当你发现你的空调在使用的时候长时间才能实现制冷和供热,同时温度还达不到设定的温度的时候,你就要检查一下是不是你的空调制冷剂不足了。空调制冷剂不足的时候需要及时进行添加,变频空调加氟方法是什么我们一起来看看。
发现好货FIND GOODS
不论是还是它们的制冷剂都不是取之不尽,用之不竭的,所以当制冷剂不足的时候我们就需要及时为空调添加制冷剂。在实际空调维修中,为变频空调加氟它对加氟量的准确性要求是非常高的,变频空调加氟方法和定频空调是不一样的,因此在为变频空调加氟的时候我们随意的采用一般的加氟方法为变频空调加氟。
变频空调加氟方法-前提条件
&&&&&& 1、在为变频空调进行加氟的时候,一定要保证这一个空调符合其使用的条件和相应的安装标准。
&&&&&& 2、需要加氟的空调它的控制系统和工作执行元件必须要正常,同时它的管路系统已经有效的排除了空气、水分、阻塞、泄露的情况,同时空调的过滤网和内外热交换元件应该清洁干净,同时保证通风的良好。
&&&&&& 3、为空调维修是所采用的工具和必须合格才行。
&&&&&& 4、为空调加氟的时候,需要按照严格的加氟工艺进行操作。
变频空调加氟方法
&&&&&& 再对变频空调实际进行维修的时候,它对空调加氟量的准确性要求是非常高的,为空调加氟我们可以使用到一下几种方法:
&&&&&& 定量加氟:采用定量加氟,就是在截止阀工艺口上连接上三通阀、压力表、加氟或者是真空泵等。在放氟抽真空之后,在慢慢的进行加氟,同时还需要使用到台秤等较为精确的计量工具来称重。等到氟瓶中制冷剂的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量的时候,就应该关闭氟瓶阀,加氟工作也就算是完成了。
&&&&&& 测电流:测电流主要是将空调设置成制冷或者是制热的高速风状态下,让空调进行运转。在低压就截止阀工艺口出,一边加氟一边观察钳形电流表的变化状况,等到接近空调铭牌上标定的额定工作电流值的时候,再将氟瓶的阀门关闭,这时让空调继续运转一定的时间,等到在制冷的状态下室温达到了27℃,制热状态达到了20℃的时候,在考虑到室外空气温度、电网电压高低这些因素微调加氟的量使其达到额定的电流值。
&&&&&& 测压法:把空调调整为制冷高速风的状态,让空调在这一状态下进行运转,在低压截止阀工艺口出,一边加氟一边观察真空压力表低压的压力,当低压在0.49MPa(夏季)或者是0.25MPa(冬季)的时候,就可以关闭氟瓶的阀门,之后考虑到室外温度的高度和室内冷负荷的大小等会影响低压压力的因素微调加氟量和表的压力,最终做到准确加氟。一般情况下低压力和室内冷负荷会成正比,也就是冷负荷越大,它的压力就会越高,反之也就越低。
&&&&&& 观察法:吧空调设置成制冷或者是制热状态下进行运转,如果在进行加氟的时候,加氟量准确室内交换器进出风口10cm的温差是:制热时大于16℃,制冷时大于12℃,同时在制冷的时候,室内热交换器会结露,蒸发器的声音均匀而低沉,室外截止阀这一个地方也会结露,夏季冷凝水会不断滴出。制热的时候他的交换器壁温会大于40℃。
上一篇:下一篇:
免责声明:美乐乐家居网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
美乐乐匿名用户:
在变频模式下定量加氟吗
更多精彩评论
( 邮箱信息不会公开 )
包邮价:?2299
本站价:?4099
包邮价:?2499
包邮价:?10999
asded***点评了
asded***点评了
asded***点评了
mll***点评了
mll_***点评了
包邮价:4099
包邮价:4499
包邮价:3080
本站价:4999
经营网站备案信息变频410A空调,怎样加氟
我的图书馆
变频410A空调,怎样加氟
首先来讲;
410A没有替代的,当然你用别的什么氟来替代,机器可以制冷,但效果不是一般的差,而是很差,不要说要不到钱,恐怕还要被人家打出去。与其用什么氟糊弄人家,还不如用煤气呢,两个比较效果都差不多。
不管你用什么东西糊弄人家,这一台压机用不了多久就报废了(指压机线圈)
410A是组分氟,泄露的时候不是同比例泄露,因此不允许补氟,只能是全部放掉重新加!
我是全国最早推广使用410A的几个人之一,最早的时候和你们一样的心理,舍不得放掉,可补氟后效果和重新加的效果一对比,马上就现出来区别了,连用户都哄不过去.....
如果说看不出来差别,那是你掩耳盗铃罢了。
放氟不允许卸管子放氟,只能是在表阀或真空泵的进口放氟,放到差不多了就启动真空泵,看点是氟放光了有可能湿空气进入系统,造成更大的麻烦。切记切记!
410A只能是加液体,不允许加气体
正规厂家不卖另的,只卖整罐,氟罐是粉红色,有虹吸管的标注,这种罐子不用颠倒,直立加氟就成。
而杂牌氟没有这样的标注得把氟罐颠倒加氟
卖氟的时候你是不知道他的真假,可以测一下他的温度压力值就知道了,这个表格以前发过(好像和压力表的图片在一起)
例如商店柜台的温度是30度,那么这个氟罐的压力就应该是1.8Mpa,如果不是,就不要买(这个约定必需在买以前就和商家说好。免得反悔)
加氟以前必需矫称,看称准不准,现在有不少的电子称都不准,加少了,可以补加,可加多了就得全部放掉!
可你如果没有标准量,没办法校称,那就只能是先加八九成,看效果后再决定补加多少!
是否加够,加的准不准和别的氟一样,就是
看蒸发器最冷切均匀,当然这一会风口的温度也是最冷的
前提是内外风机的风速都应该是高风
设置内风机的风速是高风,如果蒸发器的温度不合适或内管温的阻值漂移,CPU拒绝执行高风,强制中底风,如果条件满足了就执行高风,这个CPU实际上是很好说话的,只要是蒸发器的温度差不多了他就执行高风
遥控器如果可以那你就设置到“定频模式”你不会就设置成制冷,16℃,高风就成了。
初开机压力会从平衡压逐渐变小,电流逐渐变大,耳朵能明显的感觉到压机升频的声音变化....
假设室外温度30℃,室内温度27℃,那么频率最高的时候压力大约是0.8Mpa左右,电流是额定电流的1.2-1.3倍
变频有三个电流;
某一个档位的正常电流
标准工况下的额定电流
最大;不允许超过的电流
我这里所讲的电流就是指频率最高时候的电流,但它绝不会超过第三个的电流,一般来讲变频空调的电流检测的准确率还是比定频空调高多了,没见过变频空调的压机会烧的那么惨,油会变成那么黑。
因此来讲变频空调加氟加的准不准只要看电流大不大就成了,当然辅助压力也可以。
例如电流不在上升而压力才0.4,那显然是氟还欠一口,可压力在0.9你说是氟加多了还是频率还没有升到顶呢?
有工装当然是方便,一眼就知道现在的频率,可没有工装,你的道行还没有修炼成,那不就成了难事....
所以说宁愿欠一口观察观察再说,也不愿意误加多了........
频率在最高的时候,整机电流一般都要大于额定电流(天气如果不是那么热的话,电流比较小),只有这个时候才会考虑压力。
而所谓的变频空调过流是指第一个
也就是说例如一台空调它的第一档的标准电流是1A,而实际是2A,额定电流是6A,解释是他随没有超过6A但远超过1A,所以MCU判它过流是正确的!
抽真空完毕,利用系统的负压来加氟,基本上可以加到额定值的七八成....
系统泄露点没有找到前是不允许加氟的,这是行规!
只要是氟不合适,MCU就拒绝升频,频率升不上去,电流就不会大!
当然限频的原因比较多,不见的都是氟不合适,除此之外的还有电压,温度探头的阻值,热交换器的温度,电流,设置等等.....
当然如果你看到电流不大,可压力超大,那肯定是限频了,限频的处理详见前面发过的帖子
转载人家的
格里客户服务中心技术通知书
客户服务中心技术通知书& && &&&J10001
使用范围:地区客服中心
共1页& && &&&
主 题 内 容& && &&&关于格力变频空调维修技巧及制冷剂加注方法
因变频空调的运行频率随设定与室温之差而改变,其运行压力和电流也随之改变,在维修过程中不好明确判定。因此,在维修过程中需检测运行压力和电流时,可按以下方法将变频机设为额定制冷或制热模式运行,以便于对故障的判断和分析。
变频机设为额定制冷或制热模式运行的方法:
1额定制冷测试方法:室内机设定制冷模式,超强运行,设定温度为18°C,3秒内连续按4次睡眠键,进入额定制冷模式,此时内机显示“P1”,之后按任意键则退出。
2额定制热测试方法:室内机设定制热模式,超强运行,设定温度为29°C,3秒内连续按4次睡眠键,进入额定制热模式,此时内机显示“P1”,之后按任意键则退出。
2使用遥控器进行故障自检方法(故障代码附后):
1进入故障自检:在3秒内按“灯光”键四次调出相关故障代码;
2退出故障自检:在3秒内按“灯光”键四次或调出的故障代码显示5秒后自动退出。
3.因使用R410A冷媒的空调对系统内的空气、水份和杂质含量的**标准都比使用R22的空调更高,因此在售后维修时,必须严格按照操作规范进行。制冷剂加注的规范操作:
1连接压力表时,必须将低压表阀松开半圈,将加液管连接到检修阀后,利用机内的制冷剂将加液管内的空气排出,然后再拧紧低压表阀,此时观察压力表显示值,判断制冷剂是否需要补加。
2加注制冷剂前,连接制冷剂钢瓶和压力表之间的加液管时,将连接制冷剂钢瓶的接头先不要拧紧,先拧开低压表阀,放出部分机内制冷剂将加液管内的空气排干净,再拧紧低压表阀。
3将制冷剂钢瓶的阀门完全打开后,将钢瓶倒置,利用低压表阀控制制冷剂的加注流量。
4加注完毕后,先关闭制冷剂钢瓶阀门,将钢瓶正放后再关闭低压表阀,快速取下加液管并拧紧检修阀盖。
4.注意事项:
1R410A冷媒的加液工具必须为专用工具,严禁与氟利昂R22等其它制冷剂共用,否则将导致压缩机润滑油被管内残留的矿物油溶解。
2由于R410A是由R32与R125按50%:50%的比例混合而成的二元近共沸混合制冷剂,为了保持其两种成分的正常比例,以保证R410A系统的热力性能,要求必须在液态下充注。如使用气体方式充注,将导致冷媒的组成成分发生变化。
3R410A制冷剂压力是R22的1.6倍,维修时需根据R22的经验数据进行换算。
4当泄漏点在连接管和室内部分且制冷剂未完全泄漏时,可直接关闭截止阀,将室内冷媒放掉后再处理漏点。然后再对内机进行抽空后补加制冷剂,无需完全放掉系统中的制冷剂。
5如制冷剂完全泄漏或室外机存在漏点需补焊的,必须放掉全部制冷剂,在处理漏点后使用真空泵抽真空,然后定量加注冷媒。严禁直接加注或使用压缩机自身排空。
有人说410A可以加R22的氟,这是胡说,因为两个接口都不一样,连接都接不上去,怎么加氟。
当然你加上一个转换接口是可以的!
变频空调各个厂家或机型在最高频的设置不一样,因此有些机型的频率会高些,有些会低一点;那么他们在最高频时的压力也会不一样
这个频率高了,功率会大一点,但高频的呼啸声也是很讨厌的况且维修工还没办法解
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&空调怎样抽真空加氟
空调怎样抽真空加氟
空调怎样抽真空加氟
空调怎样抽真空加氟
空调怎样抽真空加氟知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关空调怎样抽真空加氟最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&5月16日,济源市政府与中国移动河南有限公司签订大数据云计算中心建设合作框架协议。市委书记张战伟会见了出席签约仪式的中国移动河南有限公司董事长、总经理魏明一行。市长张宇松,市委常委、市委秘书长孔庆贺,副市长俞益民,中国移动河南有限公司副总经理蔡志强等出席签约仪式。
&&&&装配式被动房发展的大趋势是不可逆转的。装配式和被动式是未来建筑的两大方向,实际上也是一个现代绿色建筑问题的两个主要方面、两大主要特征。最终二者必然协同并进,达到和谐与有机的统一。中国被动式集成建筑材料产业联盟理事长崔源声在接受记者访问时表示。
&&&&5月10日至12日,由水利部安全监督司副巡视员赵东晓带队的安全生产巡查组一行5人,对我省重大水利工程建设项目开展今年首次安全生产巡查。厅党组成员、副厅长赵金河,厅副巡视员郑光雄,厅安监处和鄂北局相关负责人陪同检查。
&&&&日前,京津冀建筑业协会(联合会)工作会在天津召开。此次会议是在2016年7月达成“会员资格互认、诚信企业评定结果互认、评优评先一视同仁、共享教育培训资源、建立信息联络机制”“5点共识”和今年年初深入研讨基础上召开的一次重要会议。
&&&&品名规格(mm)公称口径材质产地价格(元/吨)镀锌管4分*2.5mmDN15Q195-215友发4940镀锌管6分*2.
&&&&大数据是继云计算、物联网和移动互联网之后新一代信息技术革命的制高点,是当今社会重要的基础性战略资源,不仅代表着当前信息技术的新热点、产业发展的新方向,更是加快推动经济社会转型升级的新引擎。
&&&&毫无疑问,今天的世界正在从IT时代走向DT时代。目前,在全球范围内,大数据产业2016年的数字是281亿美元,2020年将翻一番达到570亿美元;而中国市场也将从26亿增加到89亿美元,提升了3.5倍。
&&&&2017年4月,全国共发生房屋市政工程生产安全事故55起、死亡59人,比去年同期事故起数减少10起、死亡人数减少11人,同比分别下降15.38%和15.71%。
&&&&在新常态下,作为国民经济支柱产业之一,建筑业改革转型步伐不断加快,行业由传统现浇体系向以绿色、节能为代表的装配式体系转型已被广泛认同。在这种形势下,被动式低能耗绿色建筑(被动房)以其低碳节能、绿色宜居的高品质优势,俘获了业内外各界人士的心。
)可以显示如何把项目可交付成果分解为工作包,显示项目可交付成果的分解。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
空调怎样抽真空加氟相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-||空调加氟的压力
空调加氟的压力
一般的运行低压在4.5——5公斤,高压在15公斤。结合运转电流比较准确。由于氟里昂的压力受温度影响,空调加氟时,看运转电流和铭牌标称一致时氟就加好了。
一般的运行低压在4.5--5公斤,高压在15公斤。结合运转电流比较准确。由于氟里昂的压力受温度影响,空调加氟时,看运转电流和铭牌标称一致时氟就加好了。
加压看压力指针是否下降,看是否漏氟,抽真空,加两罐氟,开空调试冷气
1.5匹空调制冷时的压力是:高压 1.5 MPa 左右;低压在 0.43 - 0.45 MPa 之间 ;空调也只能在制冷时加氟,空调加氟的时候、应保证空调低压压力在 0.43 - 0.45 MPa 之间即可 。
加氟怎么能以压力来收费呢?应该以空调本身的氟的多少来计费,5匹机应该是5kg左右,100元/kg.
海尔都是免费的R22不贵基本一匹机器只需要加不到十几个压力就可以了
你原先什么故障才换的压机现在 1 系统堵 2 四通阀 异常 (串气 3 焊堵 或卡缸 4冰堵
如果是R410A制冷剂的空调机运转时,低压压力约在0.8MPa左右;高压压力约在2.2~2.4MPa左右。如果是R22制冷剂的空调机运转时,低压压力约在0.5MPa左右;高压压力约在1.3~1.5MPa左右。过低或过高的压力,都是系统不正常的原因,希
专业压力表测量,手感也可以,制冷外机粗管温度大概在负十到十度之间。
静态压力1.2MPA,运行压力0.5MPA左右,一般空调在这个压力左右均不用加氟,如冷气不好,只须清洗外机散热器就行了,一般是按次和空调大小来收费的.
为什么捷达车高速档一直转压缩机不吸呢 一开始吸高速风扇一转就不吸了会不进发动机看看有没有故障码!估计是高压保护! 看看有关空调的数据流 看看
氟跑了你加氟之前就应该查漏清楚了再加呢,不然如果漏点大的话过一两天又没有氟了,你又要做重复工。加氟的同时应该结合电流来加。如果上面的步骤都做好了的情况下再坚持室内机和室外机是否出现脏赌 到家电维修论坛网站查看回答详情>>
没有这个对照表,如果有,那也是假的或者是害人的。 空调制冷系统在不工作的状态下系统冷媒压力只跟周围环境温度高低有关系,跟冷媒量没有关系;也就是说系统管路内冷媒是1公斤和2公斤所显示出来的压力值是一样的。 只有在空调开机运行状态下,根据制冷系统运行状态
不可能。空调外机的任何阀坏了,冷媒也是要放掉的。
制冷设备中的氟是很难弄的,如果不是专业的人很难解决,氟漏了还要加。很麻烦。
看看空调系统本身是否有问题,压力开关是不是原厂的?接线是否接错了? 一般的话,要是管路压力过高的的话,压力开关接通,系统控制压缩机就会停机的,要是你的压力开关不是原厂的,压力比原厂的大,有可能会对管路造成损害,比如爆裂,比如压力大导致漏氟。 或者压力
如果是R410A制冷剂的空调机运转时,低压压力约在0.8MPa左右;高压压力约在2.2~2.4MPa左右。如果是R22制冷剂的空调机运转时,低压压力约在0.5MPa左右;高压压力约在1.3~1.5MPa左右。过低或过高的压力,都是系统不正常的原因,建
发动机2000转,高压;1.3 - 1.7MPa 低压; 0.15 - 0.20 MPa 车型不同有点偏差也不大。
空调器制冷模式下,在标准工况时测得压力约为:r22制冷剂0.5mpa,r410a制冷剂约为0.8mpa,由于该值受机器大小等因素较小,因此作为判断制冷剂是否达标的一个重要衡量指标。以上压力与制冷剂重量无绝对关系,只要压力达到,机器较大时制冷剂就要重些
如果外机正在运转正常,可能就要查看空调的制冷循环系统了。系统是否漏气、是否有异物堵塞、是否要加氟。空调不制冷了首先应该查看空调的各个部件是否有堵塞现象。因为过滤器、冷凝器、输气管等,有堵塞情况都会使空调的制冷效果降低。用空调时总会觉得空调不制冷了。观
如果外机正在运转正常,可能就要查看空调的制冷循环系统了。系统是不是漏气、是不是有异物梗塞、是不是要加氟。空调不制冷了首先应当查看空调的各个部件是不是有梗塞现象。由于过滤器、冷凝器、输气管等,有梗塞情况都会使空调的制冷效果下降。用空调时总会觉得空调不制
有可能,制冷剂加的过多以后,压缩机一运行,压力就高,压缩机就停止工作,压缩机一停压力就降下来,如此反复,你听到咯哒声就是压缩机离合器工作的声音,不过制冷剂加少了也会存在这种情况,你要观察视液镜,开压缩机运行的时候是否有气泡,当然 也有可能是压力开关坏
建议清洗一下室内机蒸发器 用的时间久了蒸发器上会有很多灰尘 造成蒸发面积和效率降低 冷凝器也要同时清洗 清洗后 检查蒸发压力 如果你的机器是冷暖型的请检查一下你的四通阀是否串气 如果串气制冷效果也不行 第三检查室内机管流风机转速是否正常 清洗一下管流
朋友,我来告诉你答案!最好不要直接连上后再开容易喷出油。。比较好的办法是管子的另一头接上氟罐用氟顶出空气。
最好 不要 直接连上后再开 容易 喷出油。。 比较好的办法是 管子的另一头接上氟罐 用氟顶出空气。
我觉得空调肯定哪里有漏点,你叫师傅内外机保压一下,到底是哪里漏,关于抽真空的问题,你那个空调是定频,抽不抽无所谓,最好么抽下,不抽也无所谓.抽真空要在空调氟利昂放完以后才能抽.
只要是定量加的,在什么状态下都没有问题的。你问为什么低压管凉:这说明这台机器是外机节流的。空调制冷是压缩机排除的高温高压气体先经过外机散热器降温后,在通过毛细管节流(走的高压管)。在通过内机的冷凝器(内扇热)来吸收室内的热量。这时候截流过的气体变成了