格力格力中央空调一拖三五,为什么经常自动停机然后自动启动

格力空调自动开机怎么回事来自: lwsbh17 日分享至 :
格力空调机(V型机)开机不久自动停机是怎么一回事的?推荐回答:空调不制冷、通讯故障解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除。经验总结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒,如有数码显示功能则其余指示灯全灭。格力120吸顶式空调 开机工作正常不到3分钟就自动关机 红灯闪 是什么原因推荐回答:温度传感器故障.故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。?原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。经验总经:空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时.3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。格力空调经常自己开机,过会自己又关机怎么回事推荐回答:1、可能是室内机的温度控制器损坏。打开室内机的外壳,在里面的铜管盘管上有一个3-4厘米长的铜套,里面卡着的就是管温感温头。空调维修店都有买,几元钱一个。2、室外机安装在格栅内,或周围有阻挡,通风不良,造成保护停机。3、室外机散热风扇的启动电容损坏,风扇不转,温度过高而保护停机。可以用肉眼观察得到。风扇不转时,需更换风扇启动电容。4、制冷济泄漏掉大半,空调制冷能力大幅下降,且机器易过热。制冷济泄漏掉的空调,噪声明显比以往要大许多,容易判别。让修理空调的师傅来添加制冷济,并检一下漏。三匹的格力空调"开机不到二十分钟"就自动关机"老是这样"什么原因?推荐回答:、空调室外机散热(能风扇转速低)引起自保护;二、电路板问题引起定电路启;三、保护电路问题引起误作格力空调自动关机自开机是什么故障推荐回答:空调自动关机的原因有很多,只有真正找到了具体原因才能解决,下面介绍几种情况,大家可以试一下对号入座。1.查看空调遥控器上的定时开关选项是否处于开启状态,若是,则把它调至关闭状态。或者看遥控器上是否处于睡眠模式,它会在温度达到所调的温度时自动关机,把这种模式转换成普通模式就可以了。2.如果以上的方法都尝试过了,但仍然不能解决问题,那么要查看一下是不是手动开关的问题,具体如下:建议你看一下空调的应急开关(手动开关),(有的在内机的面板上、有的需要打开内机面板才能看见),把电源拔下来、你用手来回的抠抠它、可能是它不复位造成的。3.还可能是由于空调线的插销与插座之间接触不良造成的,可以试着把空调开关拔下来,插在别的插销上试试,看是否还会出现自动关机的情况。4.美的空调自动关机还有种可能是电网电压造成的:因为空调都设有过欠压自动保护功能,所以当电网电压不稳定超出允许范围时就会自动停机。如果电网经常这样,就不能使用空调了。只能找供电部门解决。要加装稳压器也不现实,能带动空调的稳压器价格很高(要5-10千伏安的),另外稳压器本身也有自己的适应范围,电网波动太大时,它也调不过来,从而出现了美的空调自动关机的情况。最后当自己不能再解决这个故障时,要找专业的维修人员来检查一下空调的内部电路看是否是某个运行参数不正常,只有现场的检测才最有针对性,也才最权威。格力空调挂机为什么会出现频繁自动开关机推荐回答:1、可能是室内机的温度控制器损坏。格力空调凉之静开机不到一分钟外机就自动跳闸,风机不转是什么原因呢推荐回答:能原压缩机保护装置跳脱现象压缩机载保护跳脱代表系统高压压力高或热电流高压高热原及排除:1制冷剂适减少制冷剂量2散热良检查冷凝管否尘垢清洗冷凝器3管路系统堵塞参照压力表判断、排除重新系统处理4蒸发器或滤网积尘结垢气流变系统压力及温度失恒清洗蒸发器或滤网5缺氟能缺氟压缩机排气温度热使热负载保护关跳脱电路面问题则:1控制电路板故障2温度传器载信息错误3、电源接线松脱、接触良4、启电容器或压缩机启线圈烧毁资讯足能析其能建议找专业维修员检查看看希望能帮您满意请采纳谢谢...格力空调刚开机一会又自动关机是什么原因?没有设置定时。推荐回答:原因可能有:1、设定温度与房间温度接近,到设定温度停机了。2、电压不正常,不稳定。压缩机过流保护。3、室内盘管温度太高,造成保护性停机。当室内温度在26度,室外温度在20 度以上是空调是不能正常制热的,很容易造成保护.4、室内风机故障造成不吹风,保护停机。室外风机故障,造成结霜严重,进行除霜,室内进入防冷风功能。分享至 :
下一篇:上一篇:相关帖子相关文章---格力空调自动开机怎么回事格力空调自动关机怎么回事?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
格力空调自动关机怎么回事?
被浏览13241次
我来帮他解答
1、可能是室内机的温度控制器损坏。回复 :一开机几秒钟就自己关机这是怎么回事
1 查看空调遥控器上的定时开关选项是否处于开启状态,若是,则把它调至关闭状态。
或者看遥控器上是否处于睡眠模式,它会在温度达到所调的温度时自动关机,把这种模式转换成普通模式就可以了。
2 如果以上的方法都尝试过了,但仍然不能解决问题,那么要查看一下是不是手动开关的问题,具体如下:建议你看一下空调的应急开关(手动开关),(有的在内机的面板上、有的需要打开内机面板才能看见),把电源拔下来、你用手来回的抠抠它、可能是它不复位造成的。
3 还可能是由于空调线的插销与插座之间接触不良造成的,可以试着把空调开关拔下来,插在别的插销上试试,看是否还会出现自动关机的情况。
4 空调自动关机还有种可能是电网电压造成的:
因为空调都设有过欠压自动保护功能,所以当电网电压不稳定超出允许范围时就会自动停机。如果电网经常这样,就不能使用空调了。只能找供电部门解决。要加装稳压器也不现实,能带动空调的稳压器价格很高(要5-10千伏安的),另外稳压器本身也有自己的适应范围,电网波动太大时,它也调不过来,从而出现了空调自动关机的情况。
5 最后当自己不能再解决这个麻烦时,就要找售货服务了,让专业的维修人员来检查一下空调的内部电路看是否是某个运行参数不正常,只有现场的检测才最有针对性,也才最权威。
空调老是自动关机原因如下:
1.室外机安装在格栅内,或周围有阻挡,通风不良,造成保护停机。
2.室外机散热风扇的启动电容损坏,风扇不转,温度过高而保护停机。可以用肉眼观察得到。风扇不转时,需更换风扇启动电容。
3.可能是室内机的温度控制器损坏。
清水一掬&回答:判断为以下几种情况:
一、空调电控部分线路老化,焊接点虚焊。
二、空调传感器异常,造成CPU芯片信号反馈异常
三、空调风速检测异常或者霍尔元件损坏
四、空调电脑板信息处理异常
用了11年了最大的可能就是线路老化,找专业的美的售后服务公司看下。如果价格高的话就没有使用的必要了。因为空调内部随着寿命不断老化,内机过滤网细菌一类的非常多。现在各大商场都有以旧换新的。
可爱的橙子&回答:1
查看空调遥控器上的定时开关选项是否处于开启状态,若是,则把它调至关闭状态。
或者看遥控器上是否处于睡眠模式,它会在温度达到所调的温度时自动关机,把这种模式转换成普通模式就可以了。
如果以上的方法都尝试过了,但仍然不能解决问题,那么要查看一下是不是手动开关的问题,具体如下:建议你看一下空调的应急开关(手动开关),(有的在内机的面板上、有的需要打开内机面板才能看见),把电源拔下来、你用手来回的抠抠它、可能是它不复位造成的。3
还可能是由于空调线的插销与插座之间接触不良造成的,可以试着把空调开关拔下来,插在别的插销上试试,看是否还会出现自动关机的情况。
空调自动关机还有种可能是电网电压造成的:
最后当自己不能再解决这个麻烦时,就要找售货服务了,让专业的维修人员来检查一下空调的内部电路看是否是某个运行参数不正常,只有现场的检测才最有针对性,也才最权威。
热心网友&回答:原因一:
  电视机虚焊会引起电视机关机,电视机虚焊会出现的现象是电视机关机时间没有规律,同时在关机之后会自动开机,电视机在关机之后用户用手拍一下机壳之后电视机又再次开机。
解决方法:电视机出现虚焊的现象导致电视机自动关机时,在进行维修过程中,需要将电视机机壳拆开,认真检查电视机的开关电源和行扫描输出电路处的焊点,一般着重检查的是体积较大的元件和温度较高的元件。同时也能够轻轻的敲击比较容易出现故障的电路板查找故障元件,以此来找出电视机虚焊点。
  电视机的X射线保护电路导致电视机自动关机,这时的出现的现象是电视机在开机之后会再次很快的关机,同时还容易出现不定时关机。
解决方法:这时我们在测量X射线保护脚的电压时会它的电压一般会高于3V。这表明电视机外接大电阻阻值变质,在维修的时候就可以直接把这一地方的脚短路到地。
  电视机出现过压保护时同样会导致电视机自动关机。当电视机的电源输出电压值高于设定值时,过压保护电路就会起作用,这时电视机的开关电源就会停止工作。电视机的开关电源在输出电压时因为电压升高产生了过压保护,在开机的瞬间我们就能听到“滋滋”是声音,之后电视机就停止工作。这一原因导致的电视机关机是有一定的规律性的。
解决方法:电视机出现过压保护是因为电视机开关电源出的电压过高所引起的,所以在进行维修时,就应该先从电源电压过高这一问题入手进行维修。
家和往事兴&回答:答,一、虚焊引起电视机自动关机:若是虚焊引起电视机自动关机,那么关机时间没有规律。停机后有时自动开机,有时需要用手拍机壳才能开机。一旦开机后,又都正常。出现虚焊故障时,拆开电视机盖,认真查看开关电源和行扫描输出电路的焊点,特别是体积大的元件和温度高的元件,如开关电源变压器、行输出变压器、限六流电阻、整流二极管等。也可轻轻敲击可疑部件的电路板查找故障元件,或在故障出现时,测量开关电源或行输出电路的关键电压值,以寻找虚焊点。
  二、过压保护:若电视机开关电源输出电压高于设定值,过压保护电路将会起作用,使开关电源停止工作。当开关电源输出电压升高而产生的过压保护时,在开机瞬间,一般能听到高压“滋滋”声,但随即停止工作,出现“三无”。但也有些电视机,由于某些元件在开机后性能参数变化而引起输出电压升高,从而中途自动关机,和上述“虚焊”故障相比,此类自动关机的时间有一定的规律性。
 三、过流保护:当电流负载电路因某种原因引起电流过大时,过流保护电路会使电源电路停止工作。如轻微负载,可能在开机正常一段时间后,才自动关机,此时的故障现象与“虚焊”相似,但两者可通过敲击电路板看故障是否消失的方法来加以区分。
  四、X射线保护电路引起自动关机:故障现象为开机后很快关机或不定时关机,此时测X射线保护脚的电压高于3V,多为外接大电阻阻值变质,维修时可直接将该脚短路到地。
以上信息来源于网络,仅供参考
胜利de微笑&回答:1
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()格力空调制冷四五分钟就停了怎么回事,而且不会自动启动,除非自己再启动才又制冷,就这样循环
我这空调启动四五分钟就自动停机外机风扇还转!工作压力正常制冷也可以!这是怎么回事
来源:网络
关键字: 格力空调 四五分钟
更新时间:
延伸:本文除了聚合《格力空调制冷四五分钟就停了怎么回事,而且不会自动启动,除非自己再启动才又制冷,就这样循环》,免费提供的有关格力空调 四五分钟和我这空调启动四五分钟就自动停机外机风扇还转!工作压力正常制冷也可以!这是怎么回事的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!
网友0的回答
我这空调启动四五分钟就自动停机外机风扇还转!工作压力正常制冷也可以!这是怎么回事可能冷媒过多,防冻保护开关跳脱。 制冷剂少了,制冷量低。制冷剂多了,其实制冷量也无法太高,反而会有冷网友1的回答
格力空调直接调到制热模式没反应,但是从模式自动,除湿,制冷,送风到制建议再次尝试直接开制热模式运行,然后多等待几分钟看结果。 出现这种问题,大多是由于空调的主电气控制部网友2的回答
空调外机转个两三分钟就不转了然后过个四五分钟又开始转。反复如此,制冷制热都正常。你那是典型的过流现象,在排除压缩机故障的情况下有下列原因, 一,抽空不好,导致负荷大。 二,加氟过量网友1的回答
尼桑阳光空调开启后风扇就会起动十秒左右就会停止然后四五秒后又会起正常情况启动空调风扇会低速运转,不会停转,启动和停止受空调压力开关控制,检测量制冷剂压力,或者更换网友0的回答
1.5匹海信变频空调开机正常制冷,约5分钟外机停了不要乱说好不好?他有说是变频空调,并没有外机启动电容!变频板坏的几率很大,你那是什么机型?网友1的回答
空调安装时抽真空安装工没有压力表,抽四五分钟,制冷效果差怀疑没抽可以。 现在的安装工已经被空调厂家和商家压榨得无以复加了,为了多赚钱,大多数时候都应付了事儿。 建议网友2的回答
首先确认是制冷模式,再就是温度设定低一点,达到温度当然会停机网友7的回答
猜你感兴趣