防雷接地电阻标准测试标准是多少

防雷装置安全检测技术规范GB/T 2
不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T17947.1—20001
GB 50057—19942000
GB 50174—1993
GB 50303—2002
GB/T 50312—2000
IEC 61024—119901
IEC 61024—1—2199812B—
IEC 61312—119951
IEC/TS 61312—219992
IEC 61643—21/Ed.1.0200021
ITUTS K111990
ITUTS K311993
lightning protection systemLPS
external lightning protection system
internal lightning protection system
air-termination system
down-conductor system
闪器与接地装置的金属导体。
3.6 ground
body earth
earth-termination system
earth electrode
earth conductor
或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接带至接地装置的连接导体。
natural earth electrode
made earth electrode
common earthing system
3.13 equipotential bonding
3.14 equipotential bonding bar
3.15 equipotential bonding conductor
互相连接以使它们之间电位相等的导体。
3.16 bonding network
3.17 earthing reference pointERP
3.18 surge protective deviceSPD
非线性元件。
3.19SPD voltage switching type SPD
SPDSPDSPDSPDSPD“” SPD
3.20SPD voltage limiting type SPD
SPDSPDSPDSPDSPD“”SPD
3.21SPD combination type SPD
SPDSPDSPDSPDSPD
3.22 SPDSPD SPD without impedance in seriesone-port
&&& SPDSPD
3.23 SPDSPD SPD with impedance in seriestwo-port
&&& SPDSPD
3.24 over current protection
3.25 元件 decoupling elements
SPDSPDSPD10mSPD5mSPDSPD元件。
3.26 SPD SPD disconnector
status indicator
3.28 nominal discharge current
InSPD8/20μs
3.29 impulse current
IimpSPD10/350μs10msIpeak50%
impulse test classification
SPD In1.2/50μsIimp Iimp 10/350μs
SPD In1.2/50μsImaxImax8/20μs
SPD1.2/50μs8/20μs
maximum continuous operating voltage
UcSPD导致SPD
clamping voltage
3.33 SPD sparkover voltage of a voltage switching
residual voltage
Ures SPDSPDUresSPD
voltage protection level
3.36 SPD direct-current reference voltage of SPD
U1mA SPD1mAU1mA
3.37 degradation
leakage current
Lightning protection zoneLPZ
electromagnetic shielding
lightning protection system check up
lightning protection system check and measure
GB50057的规定对建筑物进行防雷分类,见本标准性附录A
&& GB50057A
1m 2m 16mm
5.2.1.2.28mm48mm24 mm
5.2.1.2.3截面不小于35mm2
——,100mm
IEC/TC810.5mm0.7mm
——4mm5 mm7mm
IEC/TC811.0 mm0.5mm
5.2.1.2.5或粉尘的放散管、风管、烟囱等物体外,屋顶上永久性金属物作接闪器的,在其各部件之间连成电气通路的情况下,应符合下列要求:
——5.2.1.2.15.2.1.2.2
——2.5mm4mm
或浮顶金属油(气)罐,利用罐体作为接闪器时,其钢板厚度不得小于4mm
5.2.2.3 1AA2.1.6A2.1.7
5.2.2.5 5.2.1.2
5.2.2.7A2.2.7A2.10A2.15
5.2.2.8屋顶女儿墙内或防水层内、保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。
易受雷击的屋角外墙明敷,建筑艺术要求较高者可暗敷。建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,其各部件之间均应连成电气通路。例如,采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。
8mm48mm24mm
12mm100mm24mm
5.3.1.3.112m
5.3.1.3.218m
5.3.1.3.325m40m25m40m
5.3.1.3.4距离地面0.3m1.8m。当利用混凝土内钢筋、钢柱作自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但应在室内外的适当地点设若干连接板,供测量、接人工接地体和作等电位连接用。当仅用钢筋作引下线并采用埋入土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处要有明显标志。
5.3.1.3.51.7m0.3m
5.3.2.4 1m.
5.3.2.5 5.3.1.3.4
5.4.1.3 AA.2.6.5A.2.6.6
≤10a A ≤10
≤10 B ≤4
aa1100m25m20Ω230ΩA.1.2.730Ω3AA.1.3.210Ω44Ω5≤4Ω≤4Ω6≤5Ω2030Ω75Ω要求为≤5Ω≤10Ω≤10Ω≤30Ω8100Ω·m≤1Ω100Ω·m300Ω·m≤2Ω300Ω·m1000Ω·m≤4Ω1000Ω·m9≤300Ω·m≤10Ω301Ω·m1000Ω·m≤20Ω10500kVADL/T 62110Ω30Ω11B≤4Ω12GB50057接地电阻值。
5.4.2.1角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体应用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm100mm24 mm4mm3.5mm
5.4.2.3不同的金属材料时,在连接处应使用铜铁过渡盒或采用热熔焊接。
5.4.3.12.5m5 m2.5m
5.4.3.20.5m
5.4.3.33m3m
——50mm80mm
——50mm80mm2m
——大于5m
5.4.4.2 接地装置的电气连接
接地装置是否达到本标准5.4.1.15.4.1.2对两相邻接地装置进行测量。如测得阻值不大于1Ω
GB/T 17949.18.3
—电流法、故障电流法和电位降法。一般宜采用电位降法。
E C ICPE2EE
GB500576.2.1LPZ0ALPZ0BLPZ1……LPZn+1SPD
5.6.1.2交界处做等电位连接,并与防雷接地装置相连。
专门设置的网型屏蔽室。
5.6.2.20.3mm0.5mm0.3mm 1.0mm,应考虑网材目数和增设网材层数。在门、窗的屏蔽中,可采用钢网屏蔽玻璃。
5.6.3.1屏蔽网格、金属管、(槽)防静电地板支撑金属网格、大尺寸金属件、房间屋顶金属龙骨、屋顶金属表面、立面金属表面、金属门窗、金属格栅和电缆屏蔽层的电气连接,过渡电阻值不宜大于0.03Ω5.6.2.2
5.6.3.2A.3.3.2A.3.4.3
5.7.1.1.2 100mm30 m100mm
5.7.1.1.3 0.03Ω5
5.7.1.1.6 电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上。当全线采用电缆有困难时,可采用钢筋混凝土杆和铁横担的架空线,并应使用埋地长度不少于15m
5.7.1.1.7 100m25m
5.7.1.1.10 5.7.1.3
5.7.1.2.1 AA.2.6.4
5.7.1.2.2 击雷接地装置和电气设备、信息系统的共用接地装置上。
5.7.1.2.3 5.7.1.1.2
5.7.1.2.4 5.7.1.1.630d/a
2铁脚、金具应接地;
5.7.1.2.5 25m
5.7.1.2.6 30m
5.7.1.2.8 5.7.1.3
5.7.1.3.1LPZ0LPZ1
5.7.1.3.2SPD
5.7.1.3.35m
5.7.1.3.5GB50057SMSERP10KV1.2/50μs
LPZOBLPZ1 LPZ1LPZ2
5.7.1.1.15.7.1.2.25.7.1.3.4测试时不应大于0.03Ω
5.7.1.1.25.7.1.2.3应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸,连接两端的过渡电阻使用毫欧表测试时不应大于0.03Ω
5.7.1.1.30.03Ω测试时不应大于0.03Ω
LPZ0LPZ15.7.1.1.5测试时不应大于0.03Ω
5.7.1.1.65.7.1.2.45.7.1.1.6测试时不应大于0.03Ω
5.7.1.1.75.7.1.2.525m测试时不应大于0.03Ω
5.7.1.2.7测试时不应大于0.03Ω
LPZ0LPZ1测试时不应大于0.03Ω
测试时不应大于0.03Ω
5.7.1.3.35.7.1.3.5测试时不应大于0.03ΩSERP
5.8.1.1.1TNTN—S
5.8.1.1.2SPD的交界处,但当线路能承受预期的电涌电压时,SPD
5.8.1.1.3SPD压和有熄灭工频续流的能力。
5.8.1.1.4SPD3SPD0.5mSPD
5.8.1.2SPD
5.8.1.2.1SPD4
120240 4 2.5 1.5 0.8
220/380 6 4 2.5 15
I —— II —— III—— IV——
5.8.1.2.2SPDUC5
TTSPD ≥1.55U0
TTSPD ≥1.15U0
ITSPD ≥1.15UU
TN ≥1.15U0
1U0220/380VU0=220V2Uc
5.8.1.3 SPD
5.8.1.3.1LPZ0LPZ1SPDIIpeakGB50057IECPESPDIimp12.5KA3+1PE50KA10/350us
5.8.1.3.2LPZ1LPZ2UPSSPDIn5KA8/20us
5.8.1.3.3 SPD
In3KA8/20us
SPD 5.8.1.15.8.1.2
5.8.1.3.4SPDSPDSPD10m10m元件。限压型SPD5m5m元件。
5.8.1.3.5 SPDLPZ0LPZ116mm2SPD6mm2
5.8.1.3.6SPD
5.8.1.3.7 SPD1:1.6SPD
5.8.1.3.8 SPD,SPD
5.8.1.3.9 /
5.8.2.1N—PE (N)PETN-CTN-C-STN-STTIT
5.8.2.2SPD
5.8.2.3SPDSPDSPD
5.8.2.4SPDSPD5.8.1.3.45.8.1.1.4
5.8.2.5SPD一致。
5.8.2.6SPDSPD5.8.3.3SPD5.8.1.3.7SPD
5.8.2.7SPD Uc5
5.8.2.8 LPZ0LPZ1ISPDSPD Iimp10/350μs5.8.1.3.1SPDIimp的雷电流预期值的30%
LPZ1上的SPD In8/20 μs5.8.1.3.25.8.1.3.3SPD0.03Ω
5.8.2.9 SPD0.03Ω
5.8.3.1 SPDSPDSPD
a SPD±20%,SPD
5.8.3.2 c)
5.8.3.2 d) a a
5.8.3.2 e)
1 SPDSPDSPD
2 SPDIn0.10.2
3 SPD8/20μs
4 至环境温度,一般不应小于5min
d 1.2/50μs
3 至环境温度,一般不应小于5min
4 Uc ,10%,
1 适用于Ⅲ级分类试验的产品。如果SPD,SPD
2 U0c 1.2/50μs,ISC8/20μsSPD
3 SPDU0cU0c0.20.5
5 至环境温度,一般不超过5min
5.8.3.3 SPD
5.8.3.4 SPD
SPDSPDSPD100V1min50MΩ
5.8.3.5 I1e
SPDSPDSPDI1e0.75U1mA
5.8.3.6 U1mA
a 适用于以金属氧化物压敏电阻(MOVSPDMOV1mA
b SPDSPDSPD4SPD
c 标称值选定,并逐渐提高,直至测到通过1mA
e U1mAU0 1.862.21.331.61.42.0
卡而与接地装置直接连接时,可在引下线与接地装置不断开的情况下对防雷装置电气通路和工频接地电阻值进行检测。其检测方法是:
接至接地装置时,应根据建筑物防雷类别所规定的引下线间距(一类12m18m25mEE
EC40mPEC10mEC40mPEC
5.9.3PC250mm×250mm
5.9.7技术要求的情况下,可通过查阅防雷装置工程竣工图纸,施工安装技术记录等资料,将接地装置的形式、材料、规格、焊接、埋设深度、位置等资料填入防雷装置原始记录表。
5.10.1,在TN-SNPE2V
5.10.3100V200V,1000V
5.10.41051011Ω/
5.10.5GB/T503125.1.1-15.1.1-2
5.10.6ρGB/T17949.1B
7.1 内和能正常使用。
7.3 4.14.24.54.6
8.3.1 8.18.2签字后,经技术负责人签发,应加盖检测单位公章。与测试端口或SPDS相连的终端模块的过压、 过流要求 K.66——用户居住场所的过压防护 30 中国国家标准 31 中国国家标准(部分) GB 50057 ——2000 《建筑物防雷...
装置应当符合国家有关防雷标准的规定。 朝阳市防雷技术中心第二十四条 专门从事雷电防护装置设计、施工、检测的单位应当具 备下列条件,取得国务院气象主管机构或者省...
中华人民共和国防雷减灾管理办法_经管营销_专业资料。安全管理 防雷减灾管理办法 ...防雷检测单位必须执行国家有关标准和规范,保 证防雷检测报告的真实性、科学性、...
河北省人民政府令 ([2007]第 11 号) [2007]第《河北省防雷减灾管理办法》 ...防雷装置检测机构应当建 立健全完善的检测制度,严格执行国家有关标准和规范,保证...
五、不能按面积计收费用 的新建、 改建、 扩建建 (构) 筑物,按国家防雷技术规 范规定计测点收费。 六、检测单位接受委托到 与检测项目所在地相隔 30 公里(...
防雷检测费标准_法律资料_人文社科_专业资料。四川省物价局、 四川省物价局、...为贯彻落实国家将部分行政事业性收费转为经营服务性收费(财综 [2001]94 号)的...
防雷法律法规_机械/仪表_工程科技_专业资料。防雷相关法律法规规定 防雷减灾工作...中华人民共和国国家标 准 GB/T 2 建筑 物防雷装置检测技术规范规 ...
号1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 防雷检测收费标准 广西防雷检测收费项目...费用的新建、改建、扩建 建(构)筑物,按国家防 雷技术规范规定计测点 收费。...
本标准适用于防雷装置的检测。 高压电力输配电线路、 大中型高压变电所防雷装置的检测及离岸飞行器、 离岸船舶的防雷装 置的检测尚应符合现行国家有关标准的规定。...
《防雷减灾管理办法》和《防雷装置设计审核和竣工验 、 收规定》等有关法律法规...机构根据国家法律法规、 规章对防雷装置投入实际 使用的行政许可行为; 检测验收:...避雷检测费标准是什么?有人知道吗?来自: xzash 日分享至 :
有没有家庭装修预算明细表,我想清楚的了解一般家庭装修主要有哪些材料,最好有一个明细表来给我参考,谢谢分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关帖子相关文章---避雷检测费标准是什么?有人知道吗?气象部门独揽防雷检测 存滥收费现象|防雷|检测|气象部门_新浪天气预报
气象部门独揽防雷检测 存滥收费现象
  国务院总理李克强11月15日主持召开国务院常务会议,部署加快推进价格改革,更大程度让市场定价;决定实施普遍性降费,进一步为企业特别是小微企业减负添力。会议决定,凡没有法律法规依据或未经批准设立的行政事业性收费和政府性基金项目,一律取消;对收费标准超成本的要切实降低;对确需保留的补偿非普遍性公共服务成本的收费,严格实行收支两条线管理。从今天开始,我们栏目将推出系列节目“蹊跷的收费”。
  今天我们就来关注避雷针费。我国是一个雷电灾害频发的国家。日,江西抚州烟花厂被雷击中造成3人死亡,45人受伤;日,一阵响雷之后,山东日照市奎山街道办事处平台村马先生家的房子突然着火,不到20分钟被烧成废墟。这样的案例经常发生。月,江西省雷电灾害导致21人死亡,而广东省同期也因雷电造成14人死亡。
  防雷检测资质引发的纠纷
雷电事故一旦发生,后果是非常严重的
  为了避免雷电灾害,我国明确要求大大小小的建筑物都必须安装避雷针等防雷装置。而让人没想到的是,防雷装置的背后竟然有着不为人知的巨大利益,甚至引发了一场旷日持久的民告官的官司。
  科安董事长郑洪光:我们诉讼这块持续了好多年,从区级法院打到中级法院,从中级法院打到高级法院。
  郑洪光,科安防雷检测公司董事长。他和浙江省气象局叫板了5年。
  郑洪光:因为我们是全国第一家,也是唯一的一家体系外的防雷检测机构。
  郑洪光说的体系外指的是公司的民营身份。他告诉记者,目前全国所有的防雷检测所都是隶属于各级气象局的事业单位,科安公司是唯一一家民营企业。
浙江科安检测有限公司将浙江省气象局告上法庭
  那么这样一家小小的民营企业为什么非要把省气象局告上法庭?
  浙江科安检测有限公司李君飞:这个东西就是传统意义上大家都叫它的避雷针,其实学名叫接闪杆或接闪小针。他起到的作用就是对于当雷电流打下来的时候,他接闪,接闪通过引下线传输到大地,传输到所谓的地网上面,从而保护建筑物和建筑物内部的人员和设备安全。
  为了防止雷电事故,按照规定,几乎所有建筑物上都需要安装防雷装置。而这些装置都需要检测机构出具合格报告,整个建筑才能竣工验收。在当时,只有气象局下属的几家检测机构具有检测资质。看到这块潜在的蛋糕后,2006年,郑洪光成立了自己的检测公司,取得了浙江省质量技术监督局的防雷检测认证,开始为建筑物检测防雷装置。
  郑洪光:不管是服务上还是价格上,我们都是有竞争优势的,我们刚开始的时候,业务增长很快,每年是50%到100%的增长,应该来讲是发展前景很好,而且对整个这个行业来讲,我们也很看好,但是没想到后面碰到了很多困难,我们远远想不到。
  最初几年,郑洪光以优质的服务和低于气象局防雷检测所的价格,接到了不少业务。很多开发商主动找上门来,生意做得风生水起。然而就在一切看来顺风顺水的时候,气象局的一个通知让郑洪光的生意一落千丈。
  郑洪光:从原来高峰的时候,应该09年我们有800多万(营业额),现在几十万都不到。
  原来郑洪光收到了一份来自杭州市气象局的通知书,责令其立即停止防雷检测业务,理由是没有取得气象部门对其颁发的防雷检测资质。郑洪光不明白,自己明明已经取得了浙江省质量技术监督局的防雷检测认证,为什么还要气象局批准。不过,为了尽快恢复生意,科安公司先后多次向杭州市及浙江省气象局提出防雷检测资质的申请,但得到的回复却是“不予受理”,因为检测机构必须是事业单位。
  郑洪光:从法律法规上没有一个规定说,你必须是事业单位,而且2010年(国务院)570号令里面,它更是明确了,法人地位就可以了,他没有分事业法人或者企业法人。
  郑洪光查阅了《气象灾害防御条例》的规定。里面明确写到,申请防雷装置检测资质的条件是“具有法人资格”,并未限制民营企业申请。郑洪光认为,气象局是变相的“行政垄断”,排挤民企申请获得防雷检测资质。于是一纸诉状把浙江省气象局告上了法庭。最终,浙江省高院认为,申请人科安公司虽然是民营企业,但其主体资格符合《气象灾害防御条例》的规定,故认定科安公司胜诉,省气象局败诉。
  郑洪光:当时高院判胜诉以后,我们也很高兴,后面接下去,应该比较顺利了,但是我们重新申请以后呢,气象部门认为,他没有对于私营企业操作办法和细则,所以说一直没有办法推进,我们也非常苦恼,这个事情也不知道该怎么办了。
  本以为赢了官司便可以继续把公司开下去,但结果是科安公司仍然申请不到合法的检测资质,而科安检测过的房地产公司由于无法通过气象部门的审核,工程无法竣工,因此他们纷纷找上门来指责科安公司诈骗,要求退款。
  郑洪光:2010年接的一些项目,但是因为后来他们不承认我们这个报告了,造成业主很大的困扰,有的业主就过不了竣工验收,所以说发生的纠纷也比较多。
  科安公司由2010年之前的年营业额800多万元,一下子缩水到一年只能收入几十万元,有时连员工的工资都开不出来,这让郑洪光感到很是无奈。
  郑洪光:现在心情平时比较郁闷嘛,看着这个弥勒佛笑脸的话,稍微缓解一下吧。
  虽然这场民告官的官司,以郑洪光的胜利而告终,可时至今日,他的公司还是迈不进防雷检测的市场。防雷检测市场到底门槛有多高,利益有多大?我们在离杭州不远的浙江嘉兴认识了一位在建筑领域摸爬滚打几十年的开发商。他每盖一栋房子都要做防雷检测。他向我们道出了很多无奈。
  房地产开发商:气象部门的防雷检测测算费贵得离谱
  因为“防雷”二字苦恼的不止郑洪光一个人,地产开发商们同样觉得防雷检测行业里面,充满了令他们不解的蹊跷。
  地产开发商:最后的竣工检测,那(检测所)付出的时间是多少,15万平方米,他一个星期都不用,就几个人,这个费用太好收了。
  这位不愿意透露身份的开发商告诉记者,花费几天时间,四五个工作人员的检测,费用却要15万元,这让他们觉得有些贵得离谱。而十年前类似的检测费只需要几千块钱。
  地产开发商:原来03年、04年,那时候的收费,就在几千元钱,就是看屋顶上有多少根避雷针算的,是几百元钱一个点。
  检测费用从10年前的几千元,如今水涨船高到了十几万,甚至数十万。记者在当地得到的一份2012年签订的防雷工程检测合同显示,总建筑面积约为17万平米的二类防雷建筑物,雷击风险评估费用349400元,技术评价费为33227元。加上浪涌保护器检测和跟踪验收检测,总的费用在60余万。
  地产开发商:原来只是一个检测,现在有技术评价、跟踪检测,现在又加了一个风险评估,最近又加了个SPD浪涌保护器的检测,如果把五六样都算进去的话,相当于一个平方米,要3元到3.5元检测费。
  央视财经《经济半小时》记者:那一个30万平方米的项目,不是要100多万了?
  地产开发商:是的,起码要考虑100多万元的成本。
为了防止雷电事故,所有高层建筑物都必须安装避雷针
  这位开发商说,自己盖的几乎每一栋住宅都需要少则几十万,多则上百万的防雷检测费。甚至一些已经在气象部门备案的合格产品,如浪涌保护器,也仍然要再次送检,并且检测价格不菲。
浪涌保护器的检测价格不菲
  知情人:浪涌保护器是这样的,他这个产品生产厂家,经过了北京或上海进行检测,检测好之后有检测报告,我买价是160元钱,现在检测费是360元钱,而且没有可选性,只有到他们气象下属的检测所里面去检测,其它地方没有办法找第三方检测,它是垄断行业。
  据这位知情人透露,一组防雷用的浪涌保护器的市场售价为160元左右,可检测费用却要360元。为了证实这一说法,记者根据《浙江省防雷产品备案》中标注为合格产品的德力西品牌为例,来到了其在杭州市的销售中心。
  央视财经《经济半小时》记者:你这边有这个型号的浪涌保护器的吗?
  德力西销售人员:你要几片的?
  记者:4片。
  德力西销售人员:4片40KV的。
文章关键词:
&&|&&&&|&&&&|&&
您可通过新浪首页顶部 “”, 查看所有收藏过的文章。
,推荐效果更好!
看过本文的人还看过内容概述:
  目&&& 次
  前言 II
1 &范围 1
2 &规范性引用文件 1
3 &术语和定义 1
4 &检测项目 3
5 &检测要求和方法 3
6 &检测周期 13
7 &检测程序 13
8 &检测数据整理 14
  附录A(资料性附录) 内蒙古雷暴活动规律及各站平均雷暴日统计表 15
  附录B(规范性附录) 风电机组的防雷区划分 17
  附录C(规范性附录) 爆炸火灾危险环境分区和防雷分类 18
  附录D(资料性附录) 接地装置的接地电阻值测量 25
  附录E(资料性附录) 防雷装置检测业务表格式样 26
  附录F(资料性附录) 土壤电阻率的测量 41
  附录G(规范性附录) 易燃易爆场所防雷防静电装置技术要求 44
  附录H(资料性附录) 防静电接地材料规格要求 47
  附录I(资料性附录) 部分检测仪器的主要性能和参数指标 48
  前&&& 言
  本标准按GB/T 、GB 、GB进行编写。
  本标准中规定:防雷装置即接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其它连接导体为本标准的检测主体。
  本标准的附录B、附录C、附录G为规范性附录,附录A、附录D、附录E、附录F、附录H、附录I为资料性附录。
  本标准由内蒙古自治区气象局提出。
  本标准起草单位:内蒙古自治区气象局。
  本标准主要起草人:王汉生、颜斌、刘晓东、李庆君、秦兆军、徐燕霞、刘雨、张永才、王海军、张立春、崔志勇。
  防雷装置检测技术规范
  本标准规定了建(构)筑物、信息系统等防雷装置的检测项目、检测要求和方法、检测周期、检测程序和检测数据整理。
  本标准适用于内蒙古自治区境内建(构)筑物、信息系统、易燃、易爆、风电、煤化工等场所防雷装置的检测。
  该《规范》未涵盖的防雷装置检测业务,按现行的相关国家标准和行业标准执行。
2 &规范性引用文件
  下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
  GB/T & 建筑物防雷装置检测技术规范
  GB/T & 电子计算机场地通用规范
  GB/T 0& 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分 常规测量
  GB 2 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法
  GB/T 4& 低压电涌保护器& 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)&性能要求和试验方法
  GB/T 3& 雷电电磁脉冲的防护& 第1部分:通则
  GB/T & 信息系统雷电防护术语
  GB  建筑物防雷设计规范
  GB & 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
  GB & 石油库设计规范
民用爆破器材工厂设计安全规范
  GB & 汽车加油加气站设计与施工规范
  GB 50160& 石油化工企业设计防火规范
  GB 50161& 烟花爆竹工厂设计安全规范
  GB 50174 计算机机房设计规范
  GB & 输油管道工程设计规范
  GB & 建筑电气工程施工质量验收规范
  GB  建筑物电子信息系统防雷技术规范
  DL/T 475-2006& 接地装置特性参数测量导则
  SH & 石油化工静电接地设计规范
  IEC TR 61400-24《风力涡轮机发电机系统第24部分:避雷装置》和风电行业的有关规范
3 &术语和定义
  GB 、GB 2、GB/T 所确立的和下列术语及定义适用于本标准。
3.&1& 防雷装置& lightning protection system(LPS)
  用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡,由外部防雷装置和内部防雷装置组成。
3.&2& 外部防雷装置& external lightning protection system
  由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用于防护直击雷的防雷装置。
3.&3& 内部防雷装置& internal lightning protection system
  由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。
3.&4& 共用接地系统& common earthing system
  将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地和信息设备逻辑地等连接在一起的接地装置。
3.&5 防雷等电位连接& lightning equipotential bonding
  将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或浪涌保护器连接起来以减少雷电流在它们之间产生的电位差。
3.&6& 电涌保护器& surge protection device(SPD)
  用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置。它至少应包含一个非线性电压限制元件。也称浪涌保护器。
3.&7& 退耦元件& decoupling elements
  在被保护线路中并联接入多级SPD时,如果开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度小于10m或限压型SPD之间的线路长度小于5m时,为实现多级SPD间的能量配合,应在SPD之间的线路上串接适当的电阻或电感,这些电阻或电感元件称为退耦元件。
3.&8& 标称放电电流& nominal discharge current(In)
  流过SPD具有8/20&s波形的放电电流峰值。
3.&9& 压敏电压& press-sensitivity voltage (Ures(1mA))
  当通过1mA直流电流时,在MOV两端测得的电压值。
3.&10& 残压& residual voltage (Ures)
  放电电流流过SPD时,在其端子间的电压峰值。
3.&11& 响应时间& response time(ta)
  SPD的阻抗从开始下降到下降结束的时间。
3.&12& 泄漏电流& leakage current (Ile)
  除放电间隙外,SPD在并联接入线路后所通过的微安级电流。
  注:泄漏电流值是限压型SPD劣化程度的重要参数指标。
3.&13& 劣化& degradation
  当SPD长时间工作或处于恶劣环境工作时,或直接受雷电浪涌而引起其性能下降、原始性能参数改变的现象,也称退化或老化。
3.&14& 信息系统& information system
  各种类型的电子装置,包括计算机、有/无线通信设备、监视设备、自动控制设备等的统称。
3.&15& 电磁屏蔽& Electromagnetic shielding
  用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。
3.&16& 雷电防护区& Lightning protection zone(LPZ)
  需要规定和控制雷电电磁环境的区域。
3.&17& 防雷装置检测& lightning protection system check and measure
  按照建(构)筑物防雷装置的设计标准确定防雷装置满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析处理全过程。
3.&18& 风力发电 Wind Power
  把风的动能转变成机械能,再把机械能转化为电能。
3.&19& 风电机组 Wind turbine
  风电机组大体上可分为桨叶、轮毂、机舱、塔筒和发电装置。
3.&20& 煤化工 chemical processing of coal
  煤化工是以煤炭为主要原料生产化工产品的行业。根据生产工艺与产品的不同,主要分为煤焦化、煤气化和煤液化三条产品链。
4 &检测项目
4.&1& 建(构)筑物防雷装置的检测。
4.&2& 信息系统防雷装置的检测。
4.&3& 风电设施防雷装置的检测。
4.&4& 煤化工防雷装置的检测。
4.&5& 电涌保护器(SPD)的检测。
4.&6& 易燃易爆场所防雷装置的检测。
5 &检测要求和方法
5.&1& 建(构)筑物防雷装置的检测
5.&1.1& 接闪器
5.&1.1.1 要求
  应满足GB/T 第5.2.1条规定。
5.&1.1.2 接闪器的检查
5.&1.1.2.1 检查接闪器的材质、规格(直径、截面积、厚度)、防腐措施。
5.&1.1.2.2& 检查接闪器上是否缠绕天线、电话线、电源线等电气线路,接闪器与被保护物距离是否符合要求,接闪器架设是否稳固。
5.&1.1.2.3 测试接闪器与每一根引下线的电气连接及焊接质量,并测试接闪器的接地电阻。
5.&1.1.2.4 检查接闪器有无折断、机械损伤、严重锈蚀现象,固定点支持件间距是否均匀,接闪器焊接是否符合要求。
5.&1.1.2.5 除第一类防雷建筑物外,对于利用屋顶金属屋面作为接闪器的建筑物,首先应检查金属屋面下是否有爆炸燃烧危险品,检测金属屋面的厚度是否符合现行规范要求,金属板之间的搭接长度和金属板与钢梁之间的电气连接是否符合现行规范要求。
5.&1.2 引下线
5.&1.2.1要求
  应满足GB/T 第5.3.1条的规定。
5.&1.2.2 引下线的检测
5.&1.2.2.1 检查引下线的材质规格,敷设是否顺直、稳固,是否沿最短路径入地。若因条件限制必须拐弯处,拐弯弧度应为钝角。
5.&1.2.2.2 检查引下线与接闪器、接地装置之间焊接是否符合要求。
5.&1.2.2.3 检查引下线有无断裂、机械损伤及严重锈蚀现象。
5.&1.2.2.4 检查引下线断接卡做法是否符合标准图集和设计要求。
5.&1.2.2.5 检查引下线上是否缠绕天线、电话线、电源线等电气线路或与引下线平行的电气线路。
5.&1.2.2.6 检查在易受机械损坏、防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线是否采用暗敷或用镀锌角钢、改性塑料或橡胶管等保护措施。
5.&1.2.2.7检查不同性质接地引下线之间是否直接连接,间距是否符合规范要求。
5.&1.2.2.8测试各引下线接地电阻。
5.&1.3接地装置
5.&1.3.1要求
  应满足GB/T第5.4.1条的规定。
5.&1.3.2接地装置的检测
5.&1.3.2.1仔细查看地网的施工资料,检查接地体的埋设深度,接地体的材型规格。
5.&1.3.2.2用毫欧表检测两相邻接地装置的电气连接
  检测相邻接地装置的共用接地系统或独立接地系统是否达到本标准5.1.3.1的规定,首次检测时应使用毫欧表对两相邻接地装置进行测量。如测得阻值不大于1&O,则断定为电气导通,如测得阻值偏大,则判定为各自为独立接地。
  注:接地网完整性测试可参见GB/T 0的8.3条规定。
5.&1.3.2.3 测试接地装置的接地电阻。
5.&1.3.2.4 检查接地系统周围是否有严重影响地网效果的因素,如高温、化学腐蚀等。
5.&1.3.2.5检查接地系统有无因挖土方、敷设其它管线路或种植树木等人为破坏情况以及接地系统的填土有无沉陷情况。
5.&1.4 防雷电感应及等电位连接装置
5.&1.4.1 要求
  应满足GB/T 第5.7.1条的规定。
5.&1.4.2 防雷电感应装置和等电位连接装置的检测
5.&1.4.2.1检查建(构)筑物屋顶广告牌、水箱、风机、冷却塔(基座)等金属物体正常不带电部分是否与屋顶接闪带作好等电位连接。
5.&1.4.2.2检查建(构)筑物内的设备、管道、构架、金属地板、电梯轨道等大尺寸金属物与共用接地装置是否作好等电位连接。
5.&1.4.2.3 检查平行敷设或有交叉的金属管道、电梯轨道、电缆金属外皮等长金属物其敷设净距是否大于100mm,如不大于100mm,则应检查两长金属物是否采用金属线跨接。测试其跨接过渡电阻是否不大于0.03&O。
5.&1.4.2.4检查建(构)筑物在LPZ0和LPZ1区交界处是否设计总等电位连接装置,并检查总等电位连接带的材型规格和总等电位装置与接地装置的连接质量。
5.&1.4.2.5 对于建(构)筑物的低压配电系统,应检查配电线路是否全线埋地引入或穿金属管(槽)架空引入,并检查配电线缆及金属管(槽)是否在进入建筑物处与总等电位连接装置相连接,进一步检查其连接质量。
  如因条件限制,架空配电线路在进入建(构)筑物前端一段距离改换一段埋地金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接引入建(构)筑物时,应检查电缆埋地长度和电缆与架空线连接处使用的避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚等接地连接质量。
5.&1.4.2.6 检查进入建(构)筑物的金属管道、电缆金属外皮是否在进入建(构)筑物处与建筑物预留等电位端子板做好电气连接,并检查其连接质量。
5.&1.4.2.7 测试第一类防雷建(构)筑物内长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻,当过渡电阻大于0.03&O时,检查是否有跨接的金属线,并检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。
5.&1.4.2.8检查架空进入第一类和处在爆炸危险环境的第二类防雷建筑物的金属管道在进入建筑物前是否每隔25m接地一次,进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。
5.&1.4.2.9检查建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物与建筑物内钢筋就近不少于两处的连接,如已实现连接,进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。
5.&1.4.2.10所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0区与LPZ1区界面处与总等电位连接带连接,如已实现连接应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。
5.&1.4.2.11所有穿过各后续防雷区界面处导电物均应在界面处与建筑物内的钢筋或等电位连接预留板连接,如已实现连接应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。
5.&1.4.2.12 检查建筑物配电系统低压端各回路中是否按设计审核及规范要求安装电涌保护器,电涌保护器的配置及其参数是否符合要求。SPD的检测应满足5.5条的规定。
5.&1.5电磁屏蔽
5.&1.5.1要求
  应满足GB/T第5.6条的规定。
5.&1.5.2电磁屏蔽检测
5.&1.5.2.1检查屏蔽网格、金属管(槽)、防静电地板支撑金属网格、大尺寸金属件、房间屋顶金属表面、立面金属表面、金属门窗、混凝土内钢筋和金属门窗框架的电气连接,进一步测量屏蔽材料规格和尺寸。
5.&1.5.2.2检查屏蔽层电气连通状况,金属线槽宜全封闭,两端应接地,测试其电气连通。
5.&1.5.2.3检查敷设的电缆,其屏蔽层两端与各自建筑物的等电位连接带连接状况,测试其电气连通。
5.&1.5.2.4当系统要求只在一端做等电位连接时,检查其是否采取两层屏蔽,外层屏蔽应两端接地。
5.&2 信息系统防雷装置的检测
5.&2.1防直击雷装置的检测
  机房所在建筑物的接闪器、引下线、接地装置的检测按本标准5.1条规定。
5.&2.2信息系统雷电防护等级的分级
  应满足GB第4章雷电防护分级的规定。
5.&2.3 电磁屏蔽
5.&2.3.1 建(构)筑物、设备以及线路的屏蔽措施要求应符合GB/T第5.6.1条的规定。
5.&2.3.2 电磁屏蔽的检测应满足5.1.5.2条的规定。
5.&2.4 接地、等电位连接的检测
5.&2.4.1 要求
  接地、等电位连接应符合GB 和GB 的有关规定。
5.&2.4.2 检测
5.&2.4.2.1 检测机房内温度、湿度、气压是否符合《电子计算机场地通用规范》的要求。
5.&2.4.2.2 检测电子计算机供电电源质量(频率,谐波,漂移)是否符合《电子计算机场地通用规范》的要求。
5.&2.4.2.3 检测机房的防雷地、交流地、直流地、安全地应共用接地。有特殊要求的独立接地按照独立接地的要求进行检测。
5.&2.4.2.4 检测等电位连接导体的材料规格应符合现行规范要求。
5.&2.4.2.5 检测进出信息系统机房的各种金属管道、电缆屏蔽层、机房内的设备外壳、屏蔽槽、金属门窗、吊顶等的等电位连接情况。
5.&2.4.2.6 检查机房内信息技术设备等电位连接网络的结构形式:S型、M型或两种结构形式的组合。
5.&2.4.2.7 检查S型连接的信息技术设备的所有金属组件除在接地基准点处外,是否达到规定的绝缘要求。
5.&2.4.2.8 测试接地电阻阻值。
5.&2.5 电源线路
5.&2.5.1要求
  应满足GB第5.4.1条的规定。
5.&2.5.2 检测
5.&2.5.2.1 检查机房内电源的接地型式、进线方式。
5.&2.5.2.2 检查电源SPD的安装级数、位置、型号、数量、参数、状态指示,测量SPD的间距、连接线截面积、长度、接地电阻是否符合规范要求。
5.&2.5.2.3 SPD参数的测量应符合5.5条的规定。&
5.&2.6信号线路
5.&2.6.1 要求
  信号线路防雷措施应符合GB和GB的有关规定。
5.&2.6.2 检测
5.&2.6.2.1检查机房内信号线路的种类、数量、进线方式。
5.&2.6.2.2检查信号SPD的安装级数、位置、型号、数量、参数,测量SPD的连接线截面积、长度、接地电阻是否符合规范要求。
5.&2.6.2.3检查信号线与其它干扰源的间距是否符合规范要求。
5.&2.7静电防护检测
5.&2.7.1静电地板必须进行静电接地,静电接地可以经限流电阻后接地,限流电阻的阻值宜为1M&O。
5.&2.7.2 静电接地的连接线应有足够的机械强度和化学稳定性。防静电地面和台面采用导电胶与接地导体粘接时,其接触面积不宜小于10cm2。
5.&3风电设施防雷装置的检测
5.&3.1要求
  风电设施防雷装置应符合IEC TR 61400-24 和风电行业的有关规范要求。
5.&3.2 接闪器
5.&3.2.1 要求
5.&3.2.1.1 接闪器使用材料尺寸,应符合现行规范的要求。
5.&3.2.1.2桨叶上防雷装置使用的材料,应当能在通过预计雷电流时耐受其热效应和机械效应的作用而不致被破坏。接闪器的材料规格应符合IEC TR 61400-24和风电行业的规范要求。
5.&3.2.2 接闪器的检测
5.&3.2.2.1 检查桨叶与轮毂、低速轴和塔筒的电气连接,机舱尾部接闪杆和轮毂、塔筒的电气连接。
5.&3.2.2.2 检查接闪器上有无附着的其它电气线路。
5.&3.3 引下线
5.&3.3.1 要求
  引下线的布置按照IEC TR 61400-24和风电行业的规范要求,主要以塔筒作为引下线。
5.&3.3.2 引下线的检测
5.&3.3.2.1 首次检测应测试塔筒的跨接电阻是否小于0.03&O。
5.&3.3.2.2 用毫欧表或等电位仪检测电刷、滑环和接闪杆与机舱底板的电气连通。
5.&3.3.2.3 用毫欧表或等电位仪检测塔筒底座与接地装置的电气连通。
5.&3.4 接地装置
5.&3.4.1 要求
5.&3.4.1.1 接地系统形式应符合本标准5.1.3的要求。
5.&3.4.1.2 检查变压器、输电线接地体的性质、布置方式,检查接地引入线的材型、长度,接地汇集排(线)的截面积。
5.&3.4.1.3 利用塔筒基座钢筋作为接地装置时应符合GB的规定。
5.&3.4.1.4 接地装置的接地电阻(或冲击接地电阻)值应符合行业标准的要求。
5.&3.4.1.5 人工接地体材料要求应符合GB第5.4.1条~第5.4.5条的规定。
5.&3.4.2 接地装置的检测
5.&3.4.2.1 首次检测时应查看隐蔽工程纪录,检查接地装置的结构和安装位置,检查接地体的埋设间距、深度、安装方法,检查接地装置的材质、连接方法、防腐处理。
5.&3.4.2.2 检查接地装置的填土有无沉陷情况。
5.&3.4.2.3 首次检测时应检查相邻接地体在未进行等电位连接时的地中距离。
5.&3.4.2.4 测试塔筒的接地,测试选择多点测量进行比对。
5.&3.4.2.5 测试控制柜的接地以及电涌保护器的接地。
5.&3.4.2.6 测试变压器的接地。
5.&3.4.2.7 测试输电线接地。地埋则测铠装电缆的金属外壳接地,架空测接闪线接地。
5.&3.4.2.8 风电机组接地装置的接地电阻测试按照附录D的要求。
5.&3.4.2.9 应对土壤电阻率&进行测试,测试方法见附录F。
5.&3.5 等电位的检测
5.&3.5.1 等电位连接的要求
  风电机组的等电位连接应符合IEC TR 61400-24的要求。
5.&3.5.2 等电位连接的检测
5.&3.5.2.1 检测滑环、电刷与机舱底板的等电位连接。
5.&3.5.2.2 检测舱盖尾部接闪器与机舱底板的等电位连接。
5.&3.5.2.3 检测塔筒与机舱底板的等电位连接。
5.&3.5.2.4 检测机舱内除发电机和其他绝缘设备外的其他设备金属外壳与机舱底板的等电位连接。
5.&4 煤化工防雷装置的检测
5.&4.1 空分装置、气化装置、净化装置区
5.&4.1.1 接闪器
5.&4.1.1.1 检查区域内建(构)筑物接闪器的布置是否符合第二类防雷建(构)筑物的要求。
5.&4.1.1.2 检测区域内突出屋面的放散管、排风管的接闪器的保护范围是否满足(GB 第4. 3. 2条)的要求。
5.&4.1.1.3 利用生产设备金属外壳作接闪器,应检测金属壳体的厚度是否满足下表t值的要求。
  表5.1金属板或金属管道接闪器的最小厚度
5.&4.1.1.4利用屋顶金属屋面作为接闪器的建筑物,首先应检查金属屋面下是否有易燃危险物品,检测金属屋面的厚度是否符合现行规范的要求,金属板之间的搭接长度和金属板的钢龙骨是否达到电气通路。
5.&4.1.2 引下线
5.&4.1.2.1 检查区域内建(构)筑物引下线的布置、间距是否满足第二类防雷建筑物的要求。
5.&4.1.2.2 利用生产设备金属外壳作接闪器,应利用其外壳作为引下线。
5.&4.1.3 防侧击雷
  区域内高度高于45m的建(构)筑物,应检查防侧击雷是否满足GB 第4. 3. 9条的要求。
5.&4.1.4接地装置
  对区域内进行接地网的测试。测试应符合本标准第5.1.3.条共用接地系统的规定。
5.&4.1.5 防雷电感应及等电位连接装置
  防雷电感应装置和等电位连接装置的检查除应符合本标准第5.1.4.2条的要求;还应检查以下内容:
  &&检查支撑气化炉(余热锅炉)的金属框架是否与接地装置连接;若采用混凝土框架支撑气化炉(余热锅炉),或者直接置于地面的炉子,炉体的加强板类附件上应焊接接地连接件与引下线相连,通过引下线与接地装置形成电气连接。
  &&检查炉子上的金属构件是否与炉子的框架作等电位连接。
5.&4.2 甲醇及其衍生物有易燃易爆危险品的生产装置区
5.&4.2.1 接闪器
5.&4.2.1.1 检查区域内的建(构)筑物接闪器的布置是否符合第一类防雷建筑物的要求。
5.&4.2.1.2 检查区域内的放散管、排风管,接闪器的保护范围应满足GB 第4.2.1条的要求。
5.&4.2.1.3 利用生产设备金属外壳作接闪器,应检测金属壳体的厚度是否满足表5.1的要求。
5.&4.2.2 引下线
5.&4.2.2.1 检查区域内建(构)筑物引下线的布置、间距是否满足第一类防雷建筑物的要求。
5.&4.2.2.2 利用生产设备金属外壳作接闪器,应利用其外壳作为引下线。
5.&4.2.3 接地装置
  对区域内进行接地网的测试。测试应满足本标准第5.1.3.条独立接地系统的规定。
5.&4.2.4 防雷电感应及等电位连接装置
  防雷电感应装置和等电位连接装置的检查应符合本标准第5.1.4.2条的要求。
5.&4.3 甲醇及其衍生物无易燃易爆危险品的生产装置区
5.&4.3.1 接闪器
5.&4.3.1.1 检查区域内的建(构)筑物接闪器的布置是否符合第二类防雷建筑物的要求。
5.&4.3.1.2 检查区域内的放散管、排风管,接闪器的保护范围应满足GB第4.3.2条的要求。
5.&4.3.1.3 利用生产设备金属外壳作接闪器,应检测金属壳体的厚度是否满足表5.1的要求。
5.&4.3.1.4 利用屋顶金属屋面作为接闪器的建筑物,应满足本标准5.4.1.1.4条的要求。
5.&4.3.2 引下线
5.&4.3.2.1 检查区域内的建(构)筑物引下线的布置是否满足第二类防雷建筑物的要求。
5.&4.3.2.2 利用生产设备金属外壳作接闪器,应利用其外壳作为引下线。
5.&4.3.3 接地装置
  对区域内进行接地网的测试。测试应满足本标准第5.1.3.条共用接地系统的规定。
5.&4.3.4 防雷电感应及等电位连接装置
  防雷电感应装置和等电位连接装置的检测应符合本标准第5.1.4.2条的要求。&&&&&&&&&&&&&&&
5.&4.4 附属建(构)筑物
5.&4.4.1 接闪器
5.&4.4.1.1检查附属建(构)筑物接闪器的布置是否符合第三类防雷建筑物的要求。
5.&4.4.1.2利用生产设备金属外壳作接闪器,应检测金属壳体的厚度是否满足表5.1的要求。
5.&4.4.1.3利用屋顶金属屋面作为接闪器的建筑物,应满足本标准5.4.1.1.4条的要求。
5.&4.4.2 引下线
5.&4.4.2.1检查区域内建(构)筑物引下线的布置是否符合第三类防雷建筑物的要求。
5.&4.4.2.2利用生产设备金属外壳作接闪器,应利用其外壳作为引下线。
5.&4.4.3 接地装置
  对区域内进行接地网的测试。测试应满足本标准第5.1.3.条共用接地系统的规定。
5.&4.4.4 防侧击雷装置
  附属生产装置区域内高度高于60m的建(构)筑物,应检查防侧击雷是否满足GB 第4. 4. 8条的要求。
5.&4.4.5 防雷电感应及等电位连接装置
  防雷电感应装置和等电位连接装置的检查除应符合第5.1.4.2条的要求;还应检查以下内容:检查全厂总控制室及信息中心机房的信息技术设备与全厂共用接地系统的连接,检查连接的基本形式,并进一步检查连接质量,连接导体的材质和尺寸。如采用S型连接,应检查信息技术设备的所有金属组件,除在接地基准点(ERP)处外,是否达到规定的绝缘要求。
5.&4.5烟囱、火炬
5.&4.5.1 接闪器
5.&4.5.1.1 钢筋混凝土烟囱设置接闪杆时,应满足GB 第4. 4. 9条的要求。
5.&4.5.1.2 金属烟囱和金属火炬筒本体应作为接闪器。
5.&4.5.2 引下线
5.&4.5.2.1 钢筋混凝土烟囱的引下线设置应满足GB 第4. 4. 9条的要求。
5.&4.5.2.2 金属烟囱和金属火炬筒本体应作为引下线。
5.&4.5.3 接地装置
  对区域内进行接地网的测试。测试应符合本标准第5.1.3.条共用接地系统的规定。
5.&4.6& 信息系统
  对煤化工信息系统的检测按照本标准5.2条的要求执行。
5.&4.7 防静电接地装置
5.&4.7.1 固定设备
5.&4.7.1.1检查固定设备(塔、容器、机泵、换热器、过滤器等)等金属外壳的静电接地状况,测试其与接地装置的电气连接。静电接地连接线应采取螺栓连接,静电接地线的材质、规格应符合附录H的要求。
5.&4.7.1.2 检查直径大于或等于2.5m及容积大于或等于50m3的装置静电接地点的间距。间距不应大于30m,且不少于两处,测试其与接地装置的电气连接。
5.&4.7.1.3检查有振动性能的固定设备,其振动部件静电接地状况,测试其与接地装置的电气连接。静电接地线的材质、规格宜符合附录H的要求。
5.&4.7.1.4检查转动物体的接地,可采用导电润滑脂或专用接地设施(如在无爆炸、无火灾危险环境内可采用滑环和电刷等)进行接地,但类似于阀杆、轴承转动部分可不必进行上述连接。容易积聚电荷的皮带或传送带,宜采用导电橡胶制品。
5.&4.7.1.5 检查皮带传动的机组及其皮带的防静电接地刷、防护罩的静电接地状况,检测其与接地装置的电气连接。
5.&4.7.1.6检查可燃粉尘的袋式集尘设备,织入袋体的金属丝的接地端子的静电接地状况,检测其与接地装置的电气连接。
5.&4.7.1.7检查与地绝缘的金属部件(如法兰、胶管接头、喷嘴等)的静电接地状况,要求采用铜芯软绞线跨接引出接地。
5.&4.7.1.8检查化工区、石化区等生产场所进口处,应设置人体导静电接地装置,检测其接地电阻。
5.&4.7.2 油气储罐
  油气储罐的检测应符合本标准5.6.2.2条的规范要求。
5.&4.7.3 油气管道系统
  油气管道系统的检测应符合本标准5.6.2.3条的规范要求。
5.&4.7.4铁路栈台、汽车站台与罐车
5.&4.7.4.1 检查铁路装卸栈桥、汽车装卸站台区域内的金属管道、设备、构筑物等应作等电位连接并接地。检测接地线的取材、材料规格应符合附录G,测试其等电位连接电阻、接地电阻。
5.&4.7.4.2 检查区域内铁路钢轨的两端应接地,区域内与区域外钢轨间的电气通路应采取绝缘隔离措施,平行钢轨之间应在每个鹤位处进行一次跨接;检测接地线的取材、材料规格应符合附录G,测试其接地电阻。
5.&4.7.4.3 检查操作平台梯子入口处,应设置的人体导静电接地装置,测试其接地电阻。
5.&4.7.4.4 检查每个鹤位平台或站台处应设置接地端子,并与接地干线直接相连,检查罐车、槽罐车及储罐等装卸场地应采用能检测接地状况的防静电接地仪器,检测接地线的取材、材料规格应符合附录G,测试其静电接地电阻。
5.&4.7.4.5 储罐汽车在装卸作业前,应采用专用接地线及接地夹将汽车、储罐与装卸设备等电位连接。作业完毕封闭储罐盖后方可拆除。接地设备宜与装卸泵联锁。
5.&5 SPD的检测
5.&5.1 要求
  基本要求应满足GB/T 第5.8.1条的规定。
5.&5.2 SPD的检查
5.&5.2.1 用N&PE环路电阻测试仪。测试从总配电盘(箱)引出的分支线路上的中性线 (N)与保护线(PE)之间的阻值,确认线路为TN-C或TN-C-S或TN-S或TT或IT系统。
5.&5.2.2 检查并记录各级SPD的主要性能参数是否符合规范要求,安装位置、数量、型号、安装工艺(连接导体的材质和导线截面,连接导线的色标,连接牢固程度)是否符合要求,SPD有无国家认可的检测实验室的检测报告。
5.&5.2.3 对SPD进行外观检查:SPD的表面应平整,光洁,无划伤,无裂痕和烧灼痕或变形,SPD的标志应完整和清晰。
5.&5.2.4 检查多级SPD之间的距离和SPD两端引线的长度是否符合规范要求。
5.&5.2.5 检查SPD是否具有状态指示器,如有,则需确认状态指示应与生产厂家说明相一致。
5.&5.2.6 检查安装在电路上的SPD限压元件前端是否有脱离器,如SPD无内置脱离器,则检查是否有外置脱离器,检查安装在SPD前端的熔断器的熔断电流是否与设计相一致。
5.&5.2.7 检查SPD接地线与等电位连接带之间的过渡电阻。
5.&5.3& 电源SPD的测试
5.&5.3.1& SPD运行期间,会因长时间工作或因处在恶劣环境中而老化,也可能因受闪电电涌而引起性能下降、失效等故障。因此需定期进行测试。如测试结果表明SPD劣化,或状态指示指出SPD失效,应及时更换。
5.&5.3.2& 泄漏电流I1e的测试。
  除电压开关型外,SPD在并联接入电网后都会有微安级的电流通过,如果此值偏大,说明SPD性能劣化,应及时更换。可使用防雷元件测试仪或泄漏电流测试表对限压型SPD的I1e值进行静态试验。规定在0.75U1mA下测试。
  首先应取下可插拔式SPD的模块或将线路上两端连线拆除,多组SPD应按图1所示连接逐一进行测试。测试仪器使用方法见仪器使用说明书。
  合格判定:当实测值大于生产厂标称的最大值时,判定为不合格,如生产厂未标定出I1e值时,一般不应大于20&A。
5.&6 易燃易爆场所防雷装置检测
5.&6.1要求
  易燃易爆场所主要包括石油库、液化气站、汽车加油加气站、炸药库、弹药库,烟花爆竹库等。易燃易爆场所的防雷装置应符合GB 第14章、GB (2006年版)第10章。易燃易爆场所的防雷等级见附录C。
5.&6.2 易燃易爆场所防雷装置检测
5.&6.2.1 石油库、液化气站、加油加气站防雷检测
5.&6.2.1.1 建筑物防雷装置的技术要求应符合本标准附录G的规定。
5.&6.2.1.2 接闪器、引下线、接地装置的检测分别符合本标准5.1条的规定。
5.&6.2.2 油气储罐
5.&6.2.2.1检查储罐宜利用防雷接地装置兼作防静电接地装置。
5.&6.2.2.2检查新建储罐内各金属构件(搅拌器、升降器、仪表管道、金属浮体等)与罐体应按相关设计要求作等电位连接;检测连接线的取材、材料规格应符合附录G的要求。
5.&6.2.2.3 检查浮顶罐的浮船、罐壁、活动走梯等活动的金属构件与罐壁之间应按相关设计要求作等电位连接;检测连接线应取截面不小于25mm2铜芯软绞线进行连接,连接点不应少于两处;并测试等电位跨接过渡电阻。
5.&6.2.2.4 检查油(气)罐及罐室的金属构件以及呼吸阀、量油孔、放空管及安全阀等金属附件应采取等电位连接并接地;测试接地电阻不应大于10&O。
5.&6.2.2.5 检查在扶梯进口处是否设置人体导静电接地装置,测试其接地电阻。
5.&6.2.2.6 了解钢油罐的用途、壁厚及安装形式,检查接地点数量,检测接地点的弧形间距,检测材质规格、防腐情况、电气连接情况,并作详细记录。
5.&6.2.3 油气管道防雷及接地检测
5.&6.2.3.1 检查管道在进出工艺装置区(含生产车间厂房、储罐等)处、分岔处按相关设计要求设置的接地;检查长距离无分支管道按相关设计要求设置的接地;检查距离建筑物100m内的管道,应每隔25m接地一次;测试其接地电阻不应大于20&O。
5.&6.2.3.2 检查平行管道净距小于100mm时,每隔30m设置的等电位连接线;当管道交叉且净距小于100mm时,应设置等电位连接线。
5.&6.2.3.3 检查管道的法兰应作跨接连接,在非腐蚀环境下不少于5根螺栓可不跨接;检测静电连接线材质、规格应符合附录G的要求;测试跨接电阻。
5.&6.2.3.4当储罐的风管及外保温层的保护罩采用薄金属板制作时,检查其连接处应咬口并利用机械固定的螺栓与罐体作等电位连接并接地;测试接地电阻。
5.&6.2.3.5金属配管中间的非导体管段,检查两端的金属管应分别与接地干线相连,或采用截面不小于6mm2的铜芯软绞线跨接后接地,测试跨接电阻;检查非导体管段上的所有金属件应接地,测试其接地端子的接地电阻应不大于30&O。
5.&6.2.4 防静电接地的检测
5.&6.2.4.1 检查鹤管、栈桥、油泵、铁路钢轨的防静电接地。
5.&6.2.4.2 检查加油机、充气磅秤的防静电接地。
5.&6.2.4.3 检查卸油场地的防静电接地。
5.&6.2.5 配电线路和信息系统线路的检测
5.&6.2.5.1 检查低压配电线路是否全线埋地或敷设在架空金属线槽内引入。如全线采用电缆埋地引入有困难,应检查电缆埋地长度和电缆与架空线连接处使用的SPD、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚等接地连接质量,连接导体的材料和尺寸。
5.&6.2.5.2 检查信息系统线路的屏蔽和敷设情况。
5.&6.2.6 人工洞石油库的检测
5.&6.2.6.1 检查进入人工洞石油库的金属管路在洞外的埋地长度、接地点间距。
5.&6.2.6.2 检查进入人工洞石油库的电力和通信线路的进线方式、屏蔽及接地情况、安装电源SPD的情况。
5.&6.2.7 炸药库、弹药库和烟花爆竹库防雷检测
5.&6.2.7.1炸药库、弹药库和烟花爆竹库等易燃易爆场所的防雷等级见附录C,防雷装置检测应符合本标准第5.1条相应防雷等级防雷装置检测的规定。
5.&6.2.7.2独立接闪杆和接闪线、引下线、接地装置、等电位连接、线路屏蔽的检测应符合本标准5.1条的规定。
5.&6.2.7.3检查易燃易爆场所中独立接闪杆的接地装置与静电接地装置是否独立设置,独立接闪杆的接地装置与静电接地装置的距离是否符合GB第4.2.1条第五款的要求。
5.&6.2.7.4进入炸药库、弹药库的所有线路的检测符合本标准5.6.2.5条的规定,并且检查所有配电线路安装SPD是否属于防爆型。
6 &检测周期
  第一类防雷建筑物的防雷装置和易燃易爆物品和危险化学品的生产、储存设施及场所检测间隔时间为6个月;第二类防雷建筑物的防雷装置检测间隔时间为12个月;第三类防雷建筑物的防雷装置检测间隔时间12个月。
7 &检测程序
7.&1 检测前应对使用仪器仪表和测量工具进行检查,保证其在计量合格证有效期内和能正常使用。
7.&2 对受检测单位的防雷装置的首次检测应进行所有项目的检测。
7.&3 对受检单位的后续检测,在受检单位防雷装置无较大变化时,可不进行接闪器保护范围的检测项目。
7.&4 首次检测单位,应先通过查阅防雷工程技术资料和图纸,了解并记录受检单位的防雷装置的基本情况,在与受检单位协商制定检测方案后进行现场检测。
7.&5 现场检测进行时可按先检测外部防雷装置,后检测内部防雷装置的顺序进行,将检测结果填入防雷装置安全检测原始记录表。部分检测业务表格式样参见本标准附录E(资料性附录)。
  对受检单位出具检测报告和整改意见书。
8&检测数据整理
8.&1 检测结果的记录。
8.&1.1 在现场将各项检测结果如实记入原始记录表,原始记录表应有检测人员、校核人员和现场负责人签名。原始记录表应作为用户档案保存两年。
8.&1.2首次检测时,应绘制建筑物防雷装置平面示意图,后续检测时应进行补充或修改。
8.&2 检测结果的判定
  用数值修约比较法将经计算或整理的各项检测结果与相应的技术要求进行比较,判定各检测项目是否合格。
8.&3防雷装置检测报告
8.&3.1 检测报告由检测员按本标准8.1条和8.2条的内容填写、检测员和校核员签字后,经技术负责人签发,应加盖检测单位公章。
8.&3.2 检测报告一式二份,一份送受检单位,一份由检测单位存档。存档应有文字和计算机存档两种形式。
  根据风电机组雷电电磁环境的特性,可以将机组需要保护的空间从外部到内部划分为若干个防雷区,并对每个防雷区编以序号,在不同序号防雷区的交界面上,雷电电磁环境有明显的改变。防雷区的序号越大,区内的电磁场越小,具体划分如下:
1.&LPZOA区
  直接雷击非防护区。本区内的各物体均可能受到直接雷击或导走全部雷电流,但本区内的雷电脉冲电磁场强度没有受到任何衰减。在风电机组上,采用选定半径的滚球沿机组进行遍滚,由滚球与机组接触部位所界定的外空间属于直接雷击非防护区,即LPZOA区。
2.&LPZOB区
  直接雷击防护区。本区内的物体不会受到所选滚球半径所对应雷电流闪电的直接雷击,但本区内的雷电脉冲电磁场强度也没有受到任何衰减。
  第一屏蔽防雷区。本区内的各物体不会受到直接雷击,区内所有导电部件上的雷电流和区内雷电脉冲电磁场强度均比LPZ0区内有进一步的减小和衰减。
  对于风电机组来说,其LPZ1区包括有金属覆盖层(网)的机舱内部、塔筒内部、塔筒外变压器室金属体内部。
  4.LPZ2区
  第二屏蔽防雷区。为进一步减小雷电流和衰减雷电脉冲电磁场强度,以保护高敏感微电子设备而设置的后续防雷区。对于风电机组来说,安置在塔筒内和含金属层(网)机舱内的各金属箱、柜和壳的内部均属于LPZ2区,如舱内控制柜内部和塔底电控柜内部等。
  附 录 D(资料性附录)
  接地装置的接地电阻值测量
  接地装置的工频接地电阻值测量常用三极法和使用接地电阻表法,其测得的值为工频接地电阻值,当需要冲击接地电阻值时,应按本标准附录B(规范性附录)的规定进行换算。
  每次检测都应固定在同一位置,采用同一台仪器,采用同一种方法测量,记录在案以备下一年度比较性能变化。
  三极法的三极是指图1上的被测接地装置G,测量用的电压极P和电流极C。图中测量用的电流极C和电压极P离被测接地装置G边缘的距离为dGC=(4~5)D和dGP=(0.5~0.6)dGC,D为被测接地装置的最大对角线长度,点P可以认为是处在实际的零电位区内。为了较准确地找到实际零电位区时,可把电压极沿测量用电流极与被测接地装置之间连接线方向移动三次,每次移动的距离约为dGC的5%,测量电压极P与接地装置G之间的电压。如果电压表的三次指示值之间的相对误差不超过5%,则可以把中间位置作为测量用电压极的位置。
  把电压表和电流表的指示值Uc和Ⅰ代入式RG=中去,得到被测接地装置的工频接地电阻RG。
  当被测接地装置的面积较大而土壤电阻率不均匀时,为了得到较可信的测试结果,宜将电流极离被测接地装置的距离增大,同时电压极离被测接地装置的距离也相应地增大。
  在测量工频接地电阻时,如dGC取(4~5)D值有困难,当接地装置周围的土壤电阻率较均匀时,dGC可以取2D值,而dGP取D值;当接地装置周围的土壤电阻率不均匀时,dGC可以取3D值,dGP值取1.7D值。
  使用接地电阻表(仪)进行接地电阻值测量时,宜按选用仪器的要求进行操作。
  附 录 E(资料性附录)
  防雷装置检测业务表格式样
  E.1 表E.1~E.7给出了防雷装置检测业务表格的式样。
  E.2 填写表E.1~E.7中应注意如下事项:
  E.2.1 受检单位基本情况(表E.1)
  E.2.1.1 受检单位基本情况和防雷类别确定
  受检单位基本情况包括:单位名称性质(办公、厂矿、住宅、商贸、医疗等),建(构)筑物长、宽、高,储存爆炸物质、易燃物质情况等。然后按GB中的规定确定其防雷类别。
  当受检单位建筑物可同时划为第二类和第三类防雷建筑物时,应划为第二类防雷建筑物。
  当受检单位在同一地址有多处建筑物时,表E.1只需填写一份;当受检单位在不同地址有多处建筑物时,表E.1应按不同地址填写,并归纳到同一档案编号之中。
  当一座建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,应按GB中第4.5.1条和第4.5.2条的规定确定防雷类别。
  E.2.1.2 高压供电和低压配电基本情况内容
  高压供电应查明架空、埋地形式,架空时是否有防雷措施(接闪线、避雷器、塔杆接地状况等),输电电压值等。
  低压配电应查明变压器的防雷措施,低压配电接地形式,低压供电线路的敷设方法,总配电柜(盘)、分配电盘的位置等。
  E.2.1.3 保护对象基本情况内容
  应查明受检单位防雷装置的主要保护对象(如:人、建筑物、重要管道、电气和信息技术设备),特别应查明被保护设备的耐用冲击电压额定值。
  E.2.1.4 防雷装置设置基本情况
  指外部防雷装置和内部防雷装置中SPD的设置情况,屏蔽如有专用屏蔽室时可做说明,一般情况下屏蔽与等电位连接情况均在具体检测表格中填写。
  E.2.1.5 其他情况
  其他需调查说明的情况,如防雷区的划分等可填入&其他情况&栏中。
  E.2.2 外部防雷装置的检测(表E.2)
  E.2.2.1 接闪器检查
  E.2.2.1.1 接闪器不止一种时,应分别填入&接闪器(一)&、&接闪器(二)&栏中,栏目不够时可另加纸。
  E.2.2.1.2 接闪器形式可按实际填入,如接闪杆、网、带、线(网应标明网格尺寸)、金属屋面、金属旗杆(栏杆、装饰物、广告牌铁架)、钢罐等,应说明是否暗敷。
  E.2.2.1.3 检查安装情况见本标准5.1.1条的规定。
  E.2.2.1.4 首次检测时应绘制接闪器布置平面图和保护范围计算过程及各剖面图示。
  E.2.2.1.5 第一类防雷建筑物架空接闪线与风帽、放散管之间距离填入&安全距离&栏内。
  E.2.2.2 引下线检查和测量
  E.2.2.2.1 引下线检测应符合本标准5.1.2条的要求,并填入相应栏内。
  E.2.2.2.2 备注栏
  凡表格中未包含的项目,如第一类防雷建筑物与树木的距离,接闪带跨越伸缩缝的补偿措施、接闪器上有无附着的其它电气线路、接闪器和引下线的防腐措施等。
  E.2.2.3 接地装置的检测
  E.2.2.3.1 土壤电阻率估算值可根据表F.1选取填入相应的栏内。
  E.2.2.3.2 为防止地电位反击,第一类防雷建筑物的独立地检测数值可分别填入对应的栏内,如独立地超过6处,栏目不够时可另加纸。
  E.2.2.3.3 两相邻接地装置的电气连接检测应按本标准5.1.3.2.2条的规定执行,并将阻值填入相应的栏内,同时确认是否为电气导通。
  E.2.2.3.4 共用接地系统由两个以上地网组成时,应分别填入第一、第二地网栏内,只有一个地网时,只填第一地网,并填明地网材料、网格尺寸和所包围的面积及测得的接地电阻值。
  E.2.2.4 防侧击装置。
  当被检建筑物需防侧击时,应进行防侧击装置检测并填入表E.2相应栏内。
  E.2.2.5 外部防雷装置检测综评
  在完成了外部防雷装置检测后,检测员(负责人)应就外部防雷装置是否符合本标准的有关规定进行综评,同时可提出整改意见。
  E.2.3 磁场强度和屏蔽效率的检测(表E.3)
  E.2.3.1 建筑物格栅形大空间屏蔽
  E.2.3.1.1 本栏适用于建筑物为钢筋混凝土(或砖混)结构,同时按闪电直接击在位于LPZ0A区格栅形大空间屏蔽上的最严重的情况下计算建筑物内LPZ1区内Vs空间某点的磁场强度H1。由于首次雷击产生的磁场强度大于后续雷击产生的磁场强度,本栏只对首次雷击产生的磁场强度进行计算。
  E.2.3.1.2 H1值计算可按实际需要计算的A、B、C各点所在位置,分别将dw(该点距LPZ1区屏蔽壁的最短距离/m),dr(该点距LPZ1区屏蔽顶的最短距离/m)填入表格中,i0取(200000A/一类、150000A/二类、100000A/三类)、&取屏蔽层(建筑物主钢筋)网格尺寸/m ,代入公式H1=0.01&i0&&/(dw&)计算。
  E.2.3.1.3 对处于LPZ2区内各点(如D点、E点)的磁场强度H2计算应按H2=H1/10SF/20公式计算,其中屏蔽系数应按GB表6.3.2-1中25kHz栏选取,其中要代入不同金属材料的半径值(m)。
  E.2.3.2 磁场强度的实测
  磁场强度采用仪器实测时,可将相关数据填入对应表格中。
  E.2.3.3 综合评估
  在对被保护设备所在位置进行磁场强度计算或实测后,应查明该位置上设备电磁兼容的磁场强度耐受值。并进行防护安全性的评估。
  E.2.4 等电位连接测试(表E.4)
  E.2.4.1 大尺寸金属物的等电位连接
  大尺寸金属物是指:设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢门窗、金属广告牌、玻璃幕墙的支架、擦窗机、吊车、栏杆、放散管和风管等物。其等电位连接检测应符合本标准5.1.4.2.1条和5.1.4.2.2条的要求。
  E.2.4.2 平行敷设长金属物的等电位连接
  平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于规定值时,应按本标准5.1.4.2.3条的规定进行检测。
  E.2.4.3 长金属物的弯头等连接检查
  第一类防雷建筑物中长金属物连接处,如弯头、阀门、法兰盘的连接螺栓少于5根时,或虽多于5根但处于腐蚀环境中时,应用金属线跨接。应按本标准5.1.4.2.7条的规定进行检测。
  E.2.4.4 信息技术设备等电位连接检测
  E.2.4.4.1 信息技术所在空间(如计算机房)的概况含:房间在建筑物中的位置(含是否在顶层、是否处于其它房间中央等),房间的长、宽、高度,是否有防静电地板,设备数量和布置等。
  E.2.4.4.2 如信息技术设备的系统相对较小,采用了星型连接结构(S型),应按GB中第六章和本标准5.2.4.2.5条的要求对ERP处及信息设备的所有金属组件进行连接过渡电阻和绝缘电阻的测试。
  E.2.4.4.3 如信息系统较大,采用了网型连接结构(M型),应按GB中第六章和本标准5.2.4.2.5条的要求进行检测和测试。
  E.2.5 电涌保护器(SPD)检测(表E.5)
  E.2.5.1 连接至低压配电系统的SPD第一级可安在建筑物入口处的配电柜上或与屋面电气设备相连的配电盘上,第二级可安在各楼层的配电箱上。
  E.2.5.2 SPD的检测应符合本标准5.5条的规定。
  E.2.5.3 表中Uc值应根据生产厂提供的数据抄入,同时应按本标准中表E.5的要求进行检查。表中Iimp值或IN值应根据生产厂提供的数据抄入,同时应按本标准5.5.2的要求进行检查。
  E.2.5.4 除Uc和Iimp或In值外,表中其他各栏需进行实测,并按本标准5.5条的规定检查是否合格。
  E.2.5.5 连接至电信和信号网络的SPD的检测,与连接至低压配电系统的SPD基本相同,其中标称频率范围和插入损耗值应按生产厂提供的数据抄入。
  E.2.6 机房防雷防静电检测(表E.6)
  E.2.6.1 电源质量的测试应测试其频率、电压及谐波畸变。
  E.2.6.2 要求配电线路必须采用TN-S系统的接地方式。
表E.6机房防雷防静电检测
  附 录 F
  (资料性附录)
  土壤电阻率的测量
  F.1& 总则
  F.1.1& 测量目的
  为解决本标准中涉及到土壤电阻率&的相关规定和计算公式中的要求,附录F引用了GB/T17949.1的相关内容。
  F.1.2& 一般原则
  F.1.2.1 土壤电阻率是土壤的一种基本物理特性,是土壤在单位体积内的正方体相对两面间在一定电场作用下,对电流的导电性能。一般取每边长为10mm的正方体的电阻值为该土壤电阻率&(&O&m)。
  F.1.2.2& 土壤电阻率的影响因子有:土壤类型、含水量、含盐量、温度、土壤的紧密程度等化学和物理性质,同时土壤电阻率随深度变化较横向变化要大很多。因此,对测量数据的分析应进行相关的校正。本标准只对接地装置所在的上层(几米以内)土壤层进行测量,不考虑土壤电阻率的深层变化。
  F.1.2.3& 在进行土壤电阻率测量之前,宜先了解土壤的地质期和地质构造,并参阅表F.1,对所在地土壤电阻率进行估算。
  F.1.2.4 土壤电阻率的测量方法有:土壤试样法、三点法(深度变化法)、两点法(西坡Shepard土壤电阻率测定法)、四点法等,本标准主要介绍四点法。
  F.1.2.5 在采用四点法测量土壤电阻率时,应注意如下事项:
(1)&试验电极应选用钢接地棒,且不应使用螺纹杆。在多岩石的土壤地带,宜将接地棒按与铅垂方向成一定角度斜行打入,倾斜的接地棒应躲开石头的顶部。
(2)&试验引线应选用挠性引线,以适用多次卷绕。在确实引线的长度时,要考虑到现场的温度。引线的绝缘应不因低温而冻硬或皲裂。引线的阻抗应较低。
(3)&对于一般的土壤,因需把钢接地棒打入较深的土壤,宜选用2~4kg重量的手锤。
(4)&为避免地下埋设的金属物对测量造成的干扰,在了解地下金属物位置的情况下,可将接地棒排列方向与地下金属物(管道)走向呈垂直状态。
(5)&在测量变电站和避雷器接地极的时候,应使用绝缘鞋、绝缘手套、绝缘垫及其他防护手段,要采取措施使避雷器放电电流减至最小时,才可测试其接地极。
(6)&不要在雨后土壤较湿时进行测量。
  F.2& 测量方法(四点法)
  F.2.1& 等距法或温纳(Wenner)法
  将小电极埋入被测土壤呈一字排列的四个小洞中,埋入深度均为b,直线间隔均为a。测试电流I流入外侧两电极,而内侧两电极间的电位差V可用电位差计或高阻电压表测量。如图F.1所示。设a为两邻近电极间距,则以a,b的单位表示的电阻率&为:
  这种布置,当电极的埋地深度b与其距离d和c相比较甚小时,则所测得电阻率可按下式计算:
  &=&c(c+d)R/d&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (F.3)
  式中:&
  &-土壤电阻率;
  R-所测电阻;
  c-电流极与电位极间距;
  d-电位极距。
  F.3& 测量数据处理
  F.3.1& 为了了解土壤的分层情况,在用等距法测量时,可改变几种不同的a值进行测量,如a=2、4、5、10、15、20、25、30m等。
  F.3.2& 根据需要采用非等距法测量,测量电极间距可选择40、50、60m。按公式B.2-3计算相应的土壤电阻率。根据实测值绘制土壤电阻率&与电极间距的二维曲线图。采用兰开斯特-琼斯(The Laneaste-Jones)法判断在出现曲率转折点时,即是下一层土壤,其深度为所对应电极间距的2/3处。
  F.3.3& 土壤电阻率应在干燥季节或天气晴朗多日后进行,因此土壤电阻率应是所测的土壤电阻率数据中最大的值,为此应按下列公式进行季节修正:
  &= &&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (D.4)
  式中:&& &0&&所测土壤电阻率
  & &&季节修正系数,见表F.2。
  F.4 测量仪器
  可按GB/T17949.1中测量仪器的规定选用下列任一种仪器:
(1)&带电流表和高阻电压表的电源;
(2)&比率欧姆表;
(3)&双平衡电桥;
(4)&单平衡变压器;
(5)&感应极化发送器和接收器。
  附 录 Ⅰ
  (资料性附录)
  部分检测仪器的主要性能和参数指标
  I.1& 测量工具和仪器
  I.1.1& 尺
  钢直尺:测量上限(mm):150、300、500、、2000。
  钢卷尺:自卷式或制动式测量上限(m):1、2、3、3.5、5。
  摇卷盒式或摇卷架式测量上限(m):5、10、15、20、50、100。
  卡钳:& 全长(mm):100、125、200、250、300、350、400、450、500、600。
  游标卡尺:全长(mm):0~150
  分度值(mm):0.02
  I.1.2& 经纬仪
  测风经纬仪:测量范围:仰角& -50~1800
  方位&& 00~3600
  读数最小格值:0.10
  I.2& 工频接地电阻测试仪
  测量范围:0~1&O&& 最小分度值:0.01&O
  0~10&O&&&&&&&&&&&&& 0.1&O
  0~100&O&&&&&&&&&&&& 1&O
  I.3& 土壤电阻率测试仪
  许多工频接地电阻测试仪具有土壤电阻率测试功能,综合多种测试仪,仪器主要参数指标见表I.1。
  I.5& 绝缘电阻
  I.5.1& 绝缘电阻测试应用及主要仪器
  在本标准中,绝缘电阻测试主要用于采用S型连接网络时,除在接地基准点(ERP)外,是否达到规定的绝缘要求和SPD的绝缘电阻测试要求。
  绝缘电阻测试仪器主要为兆欧表,按其测量原理可分为:
  &&& 直接测量试品的微弱漏电流兆欧表;
  &&& 测量漏电流在标准电阻上电压降的电流电压法兆欧表;、
  &&& 电桥法兆欧表;
  &&& 测量一定时间内漏电流在标准电容器上积聚电荷的电容充电法兆欧表。
  兆欧表可制成手摇式、晶体管式或数字式。
  除兆欧表外,也可以使用1.2/50&s波形的冲击电流发生器进行冲击,以测试S型网络除ERP外的绝缘。