换pdu插座更换电源线前有电,换pdu插座更换电源线后没电了,新的pdu插座更换电源线测试了没有问题,零线火线地线也没有接错,也没有使劲拉伸电线。

为什么家用电器全部断开,插座内火线零线用电笔测都有电【物理吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:364,767贴子:
为什么家用电器全部断开,插座内火线零线用电笔测都有电收藏
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
为什么家用电器全部断开,插座内火线零线用电笔测都有电&?
说是零线断了,为什么插座内火线零线用电笔测都有电?
高手给一个明确的解释!
物理八年级?选101学酷辅导补习,20000+一线名师24小时一对一在线辅导;物理八年级?还是101学酷好;21年超过1000万学生选择!立即预约试听
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
既然如此,说明电工在安装时有不规范的操作!
或许是LZ操作失误
楼主好!大概是楼、楼主没有一个清晰家庭电路的概念,正常情况下,用试电笔测火线会有电,测零线没有电。。为什么零线没有电呢?因为用试电笔接触时,零线(导线)与人体(电阻)并联。。也就是相当于人体被零线短路了。。电流只走零线。。。。当零线断了时。。电流没有通过短路的零线。。。直接从人体通过。。。。零线断了。。。
这种情况必定是零线和电源断开,而且火线和检测的零线有接通的情况,接通的地方也许电阻很小,也许很大。
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
零线断了没有电源哪来的电流到人体????????
断掉的零线与火线相连,成了两根并联的火线了。
地线没有接,零线和人有一个电势差
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
因为有电气设备短接,零线断开时即成为火线,所以会有电势差。通常一些触电都是因为疏忽零线没电导致的。 今天有人被电了一下,我才知道
发电机三相四线,家庭用户一根相线(火线)和零线(接地线).测火线,相线--氖泡--限流电阻--人体--大地,构成回路,氖泡发光.测地线,氖泡也亮,平时叫感应电.不可能是地线与火线碰,因为这是短路,烧保险丝.感应电造成的原因是相线与地线间有电容(也有叫分布电容)及地线大地间接触不良.此时测地线,相线--分布电容--地线--氖泡--限流电阻--人体--大地,构成回路,氖泡发光.但你仔细看,氖泡发的光要比测火线时暗多了.若暗得不多,则说明电线老化,分布电容变大,有危险.
学费全免网畅学卡物理学习网课程重点难点详细解析,还有免费直播课,暑期学习不二之选学习物理学习网来学费全免网 领取名师视频课程,学习资料及试卷福利等你拿.
7楼极有可能
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
问一下楼主,你用的试电笔是传统的氖管式还是新型的感应式试电笔(就是里面带有两个扣式电池的那种,用一个红色的发光二极管指示)&&&
如果是前者,证明供电线路零线断路(常见的是总闸刀零线保险丝烧断)&&&
如果是后者,这种试电笔在手按着笔尾金属体后去测火线零线都亮(即便零线没有问题也存在这种问题),所以在测试市电线路时,手指不能碰触笔尾金属体,即能测试出火线、零线。&&&
注意,不论那种试电笔,千万不要使手碰到试电笔前面的金属部分,否则会触电。
家里的电路时家家户户连起来的·····断了火线零线也和别人家的连着,你说有没有电
地线断了地线会亮,零线断了也会。这时候是感应电流,实际上电流是很小的。是零线和火线组成了一个分布电容,然后因为是交流电,所以形成了冲放电电流
其实也就是静电感应
如果LZ是初中的 可以这样理解
这种情况赶紧报修啊。在此期间禁止使用任何用电器。否则。就会有生命危险。
我也是见过这样的问题!也不会跳闸?
当你测量时,你的测电笔和你的身体和地形成通路,所以测得有电。断电器在你的插孔之后,总的来说,是你们家的电线装修时没有按照规定来。按规定,断电器应该在插孔之前
从你家庭的进线,跟着线路检查下来,期间所有用电器都要关闭,肯定能找出断路和短路的位置!
插座内部有个LED灯,插座开关断开的是零线
登录百度帐号推荐应用当前位置:
>>>小明买来新的三孔插座,在更换插座时,他发现自己家的老式楼房里..
小明买来新的三孔插座,在更换插座时,他发现自己家的老式楼房里没有安装地线.小明认为,零线在户外就已经和大地相连,把图中A孔与B点连接起来,就可以将A孔接地了.如果按小明的说法连接,当C点出现断路时,将带有金属外壳的用电器接入插座后,带来的安全隐患是
A.用电器开关闭合时,外壳会带电,人接触外壳易触电B.用电器外壳无法接地,当用电器绝缘部分破损或潮湿时外壳才带电,人接触外壳易触电C.无论用电器开关是否闭合,外壳都会带电,人接触外壳易触电D.用电器开关闭合时,会短路,造成电流过大,引起火灾
题型:单选题难度:中档来源:湖北省月考题
马上分享给同学
据魔方格专家权威分析,试题“小明买来新的三孔插座,在更换插座时,他发现自己家的老式楼房里..”主要考查你对&&安全用电&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
安全用电原则:&&& 对于安全用电必须做到“四不”,即不接触低压带电体,不靠近高压带电体,不弄湿用电器,不损坏绝缘层。例如,在日常生活中,首先不要私拉乱接,私拉乱接是违反用电制度的,在安装电路上是不符合要求的,是容易出事故的;另外,在日常生活中换灯泡、擦灯泡的时候,应先将电源断开,不要用湿手、湿布擦灯泡,不要站在地上去擦,要站在木凳或桌子上去擦,防止万一开关失灵漏电造成触电事故,要特别注意安全。了解几个电压值:安全电压:不高于36V;家庭电路电压:220V;动力电压:380V。家庭电路电压和动力电压都远远高于安全电压,所以禁止靠近或接触 欧姆定律与安全用电:1.不管是人体触电,还是引发火灾,都是电路中的 电流过大造成的,因此从欧姆定律的角度考虑, 要注意以下两个方面:(1)电压越高越危险。因为电压越高,电流越大。(2)防止电阻过小,因为电阻越小,电流越大。如用湿手触摸开关和用电器、不该连接的地方错误连接造成短路时电阻过小。 2.加在人体上但不会对人体造成危害的电压,称为安全电压。低于36V的电压对人体是安全的,是安全电压。我国家庭电路的电压是220V,动力电路的电压为380V,高压输电线路的电压可以达到105V,都远远高于安全电压。
触电及触电事故的处理: 1.低压触电:通常所讲的“触电”是指一定大小的电流通过人体所引起的伤害事故。触电一般分为单线触电和双线触电,如下图所示。单线触电是人体直接触摸电源、火线或漏电的用电器等,使人体与大地形成回路。双线触电是人体的两部分(如两只手)分别接触到火线和零线,使人与电网形成回路。&2.高压触电:最常见的是高压电弧触电和跨步电压触电。(1)高压电弧触电:当人体靠近高压带电体到一定距离时,高压带电体和人体间发生放电现象,电流通过人体,造成高压电弧触电。(2)跨步电压触电:高压输电线落在地上,地面上与电线断头距离不同的各点存在电压,当人走近断头时,两脚位于离断头远近不同的位置上,因而两脚之间有了电压,这时电流通过人体,造成跨步电压触电。3.触电事故的处理具体做法:一是切断电源,或者用一根绝缘棒将电线挑开,尽快使触电者脱离电源。二是尽力抢救。三是发生电火灾务必在切断电源后,才能泼水救火。在整个救护过程中,必须随时注意自身保护,防止自己也触电。
发现相似题
与“小明买来新的三孔插座,在更换插座时,他发现自己家的老式楼房里..”考查相似的试题有:
41747650055401063180160143138260951扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
移动插座插在墙上的插座上后,用试电笔测式地线有110V电压,零线有12V电压,火线有220V电压.为什么?移动插座插在墙上的插座上后,用试电笔测式地线有110V电压,零线有12V电压,火线有220V电压.为什么地线会有这么高的电压?而且此时电脑机壳也会电人.当把插座的开关关掉时,零线和火线用试电笔测得的电压都是220V,地线仍然是110V,我感觉这样非常不正常,对移动插座进行了检查,看里面的接线都没有问题,因为这个移动插座之前电脑挂了三个硬盘,我怀疑都是这个插座造成的,但三个硬盘并不是一接上就挂的,而是用了一段日子才挂的.所以是不是这个插座造成的也不好说.当我重新换一个移动插座的时候再用试电笔来测试,结果这个插座很正常,火线220V,零线没有电压,地线也没有电压.于是,我再次把原来的插打开来看,我用万用表先测了电源线结果电源线没有任何短路现象,插座上的开关是接在零线上的,本来这也没有什么问题,为什么当开关开路时插座上的零线插空和火线插空都是220V的电压,当开关连接是上时零线插空的电压就变成了12V,而地线不论怎样都是110V.所以我很纳闷,这到底是怎么一回事?后来我觉得是不是移动插座的通电指示灯有问题,所以我干脆把电源指示灯给剪掉了.这样移动插座上的零线插空就只有12V了,但地线插空还有36V.
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
你家里有电器漏电,所以地线电压高.而且地线本身也不太好. 验证方法是把电器都拔掉,然后接上一个就量一下地线电压,看看到底哪个东西漏电.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码为了解决用户可能碰到关于"家里一个插座突然没有电了!其他插座都有电!用带数字电笔测试!火线 零线 地线 都是12V!"相关的问题,志乐园经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"家里一个插座突然没有电了!其他插座都有电!用带数字电笔测试!火线 零线 地线 都是12V!"相关的详细问题如下:
你的问题是该插座火线存在断路或接触不良。建议用普通的电笔来测试(如果不够熟悉数字电笔使用会造成误判断,那12V是个假的),我在日常使用中都是用普通的测电笔。有条件的可用万用表测下火与零之间有无电压来确定。找下并头看是否没接好建议你找个万用表测量一下电压,就知道哪里出问题了火线断了。该插座的火线应该是从别的地方断了装修时这个插座是从哪里移过来的?可能是装修改造时这个插座的电线没接好。不要用带数字电笔,用氖灯的,如果零,火线都有电,就是零线坏了,火线断了,你看火线从哪儿接过来的,看是接头接触不好,还是线断了。你可以检查电线,看看接头松掉或电线有没有断掉,最好用万用表测试一下电压。注意零线底线的区分。当然颜色可以区分最好。如果电压不正常。则去找他前一级从哪个插座并过来的。最好找懂点电的人。如果你有万用表。你行的
||||点击排行在单位,部门领导要求每周交工作报告,但我不想写,或不愿意认真的去写,每次写也是敷
之前在一线干了将近3年,因个人原因辞职,现在想转销售,南京这边化工贸易公司有许多
查看: 30332|回复: 6
零线与火线接反了,会是什么后果?
阅读权限75
积分帖子主题
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信、QQ号一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 zhaohh3211 于
13:10 编辑
一栋楼里有一户人家搞装修,可他的插座中火线和零线接反了,本来是“左零右火上接地”,可他没分清。接成“左火右零”了,请问对他家和对全楼的用电有什么影响?会发生事故吗?
阅读权限30
积分帖子主题
本帖最后由 zhaohh3211 于
16:41 编辑
对全楼用电是不会有影响的,他家肯定会装空气开关或断路保护,电路零线火线方向在进线地方变更一下就是。
帮助他人解决问题
阅读权限30
积分帖子主题
交流电没关系吧!
阅读权限20
积分帖子主题
应该不会有什么影响,特别在农村很多电工布线时都不一定遵循这一原则,但未见产生什么后果。“左火右零”是不是为了规范化而定的准则。
帮助他人解决问题
阅读权限75
积分帖子主题
是的,其实在使用上对自己对别人是没有任何影响的。
只是从安全的角度,如果插座电源开关采用的是单极的开关,本应接在火线上的开关接在零线上了,加大了触电的可能性!
阅读权限75
积分帖子主题
对于本楼用电户没有影响,自己使用时有一点注意就行了,那是:一般我们接线规范是左零右火,那么你的插座接线左右反了,你从这个插座引出电源使用,那你从这个插座引电的多用插座也是按照规范做的,那就造成多用插座零线和火线反接,开关不能断开火线,那就造成用电设备始终带有火线,只断零线,那要是维修或可带来危险,抑或长期带电,设备绝缘下降而引发火灾。
积分帖子主题
6楼所言甚是,从长远看是不利的。有规范就是要执行的
安全漫画( 10.26)
熟视无睹看图查隐患(10.26)泵的小管线作用?(重谢)关于论坛版块发红包的花样玩法说明(只限休安全的化工厂
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。一年一度的重阳节就要来临了,作为中国历史悠久的一个假期当然要认真对待啊!
有对象的小伙
在线QQ客服&&
&(电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和QQ号全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&

我要回帖

更多关于 电源插座 的文章

 

随机推荐