工地二级配电箱要不要装总配电箱中漏电保护器器

查看: 8150|回复: 16
总配电柜必须要装漏电保护吗?
这里行家很多,漏电保护器的作用就不说了,但总配电柜必须要装漏电保护吗?最近碰到这方面的问题:3 u/ o: E% ]. A4 V$ Q
1一幢新建大楼,线是武汉二厂的,安装电工也是持证的.但雷阵雨后总闸送不上,经查是受潮漏电保护动作,复位无效后断开地线仍无效,无法只得取消漏电保护器.(各户有分漏电保护器,并没有动作,主线为埋入式). V&&s8 O; R) V( s
" F) b" V) n. ]0 W1 X$ I
2现在居民大楼的总配电柜规定要装漏电保护吗?能否取消?/ y& s6 |/ d&&R
4 o, R% z& g) B6 n9 N( W( h( Z
3个人认为总配电柜装漏电保护经常动作,影响正常使用.应不是强制规定.
很多事情看起来好像没有必要 但是万一出问题了 追究责任的时候麻烦就大了!
楼主 还是再好好看看规则吧 个人觉得能装的还是要装!
本帖最后由 小隐志成 于
01:12 编辑
/ M9 Z6 \3 f: X+ x3 O. V
说得有道理,我是在征求配电柜生产厂家的意见下拔下带漏电保护空气开关中漏电保护线插头的(厂家负责?).难道要挖出主线来烘干?还有别的办法吗? 附1992 年国家技术监督局发布的国标GB《漏电保护器安装和运行》, 对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。 ( h8 E, t) z. H8 ^. |3 P6 d
  2.1 必须装漏电保护器(漏电开关)* m8 {) S3 Q! `7 y! ]" V! o
的设备和场所 9 W0 e# D! N4 }9 d1 Z! `
  (1) 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) ;
  (2) 安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;/ F0 q- g/ h8 k! Q) r# H3 p
  (3) 建筑施工工地的电气施工机械设备;
  (4) 暂设临时用电的电器设备;3 e% w- f7 I/ X2 t, l/ e' N4 a
  (5) 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;
  (6) 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;
  (7) 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;
  (8) 安装在水中的供电线路和设备;
  (9) 医院中直接接触人体的电气医用设备;
  (10) 其它需要安装漏电保护器的场所。 出台了新规定吗?
本帖最后由 小隐志成 于
01:24 编辑
我刚查了,新版的上述为必装的.
还有说明总保护 main protection 漏电保护器安装在低压电网电源端或进线端实现对所属网络的整体保护。, m* [# i$ B$ H
另外4.7 可不装设漏电保护器的设备&&B% t% ~9 O* F
a. 使用安全电压供电的电气设备;* H* A& b+ A/ K& x
b. 一般环境条件下使用的具有双重绝缘或加强绝缘的电气设备;
c. 使用隔离变压器供电的电气设备;
d. 在采用了不接地的局部等电位连接安全措施的场所中使用的电气设备;7 ~0 g1 Q4 J3 H2 R
e. 在没有间接接触电击危险场所的电气设备。# N* |* G+ ~' T8 |" u0 `- Z
我想虽然问题不大,但过几天还是要试试装上了.要是依然不行,还有什么好办法?
总柜装漏保绝对是个错误,应该只要对分路加漏保就行,我最讨厌的用漏保了。
同感,同感,可2楼的说得也有道理,现在做电工,真是越做越胆小了.不怕一万就怕万一,做得多,错得可能也多,
既然是工业用电,即使是手持式设备也可以用DC24做电源,或者如角向磨光机等必须交流的,可以用屏蔽接地、机壳接地等方法
你说的是三类用电器(12~36V),和二类电器(角磨机,手电钻等),规定中说的是一类电器,只有一层绝缘措施的.
必须遵守相关的制度、规定
该装还是装吧,我之前调个设备,就因为电工疏忽,有漏电现象,幸亏有漏电保护。
工作时间:9:00-17:00
Powered by三级配电、二级漏电保护等配电箱及施工要求
查看: 66686|
摘要: 该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四
该(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为PE 线进箱体的连接点,1 个为重复接地的连接点。(四)电器元件应选用符合GB/1、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。二、总配电箱(柜)&内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。
总配电柜端子板节点图
总配电柜柜门电气连接节点图
四回路配电柜电气系统图(/版权所有)
六回路配电柜电气系统图
三、分配电箱(动力回路与照明回路分路配电)内设200A-250A 具有隔离功能的DZ20 系列透明塑壳断路器作为主开关(与总配电箱分路设置断路器相适应);采用DZ20 或 KDM-1 型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20 或KDM-1 透明塑壳断路器作为控制开关;PE 线连线螺栓、N 线接线螺栓根据实际需要配置。
分配电箱示意图
分配电箱PE、N 线端子板节点图
分配电箱箱门电气连接节点图
分配电箱电气系统图
四、开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)(一)电焊机开关箱&&&&&&&&& 内设DZ20-100∕2 系列或KDM1-100∕2(100A、380V)透明塑壳断路器作为控制开关,DZ15LE-100∕2 (DZ20L-100∕2)或LBM-1-100∕2(100 A)漏电断路器,BFGD 系列二次防触电保护器;PE 端子排为3 个接线螺栓。
电焊机开关箱示意图
电焊机开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图
电焊机电气系统图(二)塔式起重机开关箱&&&&&&&& 内设KDM1 或DZ20(63-100A、380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1 系列漏电断路器;PE 线端子排为3 个接线螺栓。
塔式起重机开关箱示意图
塔式起重机开关箱端子板、箱门电气连接节点图
(三)3.0KW 以下用电设备开关箱&&&&&&&& 内设KDM1 或DZ20(20-40A、380V)透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1(16-20A)系列漏电断路器,PE 线端子排为4 个接线螺栓。(四)5.5KW 以上用电设备开关箱&&&&&&&& 根据所控制设备额定容量选择控制开关及漏电断路器。控制开关为DZ20 或KDM1 系列透明塑壳断路器,漏电断路器为DZ15L、DZ20L 或LBM-1 系列;PE 线接线螺栓为3 个。
设备开关箱示意图
设备开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图
设备开关箱电气系统图(五)照明开关箱&&&&&&&&& 内设KDM1 — T/2(20-40A) 断路器, 配置DZ15L —20-40/290 漏电断路器,PE 线螺栓为3 个。
照明开关箱示意图
照明开关箱电气系统图注:开关箱中漏电断路器必须选择额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1S,电流速断、电磁式保用产品。总配电箱中漏电断路器应选用配电保护用产品。五、配电室布置应符合下列要求:&(一)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;(二)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;(三)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;(四)配电室的棚顶与地面的距离不低于3m。六、配电箱架设应符合下列要求:(一)固定式配电箱、开关箱箱体中心点与地面垂直距离1.4--1.6m。移动式箱体与地面垂直距离0.8—1.6m。配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。(二)配电箱、开关箱在建筑物坠落半径或塔吊臂旋转半径内的必须做双层防护棚,并采取隔离措施。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:终于把施工现场三级配电、二级漏保说清楚了
关注后接收行业热点、会议信息、技术干货!
小编说:一文讲清楚什么是三级配电、二级漏保,看仔细了~
每日精选:
电力技术交流QQ群:
三级配电二级漏保要求,配电箱应作分级设置,形成三级配电。既有利于现场电气系统的维护,又能充分保证施工安全,同时也是现场标准化管理、文明施工的一种体现。
下面为大家介绍一下三级配电二级漏保主要内容和设置方法以及注意事项:
1.三级配电二级漏保总体要求
★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;
★用电设备必须有各自专用的开关箱;
★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;
★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;
三级配电、二级漏电保护系统参考图例
2. 总配电箱设置
★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。
★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。
设置要求:
1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(JGJ46-.2条)
2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(JGJ46-.10条)
3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mAos。(JGJ46-)
3. 分配电箱、开关箱设置
★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。
★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。
开关箱示意图
设置要求:
1、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。(JGJ46-.7条)
2、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头(JGJ46-.16条)
3、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。(JGJ46-.17条)
4、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损不合格的电器。(JGJ46-.1条)
5、总配电箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。(JGJ46-.2条)
6、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。(JGJ46-.2条)
7、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。(JGJ46-.2条)
8、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。(JGJ46-.2条)
9、总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。(JGJ46-.2条)
10、总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。(JGJ46-.3条)
11、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合前面总配电箱的要求(JGJ46-.4条)
12、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。(JGJ46-.5条)
13、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接。(JGJ46-.15条)
14、对配电箱,开关箱进行定期检查、维修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。(JGJ46-.4条)
4. 其他安装注意事项
隔离开关箱设置要求:
隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。(JGJ46-.2条)
★配电箱必须分设工作零线零线端子板的设置及连接应符合规范要求。
设置要求:
配电箱的电器安装板上必须设N线端子和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接。
进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。(JGJ46-.11条)
★箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求。
设置要求:
1、配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温场所。(JGJ46-.5条)
2、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木杂草。(JGJ46-.6条)
3、配电箱、开关箱应装设端正、牢固;固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。(JGJ46-.8条)
★箱体应设置系统接线图和分路标记;
★箱体应设有门、锁及防雨措施。
设置要求:
1、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。(JGJ46-.1条)
2、配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。(JGJ46-.2)
来源:网络
?重要会议倒计时
全国输配电技术协作网,缩写“EPTC”,由中电联和中电协共同组建,致力于为电力技术工作者职业发展提供服务、为专家智库搭建沟通平台、为产业创新协作构建渠道,目前已建立了六大职能服务体系。
还有免费课程哦~
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点建筑工地总配电箱应装设哪些电器
添加时间:
来源: | 阅读量:306
提示: 答:总配电箱内应装设总隔离开关、分路隔离开关、总熔断器、分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。 总配电箱装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表。图6-27为总配电箱示例图。QS-HR5-400/3隔离开关:kWh-D1562-2电度
& &&答:总配电箱内应装设总隔离开关、分路隔离开关、总熔断器、分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。
&&& 总配电箱装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表。图6-27为总配电箱示例图。
QS-HR5-400/3隔离开关:kWh-D1562-2电度表:
QS1-HR5-200/3隔离开关:QF-DZ10L-250/4漏电断器
N-工作零线端子排:PE-保护零线端子排:
T-三相五线接线端子
&&& 图6-27&&& 总配电箱示例图
(责任编辑: 艾特贸易网 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
单倍径裁切滚筒结构如图6-24...
(1)冲裁模的工作条件、失效形...
(1)伸出屋面管道(图6-36)的...
1.输入端在路电阻的测量 当...
新闻热点排行三级配电、二级漏电保护等配电箱及施工要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三级配电、二级漏电保护等配电箱及施工要求
&&三级配电、二级漏电保护等配电箱及施工要求
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 总配电箱漏电保护器 的文章

 

随机推荐