两个防火分区窗间距是否可以用一个照明系统

页面已拦截
无锡网警提示您:
该网站已被大量用户举报,存在代办假信用卡的嫌疑,可能会骗取您的手续费或窃取您的个人信息,建议您谨慎访问。给排水工程分区
查看: 8643|回复: 42
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
同一层建筑两个防火分区!可否一个防护火区设置消火栓一个不设?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
室内消火栓的布置应符合下列规定:
1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
都得设 很明显..........
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
既然是不同的防火分区,就会有防火墙、防火卷帘、防火门或防火窗将其隔断,火灾时会关闭防火门上的防火卷帘、防火门或防火窗,以阻止火势从着火的分区蔓延到相临的防火分区,所以此时就要两个分区都得有消防栓了。
听众数收听数自我介绍建筑给排水设计,注册给排水工程师最后登录注册时间主题精华0积分816帖子
三星工程师, 积分 816, 距离下一级还需 134 积分
室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
可我这个图是一边是办公一边是厂房啊!
分成两个防火分区的话,我想的是只做厂房的消防,办公就不考虑了!这样就不做泵房了!
这样也不行啊???.
还请高手在解答一下啊!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2900帖子
一星高级工程师, 积分 2900, 距离下一级还需 100 积分
最好都设置,你要非用你那个两个防火分区的理由的话,审图的会用你这个算是一个单体,那到时你就惨了。做上,安全!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分74帖子
一星助理工程师, 积分 74, 距离下一级还需 26 积分
回复 1# 的帖子
正常情况下,必须要设置的,不能偷这个懒!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分321帖子
五星助理工程师, 积分 321, 距离下一级还需 179 积分
不同的防火分区,就会有防火墙、防火卷帘、防火门或防火窗将其隔断,火灾时会关闭防火门上的防火卷帘、防火门或防火窗,以阻止火势从着火的分区蔓延到相临的防火分区,所以此时就要两个分区都得有消火栓了。应该设置!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分265帖子
五星助理工程师, 积分 265, 距离下一级还需 235 积分
呵呵,这个问题有点矛盾。高规可以,民规不行!具体自己可以去翻。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)拒绝访问 | .cn | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (.cn) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(388e7cb901e23aa0-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器电气工程分区
查看: 635|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1帖子
技术员, 积分 1, 距离下一级还需 49 积分
一个防火卷帘隔开的两个防火分区可以共用一个照明配电箱、一个综合布线箱子吗?防火卷帘上方有桥架?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1322帖子
五星工程师, 积分 1322, 距离下一级还需 1178 积分
按规范不可以,配电箱要放在相应的防火分区内,配电支线不可穿越防火分区,配电干线可以。
选择我所爱的,爱我所选择的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分94帖子
一星助理工程师, 积分 94, 距离下一级还需 6 积分
按规范不可以,配电箱要放在相应的防火分区内,配电支线不可穿越防火分区,配电干线可以