机电深化设计工作手册一 机电深化设计的主要内容及工作流程1、 主要依据 1.1.业主提供的初设图或施工图 1.2.合同文件中的设备明细表 1.3.业主招标过程中对承包方的技术答疑回复 1.4.相关的国家及行业规范 2、 机电深化设计的任务业主合同图纸 技术规范深
化设计承包商深化设计程序,标准细则 与业主会议纪要,备忘录供应商综 补 完 细 优合 充 善 化 化1.满足现场施工图 2.技术支持图纸,产品信息国家规范2.1.必须在完成本专业施工图审核及各专业间互审,充分理解设计意图的基础上进行, 对施工图中存在的问题应即时汇总与原设计单位和业主确定处理方法。 2.2.必须结合本工程的施工方案和施工工艺, 有针对性确定机电综合图设计的条件和适 用方法。 2.3.合理布置各专业管线,最大限度的增加建筑使用空间,减少由于管线冲突造成的二 次施工。 2.4.综合协调机房及各楼层平面区域或吊顶内各专业的路由, 确保在有效的空间内合理 布置各专业的管线,以保证吊顶的高度,同时保证机电各专业的有序施工。 2.5.综合排布机房及各楼层平面区域内机电各专业管线,协调机电与土建、精装修专业 的施工冲突。 2.6.确定管线和预留洞的精确定位,减少对结构施工的影响 机电深化设计工作手册2.7.弥补原设计不足,减少因此造成的各种损失。 2.8.核对各种设备的性能参数, 提出完善的设备清单, 并核定各种设备的订货技术要求, 便于采购部门的采购。同时将数据传达给设计以检查设备基础、支架是否符合要,协助 结构设计绘制大型设备基础图。 2.9.合理布置各专业机房的设备位置,保证设备的运行维修、安装等工作有足够的平面 空间和垂直空间。 2.10.综合协调竖向管井的管线布置,根据其管线的使用功能不同,使其安装位置有所 变动使管线的安装工作顺利地完成, 并能保证有足够多的空间完成各种管线的检修和更 换工作。 2.11.完成竣工图的制作,及时收集和整理施工图的各种变更通知单。在施工完成后, 绘制出完成的竣工图,保证竣工图具有完整性和真实性。 3、 机电深化设计工作在工程各阶段的主要内容3.1.项目投标报价阶段的主要内容图纸、技术文件会审, 设计评估,并提出问题 项 目 投 标 报 价 阶 段系统补充设计设备参数、管径的校核计算系统 优 化第 2 页 共 47 页 机电深化设计工作手册3.2.项目施工前期的主要内容参与合同交底深化设计策划 组建深化设计部 项 目 前 期 统计项目基本信息 确定深化设计目标 合同图纸会审、深度分析 工作内容和界面划分 图纸、技术规范问题清单 制订深化设计工作标准 编制深化设计送审计划 深化设计分包选择第 3 页 共 47 页 机电深化设计工作手册3.3.项目实施阶段的主要内容各专业图深化设计 各专业系统图深化设计 方案设计,参数计算 价值工程,系统优化 设备选型和审核 机电综合管线排布图 项 目 实 施 阶 段 预留预埋综合图 二次结构预留预埋图 设备机房深化图 设备基础布置图 节点详图 管道支吊架大样图 配合精装末端定位 设计变更、深化图修改3.4.项目竣工阶段的主要内容竣工图绘制 项 目 竣 工 阶 段 深化设计工作总结 深化设计文件整理 深化设计分包结算第 4 页 共 47 页 机电深化设计工作手册4、机电深化设计组织机构图机电事业部机电深化设计顾问总部深化设计组项目牵头负责人项目深化设计部外协设计院项目技术/深化设计负 责人设计院项目负责人电 气 设 计 师给 排 水 设 计 师暖 通 空 调 设 计 师电 气 设 计 师给 排 水 设 计 师暖 通 空 调 设 计 师电 气 设 计 师给 排 水 设 计 师暖 通 空 调 设 计 师?总部深化设计组和项目深化设计部的分工,以及是否引入外协设计院等,将根据项目 深化设计任务的难易程度及人员配置情况,在该项目的机电深化设计策划书中进行明 确。第 5 页 共 47 页 机电深化设计工作手册5、机电深化设计的总流程项目投标报价 项目实施 项目竣工图纸、合同、技术规 范审核,设计评估确定深化设计协调人竣工图设计深化设计策划 技术问题提出 确定深化设计主体 系统解决方案 补充设计 价值工程项目总部深化设计分包组建项目深化设计组组建总部深化设计组深化设计分包招标细化和完善深化设 计策划、制定细则 协调项目按计划完成 深化设计任务细化和完善深化设 计策划、制定细则 按计划完成总部深 化设计任务 协调项目完成项目 深化设计任务细化和完善深化设 计策划、制定细则协调分包按计划完 成设计任务深化设计工作总结第 6 页 共 47 页 机电深化设计工作手册6、机电深化设计/综合管线图的具体工作流程及时效施工图、技术规范及合同向各专业(承包商)下发统一 各专业设计交底 业主、精装 施工图、技术规范及合同 的制图标准 及图纸会审 修设计师提 供最新版建 筑、结构及 清理建筑背景 核对并完善各专业 向各专业(承包商)下发统一 机电施工图 各专业设计交底 业主、精装 清理结构图 平面图及系统图 的制图标准 及图纸会审 修设计师提 供最新版建 筑、结构及 各专业初步深化 清理建筑背景 核对并完善各专业 机电施工图 清理结构图 平面图及系统图 管井排布图 设计出图 机电综合管线图 叠加及排布 各专业初步深化3~4days5~7days 3~4days管井排布图 设计出图修 改修 改第一次协调会 机电综合管线图 各专业确认图纸内容及排布方案 叠加及排布5~7days通过第一次协调会 机电综合管线图 各专业确认图纸内容及排布方案 平面及剖面图绘制5~7days通过修 改修 改 修 改 修 改第二次协调会 机电综合管线图 各专业会签 平面及剖面图绘制5~7days通过第二次协调会 机电综合管线图整理、 各专业会签 出图、报审1~2days通过 批准机电综合管线图整理、 从机电综合图中剥离各专业 出图、报审 布置平面图,并下发1~2days批准1days各专业绘制预留洞图从机电综合图中剥离各专业 各专业(承包商)图纸 布置平面图 ,并下发 深化设计、出图 各专业(承包商)图纸 深化设计、出图 各专业/承包商深化设计图纸送审3~5days2days 1days综合留洞图 各专业绘制预留洞图 综合排布预留洞图综合留洞图 各专业(承包商)会签 综合排布预留洞图3~5days2days主要设备 选型订货主要设备 选型订货各专业/承包商深化设计图纸送审各专业(承包商)会签 各设备机房布置图设备基础图 各设备机房布置图 精装修末端器具综合配合图 设备基础图第 7 页 共 47 页 2days综合排布预留洞图 各专业(承包商)会签各专业/承包商深化设计图纸送审机电深化设计工作手册主要设备 选型订货各设备机房布置图设备基础图精装修末端器具综合配合图结束7、机电深化设计图纸送审流程总部深化设计组图纸 绘制完成项目深化设计部图纸 绘制完成修改项目施工人员会审图 纸的可操作性修改不同意同意不同意各专业会签业主或设计院送审批准项目 存档 施工第 8 页 共 47 页?修改不同意 同意 机电深化设计工作手册二 机电深化设计制图技术标准1、 目的 ?为规范机电深化设计工作程序,提高图纸制作质量,统一图纸制作规则、标准、 内容和出图深度。满足机电各专业施工需要。 ?规范化――有效提高机电深化设计的工作质量; ?标准化――提高机电深化设计的工作效率; 2、 工作风格 ?本标准为形成绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。机电深化制图 的表达应清晰、完整、统一。 3、 机电深化设计图应达到的标准3.1. 制图准备的标准(清理背景)项目 统一制图标准 清理建筑图 清理结构梁图 设备站房暂时 甩项 水管道 消防专业 强弱电专业 主要内容 统一图层、颜色、线型及笔宽、字体、字 高等 清除建筑图中多余的标注,保留柱、轴等 间距尺寸和建筑完成面、结构面标高、功能房 间名称 清除多余标注,保留梁高、宽及升降板的 标注 设备机房、卫生间等用 Pline 线框出,详 见设备间大样图 Φ 100 及以上管径的水管道画成双线 保留Φ 50 以上的支管、干管,消火栓, 报警阀 保留母线、线槽、桥架/托架,且均画双 线 备注 机电总包方应将制图标 准统一发至各专业承包商 各专业应统一建筑底图 结构梁应插入建筑图中 (见下页插图) 设备机房、 卫生间单独出 图 排水管道应根据排水型 式,插入上层管线 (易错) 喷头、烟/温感探头视需 要 保留吊顶上的灯具, 清理 壁灯等不必要的内容3.2.机电专业图达成的标准 根据国家现行的规范标准、 项目技术规格说明书等核对各专业平面图及系统图, 对 发现的问题提出咨询单,补充并完善系统图中缺失的有关尺寸。专业 空调水 专业系统图及平面图复核的内容 叠加各末端用水点的水流量,核对主管的流速和管径; 核对区域平衡阀的设置是否合理; 核对固定支架的位置(是否需要设置) ,主管上是否应设补偿器; 核对膨胀水管的位置,散热器的位置是否合理,水箱间等是否设散热器或空调等 采暖措施;第 9 页 共 47 页 机电深化设计工作手册 核对管道系统有无短路,是否有利于水力平衡;管中流速是否合理; 核对管路系统是否高低设排气,低点设泄水; 核对管路系统的坡向及坡度。 核对风管的风速、风量; 核对竖井的贯穿性及合理性,应考虑管道的间距,支吊架的设计及位置预留,每 层支管接出的位置等; 核对送、回风口的风速及尺寸,注意区别面/颈尺寸,注意有效通风面积; 核对风机盘管的风量与风口数量是否相符,避免风口出现噪音 核对外墙百叶的风速,通风率,是否有防雨要求,预留的结构洞是否合适; 复核防火分区、防烟分区的面积是否合乎规范要求;核对大挑空空间的防火分区 是如何设计的; 复核加压送风口、排烟风口的设置位置是否满足消防规范要求; 核对防火卷帘、挡烟垂壁的设置位置,尤其是风管穿防火卷帘的位置应仔细核对; 复核防火阀、电动阀的数量及设置位置是否合理; 核对阀门的摆放位置,如蝶阀平开时所需的空间; 配电室电缆、桥架的出墙排布与室外的排布是否相符,因为一般配电室设计与室 外设计不是一家设计院,有不交圈的可能; 强电竖井的母线、桥架及配电箱的排布空间是否足够; 系统图中配电箱的数量及位置与平面图是否相符; 配电箱系统图中的回路数及负荷是否与平面图相符; 电伴热等系统的配电是否有预留; 配电箱各回路的负荷、电缆型号与空调及水系统的设备布置及其负荷是否相符; 核对冷冻站、空调机房等是否设地漏,纯风机房可不设; 核对直燃机房、锅炉房是否设泄爆口,锅炉房风机是否是防爆风机,是否设事故 排风机及补风机; 核对冷却塔是否设平衡管,电动阀设置是否合理,是否有泄水措施,室外管道及 塔体冬季运行是否有防冻措施等;通风 专业图
含 防 排 烟 系 统 电气 专业 电气 专业设备 机房图3.3. 机电综合管线图应达成的标准图面质量 符合各专业制图标准 符合综合图绘制人员 的统一标准 管线布置 管线布置合理、美观,符合各专业的施工 要求 平面、剖面图应有标高,并符合工程的最 低控高要求,平面图应有定位尺寸 协调性 机电各专业管线布置与建筑、结 构及装修充分协调 机电末端器具与精装修充分协 调 设备的用电功率与电气图纸一 致 给排水、暖通空调、电气系统、 自动控制与弱电专业充分协调 与专业分包工作接口已完整对 接比例适当,布置合理, 设备层、避难层应有逃生通道,满足消防 不浪费图纸空间 规范 管道及设备的布置应留检修通道、 施工操 作及维修空间第 10 页 共 47 页 机电深化设计工作手册4、机电综合管线排布的一般原则 4.1.整个管线的布置过程中需考虑到以后灯具、 烟感探头、 喷洒头等的安装高度及位置。 管线冲突区域,避让原则是,有压管让无压管,小管线让大管线,施工简单的避让 施工难度大的。附件少的管道避让附件多的管道,这样有利于施工操作和维护及更换管 件。 4.2.风管布置在上方,带风口风管尽量在最下方,方便与吊顶风口衔接,如只能在 上需预留出衔接吊顶风口的风管空间; 4.3.桥架(线槽)安装后放线的操作空间及以后的维修空间,电缆布置的弯曲半径 不小于电缆直径的 15 倍。强弱电桥架之间宜有一定间距,以免互相干扰,有条件时, 可分别布置在走廊两侧。 4.4.桥架和水管在同一高度时候,水平分开布置,原则上桥架距水管保温外壁≥ 400mm,如与电缆(动力、自控、通讯等)一起敷设,电缆应考虑设套管等保护措施; 在同一垂直方向时, 桥架在上, 水管在下进行布置, 以免管道渗漏时损坏电缆造成事故; 当成排水管在桥架下方时,需为桥架预留出维修空间。在管道密集的地方,尽量采用共 用支吊架,支吊架具体规格型号是经过计算得来的。 4.5.压力流管道在外加压力作用下,介质克服沿程阻力,沿一定方向流动。给水管 道、消火栓管道、走廊喷水灭火管、热水管道、空调水管道等均为压力流管道。压力流 管道区别于重力流管道的主要特征是可以爬升。重力流管道内介质仅受重力作用,由高 往低流。污水、废水、雨水、空调冷凝水等管道属于重力流管道。其主要特征是有坡度 要求且排放水流杂质多,容易堵塞,因此尽量水平管线短,避免过多转弯,以保证建筑 空间及排水畅通。管线交叉时,应将重力流管道对标高的要求作为首要条件给予满足。 4.6.冷水管避让热水管,因热水管往往需要保温且造价较高。 4.7.平面与剖面对应: 每个区域,最终出图时,管线位置、规格、标高,机电管线剖面图平面图保持一致。 综合协调过程中,剖面图作出调整时,平面图也作出相应调整。 所述为管线布置基本原则, 管线综合协调过程中根据实际情况综合布置。 综合协调, 利用可用空间,不旦可以节省费,施工简便,更可以使管道排布整齐、美观大方,降低 造价,提高施工速度。 5、 设备机房安装排布的一般原则 5.1.考虑最终所订设备尺寸,考虑其重量并预留安装基础;第 11 页 共 47 页 机电深化设计工作手册5.2.考虑设备在机房内的安装空间及美观性; 5.3.设备管线及各种阀门的日常操作及日后维护方便。 5.4.方便施工的原则: 充分考虑安装工序的条件,机电设备、管线对安装空间的要求,合理性确定管线的 位置和距离。 5.5.方便系统调试、检测、维修的原则: 充分考虑系统调试、检测、维修各方面对空间的要求,合理确定各种机电设备、管 线及各种阀门、开关的位置和距离,以及日常维护操作照明、通风。如注意考虑日常操 作与使用的灯具要维护方便;各种水阀、风阀安装位置要操作方便;诱导风机安装后要 使其出风不受遮挡,保证使用功能;水系统排空气时便于水流的组织排放等。 5.6.美观的原则: 地下室明装机电综合应充分考虑各机电系统安装后外观整齐有序, 间距均匀, 层次 感。 5.7.结构安全的原则:机电管线穿越结构构件,其预留洞口或套管的位置、大小须 保证结构安全,并符合以下原则: 框架柱身、剪力墙暗柱区域严禁开洞。 其他部位的结构梁、板、墙上开设洞口或套管原则上应预留;穿过框架梁、连梁管 线宜预埋套管,洞口宜在跨中 1/3 范围内,洞口上下的有效高度不宜小于梁高的 1/3, 且不宜小于 200; 楼板上的预留洞口小于 300mm 时, 板内钢筋不需要截断绕过洞口即可: 当预留洞口大于 300mm 时,需征设计同意。 当结构梁上的预留洞口大于 100mm、结构墙(剪力墙)上预留洞口大于 500mm 时, 需征得设计同意,由设计单位出具体结构补墙方案方能确定。 剪力墙上的洞口宜布置在截面中部,避免在端部或紧靠柱边。 二次结构墙上开设洞口大于 400mm 时须设置钢筋混凝过梁。 6、 机电综合管线排布图的制图标准6.1.专业图层分类及线宽的定义 6.1.1.空调专业:图层名 ACD-* ACD-TXT ACP-*内容 风管 风管文字 空调水供水管颜色 32 152 6第 12 页 共 47 页线宽(mm) 0.35 0.2 0.25线型 机电深化设计工作手册ACP-* ACP-* ACP-* ACP-TXT AC-EQUIP AC-EQUIP-TXT空调水回水管 空调水中心线 冷凝管 空调水管文字 设备 设备文字4 7 82 152 32 320.25 0.09 0.25 0.2 0.2 0.2注:水管、蒸汽管导管管径≥DN100 的,画双线管(并画中心线) ,并注明介质流向。 6.1.2.强弱电专业: 图层名 E-* E-* ELV-* E-TXT ELV-TXT E-* ELV-* 内容 强电桥架线槽 低压母线槽 弱电线槽 强电线槽文字 强电线槽文字 颜色 5 1 200 随层 随层 线宽(mm) 0.25 0.25 0.25 0.2 0.2 0.09 0.09 线型线槽填充(使用 CROSS) 8 线槽填充(使用 CROSS) 8注:① 电缆托盘、托架及线槽,按实际尺寸画双线,并局部填充。 ② 除管灯外,其它筒灯等按比例绘制。6.1.3.给排水专业: 图层名内容颜色线宽(mm)线型PD-* 有压水管 76 0.25 PD-* 无压水管 82 0.25 PD-TXT 水管文字 152 0.2 FH-* 消火栓水管 1 0.25 ZP-* 消防喷淋水管 1 0.25 注:① 水管管径≥DN100 时,画双线(并画中心线) ,并注明介质流向 ② 消防管道直径≤DN100 时,单线应间断标注介质名称。 6.1.4.建筑专业: 图层名 内容 颜色 线宽(mm) 线型ARCH 墙体及柱等 8 0.09 ARCH-BEAM 横梁 43 0.09 ARCH-GIRD 建筑轴线 8 0.15 ARCH-TXT 文字 8 0.09 ARCH-DIM 尺寸标注 8 0.09 以上各个图层的线型除特别注明以外都采用:CONTINOUSHIDDEN CENTER第 13 页 共 47 页 机电深化设计工作手册CSD-DIM 定位尺寸标注 152 *** 引线标注 随层 注:* 代表图层名称,结合工程图纸特点可自定义 6.2. 文字的设置 6.2.1.字高的定义:Height(mm) 字高 3.5 Line Weight(mm) 字宽 0.200.2 0.2User for 用于 General text, dimensions etc. 一般文字, 尺寸标注等4.0 5.0 7.00.25 0.35 0.4Notes 说明 Normal titles 一般标题 Major titles 主标题6.2.2.字宽的定义: a. 字的宽度采用字的高度的 0.75。 6.2.3.字型的设置: a. 国内的工程如无特殊要求均采用简体字,字体采用 gbeitc.shx ,hztxt.shx。 b. 要求采用繁体字的工程字体采用 txt.shx ,stsl.shx。(仅供参考) 6.3. 出图比例本次出图比例如下(结合工程实际要求可作调整) : 6.3.1 机电综合图 1:100 6.3.2.机电综合留洞图:1:100 6.3.3.剖面图----1:50 6.4. 附表(一) :管道最小间距参考表第 14 页 共 47 页 机电深化设计工作手册 公称直径 DN50(含以下) DN70 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600 DN700 DN850 DN1000 DN1200 无缝管外径 φ 57 φ 76 φ 89 φ 108 φ 133 φ 159 φ 219 φ 273 φ 325 φ 377 φ 426 φ 480 φ 530 φ 630 φ 730 φ 880 φ 1030 φ 1230 保温层厚度 δ =25 δ =32 δ =32 δ =32 δ =32 δ =32 δ =32 δ =32 δ =40 δ =40 δ =40 δ =40 δ =50 δ =50 δ =50 δ =50 δ =50 δ =50 最小中心距 200 250 250 300 300 350 400 450 500 550 600 700 750 850 950 50 非保温管中心距 200 200 200 250 250 300 350 400 450 500 550 600 700 750 850 备注附表(二) :动力桥架最小间距参考表 电缆桥架与各种管道的最小净距管道类别 一般工艺管道 具有腐蚀性液体或气体管道 热力管道 无保温层 有保温层 平行净距(mm) 400 500
交叉净距(mm) 300 500 与其它用途管道间的最小距离(mm)第 15 页 共 47 页 机电深化设计工作手册 压缩空 气管工艺设备 煤气管 线路布 线方式 导线穿 金属管 电缆 明敷 绝缘导 线明敷 平行 交叉 平行 -乙炔管氧气管蒸汽管暖热水管 通风管 上下水管交 交 交 交 交 交 交 交 平行 平行 平行 平行 平行 平行 平行 叉 叉 叉 叉 叉 叉 叉 叉
100 (500) (200) -100 100 100 100 100 100 500 300
300 100 200 100 200 100 200 100 (500)
100 200 100 200 100 200 100 (500) (200)- 0 500 500 300裸母线 00 300 0 500 0 500 0 500
吊车滑 00 500 0 500 0 500 0 500
触线 配电 设备 - 1500 - 3000 -
100 100 100 -注:1、表内无括号数字为电气管线在管道上面时的数据,有括号数字为电气管线 在管道下面时的数据。 2、在不能满足表中所列距离情况下,应采取下列措施: a.电气管线与蒸汽管线不能保持表中距离时,应在蒸汽管或电气管外包以绝热层, 此时平行净距可减至 200mm,交叉处仅需满足施工操作和便于维护的距离。 b.电气管线与热水管不能保持表中距离时,可在热水管外包绝热层。 c.裸母线与其它管道交叉不能保持表中距离时, 应在交叉处的裸母线外装保护网或 罩。 3、当上水管与电气管线平行敷设且在同一垂直面时,应将电气管线敷设于水管之 上。 6.5.综合剖面图制图标准 6.5.1. 尺寸标注 ? 标注引线及箭头颜色 152 ? 线型比例:1 ? 定义标注样式名称:SEC-DIM ? 尺寸线偏移:50 ? 文字颜色:152 ? 文字高度:200(出图比例 1:50) ? 文字偏移:50 ? 文字样式:HZTXT(定义字体为 HZTXT)第 16 页 共 47 页 机电深化设计工作手册6.5.2. 剖面图位置选择: 剖面图位置为走道管线复杂的区域和管线布置具有代表性区域; 管线布置变化较大 走道,可根据实际需要增加剖面数量。 6.5.3. 专业管线绘制 ① 建筑、结构底图: ? 填充样式: 结构柱、 梁和结构楼板等――AR-CONC; 二次砌筑墙填充图案―ANSI31; ?墙、柱、梁、走道尺寸务必按照 1:1 比例绘制; ?图层颜色:8,线宽:0.25 ?文字样式:字体――gbeitc.shx,使用大字体 HZTXT;字高――200,字宽―― 0.75; ?标注样式:标注采用已有的 SEC-DIM 样式,颜色 152。 ?剖面图标识出结构墙、二次墙、柱、梁、垫层,标识剖面图序号,与平面图相应 位置序号对应,标识本层顶板结构标高、底板结构标高以及建筑完成面标高;标注控制 标高线。 ② 暖通专业: ?绘制样式: ?正剖风管单线矩形绘制,外保温单线矩形绘制,侧剖风管双线绘制,外保温双线 绘制 ?正剖水管双线绘制,内圆为公称直径,外圆为管外壁直径;侧剖水管四线绘制, 内两线为公称直径,外两线为管外壁直径;壁厚按设计要求;外保温双线绘制,保温层 厚度按设计要求,ANSI38 填充,颜色 8 号色,线宽 0.09。 ?管线标注: ?标识风管属性名称、管径规格如“XF-200X200”表示,标高按距建筑地面标高如 “FL+4.50”表示,标注风管距墙柱或轴线距离及管间距离。 ?标识水管用途名称、管径规格如“LRG-DN100 ”表示,标高按距建筑地面标高 “FL+4.50”表示,标注水管距墙柱或轴线距离及管间距离。 ?文字样式定义名称为 HZTXT: ?字体――字体名称 gbeitc.shx\使用大字体字体样式 HZTXT,字高――200,字宽 ――0.75,标注采用已有的 SEC-DIM 样式,颜色 152,文字线宽 0.20。 ③ 给排水专业: ?绘制样式:第 17 页 共 47 页 机电深化设计工作手册? 正剖水管双线绘制,内圆为公称直径,外圆为管外壁直径;侧剖水管四线绘制, 内两线为公称直径,外两线为管外壁直径; ;壁厚按设计要求;外保温双线绘制,保温 厚度参照设计要求,ANSI38 填充。 ?管线标注: ? 标识水管用途名称、 管径规格如 “W-DN100” 表示, 标高按距建筑地面标高 “FL+4.50” 表示,标注水管距墙柱或轴线距离及管间距离。 ?文字样式定义名称为 HZTXT: ?字体――字体名称 gbeitc.shx\使用大字体字体样式 HZTXT,字高――200,字宽 ――0.75,标注采用已有的 SEC-DIM 样式,颜色 152,文字线宽 0.20。 ④ 消防水专业: ?绘制样式: ?正剖水管双线绘制,内圆为公称直径,外圆为管外壁直径;侧剖水管四线绘制, 内两线为公称直径,外两线为管外壁直径;壁厚按设计要求。 ?管线标注: ?标识水管用途名称、管径规格如“ ZP-DN150 ”表示,标高按距建筑地面标高 “FL+4.50”表示,标注水管距墙柱或轴线距离及管间距离。 ?文字样式定义名称为 HZTXT: ?字体――字体名称 gbeitc.shx\使用大字体字体样式 HZTXT,字高――200,字宽 ――0.75,标注采用已有的 SEC-DIM 样式,颜色 152,文字线宽 0.20。 ⑤ 动力专业: ?绘制样式: ?正剖桥架(线槽)单线矩形绘制,侧剖桥架(线槽)双线绘制。 ?正剖母线槽单线矩形绘制,中心以实心圆点表示,侧剖桥架(线槽)双线绘制。 ?桥架(线槽)母线槽标注: ?标识桥架(线槽)用途名称、管径规格如“E-300X150”表示,标高按距建筑地 面标高“FL+4.50”表示,标注桥架(线槽)距墙柱或轴线距离及管间距离。 ?文字样式定义名称为 HZTXT: ?字体――字体名称 gbeitc.shx\使用大字体字体样式 HZTXT,字高――200,字宽 ――0.75,标注采用已有的 SEC-DIM 样式,颜色 152,文字线宽 0.20。 ⑥ 照明专业: ?绘制样式:第 18 页 共 47 页 机电深化设计工作手册?正剖线槽单线矩形绘制,侧剖线槽双线绘制。 ?线槽标注: ?标识线槽专业名称,线槽规格,标高如“FL+4.50” ,标注线槽距墙柱或轴线距离 及线槽间距离。 ?文字样式定义名称为 HZTXT: ?字体――字体名称 gbeitc.shx\使用大字体字体样式 HZTXT,字高――200,字宽 ――0.75,标注采用已有的 SEC-DIM 样式,颜色 152,文字线宽 0.20。 ⑦ 弱电专业: ?绘制样式: ?正剖线槽单线矩形绘制,侧剖线槽双线绘制。 ?线槽标注: ?标识线槽用途名称、管径规格如“ELV-200x100”表示,标高按距建筑地面标高 “FL+4.50”表示,标注线槽距墙柱或轴线距离及管间距离。 ?文字样式定义名称为 HZTXT: ?字体――字体名称 gbeitc.shx\使用大字体字体样式 HZTXT,字高――200,字宽 ――0.75,标注采用已有的 SEC-DIM 样式,颜色 152,文字线宽 0.20。7、特殊工程制图标准 当业主或管理公司没有特别要求时, 我公司所有项目的机电深化设计图的制图执行统一标准,如前所述;但如果业主有明确要求,应执行业主方的具体要求,以保证图纸 的顺利批准。 近年来机电深化设计所涉及工程中,SOHO 中国作为业内著名的房地产开发商,具 有一套成熟而有效的机电深化设计管理办法,承包商必须执行,详见:附件一: 《银河 搜候中心工程深化设计管理办法》 。8、综合预留预埋图的制图标准8.1. 综合预留预埋图的制图要求 预留预埋图中须以不同的线型或符号(电子版设置不同的颜色)表示各机电系统管线, 并明确代号和图例; 专业名称 颜色 线宽 备注 喷淋、消防水预留洞 1 0.3 预留洞尺寸标注 14 0.25 尺寸标注 14 0.25第 19 页 共 47 页 机电深化设计工作手册给排水预留洞 预留洞尺寸标注 尺寸标注 空调风管预留洞 预留洞尺寸标注 尺寸标注 空调水管预留洞 预留洞尺寸标注 尺寸标注 强电线槽预留洞 预留洞尺寸标注 尺寸标注 弱电线槽预留洞 预留洞尺寸标注 尺寸标注 建筑底图 结底底图 1:100 字高 350mm 8.2. 尺寸标注的做法标准 ? 倾斜箭头颜色线宽随层 ? 箭头:建筑标记3 96 96 6 191 191 6 6 191 15 15 15 135 135 135 8 430.3 0.25 0.25 0.3 0.25 0.25 0.3 0.25 0.25 0.3 0.25 0.25 0.3 0.25 0.25 0.15 0.09 1:150 字高 500mm? 线型比例:1? 标注样式:B-DIM? 箭头大小:100? 尺寸线范围:50? 尺寸线偏移:50 ? 文字颜色:随层 ? 文字高度:350 ? 文字偏移:50 ? 标注全局比例:1 8.2.1.文字样式: ?SHX 字体:gbeitc.shx,大字体:hztxt.shx,字高:400,字宽:0.75(1:150;1: 200) ?SHX 字体:gbeitc.shx,大字体:hztxt.shx,字高:350,字宽:0.75(1:100) 出图原则:结构施工时期,只出具结构预留机电墙洞、板洞和套管图纸。 8.2.2.专业图绘制 ?板洞、墙洞和套管的绘制采用结构图纸通用绘图样式,以原设计院结构组合平面图为 底图出图,墙体套管和墙洞标高为距完成地面标高。 ?板洞标识出大小(长×宽) ,标注东西方向和南北方向相对结构墙体或轴线的距离, 标注样式采用已有的 B-DIM 样式,颜色随层。 ?墙洞标识出大小(长 X 宽) ,标高(底距地多少) ,标注东西方向或南北方向相对结构 墙体或轴线的距离,标注样式采用已有的 B-DIM 样式,颜色随层。第 20 页 共 47 页? 文字样式:HZTXT ? 标注线性比例:1 机电深化设计工作手册?地板套管标识出大小(DN 多少) ,标注东西方向和南北方向相对结构墙体或轴线的距 离,标注样式采用已有的 B-DIM 样式,颜色随层。 ?墙体套管标识出大小(DN 多少) ,标高(管底距地多少) ,标注东西方向或南北方向 相对结构墙体或轴线的距离,标注样式采用已有的 B-DIM 样式,颜色随层。 8.3.管道保温参考表 公称直径 DN50 (含以下) DN70 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 无缝管外径 φ 57 φ 76 φ 89 φ 108 φ 133 φ 159 φ 219 φ 273 φ 325 φ 377 保温层厚度 δ =25 δ =32 δ =32 δ =32 δ =32 δ =32 δ =32 δ =32 δ =40 δ =40 公称直径 DN400 DN450 DN500 DN600 DN700 DN850 DN1000 DN1200 无缝管外径 φ 426 φ 480 φ 530 φ 630 φ 730 φ 880 φ 1030 φ 1230 保温层厚度 δ =40 δ =40 δ =50 δ =50 δ =50 δ =50 δ =50 δ =508.4.机电管道留洞代号及尺寸参数表机电留洞代号 名称 动力系统 弱电系统 空调风系统 空调水系统 给排水系统 消防系统 代号 EL ELV AC AP PD FS 备注:刚性密闭套管尺寸表 D1-钢管外径 D3-套管外径 d-套管壁厚 DN D1 D3 d 50 60 114 3.50 65 75.5 121 3.75 80 89 140 4.00 100 108 159 4.50 125 133 180 6.00 150 159 219 6.00 200 219 273 8.00 备注: D1-钢管外径 D2-套管外径 d-套管壁厚 DN D1 D2 d2 50 60 95 4.00 65 76 114 4.00地漏留洞尺寸表第 21 页 共 47 页 机电深化设计工作手册留洞 公称直径 尺寸 φ DN50 φ 130 250 φ DN80 φ 180 250 φ DN100 φ 220 300 φ DN150 φ 250 300 给排水管道留洞尺寸 (非保温管) 外形 公称直径 DN50 DN70 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 留洞尺寸 φ 80 φ 100 φ 125 φ 150 φ 200 φ 250 φ 300 φ 350 φ 400 φ 450 φ 500 φ 55080 100 125 150 20089 108 133 159 219127 146 180 203 2654.00 4.50 6.00 6.00 6.00动力保温管留洞尺寸表 公称直径 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 外径×壁厚 φ 18× 3.0 φ 25× 3.0 φ 32× 3.5 φ 38× 3.5 φ 45× 3.5 φ 57× 3.5 φ 76× 4.0 φ 89× 4.0 φ 108× 4.0 φ 133× 4.5 φ 159× 4.5 φ 219× 6.0 φ 273× 8.0 留洞尺寸 φ 80 φ 80 φ 80 φ 100 φ 100 φ 125 φ 150 φ 150 φ 200 φ 200 φ 250 φ 300 φ 350三 图纸会审1、 会审目的 ? 保证图纸会审的工作质量。 在图纸会审中将最大程度上发现和解决图纸中存在的 问题,减少或消灭漏查项目,以减少施工中因设计图纸不足而造成的施工障碍。 2、 各专业图纸会审中的注意要点 ?按照图纸目录检查图纸是否齐全。 ?是否满足施工单位的技术和机械装备能力、施工现场的条件。 ?图纸各部尺寸、标高是否统一、准确,技术说明书和图纸是否一致,设计深度是 否满足施工要求。 ?机电各专业图纸间是否有矛盾。 ?查清机电设备材料、构件的数量及订货、进货条件。 ?管道走向是否合理,是否与其他专业管道之间存在交叉冲突之处,与其它地上地第 22 页 共 47 页 机电深化设计工作手册下的建筑物、构筑物交叉是否有矛盾。 ?大型设备的吊装能否满足安全施工的要求。 3、 问题询问 ? 对于在深化设计的过程中所遇到的需要业主或设计方澄清的技术问题, 一般可通 过设计例会或 RFI 来询问(表式:ME-06/02) ,业主或设计方的回复应尽量留下书面签 认记录。如果业主或设计师的意见将造成费用的增加,项目应及时将变更的具体内容、 数额上报业主,以便其作出最终决定。对于 RFI 的提交程序可按照信函的方式办理,但 必须经过项目机电经理的会签;对于设计例会的会议纪要,除了问题的内容需描述清楚 以外,还应注明问题的解决时间,以及是否涉及费用增减等。四 工程样板图工程样板图参见: 《机电工程深化设计样板图册》五 附件附件一 《银河搜候中心工程深化设计管理办法》第 23 页 共 47 页 机电深化设计工作手册附件一 银河搜候中心工程深化设计管理办法银河搜候中心工程深化设计管理办法()第 24 页 共 47 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件银河搜候中心工程深化设计管理办法《银河搜候中心工程深化设计管理办法》用于指导本工程承包商、供货商开展深化设 计工作,协调各承包商深化设计之间配合,明确所承担的深化设计的范围、深化设计依据、 设计要求,以及深化图纸审核审批流程及管理职责。一. 深化设计范围 1. 总承包商深化设计:由工程总承包商承担其承包范围内深化设计,以及其分包范围内分 包商深化设计协调管理工作。总承包商深化设计主要工作内容见附件 4-2-1《银河搜候 中心工程承包商深化设计目录及设计要求》 2. 分包商的深化设计:由工程分包商、专业厂家、材料设备供应商,依据主体施工图或招 标图结合自身的技术或材料设备条件承担对所承包工程项目优化或深化, 分为土建类深 化设计和机电类深化设计。分包商深化设计主要工作内容见附件 4-2-1《银河搜候中心 工程承包商深化设计目录及设计要求》 二. 深化设计依据:总承包商和分包商深化设计图纸除依据国家和地方现行技术规范规程、 行业标准外应满足本项目深化设计控制文件的要求,主要文件包括: 1. 2. 3. 业主设计部签发的主体工程施工图及其设计变更文件。 《银河搜候中心工程机电综合深化设计原则》附件 4-2-2 银河搜候中心工程交房标准。三. 深化设计的管理组织: 1. 组织管理: 承包商深化设计组织管理工作由业主项目部负责, 承包商深化设计机构设置、 人员配置、进度计划、内部管理体系由业主项目部实施管理;总包应根据工程总控计划 和本项目设计计划安排深化设计计划, 经业主项目部审核批准后组织实施, 并负责定期 跟踪检查计划执行情况。 2. 技术管理:承包商深化设计技术管理的主体为业主设计部,业主设计部依据项目深化设 计控制文件的要求对深化设计图纸进行审核, 控制设计质量; 业主设计部负责制定深化 设计原则用于指导深化设计, 并在深化设计过程中作必要的技术指导, 业主设计部及聘 请的技术顾问,在承包人完成内部审核确认、项目部审核确认后,负责深化设计图纸审第 25页 共 14 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件批。经审批确认后深化设计图纸由设计部加盖“ 设计确认专用章” 签发,作为工程施工 图使用。 附件 4-2-1: 《银河搜候中心工程承包商深化设计目录及设计要求》 附件 4-2-2:《银河搜候中心工程机电综合深化设计原则》 附件 4-2-3:《银河搜候中心工程精装设计机电末端定位原则》 附件 4-2-4: 《银河搜候中心工程控高要求》 附件 4-2-5: 《银河搜候中心工程深化设计图纸审批表》 附件 4-2-6: 《银河搜候中心工程专项设计图纸及承包人深化设计图纸审批程序》第 26页 共 14 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件附件 4-2-1 银河搜候中心承包商深化设计目录及设计要求序号 深化设计图纸目录 设计单位 深化设计要求 1. 依据京 SJ19《框架结构填充空心砌块构造图集》确定建筑施工图中墙体及洞口位置 高度构造柱、抱框柱编号、平面位置及截面尺寸、配筋。 2. 依据结构设计总说明确定建筑施工图中墙体洞口过梁的编号、 位置、 截面尺寸、 配筋。 3. 依据综合管线图与精装设计配合确定精装区砌筑墙体检修口位置及洞口加固措施。 依据各设备供货厂家的安装条件确定设备基础的位置、尺寸、埋件及配筋。 说 明1 2 3 4 5 6 7 8二次结构深化设计总包设备基础深化设计 钢结构深化设计 防水深化设计 园林地面铺装排列图 机电综合管线深化设计 机电管线留洞深化设计 管井机电综合管线深化设计总包1. 依据结构施工图和施工方案、运输条件确定钢结构构件加工单元及拼接节点; 钢结构专业 2. 深化钢结构安装节点。 分包 3. 确定钢结构预埋件。 总包 园林分包 机电分包 机电分包 机电分包1. 表中所列图纸均以“ 套” 为出图单位,图纸内容应 依据建筑施工图、标准图集、国家地方规范,确定防水选材及各防水薄弱环节的节点 系统完整。 做法。 2. 总包须根据部位或系统列 依据园林施工图铺装地面的范围和铺装材料(石材、木地板) 、规格尺寸及起铺点位 出详细的图纸目录。 置确定铺装地面的排列。 3. 整 套 图 纸 应 包 括 图 纸 目 依据机电各专业施工图及《机电综合深化设计原则》 ,确定机电管线(包括热力、燃 录、 设计说明和图示内容。 气、电力、电信及各层机电各专业明装管线等)的布置、排列位置及安装方式。 4. 深化设计指导原则由业主 依据机电综合深化设计所确定的机电管线位置,确定结构及二次结构预留孔洞,并协 设计部负责制定。 调结构专业采取必要的加固措施。 1. 根据管井内管道及其附件,确定管井内管道及其附件定位、安装详图。 2. 提出土建施工要求和其它机电承包商的工作界面。9设备机房综合管线深化设计1. 依据供货设备的安装要求及设备机房安装条件,确定设备机房的平面布置,确定设备 及其附件的位置,确定与设备连接的管道、电气、风管和附属配件安装详图。 机电分包 2. 提出土建施工要求和其它机电承包商的工作界面。 3. 根据设备用房的性质,确定机电的设备安装及相关管线的接驳以及对土建的要求。第 27页 共 14 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件附件 4-2-1 银河搜候中心承包商深化设计目录及设计要求序号 深化设计图纸目录 设计单位 机电分包 幕墙公司 定标厂家 定标厂家 定标厂家 定标厂家 弱电分包 定标厂家 定标厂家 定标厂家 依据定标设备选型和主体电气施工图,结合室内精装设计调整管线路径,确定末端 设施位置 深化设计要求 1. 依据供货设备安装条件确定设备安装方式、安装详图等。 2. 根据供货设备安装条件,提出基础安装条件。 1. 确定幕墙系统设计等级(抗风压、气密、水密) ,材料选型及规格尺寸。 2. 确定幕墙平立面布置及定位,构造做法及材料表。 3. 与建筑、园林、精装、结构、通风等相关专业配合确定幕墙连接、交接、收口做法。 1. 确定防盗卷帘材料和形式、型材使用规格、安装做法、控制方式和机电预留条件; 2. 与室内精装设计配合确定商铺隔墙的关系; 1. 根据室内设计要求确定立面形式和框型。 2. 根据材料、规格、五金配置特征确定分类统计表。 3. 确定加工构造、材料及与安装连接方式、防火封堵做法。 4. 确定电气控制设备的位置。 5. 与室内精装修配合确定收口做法,封修做法、检修口位置。 根据施工图纸确定选型及配置。 说 明10 机电设备安装详图 11 幕墙(含感应门)深化图 12 商铺防盗卷帘深化设计 13 防火门窗深化设计 14 防火卷帘深化设计 15 配电箱柜深化设计 16 弱电系统深化设计 17 卫星及有线电视深化设计 18 消防报警系统深化设计 19 燃气报警系统深化设计第 28页 共 14 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件附件 4-2-2银河搜候中心工程机电综合深化设计原则()1. 总则 1.1 机电综合图设计的目的是在保证机电各系统使用功能的前提下,通过综合建筑、结构、 装修和机电各专业施工图纸,合理确定机电管线的走向、排列、位置及其相应土建装 修位置关系和预留预埋,以达到满足使用要求、方便施工、方便检修维护的目的。 1.2 机电综合图设计必须在完成本专业施工图审核及各专业间互审,充分理解设计意图的 基础上进行,对施工图中存在的问题应会同原设计单位和业主确定处理方法。 1.3 机电综合图设计必须结合本工程的施工方案和施工工艺, 有针对性确定机电综合图设计 的条件和适用方法。 2. 设计依据 2.1 设计图纸: 1) 本工程主体设计单位提供的工程施工图,包括建筑、结构、给排水、暖通、电气、 市政、园林。 2) 政府指定由专业设计院提供专项设计施工图图,如燃气、热力、电力、电信等 3) 供货商或承包商提供的深化设计图纸,如室内精装修、电梯图纸等。 2.2 设计、施工规范:机电综合图设计须符合现行国家标准、行业标准或地方标准,主要 包括但不限于下列内容: 1) 高层民用建筑设计防火规范(GB 05 年版) 2) 建筑设计防火规范(GB 5)(2006 年版) 3) 民用建筑电气设计规范(JGJ/T 16-92) 4) 火灾自动报系统设计规范(GB ) 消防联动控制设备通用技术条件(GB ) 建筑物防雷设计规范(GB ) 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB ) 汽车库建筑设计规范(JGJ 100-98)第 29页 共 14 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件9) 自动喷水灭火系统设计规范(GB) 10)室外给水设计规范(GBJ13-86)(1997 年版) 11)室外排水设计规范(GBJ14-87)(1997 年版) 12)建筑给水排水设计规范(GBJ15-88)(1997 年版) 13)采暖通风与空气调节设计规范(GB) 14)城镇燃气设计规范(GB50028-93)(1998 年版) 15)供配电系统设计规范(GB50052-95) 16)低压配电设计规范(GB50054-95) 17)电热设备电力装置设计规范(GB50056-93) 18)建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)(1997 年版) 19)电气装置安装工程-接地装置施工及验收规范 (GB )采暖与卫生工程施工及验收规范(GB50242-82) 21)通风与空调工程及验收规范(GB50243-97) 22)建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-98)等。 2.3 标准图集:机电综合图设计须符合国标以及华北标的相关专业准图集。 2.4 设备选型:业主确定的设备选型及其技术资料。 3. 综合图设计综合内容 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 建筑、结构准确位置和尺寸; 建筑防火门窗、防火卷帘、人防门的洞口位置和尺寸; 建筑幕墙机电通风、排烟位置和尺寸; 建筑屋面建筑、机电布置。 给排水系统管线:包括给水、排水、中水; 采暖通风系统管线:包括采暖、通风、排烟; 强电系统管线:包括照明、动力、防雷接地,高压电缆及分电小室、变配电室; 弱电系统管线:消防报警、保安监控、楼宇自控、综合布线、一卡通、可视对讲、卫 星有线电视、手机无线覆盖; 3.9 热力系统管线;3.10 燃气系统管线; 3.11 交通标线标志; 3.12 广告、导向标志标识; 3.13 其他机电系统管线。第 30页 共 14 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件4. 综合图设计原则 4.1 保证使用功能的原则:机电管线位置须满足附件 4-2-2《银河搜候中心工程设计控制标 准》中关于室内净空的控制要求,并在控制表基础上尽可能提高室内净空高度。 4.2 主干管线集中布置的原则:机电主干管线的布置在满足使用功能、路由合理、方便施 工的原则下宜集中布置。系统主干管原则上应布置在公共区域,不允许布置在户内。 4.3 管线布置排列一般原则: 1) 决定各管道的最终安装标高的优先排序是排水管,电缆桥架、线槽、暖通管道、 通风管道。 2) 电缆桥架、线槽尽量高位安装,通风管道低位安装。 3) 水管与电缆桥架、线槽应尽量错位安装,保证水管与电缆桥架平面不在同一路由。 4) 遇管线交叉时,应本着“ 小管让大管、有压让无压” 原则避让。 4.4 方便施工的原则:充分考虑安装工序及条件,机电设备、管线对安装空间的要求,合 理性确定管线的位置和距离。 4.5 方便系统调试、检测 、维修的原则:充分考虑系统调试、 检测 、维修各方面对空间 的要求,合理确定各种机电设备、管线及各种阀门、开关的位置和距离,以及日常维 护操作照明、通风。如注意考虑日常操作与使用的灯具要维护方便;各种水阀、风阀 安装位置要操作方便;诱导风机安装后要使其出风不受遮挡,保证使用功能;水系统 排空时便于水流的组织排放等。 4.6 4.7 美观的原则:机电综合应充分考虑各明装机电系统安装后外观整齐有序,间距均匀。 结构安全的原则:机电管线穿越结构构件,其预留洞口或套管的位置、大小须保证结 构安全,并符合以下原则: 1) 框架柱身、剪力墙暗柱区域严禁开洞。其他部位的结构梁、板、墙上开设洞口或 套 管 原则上应预留。 2) 穿过框架梁、连梁管线宜预埋套管,洞口宜在跨中 1/3 范围内,洞口上下的有效 高度不宜小于梁高的 1/3,且不宜小于 200。 3) 楼板上预留洞口小于 300mm 时,板内钢筋不需截断绕过洞口即可;当预留洞口 大于 300mm 时,需征得设计同意。 4) 当结构梁上的预留洞口大于 100mm、结构墙(剪力墙)上预留洞口大于 800mm 时,需征得设计同意,由设计单位出具结构补强方案方能确定。 5) 剪力墙上的洞口宜布置在截面中部,避免在端部或紧靠柱边。第 31页 共 14 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件6) 二次结构墙上开设洞口大于 400 时须设置钢筋混凝过梁。 5. 图纸内容:机电综合图主要包括: 5.1 5.2 5.3 5.4 综合管线平面图及剖面图; 综合管线留洞图; 管井布置平面图及安装节点大样; 设备机房综合深化设计。6. CAD 制图原则 6.1 6.2 建立各专业图层,并设置不同笔宽,各专业字体标注须单独建层,并统一字体; 综合平面图中须以不同的线型或符号(电子版设置不同的颜色)表示各机电系统管线, 并明确代号和图例; 管道类型 颜色 建筑平面图(底图) 8 结构模板图(底图) 9 1 喷淋水管及喷头 消火栓水管 30 生活给水 5 生活热水 40 中水管、雨水管 3 生活污水 140 生活废水 2 空调风管 4 空调水管 6 强电线槽 15 弱电线槽 135 剖面、图例、备注 7 阀门 随各专业图层颜色 管线标高 随各专业图层颜色 1:100 字高 350mm 线宽 备注 0.1 0.15 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.2 用双线表示 0.25 0.2 填充为斜线 0.2 填充为斜线 0.18 0.2 0.15 1:150 字高 500mm注:以上线宽为出图比例 1:100 时的要求,当比例变化时,应随之适当变化。6.3综合平面图中风管、电缆桥架以双线表示,其他管线以单线表示;各种管线距离以中 线表示,并注明宽度和截面尺寸;各种机电管线均应标注主要位置及高度变化处的标 高;剖面图中管线表示外径或轮廓尺寸,并标注净距及标高;6.4 6.5综合平面图中有坡度的管线须标注管线的坡向和坡度,并标注起止位置的标高; 结合精装吊顶图制作综合平面图,表示所有机电管线及其机电末端设备位置、管道固 定支架与阀门位置等;6.6结合精装墙面排砖图制作管井布置图,表示管线、管道固定支架与阀门位置;第 32页 共 14 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件6.7综合平面图中管线密集处应有剖面图并依次编号,剖面图应表示与结构或与吊顶的尺 寸关系;明确各机电系统安装与检修空间尺寸,并注意保证灯具、诱导风机、喷洒头、 摄像机等末端设备使用功能以及排水管线路由与坡度等;6.8出图比例:综合平面图的每张图中应有索引图,平面出图比例最小 1:100,若比例无 法清楚表示综合管线,图纸数量及比例另定。剖面图比例一般为 1:50。7. 综合图的审核和审批:机电综合图按照《银河搜候中心工程深化设计管理办法》办理审核和 审批。第 33页 共 14 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件附件 4-2-3银河搜候中心工程精装设计机电末端定位原则()1. 总则: 1.1 《精装设计机电末端定位原则》用于室内精装初步设计和施工图设计阶段,指导精装 设计人员在 设计过程中合理确定机电末端设备的布置和位置, 在充分考虑机电设备使 用功能的同时,使机电末端的布置和位置符合室内装修美观的要求。 1.2 机电末端设备最终定位原则上由精装施工图设计单位依据机电各专业施工图结合本原 则,综合机电各专业末端设施位置后提出,经本工程总包单位复核,由本项目机电顾 问和甲方设计部审核批准后确定。 1.3 精装设计机电末端定位包括地面、顶棚和墙体立面图中机电末端设备的定位。2.精装机电末端主要内容: 设置于精装区域的各机电专业末端设备须由精装设计中确定位置,主要包括但不限于以 下机电末端: ? 给排水设备:消火栓、消防喷淋头。 ? 空调通风设备:空调风口、温控开关、换气扇、加压送风口、排烟口、排烟控制装 置等。 ? 电气设备: ? 灯具:照明灯具、疏散指示灯、安全出口灯、导向标志灯; ? 开关、插座:电源插座、综合布线插座、电视信号插座、常开防火门电磁门吸及 释放按扭、门禁按扭、外窗开开启扇电动开关等; ? 探测报警装置:火灾探测器、烟感探头、煤气报警探头、手机无线覆盖信号接受 器、保安监控摄像探头、消防广播喇叭、声光报警器等; ? 明装强电配电箱、明装弱电配电箱; ? 其他明装机电设施。 ? 设备检修口:吊顶检修口、墙面检修口。3.机电检修口布置原则: 设置于精装区域下列机电设备被土建或精装覆盖或封闭时须设置检修口,天花检修口尺 寸一般不宜小于 400x400;墙面检修口结合墙面排砖确定,一般不宜小于 300x300。墙第 34页 共 14 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件面检修口的高度按照美观和方便设备检修的原则确定。 ? 防火系统:防火卷帘驱动电机; ? 给排水系统:各种阀门、分水器、计量表; ? 采暖空调系统:各种阀门、分水器、计量表; ? 空调通风系统:各类风阀、风机盘管、新风机、空调室内机; ? 电气系统:有变压器的灯具。4. 4.1机电末端设备定位原则: 末端设备选型:设置于精装区域的各机电专业末端设备的选型,应会同本工程建筑师 确其外观形式和颜色,并在精装图中以不同的图例符号表识。 4.2 空调设备定位原则 ? 采用上送上回气流组织形式时,送、回风口中心间距宜≥1500 mm。 ? 散流器中心线和侧墙的距离宜≥1000 mm。 ? 空调温控面板安装高度同电气开关面板,安装位置应在空气流动良好空调区域内, 以便能快速感应房间温度,应避免布置在房间角落。 ? 室内盘风机盘管的接管方向应考虑检修口统一布置。 4.3 给排水设备定位原则 ? 室内消火栓箱的位置按消防施工图的要求确定。 ? 消防喷洒头布置原则一般为两喷头最大间距 3600mm,最小不宜小于 2400mm;距 墙最大距离 1800mm,最小距离不宜小于 300mm。 ? 各种用水设备的给水排水位置按相应设备技术要求确定。 4.4 强电、弱电配电箱定位原则 ? 室内强/弱电配电箱原则上应集中设置在室内相对隐蔽的位置,并暗装箱体。公寓可 设置在衣柜内。 ? 办公户内强弱电配电箱可明装,但箱体须暗装,弱电配电箱安装位置应按以下原则 确定: ? ? ? ? 4.5 强/弱电配电箱统一安装在户门墙体上,距户门不小于 500。 强/弱电配电箱安装高度统一底边距地 1500。 强/弱电配电箱之间净距 500。 强/弱电配电箱门的尺寸或高度尺寸宜统一。强电设备定位原则 ? 开关面板距面高度 1400 mm,距墙边≥150mm。 ? 插座距地高度 300mm,分体空调插座、吸油烟机插座距地高度
mm,灶 台上插座按台面上第一排砖中确定(150 mm) ,所有插座距墙边距离≥150mm。第 35页 共 14 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件? 照明灯具选型和布置应符合办公照度要求, 按均匀排列, 灯具间距是灯具与墙距离 2 倍的原则布置,灯具距通风口水平距离≥500mm。 ? 壁灯安装高度距地
mm, 壁挂式应急灯高度距天棚 300mm, 疏散指示灯 高度距地 300 mm。 ? 60W 以上灯具与喷淋头最小距离 500mm, 60W 以下灯具与喷淋头最小距离 300mm。 ? 出口指示灯距门口上 200mm。 4.6 弱电设备定位原则 ? 手动报警按钮以设计院安装标高为准。 ? 在内走道顶棚上设置火灾探测器、居中布置,间距不超过 15m,距墙边距离不大于 间距的一半。 ? 各类探测器至墙壁,梁边的水平距离,不应于小于 500mm,探测器至空调送风口边 的水平距离不应小于 1500 mm,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口 的水平距离不应小于 500 mm。 ? 综合布线信息插孔、有线电视插座安装高度、水平距墙边距离同强电插座,其中综 合布线信息插孔同强电插座距离大于 200mm;有线电视插座同强电插座距离大于 500mm。 ? 吸顶喇叭距其它机电设备水平距离宜≥500mm。 ? 楼层火灾显示器底边距地高度 1500mm 安装。 ? 常开防火门电磁门吸位置会同专业厂家确定。 ? 常开防火门电磁门吸释放器按扭安装于防火门附近,距地高度 1800 mm 4.7 机电末端布置美观的原则 ? 末端定位符合精装设计美观及设备布置要求; ? 门口处户内灯安装位置尽量与门的中线对齐; ? 卫生间地漏和插座位置根据排转确定,按居砖中原则定位。5.精装图的审核和审批: 室内精装图须与总包单位会签,总包单位须在涉及机电末端定位的精装图中签字并报业 主设计部、机电顾问、项目主设计师审核,机电方面审核意见由机电顾问汇总提出,并 分为三各等级: ? A:图纸完全符合设计要求,通过; ? B:图纸有部分非原则的问题,有保留通过,问题按审核意见在施工过程中更正; ? C:图纸有较多或较严重的问题,不通过,须修改后从新报审。第 36页 共 14 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件附件 4-2-4银河搜候中心工程净高控制要求(暂定)()区域 楼层 汽车道 汽车位 汽车坡道 卫生间 B3 电梯厅 电梯、楼梯间前室、楼梯间、 非精装区域走道 库房 设备机房 汽车道(货运环形区域) 汽车道(非货运区域) 汽车位 汽车坡道(南侧货车坡道) B2 汽车坡道(西侧) 卫生间 电梯厅 电梯、楼梯间前室、楼梯间、 非精装区域走道 库房、物业管理用房 设备机房 汽车坡道(南侧货运) 汽车坡道(西侧) 自行车坡道 商业 商业走道、电梯厅 B1 商业室外过廊 卫生间 自行车车库及夹层 电梯、楼梯间前室、楼梯间、 非精装区域走道 设备机房 1F 办公大堂 商业 位置层高(m)控制标高(mm) 满足使用要求≥2400 满足使用要求≥2400 满足使用要求≥地面做法 (mm)100 100 1003.62400 满足使用要求≥2200 满足使用要求≥2400 满足使用要求≥2400 满足使用要求≥3000 满足使用要求≥2800 满足使用要求≥2400(卸货车位〉 2800) 满足使用要求≥3000200/3004.8满足使用要求≥00 满足使用要求≥2400 满足使用要求≥2400 满足使用要求≥2400 满足使用要求≥3000 满足使用要求≥2800 满足使用要求≥2200 尽量高≥3300 满足使用要求≥ 100 200/300 100 100 1005.4尽量高≥4100 满足使用要求≥3000 满足使用要求≥2200 满足使用要求≥3000 满足使用要求≥ 100 1006.0尽量高≥9000(ZHA 设计) 尽量高≥4500第 37页 共 14 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件商业走道、电梯厅 电梯、楼梯间前室、楼梯间、 非精装区域走道 设备机房 商业 商业走道、电梯厅 2F 卫生间 电梯、楼梯间前室、楼梯间、 非精装区域走道 设备机房 商业 商业走道、电梯厅 3F 卫生间 电梯、楼梯间前室、楼梯间、 非精装区域走道 设备机房 办公 办公走道、电梯厅 4F~1 4F 卫生间 电梯、楼梯间前室、楼梯间、 非精装区域走道 设备机房 办公 办公走道、电梯厅 15F 卫生间 电梯、楼梯间前室、楼梯间、 非精装区域走道 设备机房 5.1 3.5 5.2 5.2尽量高≥4500 满足使用要求≥3000 满足使用要求≥2400 尽量高≥3600 满足使用要求≥3300 满足使用要求≥3000 满足使用要求≥3000 满足使用要求≥2400 尽量高≥3300 满足使用要求≥3000 满足使用要求≥3000 满足使用要求≥3000 满足使用要求≥2400 尽量高≥00 满足使用要求≥2400 满足使用要求≥2400 尽量高≥00 满足使用要求≥3000 满足使用要求≥2400100100 100 100100 100 100100 100 100100 100 100注: 1、表中“控制标高”指在非精装区及无吊顶的精装区表示管线的最低点控制高度,在有吊顶的精装区表 示吊顶净高; 2、凡注明有吊顶做法的区域石膏板加龙骨厚度均按 80 考虑(不含吊件及吊杆做法厚度); 3、首层大堂及电梯厅,各层商业走道、各层卫生间设置有灯槽,设备管线布置时结合精装设计统一布 置; 4、地面做法仅供参考,自结构面算起; 5、室外通道吊顶做法铝板加龙骨均按 100 考虑(不含吊件及吊杆做法厚度); 6、降板区板下空间净高如难以满足要求,需各方另行商定。第 38页 共 14 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件附件 4-2-5深化设计审批表工程名称 银河搜候中心图纸名称 日 期 附 专 件 业 ?深化图纸 ?电子文件 ? 土建? 机电? 深化设计符合银河搜候中心工程承包商深化设计要求, 报总包、监理和业主审核。 ? 受条件或技术限制,下列部位或事项无法满足银河搜候 中心工程承包商深化 设计 要求 ,或者需要 调 整 设计标 准。深化设计 报审说明设计人: 日 ? 合格。深化设计符合银河搜候中心工程承包商深化设计 要求,报监理审批。 ? 不合格。深化设计不符合银河搜候中心工程承包商深化 设计要求,请修改后重报,有以下意见,请修改后重报。 总包单位 审核意见 期:专业工程师: 日 期: (可另附审核意见) ? 合格。深化设计符合银河搜候中心工程承包商深化设计 要求,报业主审批。 ? 不合格。深化设计不符合银河搜候中心工程承包商深化 设计要求,请修改后重报,有以下意见,请修改后重报。 监理单位 审核意见项目总工: 日 期:专业工程师: 日 期: (可另附审核意见)总监理工程师: 日 期:第 39页 共 14 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件? 合格。深化设计符合银河搜候中心工程承包商深化设计 要求,报设计部审批。 ? 不合格。深化设计不符合银河搜候中心工程承包商深化 设计要求,请修改后重报,有以下意见,请修改后重报。 业主项目部 审核意见专业工程师: 日 期: (可另附审核意见) ? 通过。 请设计人提交设计部 份深化设计施工图, 办理深化设计“工程施工图” 签发。 ? 未通过。深化设计不符合银河搜候中心工程承包商 深化设计要求,有以下意见,请修改后重报。 业主设计部 审批意见项目经理: 日 期:专业工程师: 日 期: (可另附审核意见)外部单位:?总 包: 内部发图:?项目部: 图纸存档:?工程图纸 ?电子文件 份 份 ?监 理: ?预算部: 份 份设计经理: 日份 份期:?其他: 份?深化单位: ?采购部:图纸发放第 40页 共 14 页 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件附件 4-2-6银河搜候中心工程专项设计图纸及承包人深化设计图纸 审批程序第41页 共 47 页41 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件银河搜候中心工程深化设计审批流程(土建)设计部设计部提供深化设计条件总包根据送审计划送审有关深化图纸设计部同时将设计条件 抄送项目部及其他相关单位总包按土建深化图送审计划送审有关图纸 (过程版份数:项目部 1 份、监理 1 份、设计部 2 份,设计院 1 份) 如审批不通过,总包应 监理将意见汇总后 根据审批意见修改图纸, 进行下一次送审过程。 监 理 元 如审批通过 各方会签深化设计审批表 深化设计审批表 原件设计部存档 设 计 院以书面形式发给总包项 目 部设 计 部项目部、设计部在收到送审图纸后 3 个工作日内将意见以书面形式发给监理, 设计院的意见由设计部汇总后同时发给监理。 总包将此版图纸按后附《银河搜候中心 工程图纸设计单位及发放份数 》提供给设计部。 注:1、各方审图意见需在进度表规定返回时间之前一天,反馈于监理进行汇总。 2、审图时间要求 3 个工件日。 设计部最终审核 盖章确认后,下发。总包设 计 部各 方第42页 共 47 页42 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件银河搜候中心工程深化设计审批流程(钢结构)钢结构分包根据送审计划送审有关图纸钢结构分包送审计划送审有关图纸 (过程版份数:项目部 1 份、设计部 2 份、监理 1 份、总包 1 份) 如审批不通过,总包应根据 ZA审批意见修改图纸,进行下 设 计 设 计 院 监 理 总 包 项 目 部 由设计部汇总提供最终审批意见,抄送各方。 如审批通过, 发文抄送各方 设计院 / *审批会议 次送审过程。深化设计计 划中应按两次报审考虑。H部A项目部、设计部在收到送审图纸后 3 个工 作日之内将审图意见以书面或邮件形式分 别发给设计部。钢结构分包注 1.*表示当设计部、 项目部及设计院在审批意见上有矛盾时才需要通过审 批会议后才发出审批意见 2.虚线框内表示需要设计院审核的有关图纸。 3.若预留预埋图对结构留洞有调整, 总包须在图上用云朵线标出, 设计部 据此判断是否请设计院对结构做相应调整,并在该图二次送审前书面 回复意见,及时办理结构设计变更文件。预留预埋施工图须注明解决 方式或设计变更编号,并请设计部结构专业确认。 4.最终版图为白图,须按设计部要求分专业/类型用不同颜色标注。总包将此版图纸按后附《银河搜候中心 工程图纸设计单 位及发放 份数 》提供给设计部。设计部设计部最终审核、盖章确认后下发总包单位, 钢结构分包单位发至相关各方。各方第43页 共 47 页43 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件银河搜候中心工程深化设计审批流程(幕墙)幕墙分包根据送审计划送审有关图纸幕墙送审计划送审有关图纸 (过程版份数:项目部 1 份、设计部 2 份、幕墙顾问 1 份、监理 1 份) 如审批不通过,总包应根据 审批意见修改图纸,进行下 ZA H A设 计 部设 计 院监 理总 包项 目 部 由幕墙顾问汇总提供最终审批意见,抄送各方。幕墙顾问 / *审批会议次送审过程。深化设计计 划中应按两次报审考虑。如审批通过, 项目部、设计部在收到送审图纸后 3 个工 作日之内将审图意见以书面或邮件形式分 别发给幕墙顾问。 注 1.*表示当设计部、 项目部及幕墙顾问在审批意见上有矛盾时才需要通过 审批会议后才发出审批意见 2.虚线框内表示需要设计院审核的有关图纸。 3.若预留预埋图对结构留洞有调整, 总包须在图上用云朵线标出, 设计部 据此判断是否请设计院对结构做相应调整,并在该图二次送审前书面 回复意见,及时办理结构设计变更文件。预留预埋施工图须注明解决 方式或设计变更编号,并请设计部结构专业确认。 4.最终版图为白图,须按设计部要求分专业/类型用不同颜色标注。 5. 幕墙顾问需常驻现场。 幕墙分包单位发至相关各方。 总包将此版图纸按后附《银河搜候中心 工程图纸设计单 位及发放 份数 》提供给设计部。 发文抄送各方幕墙分包设计部设计部最终审核、盖章确认后下发总包单位,各方第44页 共 47 页44 银河搜候中心工程机电承包人招标文件第四卷 第二部分 工程规范附图、附表及附件银河搜候中心工程深化设计审批流程(机电)机电分包根据送审计划送审有关图纸 纸总包按机电综合图送审计划送审有关图纸(过程版份数:项目部 1 份、设计部 2 份、机电顾问 1 份、监理 1 份、总包 1 份) 如审批不通过,总包应根据 审批意见修改图纸,进行下 设 计 部 设 计 院 监 理 总 包 项 目 部 由机电顾问汇总提供最终审批意见,抄送各方。 机电顾问 / *审批会议 一次送审过程。深化设计计 划中应按两次报审考虑。如审批通过, 项目部、设计部在收到送审图纸后 3 个工 作日之内将审图意见以书面或邮件形式分 别发给机电顾问。 注 1.*表示当设计部、 项目部及机电顾问在审批意见上有矛盾时才需要通过 审批会议后才发出审批意见 2.虚线框内表示需要设计院审核的有关图纸。 3.若预留预埋图对结构留洞有调整, 总包须在图上用云朵线标出, 设计部 据此判断是否请设计院对结构做相应调整,并在该图二次送审前书面 回复意见,及时办理结构设计变更文件。预留预埋施工图须注明解决 方式或设计变更编号,并请设计部结构专业确认。 4.若机电综合图因管线太多或土建条件所限不能满足室内净高要求, 总包 须在图上用云朵线标出,设计部据此组织相关单位专题解决,并在该 图二次送审前书面回复意见,总包进行下一步工作。 5.最终版图为白图,须按设计部要求分专业/类型用不同颜色标注。 总包单位发至相关各 总包将此版图纸按后附《银河搜候中心 工程图纸设计单 位及发放 份数 》提供给设计部。 发文抄送各方总包设计部设计部最终审核、盖章确认后下发总包单位,各方第45页 共 47 页45 机电深化设计手册目1、 2、 3、录一 机电深化设计的主要内容及工作流程 ........................................ 1 主要依据 .......................................................... 1 机电深化设计的任务 ................................................ 1 机电深化设计工作在工程各阶段的主要内容 ............................ 2 3.1.项目投标报价阶段的主要内容 ..................................... 2 3.2.项目施工前期的主要内容 ......................................... 3 3.3.项目实施阶段的主要内容 ......................................... 4 3.4.项目竣工阶段的主要内容 ......................................... 4 4、 5、 6、 7、 机电深化设计组织机构图 ............................................ 5 机电深化设计的总流程 .............................................. 6 机电深化设计/综合管线图的具体工作流程及时效 ....................... 7 机电深化设计图纸送审流程 .......................................... 8二 机电深化设计制图技术标准 ................................................ 9 1、 2、 3、 目的 .............................................................. 9 工作风格 .......................................................... 9 机电深化设计图应达到的标准 ........................................ 9 3.1. 制图准备的标准(清理背景) .................................................................................... 9 3.2.机电专业图达成的标准 .................................................................................................... 9 3.3. 机电综合管线图应达成的标准 .................................................................................. 10 4、 5、 6、 机电综合管线排布的一般原则 ....................................... 11 设备机房安装排布的一般原则 ....................................... 11 机电综合管线排布图的制图标准 ..................................... 12 6.1.专业图层分类及线宽的定义 ......................................................................................... 12 6.2. 6.3. 6.4. 文字的设置 .................................................................................................................. 14 出图比例 ...................................................................................................................... 14 附表(一) :管道最小间距参考表....................................................................... 146.5.综合剖面图制图标准 ...................................................................................................... 16 7、 特殊工程制图标准 ................................................. 19 机电深化设计手册8、 综合预留预埋图的制图标准 ......................................... 19 8.1. 综合预留预埋图的制图要求 ...................................................................................... 19 8.2. 尺寸标注的做法标准 .................................................................................................... 20 8.3.管道保温参考表 ............................................................................................................... 21 8.4.机电管道留洞代号及尺寸参数表................................................................................ 21 三 图纸会审 ............................................................... 22 1、 2、 3、 会审目的 ......................................................... 22 各专业图纸会审中的注意要点 ....................................... 22 问题询问 ......................................................... 23四 工程样板图 ............................................................. 23 工程样板图参见: 《机电工程深化设计样板图册》 ........................... 23 五 附件 ................................................................... 23 附件一 《银河搜候中心工程深化设计管理办法》 ........................... 23附表 4-2-1: 《银河搜候中心工程承包商深化设计目录及设计要求》 附表 4-2-2:《银河搜候中心工程机电综合深化设计原则》 附表 4-2-3:《银河搜候中心工程精装设计机电末端定位原则》 附表 4-2-4: 《银河搜候中心工程控高要求》 附表 4-2-5: 《银河搜候中心工程深化设计图纸审批表》 附表 4-2-6: 《银河搜候中心工程专项设计图纸及承包人深化设计图纸审批程序》