等
墙体:240厚加气混凝土墙
隔声:约40分贝,能听到隔壁正常讲话声
墙体:安装龙骨、志绿隔音板
隔音:56分贝以上,完全听不到隔壁大声讲话
传统改造方法(隔声毡)对比:
墙体:双龙骨、数块墙板、隔声毡
隔音:50分贝左右
注:源于上海某知名声学工程公司案例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&志绿隔音板& 使用指南
& 志绿隔音板的安装跟石膏板几乎一致,都是先搭建龙骨框架,然后在龙骨上安装隔音板,龙骨中间填充岩棉(或玻璃棉),
最后用隔声密封剂、腻子和接缝带处理缝隙。但另一方面,不论是否试用志绿隔声板,任何隔声墙体的搭建跟普通墙体
又略有区别。在隔声墙体搭建过程中,必须尽可能地减少墙体中的刚性连接,并密封好所有缝隙。对于初次搭建隔声墙体
的施工人员,强烈建议在动手前仔细阅读本文全文。
<font color="#. 搭建轻钢龙骨框架
&&&&&&&&&&&&&&
<font color="#.1&& 本文以在房间A和B之间搭建隔声墙为例(图(1)),分步解释在图中白色区域安装隔声墙的步骤。本文中选择的隔
声墙构造是轻钢龙骨,一侧选用志绿隔声板,龙骨另外一侧选用石膏板,龙骨内填充岩棉,这种墙体构造隔声可达53分贝
(清华检测)。
&备注:如果需要达得不同的隔声效果,可以参考《轻质隔声墙体 设计图集》,选择不同的墙体构造。
<font color="#.2&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
用压胶枪将志绿隔音密封剂涂覆在天地龙骨上,形成两道志绿隔音密封剂(图(2)),每道密封剂宽约10毫米。密封剂可
以减少天地龙骨与上、下楼层间的刚性连接,以及起到密封剂效果。
<font color="#.3&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
然后搭建轻钢龙骨框架。其中与墙体直接接触的靠墙竖龙骨上最好也涂覆两道志绿隔音密封剂。竖龙骨的开档选择
<font color="#0毫米。在本例中选用的龙骨是C型的0.6毫米厚的100轻钢龙骨。(图(3))
<font color="#.4&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
如果工程时间和预算许可,在搭建好的天地龙骨与上下楼层、以及靠墙竖龙骨与周边墙体接触的地方再涂覆一道志绿隔音
密封剂,以进一步确保密封缝隙。(图(4))
<font color="#.&安装志绿隔音板
<font color="#.1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
切割志绿隔音板。志绿隔音板比普通石膏板强度高很多,因此无法像裁石膏板那样用裁纸刀裁割,但是可以使用普通电锯
或手持锯。方法是先在隔音板表面拟裁隔的部位画线标记,然后沿着标记的直线用电锯或手板据(锯齿应比较密)进行切
割。切割时如果产生较多灰尘,那么建议戴口罩。(上图)
<font color="#.2&&&为减少志绿隔音板与地面间形成刚性连接,安装时志绿隔音板与地面间应留2-3毫米缝隙。如图(5),在志绿隔音板底部先
垫上2-3毫米厚三合板,安装好志绿隔音板后,将三合板抽出。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
备注:应该选用平头自攻螺钉;平头螺钉之间的间距大概35毫米(螺钉都会形成声桥,因此应尽可能减少螺钉的数目);
螺钉钉入以后,其底部应该跟板表面平齐。
&<font color="#.3&& 正常情况下,两块墙板结合处都有缝隙。因此在安装下一块志绿隔音板前,在前一块隔音板边沿上涂一道约10毫米
宽的志绿隔音密封剂。(图(6))
<font color="#.4&& 安装时,将志绿隔音板紧紧挤靠到前面的隔音板上,两块板之间的密封剂会将缝隙完全密封。如果有多余密封剂从
缝隙中挤出,可以用刮刀刮走。(下图)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
<font color="#.5&&&重复上述过程,在龙骨一侧安装上隔声板。(图(8))
<font color="#.6&&&用志绿的志绿密封剂将上述缝隙彻底密封好。沿着这些缝隙,用压胶枪打出一道志绿密封剂进行密封处理。(图(9))
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
备注:必须用隔声密封剂彻底密封隔声板与地面之间的缝隙!否则该处的缝隙会降低墙体的隔声效果。如果不能确保彻底
密封隔声板与地面的缝隙,在安装步骤的2.2中,在隔声板与地面之间就不留任何缝隙(即在隔声板底部不放入2-3毫米厚的
三合板)。
<font color="#.7&龙骨一侧的墙体安装结束后,在龙骨中的空腔安装岩棉。龙骨中填充玻璃棉可以提高墙体隔声2-3分贝。填充的岩棉
厚度一般为龙骨空腔厚度的75%左右。比如,在100龙骨中填充75毫米厚的玻璃棉。(下图)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
<font color="#.8&&&然后在龙骨的另外一侧,按照墙体的隔声要求,用同样的方法安装石膏板。为了尽可能提高墙体的隔声效果,龙骨两侧的
墙板的安装应该错缝处理。(图(11))
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
<font color="#. 墙体上的缝隙处理对墙板间的缝隙、墙板与周围墙体之间的缝隙、墙板与上下楼层之间缝隙的处理也相当重要。具
体步骤如下:
<font color="#)& 刮除挤出来的志绿隔音密封剂
<font color="#)& 将腻子连续地填充满墙板之间缝隙
<font color="#)& 用刮刀将缝隙边沿的腻子抹平
<font color="#)& 沿缝隙粘贴接缝带
<font color="#)& 在接缝带上涂覆腻子并抹平
<font color="#)& 干燥后,用砂纸打平。
<font color="#. 墙体的粉刷&&&&&&&&&&&&&&&&&&
隔音墙板安装结束后,在其表面上的粉刷过程和在普通石膏板上的粉刷是完全一样的。因篇幅限制,本文图片中的部分
说明文字因字体太小而难以阅读。如果可能,建议详细更销售经理电话沟通&<font color="#ff-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&隔音板458/检测报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&隔音密封剂S80
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&―――&&
可靠、持久、经济的噪音治理方案!
高度专业的隔音密封剂
&&&&&墙体、天花板或楼层上的任何缝隙,如果不用专业的隔声密封剂填堵,都会成为噪音传播的有效通道,大幅度降低工
程原本可以取得的隔音效果。志绿TM隔音密封剂S80是经过特殊声学和材料学设计的专业隔音密封剂。利用志绿TM密封剂对
缝隙进行处理,可以成百倍地降低噪音通过缝隙的传播。志绿TM隔音密封剂可以直接使用在几乎任何清洁的物体上,包括
石膏板、镁板、硅钙板、木材、混凝土、砖或金属等。
独特的产品价值
.&显著的密封隔音效果
.&永远保持粘弹性、隔音永不失效&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&适用于几乎任何缝隙的隔音密封&&&&&&&&&
.&&使用非常简单
.&&无有机物挥发、无气味
.&&环境友好、不含任何有毒物质
.&&非常经济的噪音治理方案
&产品主要参数
.&&&型&号&&S80
.&&&净&重&&约454克/管
.&&&用量两块石膏板用1管密封剂
.&&&固 含 量&& 85%以上
.&&&密&&& 度&& 1.65g/cm3
.&&&颜&&& 色&& 白色(可调)
.&&&体积收缩&& 小于15%
.&& 硬化时间& &永久保持粘弹性
.&&&隔音区间&& -40℃至110℃&
.&&&存&储&阴凉干燥处,勿冷冻
.&&&保存期限&& 密封状态下1年
&&四五星级酒店、高档娱乐场所、高档写字楼、独立或联排别墅、医院、学校、图书馆、影院、录音室、电台、家庭
影院、卡拉OK厅、高档包间、隔音室、静音室等。
<font color="#.& 待处理的缝隙或墙板的边沿要清洁,表面没有锯末、尘土、浮灰或油脂等赃物;
<font color="#.& 在板周边涂约8毫米宽密封剂,将下张板挤靠在有此密封剂墙板边沿上,然后用螺钉固定;
<font color="#.& 将多余的、从缝隙中挤出来的密封剂用刮刀刮除;
<font color="#.& 墙板和楼层之间的缝隙可酌情多使用一些密封剂。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&隔音涂料C220
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&―――&可靠、持久、经济的噪音治理方案!
&& 志绿TM隔音涂料是一款高性能的阻尼隔音涂料,其损耗因子高达0.68,并且使用过程中没有任何有机物排放。志绿TM隔
音涂料可以直接涂覆在钢、铁、铝等几乎任何金属或复合材料的表面,有效抑制物体的振动和提高材料的隔音降噪效果。合
理使用志绿TM隔音涂料,最高可以取得约20分贝的隔音效果。&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&隔音涂料C220&
&&& 志绿隔音涂料的降噪减振效果可以通过实验进行直观对比,两个完全同样的36厘米乐器锣,一个没有涂隔音涂料,
另一个涂覆1毫米厚隔音涂料。然后用同样的力敲打乐器,传感器记录下发出声音的声压级。
&&&&&&&& 在下图中,纵轴代表的是声压级(单位:分贝),横轴代表的是时间,图中的蓝色线代表的是乐器经敲打后发出
的随时间变化的声音的声压级(分贝)变化。从上图可以发现,
没有涂隔音涂料的乐器,发出的声压级高达100分贝,而且振动引起的声音要经过很长时间才慢慢衰减为零。从上图可以
发现,涂1毫米厚的隔音涂料将声压级显著降低到仅仅60分贝左右,而且振动引起的噪音几乎在瞬间就衰减为零。
&&&空调风管、下水管道、车、船、机器、钢结构平台等。&
隔粘毡 (插座隔音)
创新性的插座隔音、防火解决方案对于任何隔音墙体,尤其是轻钢龙骨墙体,插座都是墙体隔音和耐火最薄弱的环节。
噪音和火焰都会轻松经过墙上的插座和开关等进入相邻房间,从而大幅度降低墙体本可以取得的隔音效果和耐火性能。
志绿的隔粘毡能显著提高插座和开关的隔音性能和耐火性能,并且使用非常方便、快捷,不需要任何工具!
&&&& 穿过墙体或墙上的插座、开关、电话接线盒、
&&&& 空调管道、电缆、水管等的隔声处理。
&&&&&产品的核心价值
&&&&&&&&&&&&&&&&&
.&&&&&&&&&&&&&&&&&
完美解决开关、插座等的噪音泄露&&&&&&&&
.&&&&&&&&&&&&&&&&&
永不干燥、开裂,隔音长久有效
.&&&&&&&&&&&&&&&&&
使用极其简单,不需要任何工具
.&&&&&&&&&&&&&&&&&
不含甲醛,没有异味,健康环保
.&&&&&&&&&&&&&&&&&
轻松粘附在普通常见材料表面
.&&&&&&&&&&&&&&&&&
对金属或塑料等都没有腐蚀
.&&&&&&&&&&&&&&&&&
明显提高墙体的耐火性能
&产品的主要参数
尺& 寸:20cm x 20cm (或其他尺寸)
厚& 度:4mm
重&&& 量:每片约210克
包&&& 装:每盒20片装
颜& 色:蓝绿色、黑色等
收缩性:不干燥开裂
挥发性:无有机物排放&&&
密& 度:1.3g/cm3
隔&&& 音:高达63分贝
耐火性:耐火1小时以上
膨胀性:遇火膨胀3倍,焦化
有效期:5年(未打开包装)
存&&& 储:阴凉干燥处
在工业隔音室上的应用
&&& 合理使用志绿的高性能隔音材料用于隔音工程,可以取得普通隔音材料不可能达到的隔音效果。上图是志
绿承建的仪征化纤的隔音室,在隔音室墙体厚度仅5厘米、门窗占据相当面积以及墙体上有大量缝隙(因为模块设计和
管道穿过墙体)的情况下,隔音室隔音效果超过40分贝。
隔音涂料&&
&&志绿隔音涂料的损耗因子高达0.68,能有效降低物体振动和发出的噪音。为保持隔音室内空气新鲜,上述隔音室装有进出气
口和消音器。&但是消音器安装后,隔音室内能听到很明显的低频噪音,主要是因为气体流经消音器引起铁皮的振动发出的噪
音。采用志绿隔音涂料在消音器外表面涂覆约2毫米厚,就非常有效地降低了消音器振动发出的噪音。
隔音密封剂
&&& 隔音室组装完成后,墙体上还留有大量的缝隙,包括模块之间的缝隙、门窗与墙体之间的接缝、穿过墙体的管道与墙
体之间的缝隙等。为取得优异的隔音效果,这些缝隙都必须严格密封处理。对上述隔音室,所有缝隙都采用志绿密封剂
行密封。志绿密封剂具有极高的损耗因子,因此能发挥优异的抗震降噪效果,这绝对不是普通的玻璃胶所能比拟的。
&&志绿隔音板的隔音效果极其显著,在结构模块中安装一块志绿隔音板(右图孔中的白色板块),5厘米厚的墙体模块的
隔音效果就超过50分贝.隔音要求越高、空间越小或墙体厚度要求越薄的情况下,志绿隔音板的优势就越加明显。