单冷型分冷柜室外机进气通常是有集气管进去的,冷凝后的液体通过毛细管汇总到分页头里然后回到室内侧,本厂不小心集管多做了,不想买分液头了,能否替换使用?个人想下毛细管太细工艺上比较难控制,不如用集管实在,当然本人不太清楚其中的成本怎么样,也许常常这样做是从成本方面考虑。
打赏:5土木币0工程点
狂拽炫酷吊炸天
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分709帖子
二星工程师, 积分 709, 距离下一级还需 91 积分
回帖奖励 +2
请高手来回答
<p id="rate_791" onmouseover="showTip(this)" tip="狂拽炫酷吊炸天&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7110帖子
五星高级工程师, 积分 7110, 距离下一级还需 1890 积分
如果只是制冷无制热的机组,室外冷凝器进气和出液就应该设计为集管。
&对,是用集管合适,斗战胜佛兄,问题引出是如何来设计一根合理的集管?公司里暂未这方面规定,自己在设计时也常常未曾去考虑。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分858帖子
三星工程师, 积分 858, 距离下一级还需 92 积分
分液头的主要作用在分,而不在集。如果只需要集液的话,做集液管显然更合理。
&公司为了冷热和单冷的换热器形式统一,做了通用来考虑的。那么我想引出的问题是如何设计一根合理的集气管和集液管?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分605帖子
一星工程师, 积分 605, 距离下一级还需 45 积分
thank.987 发表于
分液头的主要作用在分,而不在集。如果只需要集液的话,做集液管显然更合理。
公司为了冷热和单冷的换热器形式统一,做了通用来考虑的。那么我想引出的问题是如何设计一根合理的集气管和集液管?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分605帖子
一星工程师, 积分 605, 距离下一级还需 45 积分
斗战圣佛 发表于
如果只是制冷无制热的机组,室外冷凝器进气和出液就应该设计为集管。
对,是用集管合适,斗战胜佛兄,问题引出是如何来设计一根合理的集管?公司里暂未这方面规定,自己在设计时也常常未曾去考虑。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分281帖子
五星助理工程师, 积分 281, 距离下一级还需 219 积分
资料不错,学习了!
听众数收听数自我介绍制冷工程本科毕业后在欧威尔空调从事风冷热泵研发,三年后被猎头挖角到特灵空调任职离心机产品工程师,两年后被提升为经理负责产品测试与性能管理,期间攻读上海交通大学硕士研究生,师从王如竹教授团队的代教授,从事制冷空调系统节能的研究和工程应用,四年后因家庭原因回到郑州发展,成立郑州世骏节能科技有限公司,专业从事水地源、余热废热综合利用,制冷、空调系统,工农业生产工艺系统节能技术的研究及工程应用推广最后登录注册时间主题精华0积分291帖子
五星助理工程师, 积分 291, 距离下一级还需 209 积分
分液头的作用在于保证换热器设计的几个回路供液量均匀,因此,对于热泵型的机组,无论怎么设计都会有一个模式需要进行分液,必须使用分液头,而对于单冷的室外机而言,由于室外机永远都是冷凝器,不存在分液的问题,可以不使用分液头。但是考虑通用的话,只能用分液头来通用。希望解决了你的疑问。
&恩,当时这么做出发点也是为了考虑通用&
做人,做事;做好人,做好事!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分605帖子
一星工程师, 积分 605, 距离下一级还需 45 积分
郑州世骏 发表于
分液头的作用在于保证换热器设计的几个回路供液量均匀,因此,对于热泵型的机组,无论怎么设计都会有一个模 ...
恩,当时这么做出发点也是为了考虑通用
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)拒绝访问 | www.vst.cc | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.vst.cc) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(38de0d77c7906c04-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
空调常见故障维修.doc 51页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
&#xe600;下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:100 &&
空调常见故障维修
你可能关注的文档:
··········
··········
空调常见故障维修 第一节 空调器常用检修工具及使用 1、压力表 制冷剂泄漏是空调器常见故障,为对系统中制冷剂量是否充足进行检测,常用到压力表,压力表是氟利昂制冷系统中常用的检测工具,它的外壳直径从60mm~250mm,有多种规格,适合空调器制冷系统使用的真空压力表量程为-0.1MPa~2.5MPa,如图2-33所示, 压力表常与三通修理阀配套使用,顺时针旋转三通修理阀旋钮,可使阀孔缩小,顺时针旋转旋钮到底时,相应配管与室外机组气路切断,逆时针旋转旋钮时,阀孔扩大,相应配管与室外组气路导通,制冷系统与三通修理阀上的压力表始终是导通的,与旋钮的位置无关,通过与三通修理阀开关的配合,可以实现对制冷系统抽真空、充注制冷剂及测试压力等。 2、胀管器 两根铜管对接时,需要将一根铜管插入另一根铜管中,这时往往需要将被插入铜管的端部的内径胀大,以便另一根铜管能够吻合地插入,只有这样才能使两根铜管焊接牢固,并且不容易发生泄漏,胀管器的作用就是根据需要对不同规格的铜管进行胀管。胀管时,首先将退火的铜管放入管钳相应的孔径内,铜管伸出夹管钳的长度随管径的不同而有所不同,管径大的铜管,胀管长度应大一点,管径小的铜管,胀管长度则小一点,对于Ф8的铜管,一般胀管长度为10mm左右,拧紧夹管钳两端的螺母,使铜管被牢固地夹紧,插入所需口径的胀管头,顺时针缓缓旋转胀管器的螺杆,胀到所需长度为止,胀管器实物如图2-34,结构如图2-35所示。 3、扩口器 扩口器用于为铜管扩喇叭口,以便通过配管将分体式空调器室内外机组连接起来,扩口时,先将退火的铜管套上连接螺母,然后将铜管放入夹管钳相应的孔径内,铜管露出夹钳的高度为铜管直径的五分之一,拧紧夹管钳两端的螺母,用扩口顶压器的锥形头压在管口上,顺时针缓慢旋转螺杆,将管口挤压成喇叭口,如图2-35所示: 4、割管刀 在修理安装空调时,经常需要使用到割管刀切割不同长度和直径的铜管,割管刀有不同的规格,结构如图2-36所示: 切割铜管时,须将铜管放到割管刀的两个滚轮之间,顺时针旋转进刀钮,将铜管卡在割刀与滚轮之间,然后边旋转进刀钮,边转绕铜管旋转割管刀,旋转进刀钮时,用力一定要均匀柔和,否则可能会将铜管挤压变形,铜管切断后,还要用绞刀将管口边缘上的毛刺去掉,以防止铜屑进入制冷系统。 5、弯管器 弯管器是用来改变铜管的形态、将铜管加工成所需要的形状的工具,弯管器有大小多种规格,适合弯制半径小于20mm的铜管,弯管时,先将己退火的铜管放进弯管器的轮子槽沟内,将夹管钩锁紧,慢慢旋转手柄直到所需的角度为止,如图2-37所示: 6、气焊设备 空调器的制冷系统多使用铜管,维修时需使用气焊,传统的气焊设备使用氧气与乙炔气混合,点燃后产生高温火焰,现在更多的使用了液化石油气,采用氧气助燃液化气焊机进行制冷系统管路的焊接,气焊设备主要由气瓶、连接软管与焊枪3个部分组成。 7、钳形表 钳形表是一种应用十分广泛的测量仪器,是制冷设备电气故障检修中最常用的工具,它可以测量交流或直流电压、交流电流、电阻等,实物如图2-38所示: ①、测量交流、直流电压 先将转换开关转换到交流电压(ACV)或直流电压档(DCV),并选择大于被测电压的量程,然后把红黑表笔分别插入被测供电插座插孔内,面板显示数字即为被测电压值,交流电压没有固定的极性,所以钳形表的表笔可以不分正负极使用。测量直流电压时,则应把转换开关旋转到直流电压档(DCV),并注意选择大于被测电压的量程,同时还要弄清楚被测电压的极性,测量时,红表笔接电压正极,黑表笔接电压负极,如果表笔极性接错,钳形表可能会损坏。 ②、测量交流电流 将转换开关旋到交流电流(ACA)合适量程上,测量时只要将被测电线夹在它的钳形口里,利用电磁感应原理,显示屏就能指示电线中的电流强度。 ③、测量电阻 将转换开关旋转到合适的量程上,测量前,将两表笔直接连通(短接),这时显示屏读数应为0Ω并发出鸣叫声,如果显示数字不为0Ω,说明钳形表损坏或电力不足,测量时,将表笔接在被测电阻两端,屏幕上显示数字即为被测电阻值。 第二节 电气控制系统维修案例 案例一、可控硅坏、室内机噪音 故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。 原因分析:根据用户反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。 解决措施:换主控板。 经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机时室内风机仍
正在加载中,请稍后...格力GMV多联机安装与维修手册_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
格力GMV多联机安装与维修手册
&&维修技术资料
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩50页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢【艾默生单冷带加热5.5KW机房精密空调 DME05MOP1室内机/DMC05WT1室外机 正品报价】价格_厂家_图片 -Hc360慧聪网
您是不是在找:
买家还在看:
商品数量:
北京&海淀区
手机访问店铺
艾默生单冷带加热5.5KW机房精密空调 DME05MOP1室内机/DMC05WT1室外机 正品报价
卖家承诺24小时发货
买家正在看
相关商品推荐
&400.00&#47;台
&1.20&#47;台
&35.00&#47;张
商家等级:
所在地区:
北京 海淀区
认证信息:
电源电压:
同参数产品
同参数产品
同参数产品
同参数产品
同参数产品
正在加载中........
慧聪网厂家北京超俊电子科技有限公司为您提供艾默生单冷带加热5.5KW机房精密空调 DME05MOP1室内机/DMC05WT1室外机 正品报价的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取艾默生单冷带加热5.5KW机房精密空调 DME05MOP1室内机/DMC05WT1室外机 正品报价的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
热门商品推荐
我的浏览记录
机房空调相关资源
机房空调热门产品搜索
机房空调相关热门专题
您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
按字母分类 :
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量:
请输入采购数量
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
电话:010- &&
联系人:李向山&销售部销售经理
公司名称:北京超俊电子科技有限公司
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
每一份需求都会在24小时内得到行业多家优质供应商报价。
每一份需求的报价供应商工商信用资质都会经过专业人员检验,交易安全有保障。
免费咨询行业专家
免费咨询行业专家
服务主题:
筛选发货地
验证供应商真伪
提供其他优质供应商
采购数量:
用途描述:
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
不能购买自己发布的产品!
选中货品中含失效货品,无法完成下单,可能是:
1.货品库存不足
2.货品已过期,或被卖家删除
3.货品不支持在线交易
卖家暂时不在线,留下联系方式,卖家会主动联系您
*我要采购:
我的姓名:
留言内容:

我要回帖

更多关于 冷热水龙头改单冷 的文章

 

随机推荐