当下柱和上柱变截面柱钢筋不变,而上柱钢筋比下柱少比下柱细怎么做?

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
l-cng加气站施工组织设计,施工组织设计,施工组织设计范本,施工组织设计报审表,施工组织设计封面,施工组织设计审批表,施工组织设计规范,建筑施工组织设计,道路施工组织设计,施工组织设计内容
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
l-cng加气站施工组织设计
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口【求助】电渣压力焊的变截面问题:上柱钢筋比下柱钢筋直径大,能否焊接?|【工民建(土建)】 - 天圆地方建筑论坛 - Powered by phpwind
查看完整版本: [--
【求助】电渣压力焊的变截面问题:上柱钢筋比下柱钢筋直径大,能否焊接?
上柱钢筋比下柱钢筋直径大,能否焊接?03G101 上面的做法是搭接,请高手指教!!!!谢谢
应该可以但不能超过两个等级
应该可以的,但是像这种情况还是要看设计上怎么要求的。一般情况下比较少见的
应该可以的,好像
就可以吧!
在别的工地,有这样的做法!& 最好用变径直螺纹
我做过的工程做过,电渣压力焊一般不超过两个等级,相关操作按照规范施工,这种情况比较少,建议最好搭接
不能超过2个等级,一般来说是不能焊接的,最好绑扎搭接
一般这种情况都是顶层防风矩过大而设计的.钢筋等级都是相差两个等级.如果超过两个等级的就只能用绑接了
这种情况很常见的啊!电渣压力焊接钢筋直径一般不宜超过两个等级。主要是由于1.容易造成应力集中现象;2.直径相差过大,不同直径的钢筋适用的电流不同,接头质量比较难掌握。
谢谢各位大哥拉,关于这个问题,03G101在框架柱那页上有个说明可以使用(画横线勘误那小部分),但综合陈教授的解释,我以为还是应该绑接把稳些
上柱钢筋比下柱钢筋直径大时,不能采用电渣压力焊接。遇到这种情况时,应在下层柱钢筋施工时就要考虑上层变径问题,在下层柱砼浇注前另外插筋,直径同上层柱筋直径,采用绑扎搭接。因为上柱钢筋比下柱钢筋直径大时,柱钢筋受压面积不等。如果是下柱钢筋比上柱钢筋直径大,不超过两个直径级别时,可以采电渣压力焊接。
应该可以的,好像本文来自:天圆地方建筑论坛,本帖原网址为,更多精彩,更多免费资料等着您!
同意9 楼的看法
这种不是很好焊接的,我们这大变小的都不好焊,偏位现象严重,所以建议搭接
可以,但是不能超过两个等级,且完成后进行试验!
03101届时里要求不超过2各等级
不与须超过两个等级
一般来说理论上可行,但工人技术不好的话,操作出来的东西不是太好
一般来说是不能这样旱的要在下部重新插筋