有哪些220v直流系统家用220v蓄电池池组会存在严重隐患

第1页/共9页
一、系统概述
随着我国电力事业的迅速发展和大规模技术改造的投入,对直流开关电源设备和系统的要求越来越高,过去的相控电源和磁饱和式电源存在稳压、稳流精度差、纹波系数大及对输入电网谐波污染严重等缺点,已不能满足我国电力工程和各行各业发展的需要。风场使用的JZ系列智能高频开关电源系统具有稳压稳流精度高、响应速度快、噪声小、效率高等优点,并且可以很方便的实现“四遥”功能和N+1冗余备份,使得开关电源系统运行更加安全可靠。直流系统其核心部件为JZ—22020B系列高频电源模块和JZ-MC-Ⅵ智能监控装置。
二、系统组成
直流系统由二组220V直流系统(二组蓄电池)
蓄电池选用阀控式密封铅酸蓄电池。正常时以浮充电方式运行。
直流馈线采用辐射状供电方式。蓄电池组布置在综合楼一楼蓄电池室内。
蓄电池充电设备采用智能化微机型产品,具有恒压恒流性能。其稳态浮充电电压的偏差≤±0.2%,充电电流偏差≤±0.2%,波纹系数≤0.05%,满足蓄电池充放电的要求220V直流系统主屏设有微机接地绝缘监测装置。
蓄电池和充电浮充电装置进线采用熔断器保护,直流馈线回路采用自动空气开关保护。
1、 JZ—22020B系列高频电源模块
(1)、充电器主要由交流配电单元、充电模块、直流馈线、集中监控单元、绝缘监测单元和蓄电池等部分组成。
(2)、交流配电单元主要有交流检测回路、防雷保护回路(雷击浪涌吸收器)组成。交流电源如果三相平衡,则监控屏显示交流电源正常,当三相不平衡严重或缺相,就发出故障告警信号,同时监控屏显示交流电源异常。雷击浪涌吸收器能够具有防雷和抑制电网瞬间过电压的功能
(3)、充电模块是完成提供蓄电池的充电电流和负荷电流的元件。要求交流电源电压幅值的持续波动范围不超过额定值的-15%~+20%,频率波动不超50HZ±10%。采用(N+1)冗余方式供电,即在用N个模块满足电池的充电电流(0.1C10)加上经常性负荷电流的基础上,增加一个备用模块。
例如:200AH电池组,经常性负荷(Ij)为10A的直流系统,可算出充电器的最大输出电流为:最大输出电流=0.1C10+ Ij=0.1*200+10=30A如采用容量为10A的充电模块,取N=3,N+1=4。备用模块采用热备用方式,直接参与正常工作。
4、系统正常时,充电器对蓄电池的均/浮充电压通常会高于控制母线允许的波动电压范围,采用多级硅调压装置串接在充电机输出(或蓄电池)与控制母线之间,使调压装置的输出电压满足控制母线的要求。
5、直流馈线单元是将直流电源通过负荷开关送至各用电设备的配电单元。
6、绝缘监测单元用于监测直流系统电压及其绝缘情况,在直流电压过、欠压或直流系统绝缘强度降低等异常情况下发出声光告警,并将对应告警信息发至集中监控器。
二、系统特点
1、功能齐全
两路交流接入单元,能实现两路交流电源的手动、自动切换,交流两路电源输入可主从备用(可选)。输入的交流电经高频电源模块转换成直流电,该直流同时给负载供电和蓄电池组供电。智能监控装置控制整个系统,实现故障告警、显示、键盘操作、电池充电管理、远程通信等功能。系统集成了交流配电、直流配电、高频电源模块、智能接地巡检单元、智能电池巡检单元和智能监控单元。采用标准通讯协议,全兼容微机监控,实现数字化远程管理。
第1页/共9页
寻找更多 ""变电站直流系统存在的问题及解决办法
您好,欢迎来到机电之家网! [
国家企业信息化
电子商务示范平台
当前位置: && &&
变电站直流系统存在的问题及解决办法
添加:不详
摘要:中小型终端变电站使用的蓄电池直流屏,维护工作量大,蓄电池寿命短,如采用超级电容替代蓄电池将具有革命性的进步。 关键词:直流屏 超级电容 &一、当前变电站直流屏存在的问题  在我国110KV、35KV、10KV终端变电站,以及厂用6KV配电系统,广泛采用了蓄电池直流屏和硅整流电容储能直流屏作为操作、控制以及保护的电源。几十年来,较多的产品在运行中存在以下问题:  1、镉镍蓄电池直流屏:  直流母线输出220V时,一般由180只蓄电池组成。蓄电池在加工生产中不可能做到每只电池的充放电特性完全一致,虽然生产厂家在出厂时进行了匹配组合,到了用户手中就没有挑选的余地了。在使用中,用同一个充电电源,又向同一负荷放电,久而久之,个别电池由于特性差别越来越大,而影响整个装置的性能。  镉镍蓄电池在运行中,长期处于浮充状态,充电机性能的好坏,直接影响电池的寿命。一般厂家承诺电池寿命大于10年,但在实际运用中,往往只有3~5年。这是因为,如果浮充电流过大,会使电解液中的水电解成氢和氧,这两种气体混合是危险的爆炸气体,如果通风不良,有资料介绍,某无人值班变电站,曾发生直流屏爆炸的事故(电世界2000年12期)。  过充电还会使电池冒液。在电池外表及连接片上产生墨绿色氧化物,腐蚀构件,降低绝缘,使自放电增加。   过充还会产生氧化还原反应,在负极板上生成氧化镉,减少极板有效面积,容量减小,这就是俗称的"记忆"效应。为了保持电池的容量,每年需对蓄电池进行1~2次的"活化"试验,试验必须按生产厂家规定的标准制度进行充放电,才能保证电池的有效率。作为使用维护者来说,是一个令人头痛的事情。由于镉镍电池有较硬的放电特性曲线,放电量达到80%时,电压下降也不明显。稍有疏忽,会造成电池过放电,出现极性反转而报废。由于直流屏是变电站设备中的重中之重,直接影响到变电站的安全运行。在"安全工作重于泰山"的环境下,很多单位都将直流屏列入日常必检项目进行考核。每日对180只(220V)电池进行补液,测量每只端电压,作记录,确实是一项既枯燥、又烦锁的事。如电池全部安装在柜内,还具有一定的危险。                 2、密封铅酸蓄电池直流屏:  由于镉镍蓄电池维护量大,一种免维护密封铅酸蓄电池,简称阀控蓄电池或VRLA电池,开始得到广泛应用。因为是全密封电池,无须加水,这给维护带来很多好处的同时,也给观测和维护带来困难。"免维护"这一名词又给使用者带来认识上的误区,导致使用者放松对蓄电池的日常维护管理 。由于阀控蓄电池在我国问世只有十年左右,至今还没有成熟的制造、运行经验。去年在深圳召开的EVC会议,汇集国内蓄电池有关使用、制造的专家,总结了国内阀控蓄电池的制造、运行方面的经验,达成如下一共识:  2.1、阀控蓄电池的寿命:  厂家说明书将蓄电池的寿命标注为10、15、20年,是过分夸大了。无论进口、国产电池,实际使用后都证实了这一点。因而在说明书上标称5年比较适当;对于胶体蓄电池,如德国阳光、银彬方可用十年以上。另外厂家说明书上标注的寿命是有前提的,要在规定的运行温度,标准的充放电方式[包括负载大小] 下运行,实际上这些条件,只有在实验室才能达到。  2.2、影响阈控蓄电池寿命主要有如下几个因素:  A-阀控蓄电池寿命对温度十分敏感生产厂家要求电池运行环境温为15℃-25℃,当环境温度超过25℃后,每升高10℃电池寿命就要缩短一半,  例如:对5年期寿命的电池,当环境温度为35℃时,实际寿命只有2.5年,如果再升高10℃达到45℃时,其寿命只有约1.25年了。对于处在广大的华中、华南地区来说,全年平均气温超过25℃的时间将长达3个多月,加上安装阈控蓄电池的配电室,为防小动物入室,门窗都比较封闭,室内温度还要升高,对蓄电池的运行极为不利。  B-过度放电:  蓄电池被过度放电是影响蓄电池使用寿命的另一重要因素。这种情况主要发生在交流停电或充电模块损坏后,蓄电池组为负载供电期间。当蓄电池被过度放电到输出电压为零时,会导致电池内部有大量的硫酸铅被吸付到电池的阴极表面,形成电池阴极的"硫酸盐化"。由于硫酸铅本身是一种绝缘体,它的形成必将对电池的充、放电性能产生不好的影响。因此,在阴极板上形成的硫酸盐越多,电池的内阻越大,电池的充、放电性能就越差,其使用寿命就越短。   C-板栅的腐蚀与增长:   板栅腐蚀是影响蓄电池使用寿命的重要原因。在开路状态下,铅合金与活性二氧化铅直接接触,而且共同浸在硫酸溶液中,它们各自与溶液建立不同的平衡电极电位。正极栅板不断溶解,特别是在过充电状态下,正极由于析氧反应,水被消耗,H+增加,从而导致正极附近酸度增高,反栅腐蚀加速,如果电池使用不当,长期处于过充电状态,那么电池的栅板就会变薄,容量降低,会缩短使用寿命。  D-浮充电状态对蓄电池使用寿命的影响:   目前,蓄电池大多数都处于长期的浮充电状态下,只充电,不放电,这种工作状态极不合理。大量运行统计资料表明,这样会造成蓄电池的阳极极板钝化,使蓄电池内阻急剧增大,使蓄电池的实际容量(Ah)远远低于其标准容量,从而导致蓄电池所能提供的实际后备供电时间大大缩短,减少其使用寿命。   E-失水:   蓄电池失水也是影响其使用寿命的因素之一,蓄电池失水会导致电解液比重增加,电池栅板的腐蚀,使蓄电池的活性物质减少,从而使蓄电池的容量降低而导致其使用寿命减少。当失水5.5%时,容量降到75%;失水达到25%时,容量基本消失。3、电解电容储能直流屏  二十世纪60-70年代,由于电解电容储能直流系统,投资小,维护量小,在110KV以下小型变电站得到广泛的应用。经过多年的运行暴露出一个致命的缺陷:由于储能电容的容量只有数千微法,事故分闸的可靠性差。在全国范围内造成多起事故。目前,这类直流系统面临更新改造阶段。二、解决办法  针对以上直流屏存在的问题,能不能有一个更好的方案来解决?现在,由北京金正平科技有限公司开发出来的"超级电容器",给人们解决直流屏存在的问题带来了曙光。  它是一种专门用于储能的特种电容,实现了电容量由微法向法拉级的飞跃,是一种理想的大功率物理电源。它不需要任何维护和保养,寿命长达10年以上,用它来代替老式电容储能硅整流直流屏,和蓄电池将产生革命性的进步。  该产品在世界上仅有美、日、俄少数国家才能生产。我国的技术水平接近俄罗斯,价格只是俄产的三分之一,并获得国家专利和1999年全国技术发明博览会金奖,填补了可进行大电流快速充放电的空白。推广该产品将会带来巨大的经济效益,引发相关应用领域的一次技术进步。三、 超级电容用于直流屏的有关实验  武汉海山电子仪器公司为了将超级电容这一成果,在变、配电站直流系统中的应用,作进一步研究,特作了如下一些实验:  超级电容标称容量0.82F,耐压280V,出厂编号0202027  1、用超级电容对断路器合闸的试验:    时间:日,10:30~11:00    地点:武汉市白沙洲水厂变电站 615柜    参加人:彭德明、蒋义、汪维敏    高压断路器型号KYN-10-10Ⅱ型    额定电压:10KV,额定电流:1000A  操作机构型号CD-10Ⅱ。合闸电压直流220V,电流100A。     试验方法:    1.1、断开615柜合闸电源;    1.2、将已充电的超级电容两出线端并接在合闸接触器触头上;    1.3模拟正常方式合闸,按下合闸接钮,记录合闸次数和电容端电压,见下表: &合闸次数0123456789101112131415&电容端电压v245240235230225220215210203197190185175170163155  共合闸15次,每次都合闸成功,考虑到从第9次开始电容端电压已降至额定电压-10%以下,可靠性变差,合闸速度变慢,剔除不算,因而可作如下结论:  电容充电至+10%额定电压时,可对CD-Ⅱ型电磁机构可靠合闸大于8次,每次合闸使电容端电压下降5V。2、超级电容充电时间测试:  超级电容的初充电,如不加限流电阻,相当于发生短路。生产厂家推荐使用1000W碘钨灯作限流电阻,其冷态电阻较热态电阻小近10倍,符合电容电压上升后宜减小限流电阻的要求。以下试验数据均是串入1000W碘钨灯实测的数据。  第一次:用变电站直流电源充电:&时间(秒)03045556080120180&充电电流 (A)4.532.521.810.20.05    第二次:采用单相交流170V经全波整流后作电源充电。&时间(秒)0306090120150180210240270300&充电电流(A)3.32.21.71.250.710.490.3450.220.140.090.07&电容端电压V)&85.3158172.9197213.8224230.9235237.5238.9  小节:不同的充电电源对充电速度有影响,但不管什么电源电容由零伏充至额定电压时仅需3分钟。 以后,长期浮充电流在0~10mA变化。   3、 超级电容自放电测试  将超级电容充至242V后,与负载完全脱离,隔日同一时间测量电容端电压记录如下:    第一次:未经浮充电:&时间6月17日6月18日6月19日6月20日6月21日&电容端电压V242202180163148&ΔV/h&1.60.90.70.60    第二次:经过30分钟以后的浮充&时间6月24日6月25日6月26日6月27日6月28日&电容端电压V260233212194178.6&ΔV/h&1.120.880.740.645  注:ΔV/h为电容端电压下降速度,用下降电压变化量除以小时。  小节:端电压下降速度与是否经过浮充有关,未经浮充开始几个小时达2~3V/h,既每小时下降2~3V,经过浮充半小时以后,自放电速度明显变缓,可能是电容内部电荷来不及分布均匀有关。在正常运用时,超级电容处在长期浮充状态,完全断开负载后可维持有效电压达3天(72小时)。  4、带经常性负载的放电试验:  模拟当电网失电后,由电容放电来维持直流母线电压的试验。根据电力工程设计手册中,关于直流系统控制母线电压允许波动范围为85%~110%Vn,Vn=220V时,电压波动范围为187V~242V。下面是母线电压242V,电容放电至187V时,不同负载的维持时间的实测值。&经常性负载(A)54321&维持母线电压时间(秒)10.813.61827.254注:经常性负载按如下方式取其平均值,在242V时,读取电流值I1;187V读电流值为I2;平均值为:I1+I2/2。 小节:中小型变电站如将信号灯换成LED节能灯后,控制母线电流一般小于2A,将保持30秒钟的跳合闸能力。在实际运用中,将配备2只电容互为热备用,因而在极端的情况下,经常性负荷达4A,维持母线电压能达20秒,对于任何一种继电保护,其动作时间都在数秒钟内必须完成。所以说它非常可靠,因为留有了充足的跳合闸的能量。&四、超级电容直流屏与蓄电池直流屏的性能对比  1、无任何种蓄电池都需要配置一套精确的,性能优良的充放电装置。这套装置故障率相对较高,而用超级电容的直流屏可简化这套装置,降低了故障率,使成本下降。  2、蓄电池过充电、过放电都会缩短使用寿命,而超级电容不存在过充电、过放电的问题,只需限制最高充电电压就行了。  3、蓄电池有较大的维护量,即便是免维护蓄电池,同样需要维护;而超级电容只需定期检测其容量是否下降就行了,做到了真正意义上的免维护。  4、蓄电池一旦过放电,要恢复其容量得充电数小时;而超级电容恢复到额定电压,仅需几分钟。单只电容合闸后端电压下降5V,数秒钟即可复原。  5、电网停电后,直流屏依靠蓄电池放电来维持直流母线电压,电池组的能量毕竟有限。停电时间过长,会使电池的能量放完,如不加限制,必然会导致电池组电压下降到终止电压以下而受损,甚至无法再充电而报废。而超级电容当电网停电后,在带有经常性负荷的情况下仍可保证几百次的跳闸和数次合闸。这一点对具有综合重合闸装置和备用电源自动投入装置的中小型终端变电站足矣。  如果是母线短路,引起电网电压过低,只要继电保护能正确动作,在短短的几秒钟内,更能可靠的跳闸,事故跳闸后,没有必要维持一定时间的直流供电。当事故处理完毕后,电网恢复供电,在几分钟内,又具有分、合闸能力了。  五、 由超级电容组成的零维护直流屏简介  武汉海山电子仪器公司为充分发挥超级电容的特点,而研制的新型直流屏,型号为:PED-WC01。该产品定位于110KV、35KV、10KV的中小型未端变电站以及企业内部的6KV配电系统,要求经常性负荷小于5A的场所。  该产品性价比较高,采用了当今最流行的新技术,选用日本TDK或ABB公司生产的高频开关整流模块。集成了电压控制、电流控制,以及过程控制于一体,实现对电容恒流充电,达到额定电压后,自动转为恒压控制。,实现无人值成套系统配置了PLC+触摸屏方式,并配有四遥接口,使维护工作量降至最低,价格在同档次的直流屏中也是最低的。它是理想的变电站直流屏更新换代班的首选产品。  对于较为重要的变电站,可选择较小容量的免维护蓄电池与超级电容组成复合电源,由超级电容来承担冲击负荷,蓄电池承担经常性负荷,在蓄电池检修期间,超级电容完全能够挑起重任,这样既降低了成本,又使蓄电池免受大电流冲击而延长寿。
作者:未知 点击:1053次
本文标签:变电站直流系统存在的问题及解决办法
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《变电站直流系统存在的问题及解决办法》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“变电站直流系统存在的问题及解决办法”的更多资讯
:深圳市超准电子科技有限公司
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
VIP公司推荐蓄电池组直流系统的工作电压
添加时间:
来源: | 阅读量:12
提示: 蓄电池组直流系统由蓄电池组、充电设备(浮充电设备)和相关的开关及测量仪表等组成。 变电站的强电直流电压为110V或220V。大、中型变电站一般采用110V或220V,而小型无人值班变电站多采用110V。当采用弱电控制或采用强电控制弱电信号的方式时.还需设置弱电直流系统。变电站弱电直流系统的工作电压一般选用48V。110V和220
& &&蓄电池组直流系统由蓄电池组、充电设备(浮充电设备)和相关的开关及测量仪表等组成。
&&& 变电站的强电直流电压为110V或220V。大、中型变电站一般采用110V或220V,而小型无人值班变电站多采用110V。当采用弱电控制或采用强电控制弱电信号的方式时.还需设置弱电直流系统。变电站弱电直流系统的工作电压一般选用48V。
110V和220V的直流系统在技术、经济上各有优劣。110V的蓄电池组直流系统与220V的相比,蓄电池的个数减少了一半,从而降低了投资,减少了占地面积,也使安装维护工作简单方便;由于直流系统电压低,提高了运行的安全性,而且对地绝缘的裕度较大,减少了直流系统接地故障的几率;当采用微机保护和计算机监控系统时,由于110V继电器或断路器辅助触点断开时的干扰电压较小,可提高微机保护等设备工作的可靠性。但在相同操作功率下,110V直流系统电缆中的电流比220V直流系统的大一倍,增大了电缆中的电压降,为了满足电路电压降的要求,就要加大电缆截面,因而增加了电缆方面的投资;用110V直流作事故照明备用电源时,要用逆变电源装置或其他方法解决事故照明的供电问题,比较复杂;直流电压低,将影响高频保护的输出功率,对于长线路的载波保护不利。220V蓄电池组直流系统的优缺点与110V相反。
&&& 直流电压选用110V还是220V,要根据变电站的具体情况,综合考虑各种影响因素来确定。例如对于500kV变电站,当其采用集中控制时,由于控制对象多、被控对象远、控制回路电缆长,一般采用220V直流系统以降低控制回路的电压降和电缆的投资。而对于二次设备分散布置的500kV变电站,如果主控室和继电保护室都设有直流系统时,控制对象近,控制电缆的投资和控制回路的电压降大为减小,此时可采用110V直流系统以降低蓄电池组方面的投资。
(责任编辑: 艾特贸易网 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
化学氧化方法由于生产周期短...
华伟TD2000 3kW变频器驱动电...
最近我公司环球75机两台堆积...
氟化氢铵是丝纹预蚀刻的必要...
新闻热点排行产品快速导航
您的当前位置: >
蓄电池容量检测仪在发电厂的成功应用
北京群菱BCSE-2240蓄电池容量监测放电设备
在电厂220V蓄电池日常维护工作中的成功应用
产品:BCSE-2240W 蓄电池容量监测放电设备
用户:华能国际电力股份有限公司南通电厂
应用:发电厂的直流操作电源220V/110V蓄电池组的日常维护
存在问题:为保证供电的连续性,给电力系统继电保护及安全自动装置的提供安全可靠的电源,220V/110V蓄电池组发挥着非常重要作用。蓄电池是继电保护的重要组成部分,占有很大的价值比重,并且其性能的好坏直接关系到开关合闸电源和调度保护等设备的正常使用。根据调查统计,电力系统中80%以上的220V/110V蓄电池组没有进行必要的科学维护,这为以后蓄电池组正常供电埋下了重大隐患。用了五年的电池,是否一定不能用?用了半年的电池是否一定满足继续正常使用?蓄电池供应商提供的电池是否一定是好的?有相当多的用户根本不去考虑这些问题,总是要等到发生事故以后,才去考虑是不是220V/110V蓄电池组出现故障了,这种做法是不可取的。
维护现状:
发电厂配备的蓄电池组会根据其机组的功率大小来选择蓄电池组的容量,一般大于30MW的机组配备的蓄电池组都在500AH以上,100MW以上的配备多组1000AH以上的蓄电池组。南通电厂规划容量为320万千瓦,分三期建设,目前,该厂的总容量为140万千瓦,南通电厂配备的最大的蓄电池组为110节2V 3900AH 的电池组。同时大容量的电池一般都采用串并的连接方式,一组3900AH的电池组实际是3组1300AH 的电池组串联和并联组成的。 该电池组的容量大、电池节数多,日常维护放电测试没有合适的检测设备,维护难度大。
市场上一般的蓄电池放电仪大都是220V 50A 的,且只能测一组120节单体电池,放电电流大于 100A 的很少,能同时监测3组120节电池的仪表几乎没有。北京群菱是专业生产220V/110V蓄电池组放电仪的厂家,专业生产有 100A 、 150A 、 200A 、 250A 、 300A 等不同容量的放电仪供用户选择,可根据现场维护需要为用户量身定造维护工具。
解决方案:华能国际电力股份有限公司南通电厂,配备了两套我公司征税的BCSE-2220W和一套BCSU-120W设备,来实现0 -400A 放电电流连续可调和同时监测3组110节电池组的放电容量的功能。 仪表能够自动记录蓄电池的放电过程参数,并且能通过USB接口把数据传输到U盘,方便数据打印自动生成测试报告,并提供每节电池优劣的容量报告。与传统测量方式对比,测量过程安全性大大提高,工作效率约提高了10倍。
工作示意图:一套系统最多同时测量3组电池,120节/组
现场测量说明:
BCSE-2240共有三个主机可独立进行测量工作,可同时测量三组电池, 每组110节,每节单体电压 2V,每组标称电压220V。
BCSE-2240具有0-400A连续可调的恒流放电功能,电池组放电终止电压 、放电时间 、放电容量 、单体电池截止电压等均可设定 ,无需人工看管,全自动完成放电测试,能100%精确测量蓄电池容量 。
BCSE-2240采用特殊大电流夹头,不必拆开电池的接头,操作简易方便。负载主机采用高效能钛合金元件,即使风扇故障也不会产生红热危险。达到放电截止门限后自动停止放电,具备多重安全保障。
单体电压采用无线传输采集方式,省却了传统测试的繁琐连线拆线工作,让测试工作更加简单科学。测过过程中任何单体电池出现异常时,仪表能自动存储记录并根据预先设定的程序作出反映,有效避免过放电情况的发生。
实时监测蓄电池的总电压、总电流、各单体电池电压等基本数据、100%精确测量电池组实际容量,通过后台配套软件绘制各种测试曲线、容量分析图、总电压曲线、各单体电压曲线、电压条形图、电流曲线图、特性比较图、以及数据表格,自动打印测试报告等让人一目了然,大大提高了工作效率。成功应用实例
产品:BCSE-2240蓄电池容量监测放电设备
用户:华能国际电力股份有限公司南通电厂
应用:发电厂的220V/110V蓄电池组的维护
蓄电池大量应用于操作电源直流系统中,目前由于缺乏必要的维护测试工具,存在现场操作繁琐、工作量大、劳动强度大、安全性差等问题,所以 蓄电池一直以来没有合理有效科学的维护。BCSE-2240W让蓄电池维护更加安全可靠,全自动测试让蓄电池维护工作的人员工作量降低为零,让测试结论更加精准。
只要所购置的蓄电池组维护仪表BCSE能够帮助找到一个故障隐患,避免一次事故的发生,挽回一次供电中断设备烧毁的严重损失及巨大影响,那么所有购置仪表的前期投资成本都会在瞬间得到收回&&
在全国追求安全生产的大环境下,通常将蓄电池比喻为直流供电系统的心脏,各级生产安全部门要从确保运行质量,生产安全和财产安全的角度来重视直流蓄电池的维护工作&&有了这个观念,购置维护仪表不再是消费性的开支,而是一种对安全的长期投资。其它应用: BCSE蓄电池检测设备还应用于:华能国际电力股份有限公司南通电厂、国电石嘴山发电有限公司、平湖市乍蒲镇浙江嘉兴发电有限责任公司、华北电管局发电总厂、大坝发电有限责任公司、攀枝花二滩电厂、四川内江白马电厂、内蒙鄂尔多斯电厂、甘肃张掖电厂、宁夏石嘴山电厂、山西神头第二热电厂、山西阳城发电有限公司、胜利油田孤北电厂、江苏连云港田湾核电站、吉林省集安云峰水电厂、江西分宜第二发电有限责任公司。
免费服务: 任何标准型的仪表都可以为终端用户提供免费试用免费测试服务,根据用户特殊现场需要免费提供量身定造设计服务, 免费提供以下详细维护资料:
变电站220V蓄电池维护测试解决方案(二个测试方案一个在线监控方案选择)
发电厂220蓄电池维护测试解决方案(三个测试方案二个在线监控方案供选择)
欢迎来电索取详细资料,希望我们所有的努力能为您的蓄电池维护工作提供帮助!
诚招电力行业代理商,欢迎OEM配套销售