室外消火栓距路边不应超过超0.5mpa怎么吧

会超压吗,室外系统压力不是很高哟!!
w-jwei 发表于
会超压吗,室外系统压力不是很高哟!!
《建筑设计防火规范》第8.3.1条,室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;
那采用高压给水系统时,当单层公共建筑的最高处为40米时,加上水枪的充实水柱10米,再加上水头损失肯定超0.5MPa了,这种情况室外消火栓需要减压吗?
w-jwei 发表于
会超压吗,室外系统压力不是很高哟!!
不好意思啊,是8.1.3条,写错了
craft0001 发表于
《建筑设计防火规范》第8.3.1条,室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用 ...
那采用高压给水系统时,当单层公共建筑的最高处为40米时,加上水枪的充实水柱10米,再加上水头损失肯定超0.5MPa了,这种情况室外消火栓需要减压吗?
这是室外消火栓吗?
"那采用高压给水系统时,当单层公共建筑的最高处为40米时,加上水枪的充实水柱10米,再加上水头损失肯定超0.5MPa了,这种情况室外消火栓需要减压吗?",其实,在规范上规定的是:消火栓栓口的出水压力大于0.5MPA时,才要采取减压措施.
消火栓只要压力超过0.5MPa就可能消防队员无法控制。现场使用情况分为两种:
第一,直接使用灭火,肯定减压。第二连接水带取水,连接好以后在打开阀门消防车吸水,不需要减压。最不利情况看,室外消火栓需要是减压的
君临天下 发表于
消火栓只要压力超过0.5MPa就可能消防队员无法控制。现场使用情况分为两种:
第一,直接使用灭火,肯定减压 ...
谢谢答复,同意您的看法。
君临天下 发表于
消火栓只要压力超过0.5MPa就可能消防队员无法控制。现场使用情况分为两种:
第一,直接使用灭火,肯定减压 ...
不愧为版主,解答不错
你们谈的是室外消火栓,室外消火栓是用来给消防车取水用,一般不会用来直接灭火吧,而且室外消防管网的水也不会按你楼层灭火来确定压力。除非室内外合用,但也是多层,压力一般不会高于0.5MPA。
Copyright& CO土木在线
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'室内室外消火栓该怎么去布置?_其他_土巴兔问吧
室内室外消火栓该怎么去布置?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
室内室外消火栓该怎么去布置?
提问者:夏飞鹏|
浏览:136|
时间: 09:30:22
已有3条答案
回答数:789|被采纳数:9
深圳市乐蜂精装装饰设计工程有限公司
所有回答:&789
您好,乐蜂精装为您解答:一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;三、室外消火栓的间距不应超过120m;四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓;五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。
你可以借鉴一下,希望能够帮到您!
回答数:19896|被采纳数:11
泸州尚美庭装饰工程有限公司
所有回答:&19896
<p class="ask_one_p edit_.2.8室外消火栓的布置应符合下列规定:
1室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
2甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;
3室外消火栓的间距不应大于120m;
4室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓;
5室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
6室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100和DN65的栓口各1个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施;
7消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m;
8工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m。当工艺装置区宽度大于120m时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。
------------------
8.4.3室内消火栓的布置应符合下列规定:
1除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;
2消防电梯间前室内应设置消火栓;
3室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接;
4冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内;
5室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;
6同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25m;
7室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m且体积小于等于5000m3的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。
水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7m;
8高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;
9室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统;
10设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。
回答数:921|被采纳数:10
安徽美拓装饰工程有限公司
所有回答:&921
<p class="ask_one_p edit_室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60.0m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近
十字路口;
2甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁
15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;
3室外消火栓的间距不应大于120.0m;
4室外消火栓的保护半径不应大于150.0m;在市政消火栓保护半径150.0m以内,当室外消防
用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓;
5室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用
水量应按10~15L/s计算;与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的
6室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的
栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100和DN65的栓口各1个。寒冷地区设置的室外消火栓
应有防冻措施;
7消火栓距路边不应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m;
8工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60.0m。当工艺装置区宽
度大于120.0m时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。
8.2.9建筑的室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。
8.2.10寒冷地区设置市政消火栓、室外消火栓确有困难的,可设置水鹤等为消防车加水的设施,其
保护范围可根据需要确定。(1)消火栓的建筑物,每层均应设置,通一座建筑内应采用统一规格的消火栓,一般应采用栓口直径65mm的消火栓,喷嘴口径不小于19mm和长度不超过25mm的水带,室内消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用地点,不论单层、多层或高层建筑,均应保证相邻消火栓水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位,为了作用到一个消火栓受到火灾威胁时,其相邻的另一个消火栓仍能保护室内任何部位。故每个消火栓仍按一支水枪计算。因此,只能采用单栓、单口消火栓,而不能采用单栓,双口消火栓。当建筑高度小于或等于24m,且体积小于或等于5000m3库房,可采用一支水枪的充实水柱达到室内任何部位。(2)在灭火中,充实水柱(又称充实水流)的基本概念时:具有充实核心段的水射流。水枪的充实水柱长度应通过水力计算确定,一般建筑不应小于7m。甲、乙类厂房、超过4层的厂房和库房,以及超过6层的多层民用建筑和建筑高度不超过100m的高层民用建筑不应小于10m,高层工业建筑、高架库房和建筑高度超过100m的高层民用建筑不应小于13m。(3)室内消火栓的布置间距
室内消火栓的布置间距由计算确定,但为了防止布置的不合理,保证灭火使用的可靠性,规定室内消火栓的最大布置间距为:高层工业与民用建筑,高架库房,甲、乙类厂房,不应超过30m,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等,不应超过50m。(4)室内消火栓的布置要求
1.为了使在场人员能及时发现和使用消火栓,室内消火栓应有明显的标志。消火栓应涂红色,且不应伪装成其他东西。
2.室内消火栓栓口离地面高度应成为1.0m。为减小局部水头损失,并便于操作,其出水方向宜向地下或与设置消火栓的墙面成90°角。
3.消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡。为了标语消防人员向火场发起进攻或开辟通路,在消防电梯前室应设室内消火栓。
4.冷库的室内消火栓为了防止冻结损坏,一般应设在常温的穿堂或楼梯间内。冷库进入闷顶的入口处,应有消防栓,便于扑救顶部保温层的火灾。
5.通宜建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以便在火灾上敲碎玻璃使用消火栓。
6.消火栓栓口处的水压力超过0.5Mpa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。
7.高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他底层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮应设有保护设施。
已有 4 个回答
已有 5 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
一万套装修案例您目前所在的位置: &
& 室外消火栓的布置有哪些要求?
室外消火栓的布置有哪些要求?,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
室外消火栓的布置有哪些要求?
上一个问题:
下一个问题:
(1)室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或1个直径1(J(jmm和2个直径为65mm的栓口;室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。&&&&(2)室外消火栓的数量应按消防用水量计算确定。每个室外消火栓的出水量应按10~15I。/s计算,并且有一定富余量。距建筑物40m以内的市政消火栓,可以计入其室外消火栓数量。&&&&(3)室外消火栓应沿道路设置。其间距不超过1&20m,沿道路设有毗连建筑物。且道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置。消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙边不宜小于5m,并不宜大于40m。道路的十字路口宜设置室外消火栓。&&&&(4)甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤外,且距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。&&&&(5)人防工程用水量超过10I./s时,应设水泵接合器,并在距水泵接合器40m范围内设室外消火栓。它们的数量均按消防用水量计算,每个水泵接合器、消火栓的流量应按10~15I。/s计算。它们的安装位置应设在便于消防车使用的地点,且距人防工程出入口不宜小于5m。&&&&(6)汽车库、停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且距最近一排汽车不宜小于7m距油库不宜小于15m。&&&&(7)消火栓保护半径不超过150m。
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 0 条答复
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
相关,,问答
等你来回答
[ 9:02:00][ 10:12:00][ 23:22:00][ 21:01:00][ 17:06:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-消防栓怎么装饰来自: 上海今典设计 日分享至 :
一个住宅小区的室外消防栓怎么布置推荐回答:一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;三、室外消火栓的间距不应超过120m;四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓;五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。消防栓装修可以用材料包装上吗?推荐回答:可以在消防栓外装饰可以用材料包装,放置位置1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不管对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启。2、消防栓隔在房间(如包厢)内,不符合消防的规定,也不利于消防人员的及时救援。若装修一面墙时正中间出现一个消防栓该怎么办推荐回答:消防栓规划般改变,消防栓外围包起做美观装饰,既影响实际效,美观消火栓的布置原则是什么推荐回答:室内:保证有两支水枪的充实水柱同时达到室内的任何部位,消火栓间距不能太小,消防电梯前室的消火栓不能计入总数内,应根据消火分区布置消火栓。 室外:1.室外消火栓的保护半径:低压消火栓的保护半径为150M;高压消火栓的保护半径为100M。2.室外消火栓的布置间距:室外消火栓的布置间距,必须保证城市街坊的任何部位着火都在两上消火栓的保护半径之内。低压消火栓布置间距不应超过120M;高压消火栓的布置间距不应超 过60M。消火栓距路边不应超过2M,距建筑物外墙不宜小于5M。室内消火栓的布置原则推荐回答:(1)消火栓建筑物,每层均应设置,通座建筑内应采用统规格消火栓,般应采用栓口直径65mm消火栓,喷嘴口径于19mm度超25mm水带,室内消火栓应设走道、楼梯附近等明显易于取用点,论单层、层或高层建筑,均应保证相邻消火栓水枪充实水柱同达室内任何部位,作用消火栓受火灾威胁,其相邻另消火栓仍能保护室内任何部位故每消火栓仍按支水枪计算,能采用单栓、单口消火栓,能采用单栓,双口消火栓建筑高度于或等于24m,且体积于或等于5000m3库房,采用支水枪充实水柱达室内任何部位( 2)灭火,充实水柱(称充实水流)基本概念:具充实核段水射流水枪充实水柱度应通水力计算确定,般建筑应于7m甲、乙类厂房、超4层厂房库房,及超6层层民用建筑建筑高度超100m高层民用建筑应于10m,高层工业建筑、高架库房建筑高度超100m高层民用建筑应于13m(3) 室内消火栓布置间距室内消火栓布置间距由计算确定,防止布置合理,保证灭火使用靠性,规定室内消火栓布置间距:高层工业与民用建筑,高架库房,甲、乙类厂房,应超30m,其单层建筑层建筑,包括高层民用建筑裙房等,应超50m(4) 室内消火栓布置要求1.使场员能及发现使用消火栓,室内消火栓应明显标志消火栓应涂红色,且应伪装其东西2.室内消火栓栓口离面高度应1.0m减局部水损失,并便于操作,其水向宜向或与设置消火栓墙面90°角3.消防电梯前室消防员进入室内扑救火灾进攻桥堡标语消防员向火场发起进攻或辟通路,消防电梯前室应设室内消火栓4.冷库室内消火栓防止冻结损坏,般应设温穿堂或楼梯间内冷库进入闷顶入口处,应消防栓,便于扑救顶部保温层火灾5.通宜建筑物内应采用统规格消火栓、水带水枪,便火灾敲碎玻璃使用消火栓6.消火栓栓口处水压力超0.5Mpa,应设减压设施减压设施般减压阀或减压孔板7.高层工业与民用建筑及水箱能满足利点消火栓水压要求其底层建筑,每消火栓处应设置直接启消防水泵按钮,便及启消防水泵,供应火场用水,按钮应设保护设施装饰时,建筑内消火栓怎么办推荐回答:室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位;消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别;建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口,并不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用;距室外消火栓2米范围内不得设置影响其正常使用的障碍物。按照您所表述的应该是室内消火栓,因您所指的固定设施范畴表述不清楚,一般情况下,按照您给消火栓前留1.5m的空间是可以正常操作使用消火栓的,但还是应具体问题具体分析,根据消火栓周围的平面、立面布置整体考虑,大前提还是必须确保消火栓位置明显且易于操作。店面消防栓怎么装饰推荐回答:消火栓允许隐蔽面应能看明显标志且要易所用玻璃紧急打碎容易些高级酒店整墙面都石材消火栓处外面石材门面贴明显标志119铰链装置按即弹种倾压式店要费钱装修我认必消防栓的门怎么装饰一下好看推荐回答:按照规定能装饰第六十条 单位违反本规定列行责令改处五千元五万元罚款:()消防设施、器材或者消防安全标志配置、设置符合家标准、行业标准或者未保持完效;(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材;(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全口或者其妨碍安全疏散行;(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距;(五)占用、堵塞、封闭消防车通道妨碍消防车通行;(六)员密集场所门窗设置影响逃灭火救援障碍物;(七)火灾隐患经公安机关消防机构通知及采取措施消除前款第二项、第三项、第四项、第五项行处警告或者五百元罚款本条第款第三项、第四项、第五项、第六项行经责令改拒改强制执行所需费用由违行承担分享至 :
下一篇:上一篇:相关帖子相关文章--消防栓怎么装饰消火栓供应商,消火栓,霸州市新盛消防_河北防火设备_云商网招商信息
您好, 欢迎来到云商网!
消火栓供应商,消火栓,霸州市新盛消防
报价价格:
发布时间:
行业类别:
发布企业:
系统分为室外消火栓系统和室内消火栓系统,它们的构成各有不同,消火栓报价,具体介绍如下:一、室外消火栓系统:室外消火栓系统主要由市政供网或室外消防给水管网、消防水池、消防水和室外消火栓组成。室外消火栓按安装形式不同可分为地上式和地下式两种(如图所示)。地上式室外消火栓适用于温度较高的地方,地下式室外消火栓适用于寒冷地区。、二、室内消火栓系统:室内消火栓是扑救建筑内火灾的主要设施,通常安装在消火栓箱内,消火栓,与消防水带和等器材配套使用,是使用最普遍的消防设施之一,在消防灭火的使用中因性能可靠、成本低廉而被广泛采用。室内消火栓给水系统是由消防给水设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组成。 在高层消防系统中,当消火栓静压超过0.5Mpa时,应按要求采用减压孔板或节流管等装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm水平管段上,消火栓供应商,孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与的距离不应小于设置管段直径的两倍。采用节流管时,其长度不宜小于1m。消火栓的安装应符合下列规定:1、栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。2、栓口中心距地面为 1.1m,允许偏差±20mm。3、中心距箱侧面为 140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差±5mm。4、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为 3mm。
消火栓供应商,消火栓,霸州市新盛消防由霸州市新盛有限公司提供。消火栓供应商,消火栓,霸州市新盛消防是霸州市新盛消防设备有限公司()今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取新的信息,联系人:冯喜琰。
&&&& 联系我们时请一定说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
&&&& 联系电话:,欢迎您的来电咨询!
&&&& 本页网址:
缓存时间: 23:52:37
免责声明:“消火栓供应商,消火栓,霸州市新盛消防”信息由相关发布企业发布,云商网对此不对信息真伪提供担保。
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站。云商网保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。
本站图片和信息均为用户自行发布,用户上传发布的图片或文章如侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时处理,共同维护诚信公平网络环境!
Copyright & 2010
&公安机关备案号:<font color="#
缓存时间: 23:57:33

我要回帖

更多关于 室外消火栓 的文章

 

随机推荐