德保姆24v转220220v转24v变压器器

电气工程分区
查看: 7659|回复: 15
听众数收听数自我介绍人生路,我们都是新手最后登录注册时间主题精华4积分3101帖子
二星高级工程师, 积分 3101, 距离下一级还需 899 积分
有以下疑问:
1:这款是交流电的转换吧,没涉及直流。
2:我要将220V交流电转换为安全电压36V,L+N两根线接在0和1接线端子上,不分线序(交流电不分),之后想要36V输出的话,只要将出线接在11和15的接线端子上即可。就这么简单吗?
3:36V电压输出接负载(灯),是否必须用36V的照明灯
4:36V输出能带多少照明灯看变压器的社么参数,变压器是BV-50VA,能接36V 40W照明灯多少个。计算方法是怎么样的。
5:我们住宅,假如需要36V电压供临时用电,那如何设计(变压器的选择、一个变压器带多少个36V 40W的照明灯、220V转36V变压器放置于哪里等等延伸的问题)
请按照顺序一一做解答,谢谢各位同仁。
BK-50VA 220V 380V转6V 12V 24V 36V 110V控制变压器
20:38 上传
&又是一家冒牌产品啊&
打赏:16土木币0工程点
很有专业水准
人生路,我们都是新手
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分6460帖子
四星高级工程师, 积分 6460, 距离下一级还需 540 积分
4、看容量,该变压器最大输出为50VA,对阻性负载来说就是50W,能带多少个40W你可以自己计算;
5、同第4点,你可根据你的负载容量选择相应容量的变压器,当然还要考虑其他的因素适当增大变压器的容量。至于是集中供电(单个变压器)还是分散供电(多个变压器),则要根据你现场实际自己选择。
&这种控制变压器通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。假如我们施工现场如井道照明用36V安全电压,一般采取什么方法将220V降压为36V供36V照明灯具使用。&
<p id="rate_66417" onmouseover="showTip(this)" tip="好有顺序&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
听众数收听数自我介绍人生路,我们都是新手最后登录注册时间主题精华4积分3101帖子
二星高级工程师, 积分 3101, 距离下一级还需 899 积分
老灰兔子 发表于
这种控制变压器通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。假如我们施工现场如井道照明用36V安全电压,一般采取什么方法将220V降压为36V供36V照明灯具使用。
&一样的,通常我们都是采用现成的控制变压器来作安全隔离变压器,只要买到真材实料的控制变压器,都可以达到安全隔离变压器的作用。你也可以去找(或者定制)专用的安全隔离变压器,不过希望可能渺茫。
施工现场如&
人生路,我们都是新手
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分6460帖子
四星高级工程师, 积分 6460, 距离下一级还需 540 积分
薛家大女婿 发表于
这种控制变压器通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。假如我们施工现场如井道照明用 ...
一样的,通常我们都是采用现成的控制变压器来作安全隔离变压器,只要买到真材实料的控制变压器,都可以达到安全隔离变压器的作用。你也可以去找(或者定制)专用的安全隔离变压器,不过希望可能渺茫。
施工现场如果不是触电高危场所,一般不用安全电压作为照明供电。使用安全电压的通常都是触电高危场所或者移动照明(行灯)。
使用安全电压作照明供电,可以分集中供电和分散供电。集中供电的好处是一台变压器供全部或大多数照明用电,可以集中管理,但线路多,现场给人产生凌乱不堪的现象。分散供电就是一台变压器只供一两盏灯照明使用,优点是使用灵活,但管理不便。具体可根据现场实际灵活运用。
因为我不知道你的这些照明是固定使用还是移动使用,所以无法给你一个明确的指导,你可根据我所说自己理解后灵活运用。
&谢谢老灰图纸的回答&
听众数收听数自我介绍人生路,我们都是新手最后登录注册时间主题精华4积分3101帖子
二星高级工程师, 积分 3101, 距离下一级还需 899 积分
老灰兔子 发表于
一样的,通常我们都是采用现成的控制变压器来作安全隔离变压器,只要买到真材实料的控制变压器,都可以达 ...
谢谢老灰兔子的回答
人生路,我们都是新手
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5631帖子
四星高级工程师, 积分 5631, 距离下一级还需 1369 积分
1:这款变压器是交流电的转换吧,没涉及直流。
它就是把交流220V/380V变为交流36V(1.4A)、24V(2.1A)、12V(4.2A)、6.3V(8A)四个安全电压(自耦式)
2:我要将220V交流电转换为安全电压36V,L+N两根线接在0和1接线端子上,不分线序(交流电不分),之后想要36V输出的话,只要将出线接在11和15的接线端子上即可。就这么简单吗?
就是这样接。就是这么简单。(注意功率)
3:36V电压输出接负载(照明灯),是否必须用36V的照明灯
对!你接220V的不亮,24、12、6.3的烧坏!(注意功率)
4:36V输出能带多少照明灯看变压器的社么参数,变压器是BV-50VA,能接36V 40W照明灯多少个。计算方法是怎么样的。
本变压器容量是50VA。不能超过此值。只能接36V 40W照明灯1只。(负荷功率不能超过变压器容量太多)
5:我们住宅建筑工程,地下室假如需要36V电压供临时用电,那如何设计(变压器的选择、一个变压器带多少个36V 40W的照明灯、220V转36V变压器放置于哪里等等延伸的问题)
先统计所需灯数,经计算后决定变压器容量。变压器放置于哪里应根据实际情况决定,尽量放在负荷中心。
&分析得不错,同意此观点;另外可以量一下,接地是不是与所有端子都有不通或只通11,高压和低压是不是通&
&1:这款变压器是交流电的转换吧,没涉及直流。
它就是把交流220V/380V变为交流36V(1.4A)、24V(2.1A)、12V(4.2A)、6.3V(8A)四个安全电压(自耦式)
这个不是自耦式变压器。自耦变压器不能用于矿井,输出电压&
&分析得不错,同意此观点;&
<p id="rate_53" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 6
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分59帖子
一星助理工程师, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
只能带一个,最多2个
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3984帖子
二星高级工程师, 积分 3984, 距离下一级还需 16 积分
wxdchgs 发表于
1:这款变压器是交流电的转换吧,没涉及直流。
它就是把交流220V/380V变为交流36V(1.4A)、24V(2.1A)、 ...
分析得不错,同意此观点;
交流才能提高!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分269帖子
五星助理工程师, 积分 269, 距离下一级还需 231 积分
讨论中得到进步,希望多参加这样的讨论。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1347帖子
五星工程师, 积分 1347, 距离下一级还需 1153 积分
wxdchgs 发表于
1:这款变压器是交流电的转换吧,没涉及直流。
它就是把交流220V/380V变为交流36V(1.4A)、24V(2.1A)、 ...
1:这款变压器是交流电的转换吧,没涉及直流。
它就是把交流220V/380V变为交流36V(1.4A)、24V(2.1A)、12V(4.2A)、6.3V(8A)四个安全电压(自耦式)
这个不是自耦式变压器。自耦变压器不能用于矿井,输出电压不能作安全电压。
10周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)220v转24v变压器相关
220v转24v变压器设计专题简介
本专题为土木在线220v转24v变压器专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
220v转24v变压器
空调中用的40VA的变压器,是220V变24V的,其中有四个端子,一个接220V,一个接24V,当220V这两个端子接一火一零两相时,24V这一侧的一火一零如何确定出来?请指点
所属版块:
??????????????????????????????????????????????????????24V??220V?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
所属版块:
所属版块:
380/220V的控制变压器,其220V侧绕组必须接地吗?
所属版块:
380/220V的控制变压器,220V绕组必须接地吗?
所属版块:
本人在做一个工程时,发现用IT隔离变压器可以避免野外路灯的安全漏电触电等问题,但一旦发生短路时,隔离变压器的阻抗是多少,怎么计算,一般1kva隔变的阻抗是多少,隔变前端的短路保护是否可以保护到隔变二次侧的同规格线路,谢谢!
所属版块:
如题,不要见笑 学生肤浅的问题 清各位老师回答一下吧
所属版块:
现有个化工厂项目,业主要求所有电动机的控制回路的电压为24v,低压柜厂家说24v可能带不动某些大电机回路的接触器线圈。要求一部分大功率电机的控制回路必须为220v供电。请问大家,如果控制回路用24供电,最大可以带多大的接触器线圈?怎么算?
所属版块:
疏散指示牌里面是否带220/24V变压器? 里面的充电电池是24V吗?
所属版块:
请问24V的消防栓按钮可以直接控制220V接触器吗?(有一个与弱电无联系的220V的常开触点就行了) 比如说海湾的8404消防栓按钮,还是要经过一个弱电继电器后再控制220V接触器? 另外请问海湾的8402是不是实际上就是一个弱电继电器,还是有专门的弱电继电器? 如果没用过海湾就回答第一个问题好了,