斜交轴网的板鲁班钢筋如何删除轴网怎么布置

纯手工钢筋算量的步骤
&一、框架梁
①上部贯通筋
上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
②端支座负筋
端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;
第二排为Ln/4+端支座锚固值
③下部钢筋
下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:
支座宽&Lae且&0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。
钢筋的端支座锚固值=支座宽&Lae或&0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。
钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }
构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2&15d
抗扭钢筋:算法同贯通钢筋
拉筋长度=(梁宽-2&保护层)+2&11.9d(抗震弯钩值)+2d
拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)&(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。
箍筋长度=(梁宽-2&保护层+梁高-2&保护层)*2+2&11.9d+8d
箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)&2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1
注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。
吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度&800mm 夹角=60&
&800mm 夹角=45&
中间支座负筋:
第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3;
第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4
注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和&该跨的净跨长时,其钢筋长度:
第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);
第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。
其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值
二、其他梁
1、非框架梁
在11G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:
①普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;
②下部纵筋锚入支座只需12d;
③上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。
①框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;
②下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;
③上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度&Lae;
④梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;
⑤箍筋的加密范围为&0.2Ln1&1.5hb;
⑥侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。
三、剪力墙
在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:
(1)、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;
(2)、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;
(3)、剪力墙在立面上有各种洞口;
(4)、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;
(5)、墙柱有各种箍筋组合;
(6)、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。
1、剪力墙墙身
(1)、水平钢筋
①墙端为暗柱时
A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层
内侧钢筋=墙长-保护层+弯折
B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折
水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
②墙端为端柱时
A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层
内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。
③剪力墙墙身有洞口时
当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d。&
2、竖直钢筋
①首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度
②中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度
③顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)
④剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折15d。&
①长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D)
②根数=墙净面积/拉筋的布置面积
注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积 - 暗梁面积;
拉筋的面筋面积是指其横向间距&竖向间距。
例:()/(600*600)
4、剪力墙墙柱
①首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度
②中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度
③顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同。&
依据设计图纸自由组合计算&
5、剪力墙墙梁
①受力主筋
顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE
中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE
顶层连梁,纵筋长度范围内均布置箍筋 即N=((LaE-100)/150+1)*2+(洞口宽-50*2)/间距+1(顶层)
中间层连梁,洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根 即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(中间层)
主筋长度=暗梁净长+锚固
(1)、柱主筋
基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm}&
(2)、基础内箍筋
基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)。
(1)、柱纵筋
KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度
(2)、柱箍筋
①KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1
11G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下
1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。
角柱顶层纵筋长度:
a、内侧钢筋锚固长度为 :
弯锚(&Lae):梁高-保护层+12d
直锚(&Lae):梁高-保护层
b、外侧钢筋锚固长度为 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层} 柱顶部第一层:&梁高-保护层+柱宽-保护层+8d(保证65%伸入梁内)
柱顶部第二层:&梁高-保护层+柱宽-保护层
注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为 弯锚(&Lae):梁高-保护层+12d
直锚(&Lae):梁高-保护层
外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}&
边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:
a、内侧钢筋锚固长度为 弯锚(&Lae):梁高-保护层+12d
直锚(&Lae):梁高-保护层
b、外侧钢筋锚固长度为:&1.5Lae
注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为 弯锚(&Lae):梁高-保护层+12d
直锚(&Lae):梁高-保护层
外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}&
中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
中柱顶层纵筋的锚固长度为:
弯锚(&Lae):梁高-保护层+12d
直锚(&Lae):梁高-保护层
注意:在GGJ V8.1中,处理同上。
在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。
板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋 、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。
软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。&
受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。
根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1
2、负筋及分布筋
负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折
负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1
分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值
负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1&
3、附加钢筋
(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)
根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入法输入计算。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:板筋哪个方向在下
板筋哪个方向在下
板筋哪个方向在下
板筋哪个方向在下
板筋哪个方向在下知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关板筋哪个方向在下最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&为落实国务院行政审批制度改革要求、进一步规范注册建造师管理,住房城乡建设部对已执行10年的《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)进行了修订。近日,住房城乡建设部将修订后的《注册建造师管理规定》公开征求意见。
&&&&为深化建筑业“放管服”改革,促进建筑业持续健康发展,近日,云南省政府办公厅下发《关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》,《意见》明确提出,全面落实劳动合同制度,保护工人合法权益,到2020年基本实现劳动合同全覆盖。
&&&&我国早在唐山大地震之后就提出了“大震不倒、中震可修、小震不坏”的建筑工程抗震目标,也制定了一系列建筑物抗震标准,包括《建筑抗震设计规范》标准、建筑抗震设防分类标准、建筑抗震鉴定标准、建筑抗震加固技术规程等多个与建筑抗震设防相关的标准,组成了一个标准体系。
&&&&数据可视化的道路上充满了不可见的陷阱和迷宫,最近ClearStory Data的两位数据可视化开发人员分享了他们总结出来的数据可视化开发的7个不宣之秘,普通开发者了解这些方法能提升视野,少走弯路。
&&&&日前,记者从深圳市住房和建设局了解到,我市首个装配式建筑实训基地正式落地,并迎来首批产业工人实训。
&&&&在进行项目特征描述时,要掌握以下要点:必须描述的内容有哪些?可不必描述的内容有哪些?可不详细描述的内容有哪些?计价规范规定多个计量单位的描述!规范没有要求,但又必须描述的内容有哪些?
&&&&宁夏回族自治区第十一届人大常委会第三十二次会议日前审议通过《宁夏回族自治区城镇地下管线管理条例》,提出加大综合管廊建设力度,严惩损害地下管线行为,最高罚款30万元。
&&&&我国每年产生近20亿吨的建筑废弃物,占据城市垃圾约40%的比例,而建筑废弃物的资源化利用率约5%。建筑垃圾近年来越来越多,建筑垃圾资源化是未来必然的趋势。不过建筑垃圾的处理在我国仍处于起步阶段,存在不规范处理设施多、风险大和资源化利用比例低等问题,亟需破题。
&&&&近日,厦门市十五届人大常委会第五次会议召开。会议表决通过了《厦门经济特区城市地下综合管廊管理办法》(以下简称《办法》)。《办法》将于今年10月1日开始实施,全面规范地下管廊规划、建设、运营和维护。
&&&&2017年2月,国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》总结了我国建筑业改革开放30多年来取得的经验与成就、指出了当前建筑业存在的主要问题、全面系统地提出了促进建筑业持续健康发展的总体要求和改革方向与措施。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
板筋哪个方向在下相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-

我要回帖

更多关于 广联达斜交轴网 的文章

 

随机推荐