[专家答疑]关于送风静压箱和回风静压箱在设计上有什么规范吗?
发表于&&5条回复&&5385次阅读&&&&筑龙币+10&&&&&&
关于送风静压箱和回风静压箱在设计上有什么规范吗
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
静压箱的作用是稳压、降噪,风速一般不大于2.5m/s. &可以通过风量和核算出静压箱的容积是多少,高宽比小于1:4
发表于&&&&&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 11:31:47
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&Lemon守护&&发表于&&2楼 &&&&静压箱的作用是稳压、降噪,风速一般不大于2.5m/s. &可以通过风量和核算出静压箱的容积是多少,高宽比小于1:4谢谢郁工.
发表于&&&&&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 11:31:52
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 11:32:09
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&sammyH&&发表于&&3楼 &&&&点评 &&Lemon守护&&发表于&&2楼 &&&&静压箱的作用是稳压、降噪,风速一般不大于2.5m/s. &可以通过风量和核算出静压箱的容积是多少,高宽比小于1:4 谢谢郁工.两边最好能比风管各多出200
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
静压箱风速及尺寸的控制。
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
:&400-900-8066哪位了解空调静压箱尺寸_家居产品问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
哪位了解空调静压箱尺寸
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元4999元(测量、设计、报价)
哪位了解空调静压箱尺寸
浏览26次 悬赏: 0
哪位了解空调静压箱尺寸
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(3)
A:风管消声器静压箱微孔消声器风机消声器报价为:?55
风机盘管静压箱
风管配件方接圆分支报价为:?85
以上报价来源于网络,仅供个人参考,具体报价以购买时为准。
A:空调消声器
微穿孔板消声器
空调管道消声器
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
大风量、小焓差;
与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。
通常舒适性空调冷负荷中有30%是为了消除潜热负荷,有70%是为了消除显热负荷。对机房来讲,其情况却大不相同,机房主要是设备散出的显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(仅占总负荷的5%)。并且冬季是需要加湿而不是减湿,即使在冬季机房仍需要消除热负荷,特别是程控机房更是如此鉴于以上特点,如将一般舒适性空调机组用于机房,则会造成能量浪费。
满足机房较大的热负荷变化幅度;
通常要在10%~20%之间变动,这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的。因此,机房空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。
送回风方式多样;
由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。机房专用空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房专用空调采用下送上回式风,
使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。为此,机房专用空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价,使室内布局美观。这是机房理想的送风方式。当然,机房送风形式要与设备散热形式一致。
通常标准型机组中,空气过滤器均采用粗、中效过滤,而在一些进口的特型机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置,根据用户需求选用(如净化手术室等就选用亚高效过滤器)。只要用户要求,过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过滤器的方式进行升级。一般A级洁净要求使用高效或亚高效过滤器,B级洁净要求使用亚高效或中效过滤器,即使是C级洁净要求也应该使用中效过滤器。然而,舒适性空调机以及常规的恒温恒湿空调机一般只有初效过滤器,如果需要提高过滤效率,也只能是改装,而且往往还需增加风机、加大风压,以免空调机因安装了高效或亚高效过滤器而使送风能力大幅度下降。
可靠性较高;
针对机房空调系统高可靠性的要求,机房专用空调机在结构与控制系统设计和制造以及空调系统组成等方面都必须相应采取一系列措施,例如设置后备机组或后备控制单元,微机控制系统自动对机组运行状态进行诊断,实时对已经出现或将要出现的故障发出报警,自动用后备机组或后备控制单元切换故障机组或故障单元。众所周知,机房专用空调的控制系统功能比舒适性空调完善得多
控制系统的性能与空调系统技术经济性能密切相关。不少机房专用空调机生产企业专门开发一系列的控制器作为空调系统的组成部分。采用电子控制器或微机控制已经十分普遍
A:合肥玖栎装饰帮您解答;中央空调里的参数静压是指空调出风口的静压力!如果空调接风管,就会有阻力,这时就要静压,不然风量会很少!
A:首先你需要理解静压箱的作用
静压箱为什么要比风管大,理由在于降低风速。为什么会降低风速?风量/截面积=风速。自己算。
然后,降低风速有什么优点?大家应该知道全压=动压+静压。风机的全压是不变的。风速降低,意味着动压变小,则静压增加了。
显然静压箱起到了增加静压的作用。
什么?不知道静压高的好处?静压高也就意味着最大送风距离会增加。
因此静压箱一般用在风机出风口附近比较常见。
但为什么又有的装到风机吸入口附近,同样也是起到降低风速作用。风机吸入口的风速过高,气流对叶轮的冲击也大。
因此什么情况下可以不装,显而易见。不清楚?请仔细看上面的文字。另外,消声器的作用顾名思义。与静压箱是两个完全不同的部件。
如果两个同时装?没必要,做成消声静压箱就行了。或者把消声器截面积做大点。
A:空调静压箱的主要作用有两个,一个是降低噪音;一个是提高送风距离。工作原理如下:
空调出风从空调风机里面出来的时候,具有很大的风速,同时由于空调风机自身的结构原因,空调的出风并不均衡,空气在风管中相互摩擦碰撞,会发出较大的噪音,空调风速也会急剧下降,使得空调出风不能被送得很远。
为了有效降低空调的噪音,将空调出风送到更远的地方,空调专家就采用空调静压箱,将空调出风先送到静压箱,将空气动能转化为静压,空气流动就变得又缓慢又均匀又稳定了,噪音能得到大大的降低。同时,静压箱内出来的空气静压升高、压力均匀恒定,通过风管能被送到更远的地方。
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用,为了您的利益以及我们的口碑,您的隐私将被严格保密。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&精密空调风管送风与地板送风的区别
双击自动滚屏 发布者: 发布时间: 10:07:34 阅读:次【字体:
风管送风与地板送风的区别
数据机房采用地板下送风机组、地板下走线方式,由于在应用过程中地板下的电缆不断增加,导致地板下送风不畅,送风气流组织不合理,甚至出现风短路等严重问题,如导致距离空调机较劲的区域温度/湿度控制正常,而距离空调机较远的区域温度偏高,无法得到有效控制。在这种情况下,为了保障远端的设备得到合适的温度控制,不得不调低温度设定点。例如将温度设定点调低到18℃,才能保障距离空调机远端的设备周围的温度达到24℃一下。很显然这将增加很多能耗。此外,很多机房因业务特点(如无法暂停设备运行进行调整)无法改变走线,只能增加空调设备,通过增加风量的方式来保障机房温度/湿度,而原有空调设备的制冷量已经足够,这有在很大程度上增加了机房能耗。
在安装时为了避免地板下送风阻塞问题反生,有两个方法:一是保障合理的地板高度,目前很多新建机房已经将地板高度由原来的300mm调整到400mm乃至600-1000mm,附之以合理的风量、风压配置,以及合理的地板下走线方式,可以保证良好的空调系统效率;而是采用地板下送风与走线架上走线方式。
系统地板下送风与走线架上走线方式,兼顾了地板高效制冷与送风、安静整洁、走线架易于电缆扩容与维护等两方面优点,是数据中心制冷中机房送风方式的最佳方式之一。
采用风帽上送风(水平送风方式)
风帽上送风方式的安装较为简单、整体早教较低,对机房的要求也较低,所以在中小行机房中采用较多。
风帽上送风机组的有效送风距离较近,有效距离约为15m,两台对吹也只达到30m左右,而且送回风容易收到机房各种条件的影响(如走线架、机柜摆放、空调摆放、机房形状等),所以机房内的温度场相对不是很均匀。此种送风方式还要求设计考虑机组回风通畅,距离回风口前1.5m以内无遮挡物。
风帽上送风存在明显的冷热空气短路现象,制冷效率低,仅应用与小型数据中心机房、热密度较低场合。
采用风管上送风前回风机组
风管上送风方式与舒适性空调送风方式类似,必须按照国家标准《供热通风与空调工程设计规范》(GB)进行空调风管设计,在安装风管时也必须按照国标《供热通风与空调工程施工及验收规范》(GB)进行安装和验收。可根据工艺的要求在合适的地点开设送风风口,使整体空调送风效果好。
风管上送风工程造价高于风帽送风方式,安装及维护也较为复杂,对机房的层高也有较高的要求。在风帽上送风无法满足送风距离,空调房间又要求各处空调效果均匀的场所,一般推荐采用此种送风方式机型,风管和风机设计匹配合理时,送风距离可以达到近百米。为了让风管安装后房间仍有较为合适的高度,房间楼层净高一般要求&4m。
风管上送风需要对风管系统结合机房情况具体设计。送风的风管可分为主风管和支风管,主风管一般从空调机组或静压箱直接引出,支风管引自主风管。机房内的风管系统宜采用低速送风系统,主风管送风风速可取8m/s左右,支风管送风风速可取6.5m/s左右,风管的宽和高的比尽量不要大于4。机房内的静压箱一般安装在空调上部,由空调送风口从下面送入静压箱,静压箱宽度大于2-3倍空调送风口尺寸。静压箱高度一般为1m左右。风管送风口的风速一般为5m/s左右。以上数据为根据规范精选的常用数据,有可能风管系统设计与此有差异。
机房专用常见的风管上送风系统有两种方式:一种为每台空调机组接风管向外送风,另一种为多太空调机组送风到静压箱,由静压箱向外引风管送风。第二种送风方式的优势是容易实现备份冗余,空调中有一台停机后,剩余空调机组的冷量仍可以经由静压箱送到机房的每个区域;劣势是需要做较大的静压箱,需要较大的空间,费用也较高。
据网了解在较早前建设的运营商机房在热负荷较小的情况下,多采用风管上送风方式送风,随着服务器数量与密度的提高,风管上送风方式存在制冷效率低、建成后不易调整、噪声高等缺陷。
数据中心常用的机房系统气流组织方式有下送风上回风、上送风前回风(或侧回风)等方式。无论何种气流组织方式,都应满足数据中心设备和相关规范的相关要求。国标《电子计算机场地通用规范》(GB)、国标《电子信息系统机房设计规范》(GB)要求如下:
中心机房内部维持正压(如机房与其他房间、走廊的压差不宜小于5Pa,与室外静压差不易小于10Pa),防止室外空气渗入,破坏机房内空气参数,保证机房内换气次数,保证机房空气参数的精确调节。
采用地板下送风方式是目前数据中心空调制冷送风方式的主要形式,在金融信息中心、企业数据中心、运营商IDC等数据中心中广泛使用。
高端品牌有可以实现20%~50%的节能,使得运行费用大幅缩减,而为此增加的空调设备初投资,最多两年的时间就可以收回,而整个机组的使用寿命至少有15年。
海瑞斯高端优势:
1、高可靠性、高节能率、高适应性、全寿命低成本
2、100%全正面维护,节省机房占地空间
3、Copeland高效涡旋式压缩机,适合环保制冷剂
4、选配高效EC风机,风机系统比常规空调机组节能30%以上
5、大面积V型蒸发器,高风量,高显热比
6、加湿量大,适应恶劣水质,低维护量
7、全中文真彩色超大触摸屏
8、强大的智能控制系统,群控多台机组,轻松组网
9、高效变频控制猫头鹰式室外风机
10、间接自然冷却双循环、集成新风湿帘
海瑞斯制冷产品:机房专用空调、、恒温恒湿空调、基站空调、新风空调一体机、背板空调。
制冷方式:直接膨胀风冷机组、直接膨胀水冷机组、冷冻水机组、双冷源机组、行间制冷机组、乙二醇制冷机组、热管节能机组等多种机型。你好,采购会员
采购会员中心
采购经理常用工具
扫一扫 关注工厂网
采购需求发布后
一个小时行业专家响应
每一个报价单
覆盖专家分析和优质供应商报价
每一个采购需求
至少10个优质供应商回应
95%以上的采购需求
收获了合适的供应商
消声器静压箱新风机组空调机组
“消声器静压箱新风机组空调机组”的详细描述:
消声器简介: 微穿孔消声器是一种全金属结构的宽频带消声装置,是由钢板,镀锌板或铝合金板机械冲制的微穿孔板组装而成。由于采用了不同的穿孔率和不同的后腔双层孔板,帮在较宽的声频范围内均有良好的消声效果,经测试证明,本消声器(L=1.8米)在低频时,消声量为12-26db,在中频时,消声量为20-25db(风速在10-15m/s时).
本消声器阻力损失很小.经测试,在风速9-11m/s时,阻力损失为7-29Pa 消声静压箱产品简介: 消声静压箱是在通风、空调系统中必不可少的空调配件,它与风口或散流器配套使用,能消除出风口处的气流噪声,在系统中配置静压箱,可增加系统的静压,稳定气流,是气流组织更趋于合理,达到理想的空调效果。 规格选用   ●根据风口及散流器的规格选用   ●根据系统管道规格选用
  ●我厂可根据用户需要加工制作各种型号和规格的消声静压箱 主要特点和技术性能 静压箱内的内帖材料可根据要求选择岩棉、玻璃棉及其它吸声材料,表面为金属板材,防腐性能优越。 ● 可敷穿孔板,金属完改货玻璃丝布及其他材料。 轴流风机产品简介:材质分以金属基材和玻璃钢基材,玻璃钢材质风机配以防爆电机,可适用於各种复杂的腐蚀性场所。钢板制作的风机适合于一般无腐蚀性场所通风换气。
结构:轴流风机通过模型试验研究,确定了风机翼型,采用了圆筒型轮毂结构,电动机进行了改型设计,结构上减少了流动损失,因而使风机效率接出口圆面积计算提高到77%,按出口环面积计算提高到89.5%,比A声级降低了3.6dB。
轴流风机按叶轮直径分为13个机号,依次排列为No2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、5.、66.3、7.1、8、9、10、11.2。每1个机号又分为15°、20°25°、30°、35°等五种叶片安装角度。 轴流风机按叶轮与电动机直联结构。在叶轮圆周速度不超过60m/s条件下配用3种转速:、960r/min,进气方向在叶轮一侧。
适用场合:可广泛应用于宾馆、饭店、工矿、厂房、卫生、化验、学校等需要通风换气的场所等。 离心风机产品简介:材质分以金属基材和玻璃钢基材 离心通风机适合于各类民用和工业建筑的送风、排风和一般通风换气; 离心通风机适宜于在化工厂、实验室、地下室、浴池,等场合安装使用,输送带腐蚀性气体、含酸碱性气体和高湿度气体;
离心通风机是防爆专用风机,适宜于在燃油燃气锅炉房,高浓度粉尘车间、油库、储气站、易爆物品存放仓库,等有防爆要求的场合安装使用,可输送具有易燃、易爆和易挥发性质的气体。
专业制造,十多年的制造研发经验,生产消防排烟风机、消防排烟阀、风口系列,SWF、BT35、BT30、T4550纺织用系列轴流风机,离心风机空调风机系列,屋顶风机系列,消声器系列及中央空调设备,风机盘管,组合式空调器,吊式新风空调机,各种材质的空调通风管道,冷却塔系列,玻璃钢所有系列产品及来图加工产品,人防系列,化验台、通风柜,玻璃钢缠绕管道等所有中央空调系列设备及配套产品。 防火排烟阀简介
本公司所有涉及消防排样设备及防火阀、排烟阀、多页送风口等消防排烟系统配套产品均经过国家消防部门的认证。 排烟阀: 适用:排烟阀一般安装在排烟系统的风管上,平时常闭,发生火灾时烟感探头发出火警信号,控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开,也可人手动迅速打开阀门进行排烟。 性能:电讯号DC24V±2.4V将阀门打开;手动可使阀门打开;手动复位;阀门动作后输出开启信号。 防火阀:
适用:防火阀通常被安装在通风管道上,平时阀门常开,气流温度达到70℃时,阀门关闭。 性能:温度70℃时,温度熔断器动作,阀门靠拉簧力关闭;的动关闭、手动复位;阀门关闭后,可发出电讯号 铝合金风口简介 各种铝合金风口、双层送风口、单层回风口、风量调节阀、蝶阀、多页调节阀、散流器、百叶窗、屋面无动力通风器等空调配件齐全。 产品简介:
铝合金风口属双层调节百叶式送风口。本系列风口可直接与风机盘管配套使用,也可用于集中空调系统的末端。 本风口的叶片角度可在0-90度范围内任意调节,将叶片调节成不同角度,可以得到不同的送风距离和不同的扩散角。叶片调节工具另行订货。 本风口的安装方式,可根据用户需要及建筑格式的不同,采用各种方式
多叶送风口又称为正压送风口,主要是由防火阀与铝合金格栅组成,主要用于楼梯间的正压送风,在发生火灾时,以便有新鲜空气流入,使人获得充足的氧气,不至于窒息。
温馨提示: 以上是关于消声器静压箱新风机组空调机组的详细介绍, 产品由德州中傲空调设备有限公司(市场销售部)为您提供,如果您对德州中傲空调设备有限公司(市场销售部)产品信息感兴趣可以