罐区的zcx消防电磁阀泡沫管线上,要加电磁阀吗

查看: 1633|回复: 20
罐区的最后一道保障-----储罐专用保护阀
储罐专用保护阀
QQ图片05.jpg (14.19 KB, 下载次数: 112)
16:37 上传
法国VALCO-SNRI集团在1993年应储罐业主的要求,革命性的设计了一款能够在储罐区域发生火灾时自动切断的专用保护阀。此阀门不需要通过外部的气源或电源来使阀门关闭,是一种全自动的无源机械式紧急关断装置,安装在储罐的出口和入口管线上。其装配有一种热熔保险丝(感温范围为94~140℃)。当罐区发生火灾时,热熔保险丝感温融化,阀门在机械机构的操作下迅速关闭,能够有效的切断储罐内部的介质和外部火源的直接接触,及时停止储罐的一切进出料活动,从而避免储罐遭受外部火灾的波及。同时,此阀门也可以附加配备气动或电磁驱动的远程控制装置,当阀体的热熔保险丝由于距离火源较远而没有感知到火灾的温度时,可以人为的通过远程控制关闭阀门。此阀门符合API607和BS6755火灾安全标准,在遇到明火后紧急切断并保证无泄漏密封时间长达3小时(远高于API要求),API规定在火灾工况下阀门只需要严密关断30分钟即可。在罐区有火源时,保证罐内液体不外流扩散,给消防人员采取紧急措施提供更多的时间。可从阀门后端直接向罐内注入消防泡沫灭火。采用全通径设计,可满足用清管器进行管道清洗的要求。当发生火灾时,在没有电源及气源附助作用时,是唯一能产生紧急切断的阀门, 是罐区的最后一道安全有力的保险装置。
& &&&VALCO集团是一家具有超过100年历史的制造高质量阀门的国际性的工业集团,在法国拥有2个工厂,共250多名员工。其产品线涵盖适用于油气工业的上下游、能源工业、船舶业的高质量阀门,诸如闸阀、截止阀、止回阀、储罐专用保护阀等。目前已经是世界著名的大型石油公司的合格供应商,诸如Shell,Mobile, Elf, Total, Exxon, BP, Lyondel (Arco), Adnoc, Aramco 等...
[]: 美丽心情/Amy 乐于助人,奖励 2
a.石油化工行业爆炸源多,如原料、中间体、成品大多数都是易燃、易爆物质;同时,生产过程中的点火源很多,如明火、电火花、静电火花都可能成为爆炸的点火源。易燃、易爆物质或其蒸汽和氧气等助燃性气体混合达到一定的比例形成的混合气体遇点火源发生爆炸时,其破坏程度不亚于烈性炸药的威力,这一特点,决定了石油化工行业的防火防爆工作的艰巨性。
b.石油化工生产具有高温、高压、深冷冻的特点,并且多数介质具有较强的腐蚀性,加上温度应力,交变应力等的作用,受压容器、设备常常因此而遭到破坏,从而引起泄漏,造成大面积火灾和爆炸事故。
 更多防静电产品详情请登录:蚂蚁防静电商城
  更多防静电技术、标准、解决方案请登录:防静电产品资讯网
  相关视频可以查看:静电防护技术视频专栏:
  详细资料请拨打:022-&&&&QQ:
顶一下,不错
[]: dqllcy 乐于助人,奖励 2
不错不错啊& && && && && && &&&
[]: 快乐的小叮当 发帖时在路边捡到 2
七币,偷偷放进了口袋.
感谢支持!有意向了解的可以发邮件给我,邮件地址:
[]: 美丽心情/Amy 发帖时在路边捡到 1
七币,偷偷放进了口袋.
绝对实用,值得关注!
[]: zyingchun 发帖时在路边捡到 2
七币,偷偷放进了口袋.
就怕时间长会不会卡住不动就麻烦了
[]: mlx 发帖时在路边捡到 1
七币,偷偷放进了口袋.
谢谢,好资料
[]: syw_12345 发帖时在路边捡到 1
七币,偷偷放进了口袋.
就怕时间长会不会卡住不动就麻烦了
通常的建议是和其它类型的阀门一样:需要进行定期的检维修,储罐保护阀的建议定期检查时间为3年一次,以确保阀门功能完好。我们有专业的技术团队支持这方面的工作。您可以留意我们总部的售后服务团队VVS,是专门针对售后服务的技术团队。
[]: 美丽心情/Amy 发帖时在路边捡到 1
七币,偷偷放进了口袋.
谢谢,好资料
感谢您的肯定,谢谢支持!
[]: 美丽心情/Amy 乐于助人,奖励 1
绝对实用,值得关注!
这是弥补国内储罐安全漏洞的阀门,现在国内还属于空白阶段,而国外是96年就开始使用了,而且也写进相关设计法规。感谢您的支持
[]: 美丽心情/Amy 发帖时在路边捡到 3
七币,偷偷放进了口袋.
顶一下,不错
千里马常有,而伯乐不常有!感谢关注
[]: 美丽心情/Amy 乐于助人,奖励 3
不错不错啊
谢谢支持!
[]: 美丽心情/Amy 发帖时在路边捡到 3
七币,偷偷放进了口袋.
11月6日签个到…(*7*)
[]: zfh230 发帖时在路边捡到 3
七币,偷偷放进了口袋.
本帖最后由 美丽心情/Amy 于
16:37 编辑
[]: 美丽心情/Amy 乐于助人,奖励 3
和普通紧急切断阀的对比表,希望各位大虾多提意见。这是我刚做的。
13:56 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 七币 -1
93.31 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 七币 -1
[]: 美丽心情/Amy 发帖时在路边捡到 2
七币,偷偷放进了口袋.
值得学习,非常感谢!
[]: 一个袋子砸在了 开心果 头上,开心果 赚了 3
值得学习,非常感谢!
谢谢支持!
[]: 美丽心情/Amy 发帖时在路边捡到 2
七币,偷偷放进了口袋.
可以参考这张图片中的使用工况
(64.9 KB, 下载次数: 3)
16:27 上传
产品使用工况描述
[]: 美丽心情/Amy 乐于助人,奖励 2
此图为储罐保护阀配备电磁阀的外形图,可直接连接到中控制控制,是备选方案!主要还是感温控制!
(57.33 KB, 下载次数: 1)
16:36 上传
储罐保护阀电磁控制
[]: 一个袋子砸在了 美丽心情/Amy 头上,美丽心情/Amy 赚了 3
有效的切断储罐内部的介质和外部火源的直接接触
[]: znw2005 发帖时在路边捡到 1
七币,偷偷放进了口袋.
Copyright &   版权所有 法律顾问:高律师 客服电话:
&&Powered by您目前所在的位置: &
& 请问预作用喷淋系统末端的“自动排气阀 电磁阀”组成的“电磁排气阀组”中的电磁阀需要消防3C认证吗?
请问预作用喷淋系统末端的“自动排气阀 电磁阀”组成的“电磁排气阀组”中的电磁阀需要消防3C认证吗?,,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
预作用喷淋系统末端的“自动排气阀 电磁阀”组成的“电磁排气阀组”,其中这个电磁阀是普通通用的电磁阀即可,还是一定要消防认证的电磁阀,我查询了3C认证的消防电磁阀ZSCF,感觉有认证的电磁阀不像是用在这里的,求教。
上一个问题:
下一个问题:
共 2 条答复
这么细的附件啊,应该不需要的吧。可以联系厂家看看咨询一下。
回答者:游客 - 提交时间:
我也用的这种啊,按要求最小要用dn50的。
回答者: -
- 提交时间:
我来回答:请问预作用喷淋系统末端的“自动排气阀 电磁阀”组成的“电磁排气阀组”中的电磁阀需要消防3C认证吗?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
相关,,,问答
等你来回答
[ 22:49:00][ 14:16:00][ 13:24:00][ 12:48:00][ 12:37:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-|||||||||||
您现在的位置:&&
消防喷淋泵,消防稳压泵,消防泡沫泵,消火栓泵功能分析
消防稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称&常高压&或&稳高压&、&准高压&系统,是不设高位消防水箱的系统。&稳高压&消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防消防泵启动时为止,须按主、备泵设置稳压泵。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。消防稳压泵的信号采集及输出水箱液位现场就地显示,水箱液位高时自动关闭给水管线上的电磁阀,停止进水,水箱液位低时消火栓稳压泵会自动停Ih,并及时补充水箱水量。消防增压稳压泵运行时,将水泵的运行、停止、故降信号送至站控室。气压控制柜送到站控室的信号均为无源接点信号(DC24V, 2A)消火栓泵分为立式单级、立式多级、便拆立式多级和卧式多级、卧式单级等结构形式以满足用户不同的使用需要。XBD&ISG(ISW)型消防泵分单吸单级和单吸多级分段式二种,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/s,压力范围为0.2~2.25MPa,配套功率范围为1.5~200kW,口径范围为Ф50~Ф250mm。消火栓泵特点1、泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩可置于户外使用。2、叶轮直接安装在电机轴上,从而保证泵的同心度,因而增强了泵的运行稳定性和延长泵的使用寿命。3、轴封采用机械密封或机械密封的组合,采用优质的质合金密封环,增强了密封的耐磨性能有效地延长寿命。4、安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管路的连接。5、可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。6、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成0&、90&、180&、270&几个不同方向以满足不同的连接场合。7、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积。使用条件&:&&&&清水、常温下XBD消防泡沫泵分单吸单级和单吸多级分段式二种,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/S,压力范围:0.3-2.34Mpa,转速:r/min,介质:清水或类似清水的液体,介质温度:80℃以下消防泡沫泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合,代替了原IS型离心泵。消防泡沫泵可要用于工业、民用建筑、机场、宾馆等消防系统给水。XBD系列消防泡沫泵性能参数在满足消防工况的前提下,兼顾生活(生产)给水的工要求,该系列产品即可用于独立消防给水系统,又可以用消防生活(生产)共用给水系统,还可以用于建筑、市政、工矿给水排水及锅炉给水等场合.XBD-L型立式多级消防喷淋泵分单吸单级和单吸多级分段式二种,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/S,压力范围为0.2~2.25MPa,配套功率范围为1.5~200KW,口径范围&50~&250mm。&XBD-L立式多级消防喷淋泵主要用于消防系统管道增压送水,工业和城市给排水,高层建筑增压送水、运距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。
全年征稿 / 资讯合作联系邮箱:
凡本网注明"来源:中国环保在线"的所有作品,版权均属于中国环保在线,转载请必须注明中国环保在线,。违反者本网将追究相关法律责任。
企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
周排行月排行
业界专家表示,流域生态补偿机制有望迎来行政和市场的双向驱
回喷法、反渗透法、生化处理法是对付垃圾渗透液的三大重要处
湖南省郴州市安仁县的土地整治、生态修复突破传统治理的模式
不同于以国家投入为主的传统监测产业发展,国家泵检中心以商
8月16日,科林科技发布公告称,以7.17亿元出售其袋式除尘业
光伏能源等清洁能源登上世界大舞台已成不可逆转的潮流。世界
两年多来该模式的推进速度相对缓慢。近日,环保部再发关于推
用好绿色发展的辩证法,首先要从发展实际出发,解决好“认识
日前,成都市发布紧急通知,叫停环境污染治理的“一刀切”现
第四批中央环境保护督察已全面启动,中央环保督察风暴的再一
绿色风暴吹拂,不少地方政府紧急对企业“出战”,采取“一刀
近期,财政部、环保部、国家税务总局三部门联合下发通知,要
作为我国第一部推进生态文明建设的单行税法,《环境保护税法
近日,财政部、税务总局、环保部联合下发通知,推动环保税开
“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境
近几年,随着国家对黑臭水体治理、海绵城市建设等领域的高度
近年来,垃圾焚烧“邻避事件”频频发生。据不完全统计,自去
土壤修复行业将成为“十三五”期间发展空间最大的环保细分行
政策、市场因素是驱动水处理行业发展的双轮,我国工业污水处
自2015年底河北试点以来,中央环保督察已先后发出三批,覆盖
经过二十多年的发展,中国综合国力显著增强,环境保护投入不
工业“三废”和城市生活污染向农村扩散严重,农业面源污染加
《循环发展引领行动》提出,到2020年,主要废弃物循环利用率
税务总局和环保部如何做好环保税征收协调工作?最新消息显示
div郑州亿浪环保设备有限公司,成立于2008年,注册资金800万,坐落于郑济南天坤消防设备有限公司
相关产品:电控消防水炮电动消防水炮自动消防水炮面议
相关产品:消防炮塔消防炮塔生产面议
相关产品:大流量喷头智能炮自动消防炮电动消防炮面议
相关产品:智能消防炮自动寻的灭火装置大空间消防炮主动喷射系统装置车站消防炮面议
相关产品:消防炮防冻消防炮面议
相关产品:防冻调压消防栓快开调压消防栓环球消防栓能装炮的消防栓不锈钢自泄阀防冻栓地上防冻消防栓1
相关产品:防冻自泄消防炮全装消防炮防冻泡沫炮栓炮一体消防炮栓炮一体防冻型快开调压防冻消防炮1
相关产品:地上水泵接合器地下水泵接合器墙壁式水泵接合器多功能水泵接合器1
相关产品:普通洒水喷头玻璃球洒水喷头闭式洒水喷头易熔合金洒水喷头末端试水装置4
相关产品:预作用阀湿式报警阀雨淋阀干式报警阀水流指示器1
相关产品:移动式泡沫灭火装置压力式泡沫装置泡沫枪1
相关产品:移动泡沫罐推车式泡沫灭火装置半固定式泡沫灭火装置带泡沫枪泡沫灭火装置1
相关产品:防冻消防炮消防炮生产商家快开消防炮环球消防炮3900
相关产品:防冻消防炮防冻调压栓防冻消防水炮防冻泡沫炮3900
相关产品:洒水喷头水幕喷头4.1
相关产品:消防炮移动泡沫水炮1
相关产品:消防炮防冻手柄固定消防炮生产厂家1
相关产品:泡沫枪泡沫炮泡沫产生器119
相关产品:消防炮防冻章丘环球消防炮生产厂家4000
相关产品:消防炮防冻自泄炮消防炮使用方法3000
您是不是想找:
您是不是想找:
按排行字母分类:甲醇罐区泡沫消防及消防喷淋冷却工程设计
总图V2802冷却喷淋水管道布置图给排水及泡沫管道平面布置图罐区外部管道平面图空气泡沫产生器安装图泡沫管道系统图压力式泡沫比例混合装置安装图
ID文件名称文件格式文件大小(KB)操作
正在加载...请等待或重新刷新本页面!
设计范围及罐区概述:为甲醇罐区泡沫消防及消防喷淋冷却做详细工程设计.本罐区(8888)内设有:2台10000m3;精甲醇储罐.储罐直径为30m,罐高约20.1m;1台3000m3粗甲醇储罐.储罐直径为18.9m,罐高约14m.上述3台储罐均为内浮顶罐,内浮盘材质为不锈钢,罐体为非保温设计.甲醇罐区火灾危险性为甲B类.
下载地址 (所需金额:28沐风币)
图纸发布者
个人从事水泵研发,若有水泵方面的设计需要帮忙 ,可以联系我。
作者热门图纸
作者其他图纸
当前分类本月下载排行
下载之前,如有问题,请

我要回帖

更多关于 消防电磁阀 的文章

 

随机推荐