漏电开关用什么仪器漏电检测

6被浏览739分享邀请回答0添加评论分享收藏感谢收起06 条评论分享收藏感谢收起写回答哪些用电设备宜设漏电开关?
查看: 2960|
摘要: 漏电开关是漏电电流动作保护装置的简称,主要用于低压供电系统防止直接和间接接触的单线触电事故,同时还能起到防止由漏电引起的火灾和用于监测或切除各种一相接地的故障。有的漏电开关还兼有过载、过压或欠压及缺相 ...
漏电开关是漏电电流动作保护装置的简称,主要用于低压供电系统防止直接和间接接触的单线触电事故,同时还能起到防止由漏电引起的火灾和用于监测或切除各种一相接地的故障。有的漏电开关还兼有过载、过压或欠压及缺相等保护功能。各地电业局对用电设备安装漏电开关都有具体的规定。我国国家标准规定下列用电设备宜设漏电开关:
(1)手提式和移动式用电设备。
(2)建筑施工工地的用电设备。
(3)环境特别恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室)的设备。
(4)住宅建筑每户的进线开关或插座专用回路。
(5)由TT系统供电的用电设备。
(6)与人体直接接触的医疗电气设备(但急救和手术用电设备等除外)。
漏电开关的作用是在被保护设备出现故障时,故障电流作用于自动开关,若该电流超过预定值,便会使开关自动断开,切断供电电路。
我国生产的漏电开关适用于50Hz、额定电压380/220V、额定电流6~250A的低压供电系统和用电设备。选用漏电开关时,应使其额定电压和额定电流与被保护的电路和设备相适应。除此之外,漏电开关还有漏电动作电流和漏电动作时间两个主要参数。漏电动作电流是在规定条件下开关动作的故障电流值,该值越小,灵敏度越高。漏电动作时间是故障电流达到上述数据起到开关动作切除供电电路为止的时间。按动作时间的不同,漏电开关分为快速型和延时型等。如果漏电开关是用于人身保护,应选用漏电动作电流为30mA以下(30mA、20mA、15mA、10mA),漏电动作时间为0.1s以下的漏电开头如果用于线路保安与防火,应选用漏电动作电流为50~100mA的漏电开关,漏电动作时间可延长到0.2~0.4s。
漏电开关还有二级、三级和四级之分。单相电路和单相负载选用二极漏电开关,仅带三相负载的三相电路可选用三极或四极漏电开关。动力与照明合用的三相四线制电路或三相照明电路必须选用四级漏电开关。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:漏电保护器测试仪器的名称叫什么?型号?_百度知道
漏电保护器测试仪器的名称叫什么?型号?
我有更好的答案
测试线电压:0℃-40℃8:AC250V以下3、60mA、75mA 准确度≤0、离线测试★ 具有电压反向保护功能★ 2分钟无操作进入节电模式,显示&&SL提示关机★ 电池能量不足时提示更换电池技术指标★ 分断时间测试范围:0-9999ms★ 分断时间测试准确度:1ms★ 测试动作电流误差:30mA、动作时间显示精度:0.5级7、使用环境温度:1级6漏电保护器测试仪分享简介漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施 :漏电保护器检测仪产品名称:袖珍式智能数显自动检测漏电保护器检测仪产品型号:产品简介。功能与特点功能简介★ 提供30mA-1000mA十个档位★ 数字显示、读数保留:AC220V2、自动检测★ 可在线:0-799ms5、漏电电流精度、外型尺寸:195×101×42相关产品智能数显视自动检测袖珍型漏电保护器检测仪产品简介所属分类。单相、三相漏电保护器均可测试。漏电保护器(剩余电流动作保护器)是防止电击事故的有效手段之一、相对湿度:&85%9、75、100、150、200、250、300、500mA共十档4、测试漏电动作时间范围.1mA100mA、150mA、200mA、250mA、500mA、1000mA挡 准确度≤1mA★ 工作环境温度:-10℃—40℃ 湿度:&80RH技术参数1、额定电压、50mA 、30、50、漏电电流分档:15、漏电不动作电流以及漏电动作时间