箱变空调电容更换变形是否更换

南宁自愈式电力电容器订制国内电容器质量好的是什么厂家?
库克库伯电气(上海)有限公司
咨询电话:
> 企业资讯
南宁自愈式电力电容器订制国内电容器质量好的是什么厂家?
南宁自愈式电力电容器订制国内电容器质量好的是什么厂家?安装电容器时,每台电容器的接线采用单独的软线与母线相连,不要采用硬母线连接,以防止装配应力造成电容器套管损坏,破坏密封而引起的漏油。 自愈式电力电容器电力电容器不同故障的分析:电力电容器在电力系统中对于提高电能质量有着举足轻重的作用,是保障电力系统经济安全运行的重要手段,它的安全运行和故障处理非常重要。在长期运行工作中,因为运行环境、人为因素以及设计方面的问题,电容器故障屡见不鲜,严重地威胁着电力系统运行。电力电容器运行中出现故障后的常见现象:1、电容器外壳膨胀鼓肚或渗油;2、电容器套管破裂,发生闪络有火花;3、电容器内部短路、声音异常或喷油起火;4、电容器外壳温度高于55℃以上,示温蜡片熔化。在所有电容器的故障中,鼓肚是占比例很大的。一般油箱随温度变化发生膨胀和收缩是正常现象,但当内部发生局部放电,绝缘油产生大量气体,就会使箱壁变形,形成明显的鼓肚现象,发生鼓肚的电容器不能修复,只能拆下更换新电力电容器。造成鼓肚的原因主要是产品质量问题,建议更换库克库伯电力电容器,干式充气,杜绝鼓肚、漏油等现象发生,真正安全环保的电力电容器。自愈式电力电容器 CKKB系列电力电容器技术特点:1、微波纹式切边技术 CKKB电力电容器采用优质加厚型(8μm/9μm)自愈式金属化膜。采用特殊的波纹式切边设计,使元件绕组侧面的有效金属喷涂面积增加20%。这样使元件以及附加连接点得到了很好的加强,为抵抗大电流和保证电容的稳定性发挥了重要作用。2、干式结构 CKKB电力电容器采用铝外壳,内部全干式结构,不含任何油类,内部注入特殊气体后,保证产品不会出现爆炸,燃烧,漏油等现象。3、气体保护 CKKB电力电容器采用高真空热定型处理后注入特殊气体,从而提高电容器的电气性能。4、放电电阻 每台CKKB电力电容器内都已安装放电电阻,电容器在断开电源三分钟后,端子上的电压通过内部放电电阻放电,电压下降到50V以下,以保护操作人员的安全。(如要一分钟放电,请在订货注明, 但电容器的损耗会因放电电阻的增加而增大。)5、过压保护装置 &每台CKKB电力电容器都有独立的过压安全保护装置,由于金属化薄膜电容器损坏后很少出现短路现象,补偿系统内的保线丝,断路器未能提供充分的保护,当电容器由于过热、过压、过电流或电容器到达损坏寿命终结时,电容器内的薄膜会产生大量气体,电容器铝壳内的压力迅速增加,顶盖受压上升,当上升的高度超过限值,顶盖下的接线柱与内部的连接点分离,从而断开电容器的电源,防止故障进一步扩大。6、自愈合能力 &金属化薄膜的电极采用锌铝复合技术,电极的厚度非常薄,当电容器内部由于电流过载或温度过高,出现电气击穿现象,击穿点周围的电极产生电离,击穿点使电极介质层气化分开,产生绝缘区,电容器恢复正常工作能力。自愈式电力电容器 并联电容器组布置和安装环境规定:1、高压并联电容器组的布置和安装设计,应利于分期扩建、通风散热、运行巡视、便于维护检修和更换设备。2、高压并联电容器组的布置型式,应根据安装地点的环境条件、设备性能和当地实践经验,选择屋外布置或屋内布置。一般地区宜采用屋外布置;严寒、湿热、风沙等特殊地区和污秽、易燃易爆等特殊环境宜采用屋内布置。屋内布置的并联电容器装置,应设置防止凝露引起污闪事故的措施。3、低压并联电容器组的布置型式,应根据设备适用的环境条件确定采用屋内布置或屋外布置。4、屋内高压并联电容器组和供电线路的开关柜,不宜同室布置。5、低压电容器柜和低压配电屏可同室布置,但宜将电容器柜布置在同列屏柜的端部。6、高压并联电容器组中的同、铝导体连接,应采取装设同铝过渡接头等措施。7、电容器组的框(台)架、柜体结构件、串联电抗器的支(台)架等钢结构构件,应采取镀锌或其他有效的防腐措施。8、高压电容器组下部地面和周围地面的处理,宜符合下列规定:1)在屋外电容器组外廓1m范围内的地面上,宜铺设卵石层或碎石层,其厚度应为100mm,并不得高于周围地坪。2)在屋内电容器组下部地面,应有防止液体溢流措施。屋内其他部分可采用混凝土地面;面层宜采用水泥沙浆抹面并压光。9、低压电容器室内地面,宜采用混凝土地面;面层宜采用水泥沙浆抹面并压光。10、电容器的屋面防水标准,不得低于屋内配电装置室。造价与管理
&&&&&&&&&&&&电力电容器如何做到防火防爆?
电力电容器如何做到防火防爆?
相关标签:
答:核心提示:长输管道下属各输油泵站均采用额定功率在1000kW以上的高压电机输油,电机为感性负载。电力电容器是为高压电机供电质量,减少无功长输管道下属各输油泵站均采用额定功率在1000kW以上的高压电机输油,电机为感性负载。电力电容器是为高压电机供电质量,减少无功损耗的补偿。由于电力电容器是充油设备,泵站输送原油易于挥发,若电容器安装、运行或操作不当等原因均可能引起着火甚至爆炸事故发生,因此确保电容器的安全运行具有重要意义。2 着火爆炸原因分析2. 1 管理理念落后及无先进的电容器实时监测技术(1)电容器校验不及时及操作不规范,预埋了事故隐患。(2)保养不到位如电容器温度过高,未采取降温措施,致使绝缘油产生大量的气体使得箱壁变形鼓肚;未定期清洁设备卫生,瓷瓶表面污秽严重,在电网出现内、外过电压和系统谐振的情况下导致绝缘击穿,表面放电,造成瓷瓶套管闪络破损。(3)值班人员未能及时发现故障隐患如未能及时发现处理电容器瓷套管及外壳渗漏油,导致套管内部受潮、绝缘电阻降低造成击穿放电;无先进的监测技术不能发现内部发生局部放电等。2. 2高次谐波的危害谐波能导致系统运行电流、电压正弦波形畸变,加速绝缘介质老化,降低设备使用寿命或因长期过热而损坏,特别是当高次谐波发生谐振时,最易使电容器过负荷、过热、振动甚至损坏。2. 3 存在易燃易爆环境泵站输送原油易挥发,与空气混合后形成的混合物可能达到爆炸极限,一旦遇到火源有可能着火爆炸。2. 4 电容器频繁投切产生过电压的危害为了将功率因数控制在较高水平,有些输油泵站安装了无功自动补偿装置,高压输油电机无功经常性波动引起了电容器频繁投切。电容器投入电网时形成振荡回路,产生过电压和过电流。在频繁过电压的作用下,电容器的局部放电不断得到激发而加剧,其结果必然对绝缘介质的老化和电容量的衰减起促进作用。一般认为电压升高10%,寿命降低一半。国标GB / T12747. 1 - 2004中规定电容器操作每年不超过5000 次,原因是投入电容器所产生的过电压虽然是瞬间的,但过电压对绝缘介质的影响是能够积累的。在安装自动补偿装置后电容器组频繁操作,每年每台电容器操作次数为国标要求的3 倍以上,加速了绝缘介质的老化,逐步发展到电击穿,最后电容器爆破以致引起火灾。2. 5 电容器自身结构不合理、制造质量差以及安装不当(1)保护不当选用专门用来保护电容器防止电容器油箱爆炸的熔断器时,采用了熔断器熔丝的额定电流偏大;电容器组采用的不平衡或差动继电保护以及延时过流保护等整定值偏大,整定时间过长等。一旦电容器发生故障时不能起到保护作用,造成火灾爆炸事故的发生。(2)选型不当电容器电极对油箱的绝缘处理工艺不当、产品元件质量差等是造成局部放电的原因,在电极边缘、拐角和引线接触处电场强度和电流密度都较高,容易发生局部放电和过热烧伤绝缘导致电容元件击穿。(3)安装不当如电容器组采用就地补偿,泵房油气密度大,遇到火花极易着火爆炸;电容器组未安装风扇冷却装置等。3 防火防爆的措施3. 1 引入HSE(健康、安全、环保)管理理念(1)加强对电容器的维护保养。保持电容器套管表面、电容器外壳、置放电容器的铁架子、接触器及电抗器的清洁;夏季要对电容器采取冷却降温措施等。(2)按操作规程操作,禁止电容器带电合闸以及频繁投切,开关跳闸后不准强送电、熔丝熔断后原因不清不准更换熔丝等。(3)正确投用保护,定期校验保护的可靠性,以及对电容器组校验工作规范化,如对电容器的电容量和熔断器的检查,每个月不少于一次,在一年内要测量电容器的损耗角正切值二、三次,目的是检查电容器的可靠性。(4)加强对电容器组的巡检,实行一小时一巡检、二小时一记录参数制。发现电容器外壳渗漏油、膨胀鼓肚、电流超过电容器额定电流1. 3倍、电网电压超过额定电压1. 1 倍、环境温度超过额定值等情况,要将电容器退出运行检修。3. 2 集中补偿电容器分散就地补偿的隐患在于泵房是易燃易爆场所,电容器外壳箱体放电及由套管脏污或套管缺陷造成闪络放电均可能引起泵房着火爆炸事故发生。我们解决的方法是采取电容器集中补偿,电容器室选址和建造时应考虑与泵房保持安全距离、良好通风、防尘防雨及便于巡视等问题。3. 3 减少投切次数采取电容器组循环投切,同时延长自动补偿装置控制器的延时时间间隔,从而减少投切次数,使得每组电容器操作每年不超过5000 次。3. 4 加强对电网高次谐波成分的管理采取加装串联电抗器或滤波装置的办法对谐波加以抑制,提高电网供电质量。3. 5 改进电容器实时监测技术传统的电容器检测方法为断电、离线进行,影响电网的供电质量,并且测量结果是静态的,而电容器故障是随机的。目前的实时监测系统是通过检测流过电容器的电流、容量及介质损耗正切值来判断电容器是否故障,但电容量和介质损耗角的变化是放电积累到一定程度的结果,滞后于故障。我们知道局部放电是电容器普遍事故的前兆,因此,我们可以通过采用实时监测电容器局部放电的先进技术,能够及时的发现电容器故障,有效的防止事故发生。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础理论知识]热门知识箱式变电站电容柜常见故障分析处理
我的图书馆
箱式变电站电容柜常见故障分析处理
要:随着我国城市现代化建设飞速发展,城市配电网不断更新改造,箱式变电站在照明工程中得到了广泛的应用。如何保证照明设备的相关指标符合用电标准,在箱式变中的无功补偿装置就显得尤为重要,但在实际应用中,无功补偿装置经常会出现各种各样的问题,若不能及时排除故障,不仅会影响照明设备的运行,而且会增加经济负担。本文结合多年的实践经验,针对无功补偿装置经常出现的故障进行分析,并提出了解决的建议和措施。
故障分析& 维护
无功补偿控制器
电容柜内电气元件基本结构
变比参数,而不是电容柜进线采样电流互感器CT变比参数;或者控制器电流、电压采样的相序接线错误,380V的控制器通常电流采样是Ia、电压采样是Ub、Uc,若在接线时未正确将三相采样线接入将导致控制器采样错误,不能正确投切电容器组。而引起电容柜未正常运行的另一个原因是控制器损坏,控制器是电容柜的大脑,大脑不能发号命令,电容器就不能投入工作,当控制器损坏了就只能更换新的控制器了。
电压、电流)和环境应力(湿度、温度、震动、冲击等)两种。低压并联电容器一般都采用薄膜金属化工艺)。如果制造和使用上存在问题
电容器发生膨胀鼓肚、失效图
)。有的用户在电容器安装时接线端子未旋紧
电容器损坏图
和0.45kV,建议选用额定电压为0.45kV等级的低压并联电容器。
在我国取工频50Hz为基波频率)整数倍的正弦波分量,又称为高次谐波。在供电系统中,产生谐波的根本原因是由于给具有非线性阻抗特性的电气设备(又称为非线性负荷)供电的结果。这些非线性负荷在工作时向电源反馈高次谐波,导致供电系统的电压、电流波形畸变,使电力质量变坏。因此,谐波是电力质量的重要指标之一。以电压谐波为例,箱变低压侧0.38kV的公用电网,当电压总谐波畸变率超过5%,奇次谐波含有率超过4%、偶次谐波含有率超过2%时,将引起电压正弦波产生畸变,严重时波形会产生突变,类似于锯齿波。谐波超标对电容器的危害极大,随着谐波电压的增高,会加速电容器的老化,使电容器的损耗系数增大、附加损耗增加,从而容易发生故障和缩短电容器的寿命。另一方面,电容器的容抗与电网的感抗组成的谐振回路谐振频率等于或接近于某次谐波分量的频率时,就会产生谐波电流放大,使得电容器因过热、过电压等而不能正常运行,最终导致电容器失效。当发生谐波超标时,建议采用高品质的滤波电容器或者采用电容器串联电抗器的方法,有效地抑制谐波,保证电容柜正常运行。
馆藏&22381
TA的推荐TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢电气工程分区
查看: 498|回复: 0
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分779帖子
二星工程师, 积分 779, 距离下一级还需 21 积分
更换电容可有学问了,停电,拉开开关及刀闸。等5分钟电容固有放电时间。然后验电、放电、封地,先确定电容是三相的还是单相的。如果是单相的,要让三相匹配好,每相上电容的微法数精确到小数点后两位。使用测电容表,对每台电容进行,与名牌数据对照,并记录实际测量值。电容故障好判断:电容鼓了、冒油、快速熔断器烧毁等!
  先要确定哪些电容(相关:、箱式变电站)需要更换。可测量每个电容电流大小、是否发热、鼓胀等来确定。然后将需要更换的电容切除,并分开、或熔断器确保断电。再等十分钟进行人工放电后更换电容器。换好后,投入运行,并检查电流、温升等