海信变频空调海信日立多联机参数外机不工作,在机主板显示03什么故障?

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
海信变频多联机设计应用
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
海信变频多联机设计应用
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口||||||||||
||||||||||
查看: 3047|回复: 8
海信变频空调外机工作10秒钟就停内机正常
阅读权限55
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
这台海信KFR-26W/27BP变频空调外机工作10秒钟压缩机风机就停了,量接线端子N&&L是220V。N S有直流2.4v-21v的跳变电压。换了外机主板和变频模块故障不变。测内机管温5k是换的新的(原450欧),内机环温5K,外机管温5k,外机环温5K,压缩机排气管温50k.请师父们帮忙给个检修思路,谢谢了。
阅读权限101
在线时间 小时
换内机板。
阅读权限50
在线时间 小时
接高效键六次看故障代码。
阅读权限55
在线时间 小时
不可能室内机板有问题,因为N S两端有2.-21V的跳变直流电压,拆板回修理部试板没有压缩机拿灯泡试,没接内风机和外风机,查故障代码是39(内风机故障,可是内风机转速正常,是不是没接内外风机不能试板),谢谢了。
阅读权限20
在线时间 小时
要接内风机,不接检测不到风机反馈
阅读权限30
在线时间 小时
像是外机主板的问题
阅读权限50
在线时间 小时
就现在来看要考虑内机主板问题,任何反馈信号有问题,它都会保护。
在线时间 小时
海信空调正常工作时的通信电压在0-12-24或0-10-20循环跳变!
阅读权限10
在线时间 小时
外机停机后用遥控器调故障码,或看外机模块上LED的闪烁次数,这些都是处理问题的关键
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有&& &&&&家电家居
本维修中心提供大连地区的空调维修、冰箱维修、洗衣机维修、...诚信报修:010-1
兰州家电维修服务站专业提供兰州热水器维修、电视机维修等服...诚信报修:010-1
长春空调维修、长春洗衣机维修、长春冰箱维修...诚信报修:010-1
海信空调室外机主板报模块故障,更换模块板
整理:中国易修网 发表于:&&浏览次数:次
故障现象:空调室外机主板报模块故障,更换模块板
品牌型号:海信kfr-33gw/39mbp
类& 型:交流变频挂机
故障性质: 自发
检修部位:模块板
用户反映空调器不制冷,室外机不工作。
检修过程:上门检查,遥控开机,室内机主板主控继电器吸合,室外机得电但是不运行。测量接线端子1、2端为交流220v电压,用万用表直流电压挡测量2~4端为跳动变化的直流电压,正常。按压遥控器上“高效”键四次,室内机指示灯报故障代码,含义为模块故障。在室外机检测,室外机主板300v直流电压正常,5v和12v也正常,模块板上指示灯也报代码含义为模块故障。断电,用万用表二极管挡测量模块正常。因为室外机cpu集成在模块板上, cpu也检测模块有问题,说明是内部电路有软故障,更换模块试机正常。
措施:更换模块。
总结:本例主要依靠cpu检测的故障代码判断故障,一方面说明空调器智能性很高,另一方面也说明了现在维修人员如果有资料,会给实际维修带来简便。
维修疑难,请到
中国易修网免责声明
以上信息由会员自行发布,其真实性、合法性、由发布企业负责
中国维修门户网――中国易修网海信变频通讯故障
海信变频通讯故障
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&

我要回帖

更多关于 海信日立多联机型号 的文章

 

随机推荐