怎样计算三相电机的电源线线径规格的线径大小

如何根据电机大小计算电缆线线径规格_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
如何根据电机大小计算电缆线线径规格
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢三相异步电动机嵌线定子的铜线线径怎么计算_百度知道
三相异步电动机嵌线定子的铜线线径怎么计算
我有更好的答案
三相异步电动机嵌线定子的铜线线径怎么计算-----简单的说,你是想问电动机重绕怎么计算;电动机重绕计算五大步骤:一.确定电机磁极对数,P=0.28[D1/HC] D1-电机内径,HC—铁芯轭高二.绕组匝数计算,W=E1/4.44fxKdxKpx10_8三.计算每槽匝数,Z=6w1a/Q四.导线截面积计算,S=I/anj五.核算槽满率,Sf=NZD2/Se
采纳率:45%
根据电机功率计算它的电流,再根据它的电流计算截面,也就是线径。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
三相异步电动机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。怎样计算三相电机的电源线的线径大小? 三相电与单相电线径如何计算
怎样计算三相电机的电源线的线径大小?
三相电与单相电线径如何计算
怎样计算三相电机的电源线的线径大小?
5平方的铜芯线截流量也是25A左右,4平方的铝芯线,或者是2.5平方的铜芯线。因为4平方的铝芯线截流量是25A左右,2首先计算电机的电流,也可以直接查看电机标牌,然后再按电流查电工手册,选择合适的或者大一档电流的电线就行了。比如:10千瓦电机,21A左右
先计算电机的电流,也可以直接查看电机标牌,然后再按电流查电工手册,选择合适的或者大一档电流的电线就行了.5平方的铜芯线截流量也是25A左右,21A左右,4平方的铝芯线,2,或者是2.5平方的铜芯线。因为4平方的铝芯线截流量是25A左右。比如:10千瓦电机
电动机配线的口诀 口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数 说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 “2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。 “6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。 “25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。 “1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
首先应看电动机的额定电流,小于十一千瓦的电机按不小于额定电流的1.2培配线,大于等于十一千瓦的按不小于额定电流的1.5培配线,并需要星三角降压起动或变频起动!
介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。小功率三相电机可改为单相电机,但功率要变小一点,A相作相线,C相作零线,B相接电容,电容回出接A相线,假若倒转,AB对换即可。ABC是任意设的电容容量=瓦*0.07=微法380V电机除去接地线(一般是最粗最长的那个),还有3个头。用220V的火线地线接任意两个头。然后用电容的两个脚一头接在空着的头上,另一头接在220V的任意一个头上,如果发现电机转反了,就换一个头。把三相电机当单相电机用。即把123短接,45接220伏,6经电容(20~40微法450伏电解电容)接4上(接5反转),但功率小多了。如果不转,那就用同样办法接789试试由于三相改单相后,有主线圈与辅助线圈的存在,各线圈的工作方式不同。使用久了会导致各线圈老化程度不同。三相改单相后输出功率将大大减小,自身的负载也将增大,使用时的负载范围将会很小公式:
电容(微法)=额定电流 / (额定电压*功率因数)公式中的参数就是电机铭牌上的,改完后的功率是原来功率的50-90%,主要取决于功率因数,转速不变。一、加电容法 此时电机的输出功率为标称功率的55%~90% 。C1为运行电容,C2为启动电容,都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于450V。C1、C2的容量可按下式估算: C1=1950I/U×cosθ C2=(1~4)C1 式中C的单位为(uF);I为电机额定电流(A);U为电机额定电压(V);cosθ为功率因数,一般取0.5~0.7。 特别地,对于功率为1KW以下的三相异步电动机,可以不用C2,但C1数值要适当增大。可按C1=13I估算选取,式中C1的单位为(uF),I为原电动机的额定电流(A)。电容的容量应选合适,否则电动机不能正常运行和温升过高。 对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,电容容量可按C=0.06P(Y接时)和C=0.1P(△接时)选取,式中C的单位为(uF),P为电机功率(W)。C1、C2容量可以相同,如转速太快,可加大负荷或减小电容容量,如转速太慢,可减小负荷或加大电容容量。 二、改进的加电容法 为了提高电动机的输出功率,C1的选取同“方法一”中的C1,C2、C3、R按下式选取: C2=(2~4)C1 C3=2C1 R=0.25U/I 三、电容、电感移相法 采用一只电感(应注意电感L的载流能力)和一支电容从单相电源取得三相对称电压,按下图的方法接线,这种方法适应性较强,但要配置铁芯电感,也可以用单相自耦调压器来代替。对于较大的电动机宜采用此法。例如,当电机为2.2KW采用“△接”时,电容C选254uF,电感L选取78mH。电容C,电感L可按下式选取: C=(Ssin(60+φ)×10^6)/(1.5WU^2) L=(1.5U^2)/(WSsin(60-φ)) 式中C的工作电容容量为(uF);L:电感量(H);S:电动机额定功率(VA);φ:电动机额定负载时的功率因数角(度);W:角频率(W=2πF=314) 四、配电阻法 电阻R的选配要得当。R值可选为两相绕组的电阻值的5~10倍。 五、加开关法 装启动开关K,便可以接入单相运行。 六、电子控制法 对于功率为2~3KW的三相异步电动机,移相电容的容量需达到200~300 uF或更大,由于耐压高,故体积大,价格高。而用本法则无需移相电容,经证明,当电动机采用“△接”时,转速不超过1500转/分,启动装置能有效地与之配合工作。 注:对于三相异步电动机来说,一般每kW的额定电流约为2A,即2.2kW的三相......经验,一个平方一个千瓦
首先计算电机的电流,也可以直接查看电机标牌, 然后再按电流查电工手册,选择合适的或者大一档电流的电线...
电动机配线的口诀 口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数 ...
知道了电动机功率,计算出其电流,然后根据电流大小来选择匹配的电缆线。 这里有个经验口诀:十下五,百上...
1、15kW约30A电流,10mm电缆就够了; 2、三相电机电流大约2A/kw 3、电缆选用简单计算...
380伏电压,7.5千瓦电机,工作电流约15A,启动电流约60A 计算:P=1.732*U*I*co...
根据电动机的功率,计算出电动机的理论电流,再考虑设备的启动电流,根据电流的大小选择电源线电缆选择的原...
忽略功率因素:I=P/(1.732*U) 包含功率因素:I=P/(1.732*U*cosΦ)
30kw 45kw 三相电机的电源线分别可用10平方、16平方的铝线。 由功率公式P=1.732UI...
关于这个问题涉及两个方面,一是电动机功率与电流二是电缆载流量。笫一个问题380v三相电动机电流可按每...
电机接入三相电源时A、B、C这个顺序是正确的,任意调换两根线正转还是反转电机就会反转,如ACB,假如...
你可能感兴趣的主题扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
电线的线径大小该怎么算?一三相异步电动机采用自耦变压器降压起动,已知电机的额定功率45千瓦,请问电动机到控制柜要用多大直径的电线?电网到自耦变压器要用多大直径的电线?这个电线的直径该怎么算?请写出计算过程.
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
额定电流大约为功率的2倍.然后取电流密度为4-6A/mm2.自己计算.