请问380的电4p100A去是带4p漏电保护器接线图的好还是不带4p漏电保护器接线图的,里面有什么原理

电气工程分区
查看: 3567|回复: 13
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分426帖子
五星助理工程师, 积分 426, 距离下一级还需 74 积分
有没有专门用于单相380V设备(如电焊机、镝灯)漏电保护用的2P型漏电?
如没有,请问为什么?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分12060帖子
查了一下《新型断路器实用手册》,起码是这本书提到的各种产品中的2P漏电断路器中没有380V的。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1562帖子
五星工程师, 积分 1562, 距离下一级还需 938 积分
电焊机能接漏电断路器吗?!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分12060帖子
《施工现场临时用电安全技术规范》
电焊机械开关箱中的劳动保护必须符合本规范第8.2.10条的要求,交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分6460帖子
四星高级工程师, 积分 6460, 距离下一级还需 540 积分
一般来说没有380V2P的漏电开关,因为2P通常用于单相220V供电,如果一定要使用380V2P的话就只能订做,数量少的厂家还不一定愿意帮你做。
单相380V负载通常都是使用3P来代替,不会影响使用。通常做法就是将三相电源全部接入3P漏电开关,下面随你使用哪一相都可以,也能为将来改变不同负载提供三相电源,有时甚至安装4P的漏电开关,以备不同的负载都可以使用该开关。
&请问,两相380V接入3P开关,会不会因为发热量小影响断路器的保护跳闸。是不是应该把3P断路器的两端子串起来做一相,另外一个做一相?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
楼上说的很对
听众数收听数自我介绍Q群,电气,欢迎加入最后登录注册时间主题精华0积分210帖子
四星助理工程师, 积分 210, 距离下一级还需 40 积分
laohuituzi 发表于
一般来说没有380V2P的漏电开关,因为2P通常用于单相220V供电,如果一定要使用380V2P的话就只能订做,数量少 ...
请问,两相380V接入3P开关,会不会因为发热量小影响断路器的保护跳闸。是不是应该把3P断路器的两端子串起来做一相,另外一个做一相?
&没这个必要!
如果是断路器这样做有好处。但作为漏电保护断路器,因其内部的电子电路需要工作电源,你的三条相线尽可能都要接进去,除非你能知道那两个端子是供电端子,并且还要知道你的这个漏电保护断路器的实验&
听众数收听数自我介绍One&&is&&too&&old& &to&&learn!!!&br /&
真的汉子!!! &br /&
创造命运!!!&br /&
活到老,学到老!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!!!&br /&
Love&&is&&love&&!!!最后登录注册时间主题精华6积分12905帖子
liuxinkai 发表于
请问,两相380V接入3P开关,会不会因为发热量小影响断路器的保护跳闸。是不是应该把3P断路器的两端子串起 ...
似乎无此必要!!!
&在此论坛中见人家讨论过此问题,结论就是把这三相全用起来从而能确保电流达到断路器额定断开电流时能断开。如果光用两相,那么到了额定断开电流时,实际的发热量只有2/3,断路器内的机械件不能达到动作温度,不能断开&
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分6460帖子
四星高级工程师, 积分 6460, 距离下一级还需 540 积分
liuxinkai 发表于
请问,两相380V接入3P开关,会不会因为发热量小影响断路器的保护跳闸。是不是应该把3P断路器的两端子串起 ...
没这个必要!
如果是断路器这样做有好处。但作为漏电保护断路器,因其内部的电子电路需要工作电源,你的三条相线尽可能都要接进去,除非你能知道那两个端子是供电端子,并且还要知道你的这个漏电保护断路器的实验按钮是否也是取之该两条相线,因为有很多厂家供电和试验按钮是不同两条相线的。
如果不能给内部电路提供工作电源,该漏电保护断路器就不能起漏电保护作用(拒动作),或者试验按钮不起作用,不能知道该漏电保护断路器是否正常。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1464帖子
五星工程师, 积分 1464, 距离下一级还需 1036 积分
使用3P的就行,一样。
11周年站庆
中级技术员
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)IINT125 4P 100A带漏电空气开关
公司名称:(未认证,交易需谨慎)
联系电话:-6
联系地址:浙江省乐清市柳市镇车站路.
电子邮件:
联系人:杨工&先生&&&&
发布时间: 12:54:53
光波网会员信息
认证信息:未通过认证
光波指数:10&&分
会员评价总数:0&&条
公司经营模式:经销商
◆&&规格说明:
◆&&产品说明:
IINT125&4P&100A带漏电空气乐清市宝通自动化有限公司销售电话:6公司传真:7技术指导:商务Q&Q:(新)销售经理:杨经理乐清市宝通自动化有限公司现主要:施耐德,西门子,ABB,欧姆龙,韩国LS,常熟,上海人民,倍加福,图尔克,奥托尼克斯等知名品牌.绝对原装正品,欢迎新老客户采购!客户买的放心,用的安心。&&IINT125&4P&100A带漏电空气开关(英文名称:Miniature&Circuit&Breaker)又称微型断路器(Micro&Circuit&Breaker),适用于交流50/60Hz额定电压230/400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。小型断路器主要用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。该产品应符合GB10963.1、IEC60898标准。型号含义编辑一般包括:企业特征代号、产品代号、设计序号、壳架等级额定电流、脱扣类型、极数等,如SSB65-C63/3P、HSB1-D63/2P、SBTB1/2-63、BYM-63/C63/4P&C型2P。工作条件编辑1)、周围空气温度上限值不超过+40℃,&下限值不低于-5℃,且24h的平均温度值不超过+35℃;注1:下限值为-10℃或-25℃的工作条件,在订货时用户须向制造厂申明;注2:上限值超过+40℃或下限值低于-25℃的工作条件,用户应与制造厂协商。2)、安装地点的海拔不超过2000m;3)、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如在+20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施;4)、污染等级:2级;5)、安装类别:&Ⅱ类及Ⅲ类;6)、安装场所的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍;7)、一般垂直安装,任何方向允差2°;8)、安装处应无显著冲击和振动。小型断路器&(4张)参数编辑1)、额定工作电压(Ue):AC&230V/400V(1P)、400V(2P,3P,4P)。2)、额定绝缘电压(Ui):600V。3)、额定冲击耐受电压(Uimp):&4KV&。4)、额定电流(In):1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A&。5)、额定短路分断能力(Icn):6A-40A:6000A,50A-63A:4500A。6)、运行短路分断能力(Ics):6A-40A:6000A,50A-63A:4500A。7)、极数:a.单极(1P);b.二极(2P);c.三极(3P);d.四极(4P)。TX7-63Z小型断路器8)、瞬时脱扣类型:a.C型(5ln-10ln);b.D型(10ln-16ln)。9)、基准环境温度:30℃。10)、栅格距离(mm):6A-40A:50mm,50A-63A:45&mm。11)、外壳防护等级:IP20。12)、寿命:a.电气寿命:不低于4000次;b.机械寿命:不低于20000次。适用范围编辑小型断路器具有结构先进、性能可靠、分断能力强、外型美观小巧等特点,主要用于交流50HZ或60HZ,额定电压400V以下,额定工作电流为63A以下的场所。作办公楼、住宅和类似的建筑物的照明、配电线路及设备的过载和短路保护之用,亦可作为线路不频繁通断操作与转换之用。主要用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。组成编辑小型断路器由下列几个主要部分组成:1.可分断的接触联接。它由固定触头和可动触头组成。2.由金属筒或绝缘圆柱体组成的器件,其中安装着可分断的接触联接和灭弧设备以及传动装置。3.带动触头的传动装置。TX47小型断路器4.灭弧设备.常用小型断路器开断电路时是用机械的方法把小型断路器的动触头与固定触头分开。而合闸时则用相反的机械运动使动触头与固定触头闭合。&在进行接通和开断负载电路的操作时,固定触头和动触头之间将会产生电弧。开断过程产生的电弧比合闸过程严重得多。当开断的电流很大,特别是开断短路时,电弧很大,断开电路往往十分困难。特点编辑1)、&额定短路分断能力高,部分额定电流等级可达到10KA以上。TX47系列小型断路器2&)、双重接线功能,可方便地连接标准汇流排和软导线。3)、&带指触防护组合型接线,安全性更高。4)、带储能式机构操作,快速闭合,克服了因人力操作手柄速度快慢带来的不利影响,提高了产品的使用寿命。5&)、多种附件可供选择,且模块化、弹性组合,用户安装非常方便。6&)、壳体和部分功能件均采用国外进口的高阻燃、耐高温、耐冲击塑料制成。7&)、限流系数高,性能价格比优越。国家标准编辑GB&|家用及类似场所用断路器GB&4|低压开关设备和控制设备GB&7|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)&第1部分:一般规则GB&7|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)&第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性GB&7|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)&第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性GB&7|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)&第1部分:一般规则GB&7|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)&第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性GB&7|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)&第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性GB&|交流GB&|交流高压断路器的线路充电电流开合试验GB&|交流高压断路器的开合组试验
上一篇:下一篇:
以下信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。光波网对此不承担任何保证责任。服务热线:400-601-0860
供货商家:
产品单价:电联
更新时间: 19:17:23
供货商家:
产品单价:电联
更新时间: 19:16:23
供货商家:
产品单价:1
更新时间: 19:16:09
供货商家:
产品单价:1
更新时间: 19:16:01
供货商家:
产品单价:电联
更新时间: 19:15:29
供货商家:
产品单价:电联
更新时间: 19:14:37施耐德/梅兰日兰4P100A带漏电保护/VIGI_供应商信息_价格_图片_简介_爱帮网
施耐德/梅兰日兰4P100A带漏电保护/VIGI 供应商信息
本站提供施耐德/梅兰日兰4P100A带漏电保护/VIGI供应商信息图片,价格,简介等优质商家信息。物超所值的产品推荐,低压断路器是您购买机械设备的理想选择。还提供最为精准的商家信息主要是: 低压断路器,低压断路器价格,低压断路器批发,低压断路器厂家及相关商家信息,品牌等内容。并推荐施耐德/梅兰日兰4P100A带漏电保护/VIGI供应商可信赖消费产品给您!
以上是“施耐德/梅兰日兰4P100A带漏电保护/VIGI供应商”的相关供应商详细信息,我们全方面为您推荐低压断路器产品的价格、厂家、型号、图片等。
"施耐德/梅兰日兰4P100A带漏电保护/VIGI"的相关商户推荐
相关产品推荐买了个正泰漏电保护开关,接个7.5kw的380V空压机经常跳闸。|创意DIY - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
买了一个正泰漏电断路器 DZ158LE4P/100A ,接个交流接触器,再接个7.5kw的380V(只接三条火线的)空压机,空压机启动时候经常跳闸。该如何接线。。或者选用什么漏电保护产品产品比较好?? [attachment=3509493]
赞助商链接
是不是把四根线都要接上啊
赞助商链接
&&&&不能这样接吧。。。。
买个不带冲击电流的检测的
在这个漏电开关前还有接了一个小于100A的漏电开关吗?
是空开跳还是漏电跳,,换一个3P+N的不要你的4P试一下
买空开要分系列的,ABCD不同触发类型,这种应该选C型,允许大电流短时间过载不跳闸。
空压机绝对有问题&& 以前工厂上班做空压机顺序延时启动控制箱一共6台7.5KW电机的空压机&&顺序延时启动 可以关任意一台不影响其他每台加单独开关 供不停机更换接触器,机械维护以及轮休。。。你这个空压机要么启动阻力大&&要么漏电。。。
擦,接电机你带漏电保护???只接三根火线你买3P就行了啊
3相设备标准接法要接5线,3条相线1条零线1条地线,零线没接不跳才怪
我估计是漏电跳闸。C型的一般用于照明线路,一般瞬时脱扣过流倍数5-7倍。D型用于动力线路,一般瞬时脱扣过流倍数10-14倍。所以一般不是重载启动用C型也是可以的。按照你的电机功率只要选择32A的断路器就可以了
线路是这样接的,60A的空开不跳闸,60A的漏电开关不跳闸,唯独第一个100A的漏电开关在空压机压力不足够时候交流接触器重新启动空压机有时候会跳闸。最近越来越频繁。。 [attachment=3510004]
:3相设备标准接法要接5线,3条相线1条零线1条地线,零线没接不跳才怪&( 23:49)&380的应该不需要接零线吧?
:[表情] 买个不带冲击电流的检测的&( 23:29)&请告诉个型号。。。谢谢
:在这个漏电开关前还有接了一个小于100A的漏电开关吗?&( 23:30)&漏电开关前是进线电箱。。哪里只有个200A的3P断路器
:我估计是漏电跳闸。C型的一般用于照明线路,一般瞬时脱扣过流倍数5-7倍。D型用于动力线路,一般瞬时脱扣过流倍数10-14倍。所以一般不是重载启动用C型也是可以的。按照你的电机功率只要选择32A的断路器就可以了[表情] &( 23:57)&学习了,可能需要选择D型的。。我买这个是在JD看到的是正泰最贵4P的。所以就买了。。
100A,明显小了。电机启动电流比正常工作电流大几倍,所以你在启动时跳闸。要能受大电流冲击的
:线路是这样接的,60A的空开不跳闸,60A的漏电开关不跳闸,唯独第一个100A的漏电开关在空压机压力不足够时候交流接触器重新启动空压机有时候会跳闸。最近越来越频繁。。[图片] ( 07:54) 只能换一个3P的不带N接线的漏电开关,3P带N的漏电开关接线有要求的,就是设备的N线不能接地,如果设备的地线与N线是通的,不能用带N的漏电开关。1.你只要换一个3P的漏电开关,地线直接接到设备机架上。2.如果接触器是220V的,用3P带N的漏电开关,接触器的N接到开关的N上,设备的地线直接接保护地线。N线与地线一定要在漏电开关前分开。
搞不懂,为什么要串那么多开关呢?空压机接漏电保护,不是用来防人触电,而是防止绝缘损坏烧毁电机的。一般剩余电流动作值是300-100mA。你这个开关是家用防止人体触电的。剩余电流动作值是30mA。灵敏度太高了。大型电机启动时,会有励磁涌流,造成各相电流不均衡,就会有剩余电流产生。灵敏度太高了肯定就跳闸。
电机不需要零线,三线就够了
没必要大的,开关可以短时间承受几倍的额定电流而不动作。
就算三相电流再不平衡,漏电开关也不会动作。
:380的应该不需要接零线吧? ( 07:57) 你这个是三项四线的漏保,用在单相用电上的,你要用三相三线的漏保。
:线路是这样接的,60A的空开不跳闸,60A的漏电开关不跳闸,唯独第一个100A的漏电开关在空压机压力不足够时候交流接触器重新启动空压机有时候会跳闸。最近越来越频繁。。[图片]&( 07:54)&朋友你接错线了!3相5线要保护零和工作零分开的!你把零线压到100A空开的电源测试试!
:线路是这样接的,60A的空开不跳闸,60A的漏电开关不跳闸,唯独第一个100A的漏电开关在空压机压力不足够时候交流接触器重新启动空压机有时候会跳闸。最近越来越频繁。。[图片] ( 07:54) 依据你的图你可以看下你这个100A带漏电保护的断路器的漏电电流是多少,是否比60A的漏电电流低?,再看一下这2样的漏电保护动作时间是否是100A的那个时间小。而且你有60A的漏电开关了,主空开可以不要带漏电保护的。你这个空压机可以不用漏保保护,你可以接成接零保护呃。
:只能换一个3P的不带N接线的漏电开关,3P带N的漏电开关接线有要求的,就是设备的N线不能接地,如果设备的地线与N线是通的,不能用带N的漏电开关。1.你只要换一个3P的漏电开关,地线直接接到设备机架上。2.如果接触器是220V的,用3P带N的漏电开关,接触器的N接到开关的N上,设备 ..&( 09:32)&接触器是380的。。。设备没接N线。。没接地线。。
:搞不懂,为什么要串那么多开关呢?空压机接漏电保护,不是用来防人触电,而是防止绝缘损坏烧毁电机的。一般剩余电流动作值是300-100mA。你这个开关是家用防止人体触电的。剩余电流动作值是30mA。灵敏度太高了。大型电机启动时,会有励磁涌流,造成各相电流不均衡,就会有剩余电 ..&( 15:30)&不是专门串那么多开关去接那个空压机。。是一路来的线路。。这是画出了导致跳闸的主题。。中途还有很多设备插座,灯等的。。谢谢提醒,可能那个漏电开关不适用。。
:电机不需要零线,三线就够了&( 16:19)&对的。。380的都不需要0线的。。
:你这个是三项四线的漏保,用在单相用电上的,你要用三相三线的漏保。&( 18:02)&2个1.5千瓦的380电机+2个3.5千瓦的380电机运行没问题。。,但并不是空压机。
:朋友你接错线了!3相5线要保护零和工作零分开的!你把零线压到100A空开的电源测试试!&( 18:38)&零线压到100A空开上是可以的。。这样漏电就不动作了。。而且零地接错了也不动作了。。
刚查了一下:三相四线的四极漏电开关,这种四极的漏电开关有3P+N、4P两种,其中3P+N又分为断零(N)与不断零(N)两类。
:依据你的图你可以看下你这个100A带漏电保护的断路器的漏电电流是多少,是否比60A的漏电电流低?,再看一下这2样的漏电保护动作时间是否是100A的那个时间小。而且你有60A的漏电开关了,主空开可以不要带漏电保护的。你这个空压机可以不用漏保保护,你可以接成接零保护呃。&( 18:54)&谢谢提醒。明天得去看明白哪些参数。。
今天把这个DZ158LE4P/100A换了个4P C63 空开。。。运行一天正常。。。唯有下次再买个别的漏电保护换上试试了。。
:今天把这个DZ158LE4P/100A换了个4P C63 空开。。。运行一天正常。。。唯有下次再买个别的漏电保护换上试试了。。 ( 19:40) 其实你把那个3P 空开和60A的漏保去掉,从100A下直接接三相电到接触器试试这个100A的还跳不跳,如果跳,可能是这个带漏保的开关不好或者你这个80米线路有漏电。或者把100A的去掉,看60A的漏保跳不跳
实际使用没啥区别。
:零线压到100A空开上是可以的。。这样漏电就不动作了。。而且零地接错了也不动作了。。&( 19:31)&漏保的零是工作零,也就是变压器的中性点!保护零就是保护接地!
看了一下好多兄弟的回答,不知到楼主现在什么情况,一般三相380的电机按一KW3A的电流选线就OK,开关好像是要大一点,按1。5倍左右选就差不多了,也就是说你是7。5的电机运行也就20安左右不到吧,开关呢有40A就可以了,用不到100A那么大。但你是用了100的他也会不能呢?因他是带漏电的,原因就在这,你只找三相,那零线没电流以就会认为你是对地了,所以你一开就会不行,想知到怎么回事你破坏一个来烟酒一下就明白罗,里面就是一小电路板加线卷,用在这种380的电机上得用三相开关,一般去买就说是多大的三相空气开关人家就懂你要的了,一般说的多大就是说的电流是多大。
三相四线总空开绝对不能用4p的,零线不能接到空开上,如果某天空开零线接触不良,肯定是个杯具。安全隐患越少越好。
:买空开要分系列的,ABCD不同触发类型,这种应该选C型,允许大电流短时间过载不跳闸。&( 23:34)&C型是家用的...
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.100106 second(s),query:5 Gzip enabled

我要回帖

更多关于 4p漏电保护器不接零线 的文章

 

随机推荐