空调压缩机电容接线图启动电容怎样判断是否损坏

我家里用1.5匹的格力空调压缩机电容老是坏,这是怎么回事_家居产品问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
我家里用1.5匹的格力空调压缩机电容老是坏这是怎么回事
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元4999元(测量、设计、报价)
我家里用1.5匹的格力空调压缩机电容老是坏这是怎么回事
浏览617次 悬赏: 0
我家里用1.5匹的格力空调压缩机电容老是坏,这是怎么回事呢?有什么预防办法不?
建议从这三个方面看下:
1、电容质量不好
2、电容与压缩机不匹配
3、电压不稳定
回答于 现在前
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
其他回答(1)
A:压缩机很烫首先应该检查外机是否散热正常,有无遮挡物;其次检查外机散热器是否脏堵;如果这两样排除了,就检查外风机转速是否正常,制冷系统是否有堵塞现象。以上都排除了就只有更换压缩机了。
A:不是压缩机坏了!是你的室外机的散热风扇电容出了问题,导致散热风扇不工作使压缩
机工作温度过高,起保护停机!换一个就是!电容大概5--8元一个!在散热风扇没有运转
的时候你就不要开空调了,以免烧坏压缩机!
A:蓝色零线.压缩机在启动时,电机的电流会比额定电流高5-6倍,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电量.系统 在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变的,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。
A:如果你不是专业电工的话,请学会使用万用表,然后按照下面步骤去试试
1、压缩机出来的三根线,我们权且用A、B、C来替代。
2、用万用表测量AB之间、BC之间、AC之间的电阻值,这三个电阻值会出现:最大的电阻值等于另外两个电阻值之和。
3、假如AB之间电阻值+BC之间的电阻值=AC之间的电阻值;且AB之间的电阻值&BC之间的电阻值,则:电容的两根线分别接到电机的AC线上,把零线与电机的B线连接,把火线接到A线上。
注意:有可能会出现“假如AB之间电阻值+BC之间的电阻值=AC之间的电阻值;且AB之间的电阻值=BC之间的电阻值”这样的情况,这种情况电容的接法和零线的接法是不变的,但是火线的接法需要看情况,如果接到A线上,压缩机反转或者不制冷,那么久需要把火线从A线上拆下来,再接到C线上,此时压缩机就会实现反转运行。
A:B,就是220V的!380V的就直接接好了!还有可以直接从压缩相接线桩旁的标记接,C则有AC+BC=AB,如果反相就调换任意的两根线就行了,可以用万用表测量三端阻值.S(STAR起动端)接电容另一端.设三端分别为A,那么C接电源火线,R(RUN运行端)接零线和电容,C(公共端)接火线,AC和BC中阻值小点的接电源和电容,阻值大的就接电容另一端如果是单相的
A:质量可以的。
压缩机(compressor),将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械,是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝(放热)→膨胀→蒸发
的制冷循环。
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:& 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:60
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
全文下载 - 空调压缩机启动电容损坏的检测
下载积分:1800
内容提示:全文下载 - 空调压缩机启动电容损坏的检测
文档格式:PDF|
浏览次数:684|
上传日期: 05:43:44|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1800 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
全文下载 - 空调压缩机启动电容损坏的检测
关注微信公众号查看: 62258|回复: 23
求空调压缩机启动电容更换完整过程
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
11年和今年,同一台空调,先后两次更换了压缩机电容,价格真心坑爹啊,最主要的是,都没有看清具体是如何更换的。想想现在的启动电容,质量都不怎么样,准备下次自己上了。
求具体更换过程,好像有用万用表量的,具体量什么,还有,拆装过程要注意什么,如何对旧电容放电等等。
帖子永久地址:&<button type="submit" class="pn" onclick="setCopy('求空调压缩机启动电容更换完整过程\nhttp://www.shoudian.org/thread--1.html', '帖子地址已经复制到剪贴板您可以用快捷键 Ctrl + V 粘贴到 QQ、MSN 里。')">推荐给好友
享有帖子相关版权3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和的同意4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意7、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文', this.href);">论坛版权
该用户从未签到
额,,这个,,和换灯泡一样:
拆,几个线插头按颜色记好位置,
买,买同样容量的,
装,拆的反次序,
前提,先断电,自己注意安全,,,起子掉下楼砸人家头上也不是好玩的{:1_292:}
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
HYHNSS 发表于
额,,这个,,和换灯泡一样:
拆,几个线插头按颜色记好位置,
买,买同样容量的,
拆电容前要放电吗?
还有如何检测,能判定是电容损坏?
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
同問要不要放電.這個看別人才貌似只插接式的.
签到天数: 269 天[LV.8]以坛为家I
我也想知道咋放电
该用户从未签到
本帖最后由 HYHNSS 于
23:48 编辑
哎,,这个是启动电容啊。。。。。去看看空调接线不就明白了,它是并在压机绕组上的。。。话说你给电扇换电容放电不?
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
不用放电& &但现在市面上一般的电容质量真不怎么样。
签到天数: 128 天[LV.7]常住居民III
adsl_95 发表于
同問要不要放電.這個看別人才貌似只插接式的.
现在的启动电容都不并联泄放电阻了?
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
weiwei869 发表于
不用放电& &但现在市面上一般的电容质量真不怎么样。
多谢,求质量靠谱的启动电容品牌。
该用户从未签到
淘宝洋垃圾好过全新山寨货
签到天数: 760 天[LV.10]以坛为家III
xxxnm 发表于
我也想知道咋放电
螺丝刀,短路电容两极,可能会搞出些声音,不会有问题的。
该用户从未签到
3根线不要搞乱直接换下来就成,不用放电什么的,又不是微波炉高压电容。。你怕爆炸换下来直接扔到河里去
头像被屏蔽
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签到天数: 1357 天[LV.10]以坛为家III
我换的过程(格力海尔都换过,格力坏的多):先断电,一定要先断电,保证安全的情况下,准备好工具和新电容,到室外机处,拆开外机顶盖,有电线那端顶部就可以看到,拆开固定电容的螺丝,用钳子夹住端子拔掉连线,记住颜色位置,以免安错,怕错的话,拔掉一根就直接安在新电容上,原来的电容如果不是完全失效可能会有余电,注意安全,换好后,先加电启动试试,正常了,再固定上盖,完工。
签到天数: 611 天[LV.9]以坛为家II
14楼说的最好,都是接插连接的,不用焊接,不用放电,注意不要同时碰到电容的电极就可以了!
头像被屏蔽
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签到天数: 1041 天[LV.10]以坛为家III
以前一个外机坏了 换了个电容收了150..
签到天数: 1357 天[LV.10]以坛为家III
NESW 发表于
电容坏了有什么表现?
夏天不制冷,冬天不制热,因为压缩机不启动
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
我压缩机不能启动,昨天淘宝买了个今天还没到,要是没用就卡缸了
该用户从未签到
一般空调压缩机电容都是运转电容 启动电容通常在冷冻压缩机才有&&压缩机一般不需要换电容&&要换的时候 你的压缩机也差不多了