我家离五吨炸药库有1000米,安全吗

炸药库安全距离参考_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
炸药库安全距离参考
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢建设炸药库时距离居民区的最小距离,炸药库安全距离相关标准
您现在的位置:首页>>安防保险设备网咨询热线:
炸药库安全距离是多少
19:19:58 作者:安防专家 来源:www.afbx.net
  一、根据GB 《爆破安全规程》,炸药库(小于5t)至小型工矿企业围墙或100户~200住户村庄边缘的距离不得小于300m。  GB6722炸药库外部安全距离  二、单个库房存药量不大于3000kg,依据《小型民爆器材仓库安全标准》(GB)  1、仓库外部安全距离:  仓库的外部安全距离按附表对应检查。  2、仓库的内部安全距离:  库区应设置不低于2米的外墙或有效的铁丝网,墙顶应设置攀援措施,围墙距库房的距离不小于5米。  库区各仓库间的距离不小于12米,值班室建在库区围墙外侧,距仓库距离不小于30米。  值班室与库房之间应设防护屏障。  洞库存放爆破器材,两洞间的岩土厚度不宜小于12米,值班室距洞口距离不小于30米。并偏离库轴线,共角度不宜小于70°。  3、防护屏障:  防护屏障应建在值班室与炸药库之间靠近值班室一侧,高度应超过值班室高度0.5米,顶宽不宜小于1米,坡脚距值班室不宜大于2米。  4、建筑与结构:  库房内严禁设辅助用室;仓库为单屋建筑,屋顶宜为钢筋混凝土结构,砖墙承重,高度不低于3米;门为双层门,向外开,不设门坎;库窗宜配置铁栅和金属防护网,在适当部位设置通风口,并配铁栅和金属防护网。  5、消防:  库区内应配备适当的消防器材,宜设置消防水池,其容量不小于15立方米。  6、电器及防雷:  禁止电器线路跨越各仓库,仓库照明采用室外投光灯;  仓库应设置独立的避雷装置和防感应雷设施,雷管库还应设置防静电装置,且每年至少对其接地电阻监测一次,其电阻值不得超过10欧姆。  7、爆破器材存放要求:  雷管必须单库存放;炸药堆放高度不得超过1.8米,雷管堆放高度不得超过1.6米,堆垛标志醒目,应通风良好;库内整洁、无杂物。  8、仓库管理:  危险品出入库记录完整、准确,帐物相符;危险品发放应遵循先入先出的原则,无过期产品;各项规章制度齐全;从业人员必须持证上岗。  表7 地面爆破器材库或药堆至住宅区或村庄边缘的最小外部距离  注:表中距离适用于平坦地形,当遇到下列几种特定地形时,其数值可适当增减;  ① 当危险建筑物紧靠20~30m高的山脚下布置。山的坡度为10~25度时,危险建筑物与山背后建筑物之间距离与平坦地形相比,可适当减小10~30%;  ② 当危险建筑物紧靠30~80m高的山脚下布置,山的坡度为25~35度时,危险建筑物与山背后建筑物之间的距离与平坦地形相比,可适当减小30~50%;  ③ 在一个山沟中,一侧山高为30~60m,坡度10~25度,另侧山高30~80m,坡度25~30度,沟宽10m左右,沟内两山坡脚下对布置的两建筑物之间的距离,与平坦地形相比,应增加10~50%;  ④ 在一个山沟中,一侧山高为30~60m,坡度10~25度,另侧山高30~80m,坡度25~35度,沟宽40~100m,沟的纵坡4~10%,沿沟纵深和沟的出口方向建筑物之间的距离,与平坦地形相比,应适当增加10~40%。  表8 隧道式峒室至住宅区或村庄边缘的最小外部距离  按表8确定距离时,应根据表中数据作图(如图1),且应使保护的住宅区或村庄位于图示的包络线(图1中虚线)之外。  图中O点为装药中心,是90°~180°范围作图的圆心;O′点为峒口中心,是0°~90°范围作图的圆心  图1 作图确定峒库与住宅区或村庄的距离  e. 仓库或药堆至其他保护对象的距离,应先按表9确定各该保护对象的防护等级系数,并以规定的系数分别乘以表7和表8规定的距离来确定。  表9 各种被保护对象的防护等级系数  注:峒轴线±90°~±180°范围内,如有高耸建(构)筑物、输电线铁塔时,应通过地震安全性评价,专门确定防护等级系数。
标题:建设炸药库时距离居民区的最小距离,炸药库安全距离相关标准
来源:http://www.afbx.net
爆破器材库危险品柜

我要回帖

更多关于 万吨冷库 的文章

 

随机推荐