第一部分:县调调度员必备知识考试复习题
一、& & & & 通用法规、安规、相关知识。
1、电力安全生产坚持什么方针?
答:“安全第一,预防为主”方针。
2、电力市场的基本原则是什么?
答:公平、公正、合理。
3、国家电网的调度共分为几级?你所在的调度机构属于哪级?
答:国家电网的调度共分5级:○1国调○2网调○3省调○4地调○5县调,我所在的调度机构是县调。
4、电业安全工作中保证安全的组织措施、技术措施是什么?
组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
技术措施:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦。
5、哪些操作不用操作票?
答:○1参数调整○2开、停机○3单一项目操作○4一个操作任务以综合命令下达
○5拉闸限电○6事故处理
6、线路停电拉刀闸的顺序是怎样规定的?为什么要这样规定?
答:停电操作必须按照切开开关―――拉开负荷侧刀闸――拉开母线侧刀闸。
假设开关未拉开,先拉负荷侧刀闸,弧光短路发生在开关保护范围内,线路开关跳闸,可以切除故障缩小事故范围。
倘若先拉母线侧刀闸,弧光短路发生在线路开关保护范围之外,由于误操作引起故障电流并未通过CT,该线路开关保护不动作,线路开关不会跳闸,将造成母线短路并使上一级开关跳闸,扩大事故范围。
7、电力企业职工违反规章制度,违章调度或者不服从调度指令造成的重大事故,要追究什么责任?
答:电力企业职工违反规章制度,违章调度或者不服从调度指令造成重大事故,比照刑法第一百一十四条的规定追究刑事责任。
8、供电企业职工违反规章制度造成供电事故的,或者滥用职权,利用职务之便谋取私利的要给予什么处分和负什么责任?
答:依法给予行政处分,构成犯罪的依法追究刑事责任(下岗处分及依法赔偿责任)。
9、在发、供电系统正常运行的情况下,是否可以短时中断对用户供电?
答:不得中断:
○1因供电设施计划检修需要停止供电时,供电企业应当提前7天通知用户或进行公告。
○2因供电设施临时检修需要停止供电时,供电企业应当提前24小时通知重要用户。
○3因发电、供电系统发生故障需要停电、限电时,供电企业应当按照事先确定的限电序位表进行停电或者限电。引起停电或限电的原因消除后,供电企业应当及时恢复供电。
10、电网运行管理应遵守什么原则?并网运行的发电厂或电网又必须服从什么原则?
答:○1遵守安全、优质、经济的原则。
○2并网运行的发电厂或电网必须服从电网调度机构统一调度。
(?)11、调度系统的值班人员依法执行公务时有什么权利?
答:调度系统的值班人员依法执行公务时有权拒绝各种非法干预。
(?)12、无故拖延或拒绝执行调度命令,受令者或允许不执行调度命令领导应负什么责任?
答:违反调度命令责任。
13、发生火警时这样报告,求救?
答:发生火警时立即通知119火警,然后迅速离开现场,大声呼叫直至有人发现为止。
14、电气设备着火时怎样救火?
答:首先切断电源,然后进行灭火,对可能带电设备,电动机,发电机,使用干式灭火器
(1211灭火器);对油开关,变压器,使用干式灭火器,不能扑灭时,再用泡沫灭火器,不得已时用干沙灭火。
15、新设备投入运行时应办理什么手续?
答:1)电气设备的一次接线图、相序图、二次接线图(原理、展开及安装图),图中详细注明设备型号、铭牌规范技术参数等,继电保护及自动装置。
2)输电线路地理图。
3)新设备的启动方案。
4)新设备的运行规程、运行值班员。
16、设备异动时要办理什么手续?
答:提前2天提交调度室备案,经批准拆除或迁移的设备的迁移工作,需征得值班调度员同意后才能进行,因设备不良需退出备用或停用的设备,时间超过5天者,设备主管部门应及时办理批准手续,并书面提交调度室备案。
17、停电检修时要办理什么手续?
答:1)填写用户检修申请单。
2)办理工作票。
18、什么工作应填写电力线路第一种工作票?什么工作填写电力线路第二种工作票?
答:电力线路第一种工作票:
1)在停电线路(或在双回路线路中的一回停电线路)上工作。
2)在全部或部分停电的配电变压器台架上或配电变压器室内工作。、
3)送、配电电力电缆停电工作。
4)发电厂、变电站出线耦合电容器(OY)、电压抽取装置(YDR)、阻波器、避雷器的停电工作。
电力线路第二种工作票:
1)带电作业
2)带电线路杆塔上的工作。
3)在运行中的配电变压器台架上或配电变压器室内工作。
4)送、配电电力电缆的不停电工作。
19、线路停电检修,哪些设备的操作把手上必须挂“禁止合闸,线路有人工作”?
答:应在开关(KK)、刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,标示牌的悬挂与拆除,应按调度员的命令执行。
20、在10KV配变台架上工作,怎样做安全措施?
答:必须先拉开低压刀闸,后拉开高压刀闸(或跌落保险),并摘下高压保险丝具并挂上“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。在停电繁荣高压引线上接地。
21、通信人员更换耦合电容器(OY)时,应办理什么工作票?怎么办理?
答:办变电站第一种工作票,同时办理工作停电的安全措施,双签发。
22、填用电力线路第二种工作票的工作应采取哪些安全措施?
答:1)工作应在良好天气下进行。
2)工作设专人监护。
3)带电作业退出某某线路重合闸,不得强送。
4)工作人员必须与带电不得小于其安全距离。
23、保护改定值,保护的投、退,重合闸的投退和检定方式的改变,是否要填入操作票中?
答:不用,但要记录在调度运行本里面。
二、基础知识方面
1、有功P无功(Q)视在功率(S)功率因素(COSQ)之间的关系及计算?
2、计算输电线路电压(已知输送的P、Q、S、COSQ、R、X、线路长度)。
3、35KV及10KV系统有哪些类型故障?各种故障的现象怎样?根据故障现象判断故障类型?
答:定时过流、速断、(定时、限时)跳闸,单相接地(永久性、间接性)。定时过流、速断、开关动作跳闸;接地发信号、光字牌亮、警铃响;电压单相接地(非故障相电压升高,故障相为0或者接近0)
4、110KV主变配置什么保护?各套保护的保护范围?差动、瓦斯保护的构成原理?哪些保护是主变的主保护?
答:1)瓦斯保护:切除变压器油箱内故障,反映主变油位降低反映变压器内部过热引起油气分离发展的故障。
& & 2)差动保护:切断主变本体及引线这部分故障,反映纵差保护范围内电气故障。
& & 3)10KV,35KV过电流保护:切除10KV、35KV母线故障,作为10KV、35KV出线保护。
& & 4)110KV复合电压过流保护:作为瓦斯、差动主保护的后备保护,同时作10KV、35KV出线远后备。
& & 5)主变零序电流保护:切除主变110KV侧单相接地故障,作为110KV出线保护远后备。
& & 6)过负荷保护:超温发信号。
& & 主变的主保护:瓦斯保护、差动保护。
a)瓦斯保护原理:变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内气体被排出而形成上升气体。若故障点产生电弧,则变压器和绝缘材料
部分将分解出大量气体,这些气体箱流向油枕上部,故障程度越严重产生的气体越多,流向油枕油流速断越快,利用这一现象,在油箱间加装气体继电器,构成瓦斯
保护,当少量气体和气流速度小时,轻瓦斯动作。
b)差动保护原理:按循环电流原理装设的。如两圈变压器,在变压器两侧安装具有相同型号的CT,其二次采用环流法接线。在正常与外部故障时,CT中没有电
流流过。而在变压器的内部发生相间短路时,CT中会造成很大电流流过,折合到CT一次侧,是故障点的总短路电流。
5、35KV、10KV线路配置什么保护?保护构成原理?保护范围?重合闸工作过程?
答:过电流和速断(或限时速断)保护及三相一次重合闸装置。部分线路有低周减载保护
(由上级定)。
保护范围:
速断:保护线路的20%~30%
过电流:保护线路末端。
6、消弧线圈的作用是什么?
答:中性点不接地电网中,当发生单相接地时,起补偿电网内总电容电流的作用。
7、继电保护应满足哪几个要求?
答:可靠性、灵敏性、快速性、选择性。
8、线损包括哪些电气设备的损耗?
答:线路和变压器。
9、线路重合闸类型及鉴定方式有哪几种?
答:单重、综重、三相一次从重合闸、停用(?)
检定方式:检同期、检无压。
二、专用知识及电网运行知识
1、什么称之为电力网?什么称之为电力系统?
答:把输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电和用电的统一整体称之为电力网。
把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称之为电力系统。
2、何谓运用中的电气设备?
答:指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
3、熟悉继保投退、重合闸检定方式改变、电气设备状态改变、主变状态改变的调度术语。
4、并列运行的同步电机处于什么状态才称为同步运行状态?
5、什么情况下低周减载会动作?动作后如何处理?
答:电力系统频率严重下降到威胁系统安全运行时,自动切除部分次要负荷,使系统频率迅速恢复正常运行水平,使设备不受损坏和系统不至瓦解。动作后处理:记录跳闸时间、当时负荷等并报告地调,动作后不得强送,要经省调度同意。
6、何谓电力系统稳定?
当电力系统受到扰动后,能自动地恢复到原来的运行状态,或者凭借控制设备的作用过渡到新的稳定状态运行,叫做电力系统稳定。
7、电网事故限电顺序表需经过哪个部门批准?
答:营销部,市经贸局。
8转站变运行时,是否可以将35KV和10LV站用变并列后才停下其中一台?
9、变压器并列条件是什么?
答:结线组别相同,电压比相同,短路电压(又称阻抗电压)相等。
10、容量相等而短路阻抗不等的两台变压器并列运行时,哪台带的负荷多?
答:阻抗小的那台变压器带的负荷多。
11、110KV主变停、送电前为什么要先合上中性点地刀?
答:110KV以上变压器通常在中性点直接接地系统运行,绝缘裕度小。为防止变压器停电操作时产生的操作过电压和变压器送电操作时因开关三相不同期合闸产
生的过电压和变压器绝缘的破坏,规定在操作运行时中性点直接接地的变压器前,一定要先将变压器中性点接地,方可进行操作。
12、主变运行中更换净油器的硅胶,重瓦斯是否要改投信号?其他保护是否要退出?
答:重瓦斯保护改投信号,此时其他保护应投重合闸(?)。
13、主变测六角图的目的是什么?测量电流互感器极性的目的是什么?
答:电流回路极性是否正确;外部接线正确。
14、主变冷却器全停后带负荷可运行多长时间?
答:1个小时。
15、电力系统单相(A相)接地短路时,故障点处的三个边界条件是什么?
答:3I0=IAD=IA+IB+IC& && &&&
Ufa=0 ,&&Ifb=Ifc& &&&
Ifa(1)=Ifa(2)=Ifa(0)
16、电网经济调度运行是指保证系统安全运行下,使整个电力系统处于什么运行状态?
答:电网在供电成本最低或发电能源消耗率及网损率最小条件下运行。
17、广东省电网规定运行频率应经常保持在什么范围内?如果低于49.00HZ持续时间多少分钟才算作系统事故?
标准是50HZ。正常运行时频率偏差不得超过0.2HZ。系统频率超过50+0.2HZ或者50-0.2HZ延续时间不得超过1个小时以上或者系统频率偏差超出50+1HZ或者50-1HZ延续时间为15分钟以上算作系统事故。
18、按国家规定考核10KV配电网电压质量是怎样规定的?合格值是多少?
答:10KV用户的电压允许值为系统额定电压的+7%或-7%。
& & 10KV母线电压允许偏差值为系统额定电压的-3%~+7%。
19、目前我市电力系统远动装置有哪些功能?
答:遥信、遥测、遥控、遥调。
20、县调调度电网与地调调度电网分界点在哪里?
21、编制电网日运行方式的基本原则是什么?
答:根据24小时供电,发电的负荷曲线制定日负荷曲线。
22、远动装置变电站端有哪两样主要设备?
答:变送器屏,站端RTU。
23、远动信息输送通道有哪几种?
答:光纤、音频电缆、电力载波、微波。
24、对不停电运行的主变保护进行年度预试时,对主变的主保护有什么要求?为什么?
答:变压器的差动保护和瓦斯保护不能同时退出。
25、输电线路定期巡线的目的是什么?线路事故巡线的目的是什么?
答:监视线路的运行状况及周围环境的变化,以便及时发现和消除设备缺陷,确定检修内容,防止事故。
26、架空输电线路在高峰负荷季节应注意的首要问题是什么?
答:监视负荷导线发热。
27、电气设备状态分几种?
答:运行、热备用、冷备用、检修。
28、电力系统中性点接地方式有几种?
答:不接地、经消弧线圈接地、直接接地。
29、调度员对运行中的变压器及线路主要监视哪个参数?
答:监视潮流图:电流、电压、有功、无功。
30、带地线合闸会造成什么后果?如何防止?
答:带地刀合闸会造成人员伤亡,三相短路母差动作(开关越级跳闸,造成本系统失压),损坏设备及引起火灾。
防止措施:1)加强地线管理。按编号使用地线:拆、挂地线要做好记录并登记。
2)防止在设备系统上遗留地线。A:拆、挂地线要在“电气模拟图”上做好标记,并与现场的实际位置相符。交接班检查设备时,同时要查对现场地线的位置、数
量是否正确,与“电气模拟图”是否一致。B:禁止任何人不经值班人员同意私自拆、挂地线,挪动地线的位置,或增加地线的数量。C、设备送电前,值班人员应
到现场进行检查地线情况;调度员下令前,事先应在发电厂、变电站、用户值班人员核对地线,防止漏拆地线。
3)电气设备转运行时,不可以直接由检修转运行状态,一定要由检修转冷备用后,再转运行。
31、事故调查中的“三不放过”是指什么?
答:事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。
32何谓小电流接地系统?何谓大电流接地系统?
答:中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),当发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,故称小电流接地系统。
中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地系统),当发生单相接地故障时,接地短路电流很大,称为大电流接地系统。
33、电网与电网并列条件是什么?
答:电压相等,相差不超过20%、频率相同、相位角相同。
34、什么情况下可直接用刀闸操作?
答:1)拉、合无故障的电压互感器和避雷器。
2)拉、合220KV以下的空载母线。
3)拉、合无接地故障的中性点接地刀闸。
4)开关在合闸状态下,可以拉、合开关关联的旁路刀闸。
5)拉、合容量不超过50KVA的10KV空载变压器。
35、“两票”,“三制度”指的是什么?
答:“两票”:工作票、操作票。
“三制度”:1)交接班制度2)巡回检查制度3)设备定期试验、轮换制度。
36、双电源线路停电检修,在停电操作做安全措施或检修完毕送电操作有什么规定?
答:双侧电源线路应按调度要求依次进行停送电操作,停电时,验电、接地的操作必须等线路两侧开关、刀闸拉开后进行。送电时,刀闸、开关的操作必须等两侧地线拆除(地刀拉开)后进行。用开关并列时,必须经同期检定投入同期闭锁,严禁非同期并列。
37、同杆架设的10KV线路检修,为什么工作现场非检修线路也要装设接地线?
答:为了避免非检修线路突然来电,对检修线路中工作人员造成触电。(间隔不够,预防感应反送电)
38、三圈变压器停送电切合开关及拉合刀闸的操作顺序是怎么样的?
答:停电时,先合变压器中性点地刀,再切开低压侧开关,然后切开中压侧开关,最后切开高压侧开关。
送电时,先拉开变压器中性点地刀,在合上高压侧开关,在合上中压侧开关,最后合上低压侧开关。
39、PT、CT运行中应特别注意什么问题?
答:运行中PT二次侧严禁短路,运行中的CT二次侧严禁开路。
40、试述当值调度员批准临时检修工作的权限范围?
答:在当值时间内可以竣工和临时挂设备检修。
第二部分:县调调度员技能考试复习题
a)& & & & 默画系统图和“两票”
1、& & & & 默画本市(县)范围内的电力系统图(包括110KV线路,110KV变电站和35KV线路,35KV变电站及用110KV和35KV与系统并网的发电厂)。
要求:1)符号:变电站用○,火电厂用□,水电站用○;
2)标字:标出站、厂名称,线路名称。
2、默画一个供城区(县城)用电的110KV站一次结线图(CT不用画,刀闸可用一短斜杠表示,如---/---□---/----)
要求:标出主变三侧开关间隔设备和双重称号和一个10KV线路开关间隔设备的双重称号。
3、根据题给10KV线路图,改错工作票,并重新填写一份正确的工作票。
4、根据题给线路图和工作任务填写停、送电操作命令票。
1、110KV主变配置哪几套保护?其保护范围如何?
2、35KV主变配置哪几套保护?其保护范围如何?
3、35KV及10KV线路配置哪几套保护?其保护范围如何?
4、讲解过电流保护、主变差动保护、瓦斯保护的工作原理。
5、你调度系统内有哪些自动装置或事故解列装置?
6、自动重合闸工作过程?能否根据图纸讲解?
7、阅读35KV(或10KV线路)线路保护回路展开图。
8、PT退出运行要注意什么?
答:1)为防止PT所带保护及制度装置误动,首先将能保护即制度装置停用。
2)如果PT装有自动切换装置和手动切换装置,其所带的保护及自动装置可以不停用。
3)停用PT,应将二次侧熔断器取下,防止反充电。
三、设备讲解
1、县调网结构:哪部分最薄弱?与市网解列点在哪里?正常运行方式?负荷情况?主要用户负荷特点?
2、如何进行交接班(重点交班内容)
3、变电站:主变容量,调压方式,调压范围,额定电流,冷却器全停允许运行时间,出现什么情况应停止运行。开关的类型,操作机构类型。
4、发电厂:单机容量、台数;水轮发电机开停过程,并网条件及运行特性。
5、相关部分:调度通信方式,现有运动装置功能(答:遥信、遥测、遥控、遥调);远动信息传送通道包括哪些(答:光纤、音频电缆、电力载波、微波)?远动装置变电站端有哪些主要设备(答:变送器屏、站端RTU)?灭火器使用方法。
四、运行、事故分析及处理
1、事故处理原则是什么?系统解列事故怎样处理?
答:事故处理原则:
1)迅速限制事故的发展。消除事故的根源并解除对人身和设备安全的威胁,防止系统稳定破坏或瓦解。
2)用一切可能的方法保持设备继续运行,首先保证发电厂及枢纽变电站的自用电源。
3)尽快对已停电的用户特别是重要用户保安电源恢复供电。
4)调整系统运行方式,使其恢复正常。
处理系统解列事故必须进行以下操作:
1)迅速恢复频率、电压至正常值。
2)迅速恢复系统并列。
3)恢复已停电的设备。
2、母线失压如何处理?
答:1)母线电压消失,母差保护未动作,连接于母线上的开关没有跳闸,可能是外部电源中断造成,检查母线无故障象征时,可试充电一次。
2)母差保护动作,使连接于该母线的开关跳闸,造成母线电压消失时,应对母线及其相连设备和母差保护进行检查,查出故障原因,并消除或隔离故障点后,可向母线充电一次。
3)若母线故障点不能即时消除或隔离 应将母线上设备尽倒至其他母线运行,以减少停电损失。
4)若母线故障使电网分成若干个单独运行的部分时,在事故处理中应特别注意防止非同期合闸并列而扩大事故。
3、主变保护动作跳闸如何处理?主变瓦斯保护跳闸如何处理?
答:变压器故障跳闸后,,应该根据继电器保护动作情况及外部现象判断故障原因,并进行处理:
1)变压器的差动或瓦斯保护其中之一动作时,则在检查变压器外部无明显故障,检查瓦斯气体,,并按有关规程规定进行检查试验,证实变压器内部无故障及保护正常后,可将主变恢复运行。
2)变压器的差动和瓦斯保护同时动作,在未查明原因并消除故障之前,不得送电。
3)变压器后备保护动作,经经验变压器外部无异状,可以试送一次,若无异常现象可继续运行。
4)如线路故障、保护越级动作引起变压器跳闸,则在故障线路开关切开后。可将变压器恢复运行。
5)若人员过失,造成变压器跳闸,经地调值班调度员同意可将变压器恢复运行。
6)变压器瓦斯保护信号动作时,应查明信号动作的原因,如瓦斯继电器内的气体是无色无臭而不可燃的,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行。
7)如果是变压器承受较大的出口或近区短路造成后备保护动作,需对主变做必要的试验。
主变瓦斯保护跳闸处理:
1)收集瓦斯继电器的气体,做色谱分析,如气体,应检查二次回路和瓦斯继电器的接线的接线柱及引线绝缘是否良好。
2)检查油位、油温、油色有无变化。
3)检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油。
4)检查防暴管是否破裂喷油。
5)如果经检查未发现任何异常,而确系二次回路故障引起误动作时,在差动、过流保护投入情况下将重瓦斯保护退出空载试送变压器并加强监视。
6)在重瓦斯的动作原因没有查清前,不得合闸送电。
4、主变着火如何处理?
答:当运行中的变压器着火时,应首先断开变压器各侧电源及冷却装置的电源再灭火。对装有水自动灭火装置的变压器,应先启动高压水泵,将水压提高到
0.7PA~0.9PA,再打开电动喷雾阀门喷雾灭火。一般变压器应用干粉灭火器及干沙灭火。如果流出油也着火了,可以用泡沫灭火器灭火,必要时报火警
5、35KV(或10KV)线路事故如何处理?线路故障跳闸重合不成功,手动合闸再跳时应不应进行强送?
6、35KV(或10KV)一相避雷器爆炸后接地时,如何处理?
7、直流母线电压因蓄电池长期欠充电下降到180V时如何处理?
四会电网运行的特点和存在问题:
四会电网以110KV为主网,35KV为副网,呈单辐射结构,目前地方小水电仍然依靠
35KV线路上网,且分散在线路末端。
1)四会城区主要由220KV四会变电站、110KV清塘变电站及110KV贞山变电站供电,负荷集中,部分线路不能完全转供,普遍存在因线路检修或事故而影响供电可靠性,需要加快城网改造,合理分配符合后才能有所好转。
2)四会电网小水电多分散在35KV末端,特别是威井水电站等是通过35KV地威线,江地线,清江线上网110KV清塘站,线路长,损耗大,调控苦难,现在110KV东平变电站投产,情况有所改善。
3)作为枢纽变电站110KV清塘变电站主变容量71.5MVA,只配置72Kkvar补偿电容,对该变电站电压调整和功率因素控制较困难,需增容后才能有所改善。
4)110KV大沙变电站为单电源,与其他110KV变电站未构成合环,且35KV清沙线已解口,榄岗站也停运,一旦大沙变电站发生事故,只能靠10KV转供,转供能力有限。现在正在策划建立110KV新江变电站,情况才能有所改善。
阅读(6063) | 评论(1) | 转发(0) |
相关热门文章
给主人留下些什么吧!~~
很不错的,谢谢,这个是上岗的复习题,请问还有没有。考调度员的复习资料呢?
请登录后评论。微信公众号
客户端下载
天翼账号登录
微信扫码登录
没有账号?
【安科瑞节能学院】电量变送器-智能电力监控系统中的螺丝钉
关键字:&系统,量变,变送器,可以,电压,电流,电力,监控
智能电力监控系统
所谓智能电力监控系统,是指利用计算机、计量保护装置和总线技术,对配电系统的实时数据、开关状态及远程控制进行集中检测和集中管理的软、硬件设备。
在数据采集处理方面,监控系统利用电量变送器可实时和定时采集现场设备的各电参量及开关量状态(包括三相电压、电流、功率、功率因数、频率、电能、温度、开关位置、设备运行状态等),将采集到的数据或直接显示、或通过统计计算生成新的直观的数据信息再显示(总系统功率、负荷最大值、功率因数上下限等)。
电量变送器的发展
电量变换器第一次亮相是在20世纪50年代作为变换式仪表的附件历经半个多世纪的发展现在的电量变换器综合性能日趋完善,已经成为了电测量仪器仪表行业中发展最快的一个分支。
它的优点众多在这只能列举一部分。
(1)对传输导线的要求不高采用非常便宜的双绞线导线即可,因为寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂对电量变送器的影响不大;
( 2)导线环路内的电压在电流源输出电阻较大的时候,经励磁耦合感应到的电压不会对电量变送器产生太大的影响,这是因为它的干扰电流很小,最简便的双绞线导线就能抵抗这些电流的干扰;
(3)电量变送器允许使用的电线长度远比电压遥测系统使用的要长,因为通常情况下电容性干扰会对接收器电阻产生较大的影响,误差较大,而电量变送器使用的是4-20mA两线制环路,接收器电阻是250Ω,电阻很小所以差生的误差可以忽略不计;
(4)电线长度不相等不会对电量变送器产生精度上的误差,因为电线长度不相等的通道都允许各个单台试读装置和记录装置进行换接操作;
(5)电量变送器在判断开路或传感器损坏(0mA状态)方面十分方便,它可以将4mA用于零电平,来检测线路有无电流;
(6)电量变送器在用电安全上对系统与很大帮助,它可以很容易地在两线输出口添加防浪涌和防雷器件,这样可以有效地防雷防爆。
智能电力监控系统中电量变送器的类型众多,有交流电流变送器、交流电压变送器、有功功率变送器、无功功率变送器、频率变送器、微机变送器、功率因数变送器等。
随着数据采集技术和自动控制技术的快速发展,老旧的电量变送器已经不能满足市场的需求。现在市场上出售的电量变送器大部分都是新开发的高性能电量变送器,响应的速度和测量的精度都大为提高,准确度已经提高到0.2%,可以直接与A/D转换器、微机系统相匹配。
智能电力监控系统中的应用
&3.1可编程显示功能
&&电量变送器可以直接被当作高精度的电测仪表使用,它具有可编程显示的功能,如一次侧的电流、电压、功率等都可以根据倍率和量程来显示,而且它的倍率和量程都可以调节,精度很高。
&&3.2在四遥功能中的应用
&&电量变送器使用的是R S485接口,采用MODBUS- RTU协议,IEE- 574国际标准四字节浮点数传输可以直接与PC相连。由于使用了R S485接口,电量变送器可以连接到PLC设备、各类现场总线控制等装置。485总线上可以同时接上247只电量变送器,极大地提高了智能电力监控系统的遥测量值和遥信状态,使系统更准确地发出遥调、遥控的命令。
&&3.3模拟交流量的变换
&&在智能电力监控系统中,被测的模拟电量通常具有较高的电压或较大的电流,一般不宜直接输入电量变送器。此外,被测电量的量程范围很大,也不宜按量程大小选用多种量程的变送器。因此必须通过电压互感器和电流互感器,是输入变送器的交流电压为0~100V(电压变送器输入交流电压应不大于120V),输入变送器的交流电流为0~5A(有些场合免许输入交流电流为0~1A)。
&&3.4在节省电能上的应用
&&采用电能变换器,这样智能电力监控系统就可以准确地收到变送器传送来的实时电能信息,从而加强电能大范围的平衡管理。
&&3.5在变频器行业中的应用
&&因为霍尔电流电压传感器具有测量范围广、响应速度快、测量精度高、可靠性高等特性,所以它比广泛应用在变频调速系统和逆变装置中。在变频器中,大功率晶体管最为昂贵,所以电流互感器的主要作用就是保护它们。
&&3.6在检测接地故障中的应用
&&采用电流互感器对故障进行自动检测,是较为安全的排除接地故障的措施,这样可保障用电的安全性。
&&3.7在电网无功功率自动补偿上的应用
&&电力系统无功功率的自动补偿,是指补偿容量随负荷和电压波动而变化,及时准确地投入和切除电容器,避免补偿过程中出现过补偿和欠补偿的不合理和不经济,使电网的功率因数始终保持最佳。无功功率的自动采样通常采用快响应的电流、电压传感器来进行,由于它们的响应速度快,且无相位差,在保持“及时、准确”上有着显著的特点。
安科瑞产品介绍
智能电力监控系统具有遥信、遥控、遥测、遥调、遥设功能。其中遥信是实时地监视继电保护、开关的开合等开关变量。这些变量可以由计算机实时显示如果出现故障计算机将会自动报警。遥控是在计算机屏幕上选择相应的站号、开关号、合/分闸等,将选择的开关状态进行反馈并在确认后执行,还实时记录操作时间、类型、合开关号等。遥测是指通过计算机实时对以下信息不断地采集、分析、处理、记录、显示曲线、棒图启动生成报表。这些信息包括系统电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、超限报警、频率。遥调是对有载变压器的调压升/降操作。遥设是对远方的分散继电保护装置的定值、控制字进行修改,以及调节各种仪表的工作状态。实现以上功能必须要采用电量变送器因为它可以获得电力系统实时运行状态的遥测量值和遥信状态,再通过系统对这些信息进行适当的处理形成安全稳定的遥控、遥调命令。
来源:安科瑞研发中心 电量传感器事业部
投稿邮箱:
投稿电话:6
本期编辑:摩卡
点击输入您的评论(文明发言、理性评论,勿发恶意评论,禁止人身攻击)
请勿发任何形式的广告、勿私自建群、发布群号、QQ号或其他联系方式!
请勿向他人索要联系方式。请所有用户小心非官方QQ号,谨防上当受骗!
文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议。评论内容最多120字,您当前还可以输入:个字符。
姓名:证券投资
所在机构:上海证券
岗位:投资顾问
证券执业资格证号:123456
版权所有:山东点掌资本管理有限公司&&|&&&&|&&备案号:鲁ICP 号

我要回帖

更多关于 电力系统电压等级 的文章

 

随机推荐