配电箱总空开大小选择都是空开控制灯,但是合上闸会同时亮几盏是哪里出来问题

单P空开合上总闸不跳,单P空开分下总闸会跳。是什么原因?
14-02-14 &匿名提问查看: 12562|回复: 21
有谁知道这是怎么回事?空开会响。
昨天忽然发现,家里的16A空气开关在带负荷时会有非常微弱的“吱吱”声,负荷大响声大些,我能确定不是接触不良。有谁知道是怎么回事吗?
(版主如果觉得此贴不适合这个版块就帮我转移到合适的地方去吧)
老革命遇到了新问题
如果您检查了外部接线柱没有松动的话, 有可能是空开内部存在问题,这种情况有时伴随着用电器工作不稳定(如有台灯等照明电器,会发现出现响声的同时灯管在频闪)。这多半是空开的触头产生接触不良所导致。
& && && && &&&有些廉价的空开,在用电功率较大的情况下,也会出现响声,一般是电磁脱扣器的线圈缠绕不紧,松动,负荷电流通过时,线圈与衔铁之间产生共振,而出现响声;这种空开有时还有个特点:保护动作特性不准,不是误动作就是不动作。
& && && && &&&建议更换优质的空气开关,如施耐德、ABB等品牌。
& && && && && && && && &如果换完空气开关还是存在这种吱吱声,那就留神是配电箱埋管线路中传出的声音,我曾就遇到一例。不到1米长的导线3个接头,而且都是马马虎虎拧上的,没一个绞接的紧密的。
<p id="rate_71" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 10 点
" class="mtn mbn">
<p id="rate_09" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 10 点
" class="mtn mbn">
3楼正解!!&&就是内部磁脱扣线圈松动,这种问题一般多出现在小安数的空开中,小安数空开磁脱扣线径小,圈数多 容易出现这类噪音。
负载电流比较大或者谐波较大时,都响。正常,我家的空开也吱吱的响。
有点接近脱扣电流(越接近声越大),正常。几百A空断也一样。
MABOWEN 发表于
如果您检查了外部接线柱没有松动的话, 有可能是空开内部存在问题,这种情况有时伴随着用电器工作不稳定(如 ...
楼顶有太阳能热水器管道接在家里,楼顶打雷会使宿舍空开跳闸,咋办?
此类问题是由于空开内部电磁脱扣器的衔铁受到电磁力影响所致。可以正常使用。
泉水叮咚 发表于
楼顶有太阳能热水器管道接在家里,楼顶打雷会使宿舍空开跳闸,咋办?
把楼顶的水管在楼顶接地即可,可以和楼边的避雷线连接。
qbw4607 发表于
把楼顶的水管在楼顶接地即可,可以和楼边的避雷线连接。
连接水管与避雷接地线的导线截面积最好不要小于6平方毫米。
qingqingcaoq 发表于
有点接近脱扣电流(越接近声越大),正常。几百A空断也一样。
& && && && & 不知道您注意过没有,感应式电度表在负荷较大或有电气设备起动(如电动机)时,也会出现响声。
恰好昨天有人问我以上的问题,我也是10、11楼那样的回答。防止出错在进一步的核实一下,谢谢以上的不吝赐教
空气开关在带负荷时会有非常微弱的“吱吱”声&&谢谢分享!!!
MABOWEN 发表于
不知道您注意过没有,感应式电度表在负荷较大或有电气设备起动(如电动机)时,也会出现响声 ...
以前注意过,会发出持续的“滋滋”声,我观察过表盘转速也不快,说明负载有功功率不大,但是不是功率因数低就不好说了,我用我们家电表试过,功率因数0.5的时候电表不会响,想再低点找不找合适的低功率因数负载。
微信:caoyin513 QQ: E-mail:
Powered by&主题:老电工遇到新问题:灯的零线断路,居然灯亮
泡网分: 30.028
帖子: 20450
注册: 2008年11月
换灯线时发现的。
大概情况是,把灯线的零线断开了,灯居然还亮。
先说说布线的情况。线全部是自己布的,所有的照明走的是一组线。火线断开,灯灭,零线断开,灯是亮的。
那么怀疑理论的零线不是真正的零线,有可能灯的零线串到其它的零线了。于是断开所有的零线和地线,依然灯的是亮的。
那么难道零线接地了?比如屋里有钢筋。但是那样漏电保护器应该要跳。
大家看看什么原因。
作者相关热贴:
微信扫一扫分享
&浏览:6741&&回帖:96 &&
泡网分: 6.655
帖子: 1091
注册: 2010年01月
零线接地是现在的做法。
泡网分: 3.59
注册: 2010年10月
照明不走漏电
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 2.253
帖子: 2117
注册: 2015年07月
没有零线不成环路肯定不会亮,万用表量下灯头的零线和开关处或总门处的零线是不是同一根
本帖由 iPhone 5s (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 9.345
帖子: 10583
注册: 2010年05月
hunternudt 发表于
换灯线时发现的。
注册: 2008年02月
这是什么等啊,不用零线能亮。如果是日光灯不用零线有亮的可能,但亮度不高。
泡网分: 45.184
帖子: 9287
注册: 2002年01月
零线在入户配电箱之前与屋外电表之后是和总地线短接的,我这里。
泡网分: 4.207
帖子: 1886
注册: 2002年02月
不形成回路怎么能亮了?难道出了黑科技产品?
泡网分: 30.028
帖子: 20450
注册: 2008年11月
射阴无及 发表于
没有零线不成环路肯定不会亮,万用表量下灯头的零线和开关处或总门处的零线是不是同一根因为隔得比较远,暂时还没量。
理论来说应该是同一根,因为和灯的火线走的一个线管。而线都是后来穿的。
即使是另外一根,可是我已经断开了所有的零线和地线。
泡网分: 0.346
帖子: 1594
注册: 2013年04月
楼主你这个会亮的还好见过火线并联且共用零线的-卫生间+边上一卧室、合上空气开关灯亮、插上插座就跳闸、不是高人布不出这种线、不是高手也查不出故障、物业电工说楼上住户装修挖破电线
泡网分: 30.028
帖子: 20450
注册: 2008年11月
Huchiz 发表于
零线在入户配电箱之前与屋外电表之后是和总地线短接的,我这里。我家的电路都是装修时自己接的,所以,就算外面接地,但家里哪里连接呢?要知道我把地线的总线都断了。
泡网分: 19.397
注册: 2006年10月
火线接灯泡,然后地线接水龙头,灯会亮的。
泡网分: 32.55
注册: 2002年08月
业余锅匠 发表于
楼主你这个会亮的还好见过火线并联且共用零线的-卫生间+边上一卧室、合上空气开关灯亮、插上插座就跳闸、不是高人布不出这种线、不是高手也查不出故障、物业电工说楼上住户装修挖破电线曾收一套二手新房“合上空气开关灯亮、插上插座就跳闸”,百思不得其解,后来发现配电箱中照明线零线和插座零线排上的铝合金标签“n”搭在一起,因为照明线不进漏电,插座线进漏电,造成级间搭线,电流进出不再平衡,所以插电必跳。
泡网分: 32.55
注册: 2002年08月
hunternudt 发表于
我家的电路都是装修时自己接的,所以,就算外面接地,但家里哪里连接呢?要知道我把地线的总线都断了。如果是你是先装修的,楼上是后装修的,且你照明线管用的原楼板中的预埋管(大部分是金属的),不太可能的可能(曾遇到过)是,楼上把你线路搞短路了。
泡网分: 30.028
帖子: 20450
顶楼,不存在别人碰到线的可能。
泡网分: 0.266
注册: 2015年12月
火线进火线出,就是这样的
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 23.966
帖子: 2417
注册: 2005年07月
工艺地,建筑地,设备地,防雷地都有标准,不过执行起来都很随意。
有可能接到建筑地上了?
漏电保护器是在设备地上的,管不了其他的。
泡网分: 13.919
帖子: 2182
注册: 2008年03月
新手入门了 发表于
工艺地,建筑地,设备地,防雷地都有标准,不过执行起来都很随意。
有可能接到建筑地上了?
漏电保护器是在设备地上的,管不了其他的。这四个地是嘛意思,解释解释?
泡网分: 0.792
帖子: 3094
注册: 2014年09月
LZ语文老师气死了。一个灯泡接两根线,一根火线,一根零线。现在把零线断开,灯会亮?
另外,变压器那里的中性线接地点断开了,三相负荷不平衡,就会零线带电。
泡网分: 0.346
帖子: 1594
注册: 2013年04月
seekor 发表于
曾收一套二手新房“合上空气开关灯亮、插上插座就跳闸”,百思不得其解,后来发现配电箱中照明线零线和插座零线排上的铝合金标签“n”搭在一起,因为照明线不进漏电,插座线进漏电,造成级间搭线,电流进出不再平衡,所以插电必跳。也不知道开发商请的哪门子专业电工、弱智都知道插座零线要进同一个空气开关的、我见到这个不但不进、还和照明共用、共用你就共用呀、结果还要拉一条照明火线和插座并联、不是高手根本查不出故障在哪里
泡网分: 25.833
帖子: 8079
注册: 2008年04月
十余年前的夏天,宿舍熄灯后电扇持续供电两小时,我们就从电扇火线接了一根线,接到墙上的地线上,只能带动两台电脑
泡网分: 0.122
注册: 2008年12月
见过把入户火线断开灯还能闪烁的么,谁给解释解释,我都不敢说当年电路学得挺好的。
泡网分: 23.966
帖子: 2417
注册: 2005年07月
renching 发表于
这四个地是嘛意思,解释解释?大概的意思就是搞建筑的和搞电的,还分强电弱电,大家的地都不是一个。
泡网分: 13.919
帖子: 2182
注册: 2008年03月
新手入门了 发表于
大概的意思就是搞建筑的和搞电的,还分强电弱电,大家的地都不是一个。呵呵
泡网分: 5.249
注册: 2010年04月
我住过两处地方,关掉墙上开关,在黑暗中灯还有一点点亮,是整晚的亮,奇怪得很。
泡网分: 41.093
精华: 2帖子: 6196
注册: 2001年03月
业余锅匠 发表于
也不知道开发商请的哪门子专业电工、弱智都知道插座零线要进同一个空气开关的、我见到这个不但不进、还和照明共用、共用你就共用呀、结果还要拉一...零线要进空开么?
按理说只断火就可以了啊
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 16.987
帖子: 3149
注册: 2009年02月
零线悬空日光灯会亮的。断开火线才不亮。
泡网分: 3.446
帖子: 3959
注册: 2008年02月
……………………不是专业的还真不要自己搞
泡网分: 0.346
帖子: 1594
注册: 2013年04月
大尾巴狼 发表于
零线要进空开么?
按理说只断火就可以了啊卫生间插座零线火线必须进同一个空开、且零线不可以和照明共用、听电工师傅说的、不然插上插头就跳闸
&版权所有:&&&&说说电路的配电箱与空开
我的图书馆
说说电路的配电箱与空开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
C10C15C20C25C326000WC32W
20A620A12图2
&&&&&&&&&&&&&&111212
1.52.510A1.52.5
2.5415A20A2.510A15A
***近期日记链接***
本帖于日12时02分被老妈QL修改 本帖于日16时02分被老妈QL修改 本帖于日16时54分被老妈QL修改
馆藏&52022
TA的推荐TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢家里的电一切正常所有的电器都能用唯有一个灯不亮为什么_家装设计问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
家里的电一切正常所有的电器都能用唯有一个灯不亮为什么
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元4999元(测量、设计、报价)
家里的电一切正常所有的电器都能用唯有一个灯不亮为什么
浏览1656次 悬赏: 0
家里的电一切正常所有的电器都能用唯有一个灯不亮为什么
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(3)
A:这种情况可能是小空开里面的触点已粘死,当你拔下空开时,空开里面的触点根本没有分离,所以你是在带电操作。所以操作作业时必须验电后才进行工作是做电工作业的安全规则。
A:可能是电器元件的噪音{如接触器},应让专业人员检查一下。
A:我们从书本上面学到,插座假如用窜连的接法,那么必须所有的插座都工作的时候才会形成通路,电压不变,电阻叠加,那样电流会小到电器都无法工作,显然这是不可能的,所以插座只能并联。
楼主说的每个插座处线剪断,接好后引到插座叫串连,是不对的,这也叫并联。质监站的意思是你不可以在主线上开口接线,而要在插座的接口上面接线,这是施工规范的问题。
A:产品名称: 正品爱灯宝 红外遥控开关 展厅遥控开关产品应用:家庭、套房、别墅、办公室、商场、展厅、酒店、医院、仓库等场所的灯具照明控制和类似用途的电器控制。产品特点:1、适用灯具 ---- 可接日光灯、节能灯、白炽灯、射灯、卤素灯等常见灯具;2、集中遥控 ---- 一个多键的遥控器可集中控制全家的智能遥控开关;3、群控功能 ---- 可设置遥控器上的人任一个按键同时控制任意多路灯具,让这些灯具同时开、或同时关;4、总开总关 ---- 遥控器上可自由设定总开或总关按键,轻松按下一个按键就能打开或关掉所有的灯具;遥控功能:使用遥控器进行单开,单关,全开,全关控制.兼容功能:遥控器与红外数字开关兼容,不需设置对接即可使用.自锁功能:当停电时,开关系统锁定于关闭状态,恢复供电后,开关仍处于关闭状态,确保节能与安全.5、应用现行国际最先进的红外线遥控方案.6、产品采用轻触面板,高贵大方.7、采用国际通用标准86式和圆形设计,无须改变原有电路布线直接替换即可.产品参数:产品品牌:爱灯宝 Aidenbo型号:A86-K04(四路)A86-K03(三路)A86-K02(二路)A86-K01(一路)工作电压:AC200V-250V (50Hz-60Hz)每路负载功率:白炽灯&1500W 节能灯&280W&8个 H管&280W&4个遥控距离:&8米
不是很困难,就是将配电箱内各房间照明线路再集中到一个开关控制下。